Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    935

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homaticthermostaxiaomifensterkontakt
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @paul53
    DANKE!!!

    Super, es läuft und das sogar viel schneller als mit dem Max-Thermostaten. Und die empfand ich schon als schnell.

    In dem Moment, wo ich das Fenster öffne, schaltet der Thermostat auf 12 Grad und beim schließen umgehend wieder zurück.

    Perfekt :)

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Allodo

      @paul53
      DANKE!!!

      Super, es läuft und das sogar viel schneller als mit dem Max-Thermostaten. Und die empfand ich schon als schnell.

      In dem Moment, wo ich das Fenster öffne, schaltet der Thermostat auf 12 Grad und beim schließen umgehend wieder zurück.

      Perfekt :)

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @Allodo sagte:

      es läuft

      Wie sieht Deine Lösung aus ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Allodo
        schrieb am zuletzt editiert von Allodo
        #10

        Ach so, ich steuere die Temperatur direkt per Skript aus iobroker heraus. Die CUXD-Geräte habe ich gelöscht :)

        Ich hatte die Temperatur der Thermostate bzw. deren Datenpunkte anfänglich nicht gesehen. Ich musste im HM-RPC direkt die Checkbox "Geräte neu einlesen" auswählen und dann waren sie da.

        Nur eine Sache habe ich noch nicht zu 100% gelöst. Ich habe eine Gruppe von 2 Thermostaten und einem Wandthermostat. Wenn ich den Wandthermosat per Skript anspreche, passiert nix.

        Ich musste also die beiden Thermostate einzeln ansprechen. Kann man das eleganter lösen?

        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Allodo

          Ach so, ich steuere die Temperatur direkt per Skript aus iobroker heraus. Die CUXD-Geräte habe ich gelöscht :)

          Ich hatte die Temperatur der Thermostate bzw. deren Datenpunkte anfänglich nicht gesehen. Ich musste im HM-RPC direkt die Checkbox "Geräte neu einlesen" auswählen und dann waren sie da.

          Nur eine Sache habe ich noch nicht zu 100% gelöst. Ich habe eine Gruppe von 2 Thermostaten und einem Wandthermostat. Wenn ich den Wandthermosat per Skript anspreche, passiert nix.

          Ich musste also die beiden Thermostate einzeln ansprechen. Kann man das eleganter lösen?

          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)

          ich habe das per Script versucht:

          on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
              if (obj.state.val == true) {
                  setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
                  log('Fenster auf - Heizung aus');
              } else if (obj.state.val == false) {
                  setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
                  log('Fenster zu - Heizung an');
              }
          });
          

          Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
          Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.

          Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
          Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.

          Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:

          1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
          2. es geht wirklich nicht

          Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.

          Hat wer einen Tipp?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Lenny.CBL Lenny.CB

            @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)

            ich habe das per Script versucht:

            on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                if (obj.state.val == true) {
                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
                    log('Fenster auf - Heizung aus');
                } else if (obj.state.val == false) {
                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
                    log('Fenster zu - Heizung an');
                }
            });
            

            Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
            Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.

            Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
            Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.

            Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:

            1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
            2. es geht wirklich nicht

            Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.

            Hat wer einen Tipp?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #12

            @Lenny-CB sagte:

            kommt aber nichts beim Thermostat an.

            setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

            Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

            on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                if (obj.state.val == true) {
                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                    log('Fenster auf - Heizung aus');
                } else {
                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                    log('Fenster zu - Heizung an');
                }
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Lenny-CB sagte:

              kommt aber nichts beim Thermostat an.

              setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

              Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

              on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                  if (obj.state.val == true) {
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                      log('Fenster auf - Heizung aus');
                  } else {
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                      log('Fenster zu - Heizung an');
                  }
              });
              
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

              @Lenny-CB sagte:

              kommt aber nichts beim Thermostat an.

              setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
              Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

              on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                  if (obj.state.val == true) {
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                      log('Fenster auf - Heizung aus');
                  } else {
                      setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                      log('Fenster zu - Heizung an');
                  }
              });
              

              OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
              Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Lenny.CBL Lenny.CB

                @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                @Lenny-CB sagte:

                kommt aber nichts beim Thermostat an.

                setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
                Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                    if (obj.state.val == true) {
                        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                        log('Fenster auf - Heizung aus');
                    } else {
                        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                        log('Fenster zu - Heizung an');
                    }
                });
                

                OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
                Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @Lenny-CB sagte:

                da blieben die gesetzten States rot.

                MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Lenny-CB sagte:

                  da blieben die gesetzten States rot.

                  MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                  @Lenny-CB sagte:

                  da blieben die gesetzten States rot.

                  MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                  ah, ok...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Lenny-CB sagte:

                    kommt aber nichts beim Thermostat an.

                    setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

                    Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                    on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                        if (obj.state.val == true) {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                            log('Fenster auf - Heizung aus');
                        } else {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                            log('Fenster zu - Heizung an');
                        }
                    });
                    
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                                                                                                                                on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {                                                                                                                                                                                if (obj.state.val == true) {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);                                                                                                                                                                                    log('Fenster auf - Heizung aus');                                                                                                                                                                                } else {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);                                                                                                                                                                                    log('Fenster zu - Heizung an');                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                    

                    so grad versucht:
                    Ergebnisse

                    • beim Öffnen des Fensters:
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
                      am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
                    • beim Schließen des Fensters:
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
                      am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                    noch zur Übersicht die Objekte:
                    c69102df-4506-496d-acfc-8448974423db-image.png

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Lenny.CBL Lenny.CB

                      @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                                                                                                                                  on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {                                                                                                                                                                                if (obj.state.val == true) {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);                                                                                                                                                                                    log('Fenster auf - Heizung aus');                                                                                                                                                                                } else {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);                                                                                                                                                                                    log('Fenster zu - Heizung an');                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                      

                      so grad versucht:
                      Ergebnisse

                      • beim Öffnen des Fensters:
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
                        am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
                      • beim Schließen des Fensters:
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
                        am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                      noch zur Übersicht die Objekte:
                      c69102df-4506-496d-acfc-8448974423db-image.png

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @Lenny-CB sagte:

                      am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                      Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                      @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                      beim Schließen des Fensters:
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                      hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C

                      MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Lenny-CB sagte:

                        am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                        Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                        @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                        beim Schließen des Fensters:
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                        hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C

                        MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.

                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                        Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                        echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                        Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Lenny.CBL Lenny.CB

                          @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                          Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                          echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                          Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #19

                          @Lenny-CB sagte:

                          direkt in der CCU zu machen...

                          Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            Allodo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.

                            Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Allodo

                              Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.

                              Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #21

                              @Allodo sagte:

                              bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit.

                              Firmware-Version ?
                              Wake-on-Radio aktiviert ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                Allodo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Firmware-Version: 1.1
                                Wake-on-Radio aktiviert: Ja

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Lenny-CB sagte:

                                  direkt in der CCU zu machen...

                                  Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                  Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                                  ich kann erst später schauen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Allodo sagte:

                                    bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit.

                                    Firmware-Version ?
                                    Wake-on-Radio aktiviert ?

                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                    #24

                                    @paul53
                                    Firmware-Version: 1.5
                                    Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die? (habe grad alles abgesucht :astonished: )

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Lenny.CBL Lenny.CB

                                      @paul53
                                      Firmware-Version: 1.5
                                      Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die? (habe grad alles abgesucht :astonished: )

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #25

                                      @Lenny-CB sagte:

                                      Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die?

                                      Ist die "Kindersicherung" bei den Einstellungen deaktiviert ?

                                      HM_Konfig_Kindersicherung.JPG

                                      Wenn ja, findet man es unter den Geräte-Einstellungen.

                                      HM_HKT_Konfig.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Lenny-CB sagte:

                                        Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die?

                                        Ist die "Kindersicherung" bei den Einstellungen deaktiviert ?

                                        HM_Konfig_Kindersicherung.JPG

                                        Wenn ja, findet man es unter den Geräte-Einstellungen.

                                        HM_HKT_Konfig.JPG

                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @paul53 ich werde hier grad blind... oder blöd... (bin mir noch nicht sicher)

                                        ich habe eine CCU die auf dem pi läuft. (Aktuelle Firmwareversion: piVCCU 2.47.15)
                                        schaut schon mal anders aus als bei Dir.
                                        1dd88199-f0e0-42bf-8b1c-eb5e8f1b47c1-image.png

                                        38d3dcd1-56f4-4050-9d80-1bef62222b47-image.png

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB

                                          @paul53 ich werde hier grad blind... oder blöd... (bin mir noch nicht sicher)

                                          ich habe eine CCU die auf dem pi läuft. (Aktuelle Firmwareversion: piVCCU 2.47.15)
                                          schaut schon mal anders aus als bei Dir.
                                          1dd88199-f0e0-42bf-8b1c-eb5e8f1b47c1-image.png

                                          38d3dcd1-56f4-4050-9d80-1bef62222b47-image.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #27

                                          @Lenny-CB sagte:

                                          schaut schon mal anders aus als bei Dir.

                                          Ja, es sieht bei mir anders aus, da ich keine (V)CCU habe, sondern nur den rfd und den HomeMatic-Konfigurator. Bei Dir ist die "Kindersicherung" noch aktiv und offenbar an anderer Stelle auszuschalten. Suche mal unter Konfiguration "Benutzerkonto".

                                          HM_Konfig_Kindersicherung.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          759

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe