Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • marcusklM marcuskl

      Ich habe mich etwas belesen und habe nun das Skript unter /usr/local/bin/ gespeichert.
      Datenpunkt vom Info Adapter "Schreiben erlaubt"

      Wenn ich den Script ausführe komm das :

      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
      

      Funktioniert nicht, kannst du mir weiterhelfen?

      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #6

      @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

      curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
      

      (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

      Ist curl bei dir überhaupt installiert?

      Was passiert bei Eingabe von:

      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      

      Und poste doch mal dein Skript.

      lobomauL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

        @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

        curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
        

        (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

        Ist curl bei dir überhaupt installiert?

        Was passiert bei Eingabe von:

        sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        

        Und poste doch mal dein Skript.

        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?

        Host: NUC8i3 mit Proxmox:

        • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
        • Slave: Pi4
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • lobomauL lobomau

          @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?

          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.

          lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

            @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.

            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #9

            @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
            Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server

            Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
            Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:

            File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$

            Host: NUC8i3 mit Proxmox:

            • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
            • Slave: Pi4
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

              @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

              die IP und den Port von ioBroker.

              Das ergibt doch keinen Sinn!?

              Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              lobomauL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                die IP und den Port von ioBroker.

                Das ergibt doch keinen Sinn!?

                Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren

                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #11

                @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores

                Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                • Slave: Pi4
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • integer63I integer63

                  Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).

                  S Offline
                  S Offline
                  steimi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                    @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

                    curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                    

                    (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

                    Ist curl bei dir überhaupt installiert?

                    Was passiert bei Eingabe von:

                    sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                    

                    Und poste doch mal dein Skript.

                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                    @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

                    curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                    

                    (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

                    Ist curl bei dir überhaupt installiert?

                    Was passiert bei Eingabe von:

                    sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                    

                    Und poste doch mal dein Skript.

                    Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                    Hier die Ausgabe:

                    root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="en">
                    <head>
                    <meta charset="utf-8">
                    <title>Error</title>
                    </head>
                    <body>
                    <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                    </body>
                    </html>
                    root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                    49
                    /A
                    root@pve:~#
                    

                    Mein Skript sieht so aus:

                    #!/bin/bash
                    
                    #ioBroker-Datenpunkt
                    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
                    
                    #ioBroker-IP:Port
                    IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                    
                    #Systemtemperatur abfragen
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    
                    #an ioBroker senden
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    
                    #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
                    
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    
                    

                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                      die IP und den Port von ioBroker.

                      Das ergibt doch keinen Sinn!?

                      Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren

                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. :innocent:

                      Aber für dich und alle anderen:

                      Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".

                      Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!

                      So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.

                      lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • lobomauL lobomau

                        @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores

                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores

                        Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                          @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. :innocent:

                          Aber für dich und alle anderen:

                          Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".

                          Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!

                          So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.

                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.

                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                          • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                          • Slave: Pi4
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • marcusklM marcuskl

                            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                            @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

                            curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                            

                            (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

                            Ist curl bei dir überhaupt installiert?

                            Was passiert bei Eingabe von:

                            sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                            

                            Und poste doch mal dein Skript.

                            Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                            Hier die Ausgabe:

                            root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="en">
                            <head>
                            <meta charset="utf-8">
                            <title>Error</title>
                            </head>
                            <body>
                            <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                            </body>
                            </html>
                            root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                            49
                            /A
                            root@pve:~#
                            

                            Mein Skript sieht so aus:

                            #!/bin/bash
                            
                            #ioBroker-Datenpunkt
                            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
                            
                            #ioBroker-IP:Port
                            IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                            
                            #Systemtemperatur abfragen
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            
                            #an ioBroker senden
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            
                            #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
                            
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            sleep 10
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            
                            
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                              @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                              @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                              Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                              Hatte de Adapter schon installiert.
                              Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.

                              root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                              curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                              root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                              

                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • lobomauL lobomau

                                @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.

                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #20

                                  Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.

                                  Das Problem ist der zweite Befehl mit

                                  sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                  

                                  ->

                                  Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                  
                                  

                                  sudo apt install lm-sensors

                                  
                                  
                                  Installation schlägt fehl:
                                  
                                  
                                  

                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                  Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                  referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                  wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.

                                  E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.

                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                  • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                                  • Slave: Pi4
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • marcusklM marcuskl

                                    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                                    Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                                    Hatte de Adapter schon installiert.
                                    Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.

                                    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                                    curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                                    #!/bin/bash
                                    
                                    #ioBroker-Datenpunkt
                                    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                    
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    IPP=192.168.0.195:8081
                                    
                                    #Systemtemperatur abfragen
                                    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                    
                                    #an ioBroker senden
                                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                    

                                    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • lobomauL lobomau

                                      Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.

                                      Das Problem ist der zweite Befehl mit

                                      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                      

                                      ->

                                      Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                      
                                      

                                      sudo apt install lm-sensors

                                      
                                      
                                      Installation schlägt fehl:
                                      
                                      
                                      

                                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                      Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                      Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.

                                      E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.

                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @lobomau Vorher mal

                                      apt-get update
                                      

                                      gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit

                                      apt-get install lm-sensors
                                      

                                      das Paket installiert bekommen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                        @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                                        #!/bin/bash
                                        
                                        #ioBroker-Datenpunkt
                                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                        
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        IPP=192.168.0.195:8081
                                        
                                        #Systemtemperatur abfragen
                                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                        
                                        #an ioBroker senden
                                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                        

                                        Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                        @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                                        #!/bin/bash
                                        
                                        #ioBroker-Datenpunkt
                                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                        
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        IPP=192.168.0.195:8081
                                        
                                        #Systemtemperatur abfragen
                                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                        
                                        #an ioBroker senden
                                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                        

                                        Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                                        Immernoch

                                        
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                                        root@pve:~# cd /usr/local/bin
                                        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                        root@pve:/usr/local/bin#
                                        

                                        Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                                        Was heißt der Fehler überhaupt?

                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • marcusklM marcuskl

                                          @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                          @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                                          #!/bin/bash
                                          
                                          #ioBroker-Datenpunkt
                                          DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                          
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          IPP=192.168.0.195:8081
                                          
                                          #Systemtemperatur abfragen
                                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                          
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                          

                                          Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                                          Immernoch

                                          
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                                          root@pve:~# cd /usr/local/bin
                                          root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                          curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                                          root@pve:/usr/local/bin#
                                          

                                          Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                                          Was heißt der Fehler überhaupt?

                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #24

                                          @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

                                          sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                          

                                          eingibst, bekommst du

                                          49
                                          /A
                                          

                                          oder?

                                          Da sollte aber nur

                                          49
                                          

                                          stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

                                          Poste doch mal bitte was bei dir

                                          sensors
                                          

                                          auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)

                                          Bei mir steht dann:

                                          acpitz-virtual-0
                                          Adapter: Virtual device
                                          temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                                          
                                          coretemp-isa-0000
                                          Adapter: ISA adapter
                                          Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                          Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                          Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                          Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                          Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                          

                                          Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

                                          Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

                                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                                          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                          +52.0°C
                                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                          51
                                          
                                          
                                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          356

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe