Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P panki2

    @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

    Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

    Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

    P Offline
    P Offline
    panki2
    schrieb am zuletzt editiert von
    #97

    @panki2
    Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
    Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
    Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
    Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D dimaiv

      Hier How To wie ich das gemacht habe:

      S.jpg

      1. Das hier Runterladen :
        https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip

      Entpacken

      Screenshot 1.jpg

      Markierte Datei auf ESP flashen

      1. MQTT Broker in IoBroker installieren.

      2. ESPEasy Einstellungen:

      Screenshot 2020-02-22 12.02.16.png

      Screenshot 2020-02-22 11.44.30.png

      Screenshot 2020-02-22 11.44.48.png

      Screenshot 2020-02-22 11.41.42.png

      Screenshot 2020-02-22 11.42.47.png

      Screenshot 2020-02-22 11.43.58.png

      Screenshot 2020-02-22 11.44.08.png

      P Offline
      P Offline
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von
      #98

      @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P panki2

        @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.

        P Offline
        P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #99

        @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

        @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

        2020-02-22 13_49_20-Window.png
        Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
        Rechts VCC, B,A, GND ist klar

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P panki2

          @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

          @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung.

          2020-02-22 13_49_20-Window.png
          Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
          Rechts VCC, B,A, GND ist klar

          D Offline
          D Offline
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von
          #100

          @panki2
          ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dimaiv

            @panki2
            ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.

            P Offline
            P Offline
            panki2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #101

            @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

            Tut mir leid.

            OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P panki2

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.

              Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.

              P Offline
              P Offline
              panki2
              schrieb am zuletzt editiert von panki2
              #102

              @wendy2702
              Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
              Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
              2020-02-22 15_59_40-Window.png

              Das ist die momentane Registereinstellung:
              2020-02-22 16_06_17-Window.png

              CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
              Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #103

                Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.

                  Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.

                  Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.

                  P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                  #104

                  @wendy2702
                  da wird dann kontinuierlich abgefragt
                  info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                  2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                  2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                  2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes

                  connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                  Ampel auf grün
                  2020-02-22 17_15_50-Window.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #105

                    Als Float Big Endian angelegt?

                    Welche Länge ?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #106

                      connection ist dann auf true

                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      Welche Länge ?

                      2,1,1
                      der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        df0101
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #107

                        Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                        e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                        6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D df0101

                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...

                          e7af9325-e886-46cc-874f-8531a644decf-grafik.png
                          6928cc35-9a40-402a-9880-3ef7a691fac4-grafik.png

                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                          #108

                          @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                          Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                          In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                          Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                          Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                          Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                          Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            markus397
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #109

                            Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P panki2

                              @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                              Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                              Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                              In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                              Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                              Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                              Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                              Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #110

                              @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                              Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                              ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P panki2

                                @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.

                                Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.

                                Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.

                                Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #111

                                @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt.

                                soweit zum Thema externe Informationen

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  panki2
                                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                  #112

                                  Thema doch noch nicht ganz fertig...
                                  Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
                                  2020-02-23 14_45_56-logs - ioBroker.png

                                  Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
                                  2020-02-23 14_49_48-objects - ioBroker.png

                                  Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
                                  2020-02-23 14_54_49-Flot Edit.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #113

                                    Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      panki2
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #114

                                      @wendy2702
                                      Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                      Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                      Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P panki2

                                        @wendy2702
                                        Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                        Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                        Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #115

                                        @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                        Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                          Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                          #116

                                          @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                                          Da erreicht er irgendwie den Client nicht

                                          Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                                          Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                                          2020-02-23 21_05_43-instances - ioBroker.png

                                          nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.

                                          Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          675

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe