Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hilfe bei Steuerung der Dachlucke

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    442

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    367

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    964

Hilfe bei Steuerung der Dachlucke

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #1

    Hallo zusammen,

    ich blicke jetzt selber nicht mehr durch 😵

    In meinem Bad ist eine Dachlucke, die sich selbstständig steuern soll, um entweder zu lüften, oder Schimmel vorzubeugen. Ohne das ich darauf achten muss, ob Winter oder Sommer ist. Abhängig soll sie sein von der Außentemperatur (HM Sensor auf Balkon), der Zimmertemperatur, der Luftfeuchtigkeit (HM Wandthermostat) und ob es Regnet oder nicht (HM Regensensor auf Balkon). Es ist also alles da zum Steuern.

    Nur macht das Script, was es will, aber nicht was ich will.

    Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Ich denke die Trigger sind falsch?
    Bei Fragen bin ich hier.

    Vielen Dank!!

    dachlucke.png

    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Wo Programmierst du den?
      Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...

      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • kxnK kxn

        Wo Programmierst du den?
        Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...

        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

        Wo Programmierst du den?
        Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...

        Hi,

        danke für die unglaublich schnelle Antwort! Im Javascriptadapter erstelle ich meine Blockly

        Den Screenshot habe ich angehangen, dachte der war gesendet, dann jetzt

        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AxelF1977A AxelF1977

          @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

          Wo Programmierst du den?
          Bitte sende doch mal dein Screenshot nach...

          Hi,

          danke für die unglaublich schnelle Antwort! Im Javascriptadapter erstelle ich meine Blockly

          Den Screenshot habe ich angehangen, dachte der war gesendet, dann jetzt

          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #4

          @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

          Den Screenshot habe ich angehangen

          Im Screenshot sind zu viele Information, da kann man nichts drauf erkennen.

          PS: mit Zoomen ging es doch

          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

          kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • BBTownB BBTown

            @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

            Den Screenshot habe ich angehangen

            Im Screenshot sind zu viele Information, da kann man nichts drauf erkennen.

            PS: mit Zoomen ging es doch

            kxnK Offline
            kxnK Offline
            kxn
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @BBTown Leider kann ich immer noch kein sehen 👩‍💻

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BBTownB BBTown

              @AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

              Den Screenshot habe ich angehangen

              Im Screenshot sind zu viele Information, da kann man nichts drauf erkennen.

              PS: mit Zoomen ging es doch

              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #6

              @AxelF1977
              Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Konstante:
              egal wie wo was .... wenn der Regensensor "true" meldet, dann soll die Luke auf "0" gehen (geschlossen werden) ist das so richtig?

              Dann würde ich zunächst einmal ein Script mit dem Trigger auf den Regensensor anfertigen welches die Luke bei Regen schließt sofern diese >0 ist.

              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

              kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BBTownB BBTown

                @AxelF1977
                Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Konstante:
                egal wie wo was .... wenn der Regensensor "true" meldet, dann soll die Luke auf "0" gehen (geschlossen werden) ist das so richtig?

                Dann würde ich zunächst einmal ein Script mit dem Trigger auf den Regensensor anfertigen welches die Luke bei Regen schließt sofern diese >0 ist.

                kxnK Offline
                kxnK Offline
                kxn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @BBTown Also ich würde auch mal Schritt für Schritt vorgehen und dann weiter Sensorenj also eigenschaften hinzufügen.
                Was bei Regesnsenor "true" passiert musst du entscheiden... aber so könnte es gehen.

                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • kxnK kxn

                  @BBTown Also ich würde auch mal Schritt für Schritt vorgehen und dann weiter Sensorenj also eigenschaften hinzufügen.
                  Was bei Regesnsenor "true" passiert musst du entscheiden... aber so könnte es gehen.

                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @kxn ich bin nicht der Fragesteller 😎

                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                  kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BBTownB BBTown

                    @kxn ich bin nicht der Fragesteller 😎

                    kxnK Offline
                    kxnK Offline
                    kxn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @BBTown Sorry 🤦

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                      #10

                      Hi zusammen,

                      erstmal dank für die Antworten.

                      Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.

                      Ansich sind es folgende Trigger

                      Regensensor
                      Temperatur im Bad
                      Temperatur außen
                      Luftfeuchtigkeit

                      Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten

                      3345aab0-9a47-46fb-8534-b8148e210b08-image.png

                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                      kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AxelF1977A AxelF1977

                        Hi zusammen,

                        erstmal dank für die Antworten.

                        Genau, der Regensensor soll bei true IMMER die Luke schließen, reicht ja wenn das Bad vom Baden der Kinder schwimmt, muss ja nicht noch durch die Luke Wasser rein.

                        Ansich sind es folgende Trigger

                        Regensensor
                        Temperatur im Bad
                        Temperatur außen
                        Luftfeuchtigkeit

                        Diese Trigger gibt es auch im Screenshot. Zum einfacheren Verständnis, habe ich mal noch einen Screenshot mit einem der Trigger angehangen. Vielleicht ist das ja verständlicher, weil nicht so eine Flut an Daten

                        3345aab0-9a47-46fb-8534-b8148e210b08-image.png

                        kxnK Offline
                        kxnK Offline
                        kxn
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @AxelF1977 Fang doch mal mit dem einfachsten an.
                        Wenn es regnet möchtest du das das Fenster zu geht egal was, Oder?

                        Ich kann die aus meiner Erfahrung mit meine Rolladen sagen das zuviele und, oder fals zwischen probleme bereiten können weil alles innerhalb von ms Ausgeführt wird.

                        Hier ein Beispiel von einem meiner Steuerungen:

                        Zwischenablage01.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • kxnK Offline
                          kxnK Offline
                          kxn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          fenster.jpg

                          Hier noch etwas vo mir...
                          Arbeite in Schritten und Verzögerungen.
                          Lege wie bei mir eine Stellung in einem Verzechniss an.
                          RTG ist Richtung, STG ist die Relay Schaltung und Status ist der Zustand.

                          Und im nächsten Schritt frägst du dann die einzelnen Sachen wieder ab zu dein Uhrzeiten die du möchtest...

                          Hoffe das hilft dir.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.

                            Bei Regen, immer zu

                            Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:

                            Außer mehr als 10 Grad auf
                            Außen weniger als 10 Grad zu

                            Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
                            Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu

                            Innen mehr als 22 Grad auf
                            Innen weniger als 22 Grad zu

                            Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.

                            zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.

                            Hoffe das ist verständlich

                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                            kxnK BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • AxelF1977A AxelF1977

                              Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.

                              Bei Regen, immer zu

                              Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:

                              Außer mehr als 10 Grad auf
                              Außen weniger als 10 Grad zu

                              Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
                              Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu

                              Innen mehr als 22 Grad auf
                              Innen weniger als 22 Grad zu

                              Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.

                              zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.

                              Hoffe das ist verständlich

                              kxnK Offline
                              kxnK Offline
                              kxn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                              Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                              z.b.
                              Status.0.Luke.Außentemp true/false
                              Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                              Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                              Dann machst du für jeden ein Trigger
                              wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                              usw.

                              dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AxelF1977A AxelF1977

                                Ok, ich beschreibe mal was passieren soll.

                                Bei Regen, immer zu

                                Dann soll zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr folgendes passieren:

                                Außer mehr als 10 Grad auf
                                Außen weniger als 10 Grad zu

                                Luftfeuchtigkeit höher als 60% auf
                                Luftfeuchtigkeit weniger als 60% zu

                                Innen mehr als 22 Grad auf
                                Innen weniger als 22 Grad zu

                                Das jetzt aber noch alles in Abhängigkeiten. Wenn außer also weniger als 10 Grad sind, die Luftfeuchtiogkeit aber mehr als 60% hat, dann soll die Lucke trotzdem aufgehen, bis wieder weniger als 60% sind.

                                zwischen 22 Uhr und 6 Uhr dann mit anderen Werten.

                                Hoffe das ist verständlich

                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @AxelF1977
                                jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....

                                In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein

                                Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(

                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • kxnK kxn

                                  @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                  Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                  z.b.
                                  Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                  Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                  Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                                  Dann machst du für jeden ein Trigger
                                  wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                  usw.

                                  dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                  #16

                                  @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                  @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                  Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                  z.b.
                                  Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                  Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                  Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                                  Dann machst du für jeden ein Trigger
                                  wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                  usw.

                                  dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                                  Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!

                                  @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                  @AxelF1977
                                  jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....

                                  In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                  in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein

                                  Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(

                                  Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.

                                  Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung

                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                  J BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • AxelF1977A AxelF1977

                                    @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                    @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                    Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                    z.b.
                                    Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                    Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                    Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                                    Dann machst du für jeden ein Trigger
                                    wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                    usw.

                                    dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                                    Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!

                                    @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                    @AxelF1977
                                    jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....

                                    In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                    in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein

                                    Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(

                                    Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.

                                    Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jan1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @AxelF1977
                                    Ich würde die Uhrzeiten mal ganz weg lassen und das ganze eventuell nur auf tagsüber begrenzen.
                                    Wenn ich was gegen Schimmel und zu hohe Luftfeuchte machen möchte, dann spielt die Uhrzeit keine Rolle.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AxelF1977A AxelF1977

                                      @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                      @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                      Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                      z.b.
                                      Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                      Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                      Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                                      Dann machst du für jeden ein Trigger
                                      wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                      usw.

                                      dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                                      Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!

                                      @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                      @AxelF1977
                                      jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....

                                      In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                      in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein

                                      Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(

                                      Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.

                                      Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung

                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #18

                                      @AxelF1977
                                      als erstes würde ich diese beiden Scripte anlegen

                                      Regen -> Luke zu
                                      Luftfeuchtigkeit zu hoch -> Luke auf
                                      d83d9619-5c28-4a0b-856c-97771098d577-image.png

                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AxelF1977A AxelF1977

                                        @kxn sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                        @AxelF1977 Ich verstehe schon was du meinst, nur ist das nicht immer so einfach.
                                        Leg mal wie in meinem Bild die Verzeinisse mit dem Datenpunkten an.
                                        z.b.
                                        Status.0.Luke.Außentemp true/false
                                        Status.0.Luke.Feuchte true/fasle
                                        Stauts.0.Luke.Innentemp true/fasle

                                        Dann machst du für jeden ein Trigger
                                        wenn Außentemp wird geändert und wert ist kleiner als 10 grad schreibe Status.0.Luke.Außentemp false
                                        usw.

                                        dann trägst du das in dein eigendliches steuerskript ein nur ohne werte sondern mit dem true/fasle statements

                                        Werde ich mal probieren, die Idee ist gut, danke!

                                        @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                        @AxelF1977
                                        jetzt verliere ich schon wieder die Lust zu helfen ....

                                        In allen Screenshots ist die Zeit bis 20:00h ... nun soll es 22:00h sein
                                        in alles Screenshots ist Feuchtigkeit > 65% .... nun soll es 60% sein

                                        Dann warte ich lieber erst einmal ab, bis alle Anforderungen auch wirklich feststehen ... :-(

                                        Das verstehe ich gut, würde mir auch die Lust vergehen. Ich hatte es jetzt nur schriftlich runtergeschrieben, und hatte nicht mehr auf die Werte im Script geachtet, welche die richtigen sind.

                                        Es ging mir jetzt eher um die Beschreibung, als um die selben Werte wie im Script. Ich gelobe Besserung

                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @AxelF1977
                                        Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                                        9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png

                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.2 npm v10.9.4, js-controller v7.1.1 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BBTownB BBTown

                                          @AxelF1977
                                          Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                                          9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png

                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:

                                          @AxelF1977
                                          Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
                                          9b59dc01-4db2-4073-baa9-554fa1358aca-image.png 5af4e789-e7f2-4610-b8f1-9da305fefabd-image.png

                                          @BBTown

                                          Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.

                                          Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.

                                          Danke

                                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          271

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe