    • paul53
      paul53 @Aphofis last edited by paul53

      @Aphofis sagte:

      ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.

      Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
      Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.

      Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:

      var entprell = null;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
        if(entprell) {
          clearTimeout(entprell);
          entprell = null;
        }  
        entprell = setTimeout(function() {
          Schwimmer = obj.state.val;
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        }, 2000); // 2 s  
      });
      
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by

        @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

        var entprell = null;

        ist es so korrekt???

        // Skripstart
        setTimeout(function() {
            Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
            if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        }, 200);
        var entprell = null;
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
          log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
          if(entprell) {
            clearTimeout(entprell);
            entprell = null;
          }  
          entprell = setTimeout(function() {
            Schwimmer = obj.state.val;
            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          }, 2000); // 2 s 
        });
        
        schedule("0 0 * * *", function () {
          Restzeit = 150;
          setState(idRestzeit, 300, true);
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
        });
        
        Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by

          @Aphofis
          Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Aphofis last edited by

            @Aphofis sagte:

            Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?

            Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by

              @Aphofis sagte:

              ist es so korrekt???

              Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53
                Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.

                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by

                  Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                  Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis last edited by Aphofis

                    Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                    Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Aphofis last edited by

                      @Aphofis sagte:

                      obwohl der Osmose schwimmer false war

                      Auch im Log ?

                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                        @Aphofis sagte:

                        obwohl der Osmose schwimmer false war

                        Auch im Log ?

                        moment

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis last edited by

                          Im Log steht nur:

                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                          javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                          javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                          javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                          javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                          javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                          

                          ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                          Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Aphofis last edited by

                            @Aphofis
                            Log:

                            • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                            • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)

                            Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.

                            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                            Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                            Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

                            Hardwareproblem ?

                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                              Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                              Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                              Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Aphofis last edited by

                                @Aphofis sagte:

                                Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.

                                Ja, per Skript. Auch per Hardware ?

                                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                                  @paul53
                                  Wie meinen !?
                                  Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                                  Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                                  Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                                  Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                                  Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???

                                    Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.

                                    // Magnetventil
                                    on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                    

                                    Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?

                                    Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

                                    Wie sieht die Schaltung aus ?

                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Schaltung vom Magnetventil?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Aphofis last edited by

                                        @Aphofis sagte:

                                        Schaltung vom Magnetventil?

                                        Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.

                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                                          @paul53
                                          Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                                          12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                                          Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                                          Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                                          (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)

                                          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                            @Aphofis sagte:

                                            das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.

                                            Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?

                                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            811
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16348
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo