Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec: vielleicht kannst hier auch nochmals schauen...
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
hierzu haben ich auch eine Frage...
ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
der Rollo ist oben
ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
- Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
- Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
- Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
-
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
irgendwo habe ich auch einen Fehler.
Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliertshuttercontrol.0 2019-06-21 07:40:03.949 debug TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp shuttercontrol.0 2019-06-21 07:40:00.187 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:40:00.034 debug Sun Elevation: 23.1° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:40:00.033 debug Sun Azimut: 81.1° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:39:45.087 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:39:00.173 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:56.523 debug system.adapter.admin.0: logging true shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:45.085 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:13.927 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31% shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:13.926 debug change to last height: 31% shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:13.923 debug TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:00.174 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:37:45.094 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:37:00.163 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:36:45.080 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:36:00.157 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:35:45.090 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:35:03.699 debug TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp shuttercontrol.0 2019-06-21 07:35:00.167 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:34:45.086 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:34:00.165 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:33:45.082 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:33:00.161 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:32:45.081 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:32:00.166 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:31:45.081 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:31:00.159 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:30:45.084 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:30:04.016 debug TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp shuttercontrol.0 2019-06-21 07:30:00.172 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:30:00.012 debug Sun Elevation: 21.6° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:30:00.011 debug Sun Azimut: 79.2° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:29:45.141 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:29:00.184 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:28:45.092 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:28:00.162 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:27:45.087 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:27:00.160 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:26:45.093 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:26:00.169 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:25:45.080 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:25:03.646 debug TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp shuttercontrol.0 2019-06-21 07:25:00.174 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:24:45.096 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:24:00.175 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:23:45.134 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:23:00.164 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:22:45.086 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:22:00.163 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:21:45.084 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:21:00.172 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:20:45.089 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:20:03.523 debug TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp shuttercontrol.0 2019-06-21 07:20:00.169 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:20:00.030 debug Sun Elevation: 20.1° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:20:00.029 debug Sun Azimut: 77.4° shuttercontrol.0 2019-06-21 07:19:45.099 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:19:00.156 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature shuttercontrol.0 2019-06-21 07:18:45.089 debug TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
shuttercontrol.0 2019-06-21 07:38:13.927 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
Das ist aber ein unvollständige Log. Bitte gib mir mal einen Log, wo ich sehe, dass dein Drehgriff sich ändert.
Aber bitte mit allen drei Stellungen -
@simatec
ich habe jetzt den HM Adapter ach auf Debug...Ausgangslage Fenster zu, Rollo oben.
- Fenster zu -> Fenstergriff in Mittelposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
2.Fenster zu -> Fenstergriff in Kippposition gedreht Rollo fährt auf 90% Fenstergriff wieder zu Rollo fährt auf 100%
shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:06.082 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:06.082 debug change to last height: 100% hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.079 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.079 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0] shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:06.075 debug TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.062 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.061 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:06.060 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:00.470 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:00.470 debug save current height: 100% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:55:00.393 debug TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.376 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.376 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-45" => "-45" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-45] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-45 hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.364 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.363 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:55:00.362 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:46.048 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 100% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:46.048 debug change to last height: 100% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:46.041 debug TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.035 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.035 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.018 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-49" => "-49" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-49] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-49 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.017 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:46.016 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:32.955 debug Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 90% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:32.955 debug save current height: 100% shuttercontrol.0 2019-06-21 09:54:32.948 debug TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.938 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.938 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.925 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-48" => "-48" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-48] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-48 hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.924 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.923 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.923 debug hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.923 debug xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false] hm-rpc.1 2019-06-21 09:54:32.923 debug xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
-
@simatec
dazu habe ich den DP im SQL aufgenommen. -
@dos1973
Der Rolladen steht bei mir inzwischen auf Beschattung.
Auch da läuft alles richtig.gegen 14:00/14:30 müsste er dann auf 100% fahren, dann teste ich nochmal
-
Ab sofort ist die Version 0.2.12 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
In dieser Version wurden fast ausschließlich Fehler, die hier gemeldet wurden behoben.
Changelog
0.2.12 (21.06.2019)
- (simatec) Changed Time-Settings
- (simatec) Bugfix Trigger for up and down
- (simatec) Bugfix sunprotect with azimut
- (simatec) Added sunprotect not running on state down
- (simatec) Added debug log for any shutter states
-
@simatec
habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
-
und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
-
Ab sofort ist die Version 0.2.13 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
Hier wurden noch kleinere Bugs behoben, die ihr mir gemeldet habt.
0.2.13 (21.06.2019)
- (simatec) small Bugfix
-
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
Eigentlich war da kein Fehler.
Mir ist aber bei deiner Config aufgefallen, dass der Trigger auch umgekehrt schauen muss.
Dein Rolladen war auf 100% und dein Trigger sollte ihn auf 90% fahren. Da habe ich noch etwas eingebaut -
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
(Außentemp oder Licht) und Innentemp
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
(Außentemp oder Licht) und Innentemp
im Klartext wenn man alle drei Sensoren hat:
Wenn Innentemp überschritten und einer der Schwellwerte von Licht und Außentemp überschritten wird??Böse Zusatzfrage:
jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann? -
@Homoran
Dann ist es eine "und" Verknüpfung ... -
@simatec
...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig? -
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?Genau ...
-
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?Genau ...
hoffentlich nicht!
-
@simatec
Ich teste gerade die neue Version 0.2.13. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fenster zu Auswählen der Auslöser (== Fensterkontakt) immer im Hintergrund geöffnet wird. Ich kann das Gerät dadurch nicht auswählen.Kann der Fehler auch von anderen Testern bestätigt werden?
Eine Frage auch noch zur Elevation:
Hier im Thread lese ich immer (oder ich habe es so verstanden), dass die Elevation eher zum Schalten der Hoch- und Runterlaufzeiten, also Ersatz für Sonnenaufgang etc. genommen wird.Meine Frage war ja ursprünglich, die Elevation als Bandbreite für die Beschattung zu nutzen. Bei Fenstern, die sich unter einem Dachüberstand befinden, wird die Beschattung nur nötig, wenn die Elevation sich in einem Bereich von 20° bis z.B. 50° Elevation bei einem Azimut von 180° plus/minus 60° befindet.
Ich nutze es bei einigen Fenstern.
Vielleicht ist es ja eine Anregung für die Version 1.1 -
Alte Instanz löschen Adapter löschen und 2.13 neu installieren. Funzt
-
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
dass das Fenster zu Auswählen der Auslöser (== Fensterkontakt) immer im Hintergrund geöffnet wird.
Bei mir nicht - gerade nochmal mit der neuesten Version getestet.
- welcher Browser?
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
dass die Elevation eher zum Schalten der Hoch- und Runterlaufzeiten, also Ersatz für Sonnenaufgang etc. genommen wird.
richtig
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Bei Fenstern, die sich unter einem Dachüberstand befinden, wird die Beschattung nur nötig, wenn die Elevation sich in einem Bereich von 20° bis z.B. 50° Elevation bei einem Azimut von 180° plus/minus 60° befindet.
Dann muss der Überstand aber schon massiv sein.
und deutlich mehr als 50° ist auch schon eine Ansage, so haben wir heute (höchster Sonnenstand des Jahres!) bei uns gerade mal 62° gehabt.
Ich habe aber eine ähnliche Anforderung wenn ich lieber die Markise nutzen würde als das Zimmer durch Rollläden zu verdunkeln, kann ich dies Morgens nicht nutzen. Dafür fahren die Rollläden automatisch hoch, wenn die Markise ausfährt.
Aber das ist IMHO kein Fall für den Adapter.Eine weitere Anwendung der Elevation wäre das Ende der Beschattung, wenn die Sonne abends/nachmittags hinter Bäumen oder Häusern der Nachbarschaft verschwindet
-
@Homoran
Wir haben einen sehr großen Bungalow. Der Überstand ist schon sehr groß. Die 50° waren aber nur ein Bespiel. Ich habe effektiv 60° eingetragen (also 15 - 60° Elevation).Ich nutze es gerade für einige Fenster bzw. Terassentüren. damit kann ich die Steuerung gut den Gegebenheiten anpassen.
Ist aber ein langwieriges Ausprobieren. Ich schiebe immer noch einige Grad hin und her.