      sol21 @walnick last edited by sol21

      @walnick
      Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.

      Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
      Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.

      z.B.
      Anlage Produziert 10kW
      Du speist 7kW in Netz ein
      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW

      mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
      z.B. Nachts
      Anlage Produziert 0kW
      Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW

      Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @sol21 last edited by

        @sol21 sagte in

        Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?

        Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sol21 @Merlin123 last edited by

          @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

          Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen

          ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.

          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 @sol21 last edited by

            @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.

            Danke. Ich war einfach doof 😉 Les ich ja auch schon ein....

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              walnick @sol21 last edited by

              @sol21

              Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?

              Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?

              Gruß

              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • D
                djsirius @walnick last edited by

                @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.

                Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kenzo
                  Kenzo last edited by

                  Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
                  40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
                  40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png

                  Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
                  Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
                  Gruss
                  Kenzo

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    sol21 @walnick last edited by sol21

                    @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                    Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?

                    Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
                    Sorry für die Verwirrung...

                    Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kenzo
                      Kenzo @sol21 last edited by

                      @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                      Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                      Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                      Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                      Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kenzo
                        Kenzo @ehome last edited by

                        @ehome
                        Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          stevie77 @Master77 last edited by

                          Hallo,
                          könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                          Vielen Dank schonmal vorab...

                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            valbuz @stevie77 last edited by

                            @stevie77 SE.txt

                            👍

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stevie77 @valbuz last edited by stevie77

                              @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...

                              Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!

                              0334c9ef-1b89-4e81-b56e-247e28abf785-image.png

                              Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.

                              04d35598-29e8-4353-9f8c-76c22ccf2dfa-image.png

                              Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?

                              modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
                              modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                valbuz @stevie77 last edited by

                                @stevie77 Nimm mal Port 502 😊

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  stevie77 @valbuz last edited by stevie77

                                  @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.

                                  Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?

                                  4d137bb2-c17e-4687-a6c5-ae669865b64b-image.png

                                  Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. 😕 Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).

                                  9e9c59eb-15cd-4704-817d-e27ca9b3bbc4-image.png

                                  Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.

                                  V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    valbuz @stevie77 last edited by

                                    @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      valbuz @stevie77 last edited by

                                      @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        stevie77 @valbuz last edited by

                                        @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... 😉
                                        So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                                        Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍

                                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                        40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stevie77 @Master77 last edited by

                                          Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. 🙂
                                          Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.

                                          address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                          40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                          40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                          40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                          40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                                          40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                          40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                                          40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          
                                          T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • T
                                            tmy_iob @stevie77 last edited by

                                            @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

                                            V S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            953
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            95751
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo