Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

    Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von
    #92

    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?

    Upps, da habe ich nicht geschaut.
    Da steht nun etwas drin 0 Volt
    Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
    2020-02-21 22_41_25-Window.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #93

      Dann Probier nochmal durch

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Dann Probier nochmal durch

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #94

        @wendy2702
        Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
        Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #95

          Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

          Dann mal ins log und das Objekt schauen.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

            Dann mal ins log und das Objekt schauen.

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #96

            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

            Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

            P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • P panki2

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

              Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #97

              @panki2
              Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
              Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
              Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
              Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D dimaiv

                Hier How To wie ich das gemacht habe:

                S.jpg

                1. Das hier Runterladen :
                  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

                Entpacken

                Screenshot 1.jpg

                Markierte Datei auf ESP flashen

                1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

                2. ESPEasy Einstellungen:

                Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

                Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

                Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

                Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

                Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

                Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

                Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

                P Offline
                P Offline
                panki2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #98

                @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P panki2

                  @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                  #99

                  @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                  @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

                  2020-02-22 13_49_20-Window.png
                  Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                  Rechts VCC, B,A, GND ist klar

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P panki2

                    @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                    @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

                    2020-02-22 13_49_20-Window.png
                    Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                    Rechts VCC, B,A, GND ist klar

                    D Offline
                    D Offline
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #100

                    @panki2
                    ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dimaiv

                      @panki2
                      ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #101

                      @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      Tut mir leid.

                      OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P panki2

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

                        Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        #102

                        @wendy2702
                        Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                        Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                        2020-02-22 15_59_40-Window.png

                        Das ist die momentane Registereinstellung:
                        2020-02-22 16_06_17-Window.png

                        CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                        Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #103

                          Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                          Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                          Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                            Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                            Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                            P Offline
                            P Offline
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von panki2
                            #104

                            @wendy2702
                            da wird dann kontinuierlich abgefragt
                            info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                            2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                            2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                            2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes

                            connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                            Ampel auf grün
                            2020-02-22 17_15_50-Window.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #105

                              Als Float Big Endian angelegt?

                              Welche Länge ?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #106

                                connection ist dann auf true

                                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Welche Länge ?

                                2,1,1
                                der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  df0101
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #107

                                  Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                                  e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                                  6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D df0101

                                    Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                                    e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                                    6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                    #108

                                    @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                    Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                    Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                    In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                    Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                    Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                    Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                    Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      markus397
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #109

                                      Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P panki2

                                        @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                        Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                        In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                        Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                        Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                        Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                        Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #110

                                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                        Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                        ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P panki2

                                          @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                          Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                          In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                          Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                          Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                          Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                          Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #111

                                          @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt.

                                          soweit zum Thema externe Informationen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          719

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe