  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

(solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • XsevX Xsev

    @nis sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:

    Ich hatte am Anfang nur den Stick gewechselt, dann kamen jedoch Probleme mit den Osram Plugs.

    Die Plugs sind aber aktuell nicht angelernt oder? Zumindest laut log nur die Sensoren. Ich lerne immer erst alle Plugs (router) an und dann die Sensoren (auch alles Xiaomi), aktuell über 40 Geräte.

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.

    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.

      ? Offline
      ? Offline
      Ein ehemaliger Benutzer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      ich probiere nun mal ob das Problem mit einem Osram Plug sich beheben lässt.

      Aktuell kann ich immer noch max 20 Geräte anlernen, lösche ich dann zwei wieder kann ich wieder zwei anlernen.
      Ich komme nur nie über 20 Geräte hinaus.

      Echt frustrierend.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dimaiv

        @nis
        Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
        Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
        Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
        Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.

        Hier z.B.:
        https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-

        Oder hier:
        http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-

        Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ? Ein ehemaliger Benutzer

          @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.

          Hier z.B.:
          https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-

          Oder hier:
          http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-

          Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss

          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Ein ehemaliger Benutzer

            @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.

            @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?

            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.

              @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?

              ostseereiterO Offline
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @nis sind sogar 32
              11 osrams Plug
              6 Lampen Osram
              1 Osram Strips
              1 Lampe Innr
              2 Xiaomi Bewegungsmelder
              6 Xiaomi Fensterkontakte
              4 Xiaomi Temperatursensoren
              1 Xiaomi Switch

              Gruß OSR

              Plattform
              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ostseereiterO ostseereiter

                @nis sind sogar 32
                11 osrams Plug
                6 Lampen Osram
                1 Osram Strips
                1 Lampe Innr
                2 Xiaomi Bewegungsmelder
                6 Xiaomi Fensterkontakte
                4 Xiaomi Temperatursensoren
                1 Xiaomi Switch

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.

                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.

                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @nis
                  aber meinst Du das liegt daran?

                  Gruß OSR

                  Plattform
                  Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ostseereiterO ostseereiter

                    @nis
                    aber meinst Du das liegt daran?

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                    #24

                    @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?

                    Auch genau diese?

                    zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                    
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?

                      Auch genau diese?

                      zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                      
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @nis wie kann ich diese auslesen?

                      Gruß OSR

                      Plattform
                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ostseereiterO ostseereiter

                        @nis wie kann ich diese auslesen?

                        ? Offline
                        ? Offline
                        Ein ehemaliger Benutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz

                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                          @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz

                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @nis

                          	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                          

                          Gruß OSR

                          Plattform
                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D dimaiv

                            @nis
                            Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
                            Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
                            Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
                            Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.

                            ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...

                            Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3

                            Dann ergibt sich daraus folgendes:

                            • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                            • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                              zstack.PNG

                            @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?

                            @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung

                            D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • ? Ein ehemaliger Benutzer

                              @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...

                              Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3

                              Dann ergibt sich daraus folgendes:

                              • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                              • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                                zstack.PNG

                              @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?

                              @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung

                              D Offline
                              D Offline
                              dimaiv
                              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                              #29

                              @nis
                              Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                              Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                              Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.

                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.0.7
                              Admin 7.7.19
                              ZigBee Adapter 3.2.5
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321

                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...

                                Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3

                                Dann ergibt sich daraus folgendes:

                                • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                                • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                                  zstack.PNG

                                @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?

                                @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung

                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.

                                Gruß OSR

                                Plattform
                                Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ostseereiterO ostseereiter

                                  @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dimaiv
                                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                  #31

                                  @ostseereiter
                                  Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                                  Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.

                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.0.7
                                  Admin 7.7.19
                                  ZigBee Adapter 3.2.5
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321

                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D dimaiv

                                    @ostseereiter
                                    Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                                    Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.

                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #32

                                    @dimaiv aber mehr Geräte dran.

                                    Gruß OSR

                                    Plattform
                                    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D dimaiv

                                      @nis
                                      Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                                      Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                                      Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      Ein ehemaliger Benutzer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #33

                                      @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:

                                      Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?

                                      Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dimaiv

                                        @nis
                                        Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                                        Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                                        Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #34

                                        @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:

                                        Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).

                                        Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?

                                        D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                          @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:

                                          Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).

                                          Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          #35

                                          @nis
                                          Was wir machen können:

                                          1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
                                          2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).

                                          Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?

                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.0.7
                                          Admin 7.7.19
                                          ZigBee Adapter 3.2.5
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321

                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          762

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe