      Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by

      @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      Weitere Ideen

      Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.

      • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
      • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
      • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
      • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Homoran last edited by smartboart

        @Homoran
        ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
        Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D
          DocRobbe last edited by

          Hallo Leute,

          hoffe, die Frage ist noch nicht zu oft gestellt worden...

          Kann ich mit dem Adapter auch Jalousienen aus dem Tuya-Asapter steuern? Oder muss ich erst Steuerbefehle über JavaScript erstellen?

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @DocRobbe last edited by

            @DocRobbe
            Zeig mal bitte, wie die Datenpunkte unter Tuya ausschauen.
            Habe selbst keine Geräte mit Tuya

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DocRobbe @simatec last edited by DocRobbe

              @simatec hier ein screenshot
              Screenshot_20190806-215449.png

              Sind nur 3:
              State: 1=hochfahren, 2=runterfahren, 3=stop
              IP-Adresse
              Onlinestatus

              Das war's...

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @DocRobbe last edited by

                @DocRobbe
                Dann würde ich pro Rolladen einen Datenpunkt anlegen, der dir z.B. von 0-100% den Status setzt.

                Beispiel:
                1 = 100%
                2 = 0%
                3 = 50% (für den Sonnenschutz)

                Bei dem Sonnenschutz musst du dann allerdings mit Zeiten in dem Script arbeiten, damit du den Rolladen für Sonnenschutz in der ungefähren Position stoppst.

                Für eine saubere Regelung deiner Rollläden sind aber anscheint die Tuya Geräte nicht so geeignet.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  radiorichter last edited by

                  Hallo beisammen,

                  ich verzweifele gerade beim Einrichten der Sonnenschutzfunktion:

                  ich möchte derzeit einfach nur zum testen mit der Innentemperatur die Regelung verwirklichen, hierzu hab ich einen Datenpunkt erstelt, welchen ich einfach manuel ändern kann. nur leider fährt das rollo kein stück, wo liegt hier mein fehler? egal welchen wert ich eingebe, 20 19 21 25 etc, leider klappts nicht... die rollos fahren aber in der früh und abends hoch und runter, das klappt.

                  Danke schonmal 😉

                  28d7feef-691a-4f5d-82c9-4a440e0704e4-image.png

                  e6ec0ed5-719a-49fb-8840-9a541c3ef54e-image.png

                  86c7b156-2514-4d01-bf7f-258b9a866adf-image.png

                  910fb9f4-a87c-4da9-a56c-3f3d68886124-image.png

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @radiorichter last edited by

                    @radiorichter
                    Auf welchen Wert steht denn dein Rolladen aktuell? Nur wenn der aktuelle Wert höher ist, wird der Rolladen gefahren.
                    Eventuell ist der virtuelle Datenpunkt für deine Innentemp nicht als Zahl definiert

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      passuff last edited by

                      Hallo zusammen,

                      habe probleme mit der Trigger ID. Obwohl diese auf true geht, stoppt der Rolladen nicht.

                      Hier meine Einstellungen:


                      {
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                      "name": "shuttercontrol",
                      "version": "0.3.2",
                      "title": "shuttercontrol",
                      "authors": [
                      "simatec nais@gmx.net"
                      ],
                      "keywords": [
                      "ioBroker",
                      "Smart Home",
                      "home automation",
                      "Rollladen",
                      "Jalousie",
                      "Rollladensteuerung"
                      ],
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "shuttercontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "installedVersion": "0.3.2",
                      "host": "IoBroker-VM-Debian"
                      },
                      "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                      "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                      "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                      "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                      "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                      "driveDelayUpLiving": "5",
                      "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                      "W_shutterDownSleep": "20:00",
                      "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                      "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                      "W_shutterUpSleepMin": "06:30",
                      "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                      "driveDelayUpSleep": "5",
                      "latitude": "50.2982625",
                      "longitude": "8.2650359",
                      "astroDelayUp": "0",
                      "astroDelayDown": "10",
                      "driveDelayUpAstro": "0",
                      "sunProtEndElevation": "28",
                      "currentShutterState": false,
                      "publicHolidays": false,
                      "publicHolInstance": "",
                      "triggerAutoSleep": "",
                      "triggerAutoLiving": "",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "0",
                      "type": "off",
                      "directionRange": "50",
                      "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                      "actualValueLight": "",
                      "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "typeUp": "living",
                      "triggerStateShutter": "true",
                      "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                      "triggerDriveShutter": "100",
                      "autoDriveShutter": "onlyUp",
                      "heightDownShutter": "0",
                      "heightUpShutter": "100",
                      "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                      "events": [
                      {
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                      "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                      "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                      "typeUp": "living",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "type": "off",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "0",
                      "directionRange": "50",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                      "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                      "tempOutside": "26",
                      "lightSensor": "",
                      "valueLight": "15",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerChange": "onlyUp",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "onlyUp",
                      "hysteresisOutside": "10",
                      "hysteresisInside": "10",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "triggerHeight": ""
                      },
                      {
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                      "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                      "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                      "typeUp": "living",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "180",
                      "directionRange": "50",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                      "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                      "tempOutside": "25",
                      "lightSensor": "",
                      "valueLight": "15",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerChange": "onlyUp",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "onlyUp",
                      "hysteresisOutside": "10",
                      "hysteresisInside": "10",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "triggerHeight": ""
                      },
                      {
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                      "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                      "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_rechts",
                      "typeUp": "living",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "180",
                      "directionRange": "50",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                      "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                      "tempOutside": "26",
                      "lightSensor": "",
                      "valueLight": "15",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerChange": "onlyUp",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "onlyUp",
                      "hysteresisOutside": "10",
                      "hysteresisInside": "10",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "triggerHeight": ""
                      },
                      {
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                      "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                      "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                      "typeUp": "living",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "270",
                      "directionRange": "50",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                      "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                      "tempOutside": "26",
                      "lightSensor": "",
                      "valueLight": "15",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerChange": "onlyUp",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "onlyUp",
                      "hysteresisOutside": "10",
                      "hysteresisInside": "10",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "triggerHeight": ""
                      }
                      ]
                      }
                      }

                      Runterfahren ist auf "Wohnbereich (Auto)" gestellt und die Trigger sind in jedem Rollladen eingerichtet.

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @passuff last edited by

                        @passuff
                        Bei welchen Rolladen hast du denn die Probleme?
                        Und wenn du sagst, du hast deine TriggerID auf true, wie ist der Wert der TriggerID bei geschlossenen Fenster?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          passuff @simatec last edited by passuff

                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          @passuff
                          Bei welchen Rolladen hast du denn die Probleme?
                          Und wenn du sagst, du hast deine TriggerID auf true, wie ist der Wert der TriggerID bei geschlossenen Fenster?

                          Alle Rollladen ignorieren den Trigger.
                          Der Rollladen soll nur runterfahren, wenn der Trigger auf true steht.

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @passuff last edited by

                            @passuff
                            Nochmal die Frage, auf was steht dein trigger, wenn das Fenster geöffnet ist?

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              passuff @simatec last edited by

                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              uf was steht dein trigger, wenn das Fenster geöffnet ist?

                              ->False. Der Trigger ist eigentlich eine Oder-Verknüpfung zwischen Fenster geöffnet, Kontaktleiste Rolladen betätigt und Rollladenautomatik deaktiviert. Jede dieser Größen sollen den Lauf stoppen, oder gar verhindern können. Ich habe jetzt bemerkt dass zumindest letzteres funktioniert. Wenn aber der RL bereits losgefahren ist, hat der Trigger keine Auswirkung mehr.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                passuff last edited by

                                @simatec : Was jetzt? ISt das ein bug?

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @passuff last edited by

                                  @passuff
                                  Wenn eine Variable funktioniert, prüfe deinen Script dazu nochmal

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    passuff @simatec last edited by

                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    Variable funktioniert, prüfe deinen Script

                                    Funktioniert alles. Nur der Adapter reagiert nicht auf den Trigger, wenn der RL gerade fährt.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      slonnet @simatec last edited by slonnet

                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.

                                      @simatec
                                      Das heisst die Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
                                      Das würde so einiges erklären! Das wurde hier denke ich teilweise anders verstanden.

                                      Weiterhin sind mir die Sensor Verknüpfungen für den Sonnenschutz nicht ganz klar.
                                      Zumal es ja wohl für das Hoch- und Runterfahren verschieden sein müssten.

                                      @Homoran
                                      wäre super wenn das etwas ausführlicher in die Doku käme, evtl mit Beispielen.
                                      (Ich habe die knapp 1200 Beiträge schon ca dreimal komplett durchgearbeitet, Stichwort: UND bzw ODER, und auch denke ich verschachtelt)

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        passuff @passuff last edited by

                                        @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        Variable funktioniert, prüfe deinen Script

                                        Funktioniert alles. Nur der Adapter reagiert nicht auf den Trigger, wenn der RL gerade fährt.

                                        @simatec bug oder feature?

                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @passuff last edited by

                                          @passuff
                                          Muss ich mir anschauen... falls es ein Big ist, fixe ich es in der nächsten Version

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @slonnet last edited by

                                            @slonnet sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!

                                            Natürlich, wie denn sonst?
                                            Beschattungsbeginn bei Überschreitung von Temperatur x, Beschattungsende wenn die Temperatur anschließend wieder darunter fällt.

                                            Damit der Rollladen bei Temperaturen um den Entscheidungswert nicht bei jeder Messung rauf und runterfährt, sorgt die Hysterese für eine Beruhigung.
                                            Dazu fährt der Rollladen erst hoch wenn die Temperatur um die in der Hysterese eingestellten Prozent unter der Starttemperatur liegt.

                                            Was eine +/- Abweichung bewirken soll ist mir nicht klar.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            867
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7330
                                            9689911
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo