Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

    #!/bin/bash
    
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8081
    
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    

    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #23

    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

    #!/bin/bash
    
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8081
    
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    

    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

    Immernoch

    
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
    root@pve:~# cd /usr/local/bin
    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
    root@pve:/usr/local/bin#
    

    Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
    Was heißt der Fehler überhaupt?

    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • marcusklM marcuskl

      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

      @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

      #!/bin/bash
      
      #ioBroker-Datenpunkt
      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
      
      #ioBroker-IP:Port
      IPP=192.168.0.195:8081
      
      #Systemtemperatur abfragen
      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
      
      #an ioBroker senden
      curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
      

      Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

      Immernoch

      
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
      root@pve:~# cd /usr/local/bin
      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      root@pve:/usr/local/bin#
      

      Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
      Was heißt der Fehler überhaupt?

      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #24

      @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      

      eingibst, bekommst du

      49
      /A
      

      oder?

      Da sollte aber nur

      49
      

      stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

      Poste doch mal bitte was bei dir

      sensors
      

      auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

      Bei mir steht dann:

      acpitz-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
      
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      

      Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

      Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
      temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
      +52.0°C
      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      51
      
      
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

        @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

        sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        

        eingibst, bekommst du

        49
        /A
        

        oder?

        Da sollte aber nur

        49
        

        stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

        Poste doch mal bitte was bei dir

        sensors
        

        auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

        Bei mir steht dann:

        acpitz-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
        
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        

        Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

        Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
        temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
        +52.0°C
        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        51
        
        
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

        @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

        sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        

        eingibst, bekommst du

        49
        /A
        

        oder?

        Da sollte aber nur

        49
        

        stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

        Poste doch mal bitte was bei dir

        sensors
        

        auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

        Bei mir steht dann:

        acpitz-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
        
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        

        Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

        Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
        root@pve:/usr/local/bin# sensors
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        
        acpitz-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
        
        iwlwifi-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:            N/A
        
        root@pve:/usr/local/bin#
        

        Hier noch die Daten von den Sensoren

        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

        Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • marcusklM marcuskl

          @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

          @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

          sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          

          eingibst, bekommst du

          49
          /A
          

          oder?

          Da sollte aber nur

          49
          

          stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

          Poste doch mal bitte was bei dir

          sensors
          

          auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

          Bei mir steht dann:

          acpitz-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
          
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          

          Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

          Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

          root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
          root@pve:/usr/local/bin# sensors
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          
          acpitz-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
          
          iwlwifi-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:            N/A
          
          root@pve:/usr/local/bin#
          

          Hier noch die Daten von den Sensoren

          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          #26

          @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
          +52.0°C
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          51
          root@proxmox:~#
          
          
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

            @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
            temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
            +52.0°C
            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            51
            root@proxmox:~#
            
            
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

            @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
            temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
            +52.0°C
            root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            51
            root@proxmox:~#
            
            
            root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
            temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
            root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
            +49.0°C
            N/A
            root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            49
            /A
            

            So bei mir

            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • marcusklM marcuskl

              @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

              @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

              sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              

              eingibst, bekommst du

              49
              /A
              

              oder?

              Da sollte aber nur

              49
              

              stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

              Poste doch mal bitte was bei dir

              sensors
              

              auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

              Bei mir steht dann:

              acpitz-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
              
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              

              Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

              Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

              root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
              {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
              root@pve:/usr/local/bin# sensors
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              
              acpitz-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
              
              iwlwifi-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:            N/A
              
              root@pve:/usr/local/bin#
              

              Hier noch die Daten von den Sensoren

              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              #28

              @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

              curl -g

              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:

              #!/bin/bash
              
              #ioBroker-Datenpunkt
              DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
              
              #ioBroker-IP:Port
              IPP=192.168.0.195:8081
              
              #Systemtemperatur abfragen
              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
              
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
              

              Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:

              {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
              
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • marcusklM marcuskl

                @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

                root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                +52.0°C
                root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                51
                root@proxmox:~#
                
                
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                +49.0°C
                N/A
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                49
                /A
                

                So bei mir

                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                liv-in-skyL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                  @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @Dr-Bakterius

                  @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                  sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                  wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch

                  sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #31

                    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                    

                    Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g

                    Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme

                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • marcusklM marcuskl

                      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                      @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                      

                      Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g

                      Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme

                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #32

                      @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                        @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                        @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                        

                        Ja funktioniert.
                        Super danke euch!!!

                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #34

                          Für alle nochmal das verbesserte Skript:

                          #!/bin/bash
                          
                          #ioBroker-Datenpunkt
                          DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                          
                          #ioBroker-IP:Port
                          IPP=192.168.0.195:8087 
                          
                          #Systemtemperatur abfragen
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          
                          
                          #an ioBroker senden
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          

                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • marcusklM marcuskl

                            Für alle nochmal das verbesserte Skript:

                            #!/bin/bash
                            
                            #ioBroker-Datenpunkt
                            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                            
                            #ioBroker-IP:Port
                            IPP=192.168.0.195:8087 
                            
                            #Systemtemperatur abfragen
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            
                            
                            #an ioBroker senden
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                            
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #35

                            @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".

                            Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #36

                              Der Cronjob will aber nicht laufen

                              Habe einfach bei

                              Crontab -e

                              */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh

                              Eingefügt, aber macht nichts.
                              Vergesse ich irgentwas ?

                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                #37

                                So jetzt aber.

                                Wie ich vorgegangen bin:

                                1. Unter Verzeichnis
                                cd /usr/local/bin/ 
                                

                                gegangen

                                1. Mit Nano Skript angelegt
                                nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                

                                Im Editor folgenden Skript eingefügt:

                                #!/bin/bash
                                
                                #ioBroker-Datenpunkt
                                DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                
                                #ioBroker-IP:Port
                                IPP=192.168.0.195:8087 
                                
                                #Systemtemperatur abfragen
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                
                                
                                #an ioBroker senden
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL} 
                                
                                #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker 
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                

                                Strg+X gespeichert.
                                (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben

                                1. Getestet mit:
                                bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                

                                (Ich musste vorher noch Curl installieren)

                                1. Crontab angelegt:
                                crontab -e
                                

                                Ganz unten Zeile eingefügt:

                                * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                

                                Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!

                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                liv-in-skyL Henning HiH 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                  @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. :innocent:

                                  Aber für dich und alle anderen:

                                  Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".

                                  Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!

                                  So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #38

                                  @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                  @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht.

                                  So kann man sich täuschen.
                                  Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • marcusklM marcuskl

                                    So jetzt aber.

                                    Wie ich vorgegangen bin:

                                    1. Unter Verzeichnis
                                    cd /usr/local/bin/ 
                                    

                                    gegangen

                                    1. Mit Nano Skript angelegt
                                    nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    

                                    Im Editor folgenden Skript eingefügt:

                                    #!/bin/bash
                                    
                                    #ioBroker-Datenpunkt
                                    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                    
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    IPP=192.168.0.195:8087 
                                    
                                    #Systemtemperatur abfragen
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    
                                    
                                    #an ioBroker senden
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL} 
                                    
                                    #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker 
                                    sleep 10
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                    sleep 10
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                    sleep 10
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                    sleep 10
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                    sleep 10
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                    

                                    Strg+X gespeichert.
                                    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                    Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben

                                    1. Getestet mit:
                                    bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    

                                    (Ich musste vorher noch Curl installieren)

                                    1. Crontab angelegt:
                                    crontab -e
                                    

                                    Ganz unten Zeile eingefügt:

                                    * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    

                                    Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!

                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    Strg+X gespeichert.
                                    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                    du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                    chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    

                                    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky

                                      @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      Strg+X gespeichert.
                                      (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                      du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                      chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                      
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      Strg+X gespeichert.
                                      (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                      du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                      chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                      

                                      Das habe ich aber nicht gemacht.
                                      Wofür ist das ?

                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • marcusklM marcuskl

                                        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                        @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                        Strg+X gespeichert.
                                        (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                        du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                        chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        

                                        Das habe ich aber nicht gemacht.
                                        Wofür ist das ?

                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #41

                                        @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                        wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                        ls
                                        

                                        eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                        Wenn Du den Befehl allerdings als

                                        ls -la
                                        

                                        eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                        Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BBTownB BBTown

                                          @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                          wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                          ls
                                          

                                          eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                          Wenn Du den Befehl allerdings als

                                          ls -la
                                          

                                          eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                          Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #42

                                          @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                          @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                          wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                          ls
                                          

                                          eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                          Wenn Du den Befehl allerdings als

                                          ls -la
                                          

                                          eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                          Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                          Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                                          Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.

                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                          BBTownB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          473

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe