      paul53 @Aphofis last edited by

      @Aphofis sagte:

      ist hier denn alles Korrekt an Code!?

      Ja.

      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

      Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet.

      Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).

      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by

        @paul53
        tut's nur leider nicht!!!
        Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
        Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Aphofis last edited by

          @Aphofis sagte:

          Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?

          Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.

          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by

            @paul53
            Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by

              @Aphofis sagte:

              Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.

              Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53
                Adapter Reboot war um 5:04
                Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                  @Aphofis sagte:

                  Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!

                  Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                    mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis last edited by

                      kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                      Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Aphofis last edited by paul53

                        @Aphofis sagte:

                        ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.

                        Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                        Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.

                        Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:

                        var entprell = null;
                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                          log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                          if(entprell) {
                            clearTimeout(entprell);
                            entprell = null;
                          }  
                          entprell = setTimeout(function() {
                            Schwimmer = obj.state.val;
                            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                          }, 2000); // 2 s  
                        });
                        
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                          var entprell = null;

                          ist es so korrekt???

                          // Skripstart
                          setTimeout(function() {
                              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                              else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                          }, 200);
                          var entprell = null;
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                            log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                            if(entprell) {
                              clearTimeout(entprell);
                              entprell = null;
                            }  
                            entprell = setTimeout(function() {
                              Schwimmer = obj.state.val;
                              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                              else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                            }, 2000); // 2 s 
                          });
                          
                          schedule("0 0 * * *", function () {
                            Restzeit = 150;
                            setState(idRestzeit, 300, true);
                            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                          });
                          
                          Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            Aphofis @Aphofis last edited by

                            @Aphofis
                            Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Aphofis last edited by

                              @Aphofis sagte:

                              Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?

                              Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Aphofis last edited by

                                @Aphofis sagte:

                                ist es so korrekt???

                                Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.

                                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.

                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Aphofis last edited by

                                    Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                    Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis last edited by Aphofis

                                      Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                                      Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Aphofis last edited by

                                        @Aphofis sagte:

                                        obwohl der Osmose schwimmer false war

                                        Auch im Log ?

                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by

                                          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                          @Aphofis sagte:

                                          obwohl der Osmose schwimmer false war

                                          Auch im Log ?

                                          moment

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Aphofis last edited by

                                            Im Log steht nur:

                                            javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                            javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                            javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                            javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                                            javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                                            javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                                            

                                            ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                                            Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            419
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16348
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo