Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    933

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homaticthermostaxiaomifensterkontakt
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Allodo

    Wow, das ging echt schnell :)

    @paul53
    Das heißt, im Grunde genommen brauche ich die Datenpunkte per CUXD im HM-WebUI gar nicht?

    Coole Lösung :)
    Probiere ich gleich mal aus, wenn ich zu Hause bin!

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @Allodo sagte:

    brauche ich die Datenpunkte per CUXD im HM-WebUI gar nicht?

    Damit macht man auch nichts anderes.

    Evtl. muss man sich den Auto-Sollwert in einer Variablen merken und nach Rückschaltung in Auto wieder setzen. Das wäre zu testen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      Allodo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Das mit den Datenpunkten in CUXD funktioniert ja, wie schon geschrieben.

      Ich scheitere aber an der Programmierung im Homematic-WebUI bzw. dass dieser dann regelt.
      Von meinem Verständnis her sollte es so eigentlich richtig sein, funktioniert nur nicht :(

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Allodo

        Das mit den Datenpunkten in CUXD funktioniert ja, wie schon geschrieben.

        Ich scheitere aber an der Programmierung im Homematic-WebUI bzw. dass dieser dann regelt.
        Von meinem Verständnis her sollte es so eigentlich richtig sein, funktioniert nur nicht :(

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @Allodo sagte:

        Von meinem Verständnis her sollte es so eigentlich richtig sein, funktioniert nur nicht

        Mit "sofort Soll-Temperatur auf 12 °C" bleibt der Thermostat im Auto-Modus und das "sofort Auto-Modus" bewirkt keine Änderung des Sollwertes; er bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt auf 12 °C.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Allodo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @paul53
          DANKE!!!

          Super, es läuft und das sogar viel schneller als mit dem Max-Thermostaten. Und die empfand ich schon als schnell.

          In dem Moment, wo ich das Fenster öffne, schaltet der Thermostat auf 12 Grad und beim schließen umgehend wieder zurück.

          Perfekt :)

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Allodo

            @paul53
            DANKE!!!

            Super, es läuft und das sogar viel schneller als mit dem Max-Thermostaten. Und die empfand ich schon als schnell.

            In dem Moment, wo ich das Fenster öffne, schaltet der Thermostat auf 12 Grad und beim schließen umgehend wieder zurück.

            Perfekt :)

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @Allodo sagte:

            es läuft

            Wie sieht Deine Lösung aus ?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              Allodo
              schrieb am zuletzt editiert von Allodo
              #10

              Ach so, ich steuere die Temperatur direkt per Skript aus iobroker heraus. Die CUXD-Geräte habe ich gelöscht :)

              Ich hatte die Temperatur der Thermostate bzw. deren Datenpunkte anfänglich nicht gesehen. Ich musste im HM-RPC direkt die Checkbox "Geräte neu einlesen" auswählen und dann waren sie da.

              Nur eine Sache habe ich noch nicht zu 100% gelöst. Ich habe eine Gruppe von 2 Thermostaten und einem Wandthermostat. Wenn ich den Wandthermosat per Skript anspreche, passiert nix.

              Ich musste also die beiden Thermostate einzeln ansprechen. Kann man das eleganter lösen?

              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Allodo

                Ach so, ich steuere die Temperatur direkt per Skript aus iobroker heraus. Die CUXD-Geräte habe ich gelöscht :)

                Ich hatte die Temperatur der Thermostate bzw. deren Datenpunkte anfänglich nicht gesehen. Ich musste im HM-RPC direkt die Checkbox "Geräte neu einlesen" auswählen und dann waren sie da.

                Nur eine Sache habe ich noch nicht zu 100% gelöst. Ich habe eine Gruppe von 2 Thermostaten und einem Wandthermostat. Wenn ich den Wandthermosat per Skript anspreche, passiert nix.

                Ich musste also die beiden Thermostate einzeln ansprechen. Kann man das eleganter lösen?

                Lenny.CBL Online
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CB
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)

                ich habe das per Script versucht:

                on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                    if (obj.state.val == true) {
                        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
                        log('Fenster auf - Heizung aus');
                    } else if (obj.state.val == false) {
                        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
                        log('Fenster zu - Heizung an');
                    }
                });
                

                Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
                Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.

                Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
                Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.

                Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:

                1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
                2. es geht wirklich nicht

                Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.

                Hat wer einen Tipp?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Lenny.CBL Lenny.CB

                  @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)

                  ich habe das per Script versucht:

                  on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                      if (obj.state.val == true) {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
                          log('Fenster auf - Heizung aus');
                      } else if (obj.state.val == false) {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
                          log('Fenster zu - Heizung an');
                      }
                  });
                  

                  Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
                  Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.

                  Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
                  Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.

                  Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:

                  1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
                  2. es geht wirklich nicht

                  Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.

                  Hat wer einen Tipp?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #12

                  @Lenny-CB sagte:

                  kommt aber nichts beim Thermostat an.

                  setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

                  Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                  on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                      if (obj.state.val == true) {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                          log('Fenster auf - Heizung aus');
                      } else {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                          log('Fenster zu - Heizung an');
                      }
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Lenny-CB sagte:

                    kommt aber nichts beim Thermostat an.

                    setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

                    Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                    on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                        if (obj.state.val == true) {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                            log('Fenster auf - Heizung aus');
                        } else {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                            log('Fenster zu - Heizung an');
                        }
                    });
                    
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                    @Lenny-CB sagte:

                    kommt aber nichts beim Thermostat an.

                    setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
                    Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                    on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                        if (obj.state.val == true) {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                            log('Fenster auf - Heizung aus');
                        } else {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                            log('Fenster zu - Heizung an');
                        }
                    });
                    

                    OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
                    Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Lenny.CBL Lenny.CB

                      @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                      @Lenny-CB sagte:

                      kommt aber nichts beim Thermostat an.

                      setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
                      Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                      on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                          if (obj.state.val == true) {
                              setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                              log('Fenster auf - Heizung aus');
                          } else {
                              setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                              log('Fenster zu - Heizung an');
                          }
                      });
                      

                      OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
                      Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @Lenny-CB sagte:

                      da blieben die gesetzten States rot.

                      MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Lenny-CB sagte:

                        da blieben die gesetzten States rot.

                        MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CB
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                        @Lenny-CB sagte:

                        da blieben die gesetzten States rot.

                        MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.

                        ah, ok...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Lenny-CB sagte:

                          kommt aber nichts beim Thermostat an.

                          setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !

                          Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.

                          on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                              if (obj.state.val == true) {
                                  setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                                  log('Fenster auf - Heizung aus');
                              } else {
                                  setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                                  log('Fenster zu - Heizung an');
                              }
                          });
                          
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                                                                                                                                      on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {                                                                                                                                                                                if (obj.state.val == true) {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);                                                                                                                                                                                    log('Fenster auf - Heizung aus');                                                                                                                                                                                } else {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);                                                                                                                                                                                    log('Fenster zu - Heizung an');                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                          

                          so grad versucht:
                          Ergebnisse

                          • beim Öffnen des Fensters:
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
                            am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
                          • beim Schließen des Fensters:
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
                            am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                          noch zur Übersicht die Objekte:
                          c69102df-4506-496d-acfc-8448974423db-image.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Lenny.CBL Lenny.CB

                            @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                                                                                                                                        on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {                                                                                                                                                                                if (obj.state.val == true) {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);                                                                                                                                                                                    log('Fenster auf - Heizung aus');                                                                                                                                                                                } else {                                                                                                                                                                                    setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);                                                                                                                                                                                    log('Fenster zu - Heizung an');                                                                                                                                                                                }                                                                                                                                                                            });                                            
                            

                            so grad versucht:
                            Ergebnisse

                            • beim Öffnen des Fensters:
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
                              am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
                            • beim Schließen des Fensters:
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
                              am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                            noch zur Übersicht die Objekte:
                            c69102df-4506-496d-acfc-8448974423db-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @Lenny-CB sagte:

                            am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                            Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                            @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                            beim Schließen des Fensters:
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                            hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C

                            MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Lenny-CB sagte:

                              am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)

                              Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                              @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                              beim Schließen des Fensters:
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C

                              MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.

                              Lenny.CBL Online
                              Lenny.CBL Online
                              Lenny.CB
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                              Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                              echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                              Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Lenny.CBL Lenny.CB

                                @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.

                                echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                                Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #19

                                @Lenny-CB sagte:

                                direkt in der CCU zu machen...

                                Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Allodo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.

                                  Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Allodo

                                    Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.

                                    Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #21

                                    @Allodo sagte:

                                    bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit.

                                    Firmware-Version ?
                                    Wake-on-Radio aktiviert ?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      Allodo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      Firmware-Version: 1.1
                                      Wake-on-Radio aktiviert: Ja

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Lenny-CB sagte:

                                        direkt in der CCU zu machen...

                                        Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                                        Lenny.CBL Online
                                        Lenny.CBL Online
                                        Lenny.CB
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:

                                        Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?

                                        ich kann erst später schauen...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Allodo sagte:

                                          bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit.

                                          Firmware-Version ?
                                          Wake-on-Radio aktiviert ?

                                          Lenny.CBL Online
                                          Lenny.CBL Online
                                          Lenny.CB
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          #24

                                          @paul53
                                          Firmware-Version: 1.5
                                          Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die? (habe grad alles abgesucht :astonished: )

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          764

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe