NEWS
[gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
-
@Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
Das ist nicht zwingend.
Wenn die Firewall der ccu3 für den hm-rpc. 2 nicht korrekt konfiguriert sein sollte ist nicht ioBroker die Ursache.@Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
Nein, die Rega ist für Systemvariable und Klarnamen zuständig.
Datenpunkte werden bei korrekter Einstellung aktiv von der CCU an ioBroker bei Änderung gesendet.
-
@Homoran
Hi,
mehr geht nicht, oder?
-
@Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
oder?
Wie ich bereits schrieb, habe ich keine Ahnung, da ich keine CCU3 besitze
-
Hi,
es lässt mir keine Ruhe.
Ich habe noch einmal den Iobroker inkl. LDebian komplett neu aufgesetzt und nur Rega und die 3 RPC instanzen installiert.
Ich will jetzt prüfen ob, wenn ich auf der CCU3 einen Schalter aktiviere, ob dann unter Iobroker /objekte dieser Schalter auch von false auf true geht.Die Frage ist nur ob ich hierfür einen neuen Task aufmachen, oder hier wietermachen soll?
Gruß
Alero -
@Alero Vielleicht liegt das Problem auch wo anders?
Ich habe seit etwas mehr als einer Woche unter anderem bei selbst angelegten Objekten das gleiche Problem.
Selbst das manuelle ändern der Werte im Objekte Tab geht nicht. Also bei Wert False einfach von Hand das Häckchen auf True setzen und bestätigen, läßt den Wert auf False stehen. Bei den Objekten die es betrifft sind die Werte auch in rot geschrieben. -
Hi,
ich habe jetzt einmal getestet.
wie oben beschrieben habe ich ein neues Linux inkl. iobroker nach Doku iobroker aufgesetzt. Alles aktuell (Stand13.06.19)
Auf der CCU3 ist die FW zur Zeit auf Vollzugriff alle ports offen um den Fehler ausschließen zu können.
Jetzt habe ich über die CCU3 einen Schalter (HMIP-PSM) Schalter 4 auf ein gesetzt und geschaut ob unter Iobroker, Objekte denDatenpunkt für den Schalter 4 von false auf true geht.
Dies passiert leider nicht. Der Datenpunkt , Wert ändert sich nicht.Jemand eine Idee ? Sollte überhaupt der Wert unter Objekte schalten wenn ich in der CCU3 den Schalter betätige? Fehlt noch was an adaptern?
Gruß
Alero -
@Alero
nur mal aus Interesse, ich schalte immer über Kanal 3. (bei mir steht bei Kanal 4 - zur Zeit nicht unterstützt ?)
Das hier ist zwar keine PSM (aber habe gerade bei einer PSM nachgesehen, da ist es genau so) -
@dslraser
Hi, mit Kanal 3 habe ich es auch schon ausprobiert. Klappt auch nicht. Der Wert wird nicht aktualisiert. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut. Jetzt habe ich eine Aktualisierung von 12:21 . Das "Umlegen" des Schalters 3 war heute morgen um 08:56.
Gruß
Alero -
@Alero
Alles sehr merkwürdig...
Ich habe auch keine CCU3, bei mir ist es eine Raspberrymatic. (Tinker Board S )
Aber woran das bei Dir liegt weiß ich auch nicht, bei mir findet die Aktualisierung sofort statt.
Hmmm...., mir fällt nun auch nichts mehr dazu ein.
Zumal ja anscheinend die Werte "irgendwann" ankommen, aber das ist ja nicht okay. -
@dslraser
Eine Idee wer hier noch helfen könnte?
Gruß
Alero -
@Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
@dslraser
Eine Idee wer hier noch helfen könnte?
Gruß
AleroEigentlich nur der Entwickler @foxriver76
-
Habe den Thread mal überflogen, ist das letzte Problem jetzt nur noch der Taster? Taster benötigen häufig ein Dummy Programm auf der CCU, sonst synct der Taster nicht mit der CCU um den Duty Cycle niedrig zu halten.
-
@foxriver76
Hi, nee. ich hatte mehrere Probleme mit der Aktualisierung. Auch bei Scripten.
Deshalb habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt und nur minimal (iobroker) installiert.
Will dem Fehler stück für stück auf die Spur kommen.
Habe jetzt noch einmal die vis installiert.
Schon ne idee wo es dran liegen könnte? Habe noch nicht ganz verstanden wer oder was die Werte aktualisiert. Hae auch schon bei den RPC s die calback IP vom IObroker hinzu gefügt.
P.S. ist nicht nur beim HMIP-PSM. Bei Fensterkontakten geht es auch nicht.Gruß
Alero -
@foxriver76
Meinst du ein Prog in der ccu anlegen wo alle Taster / Kontakte mit long und short alle auftauchen?
Gruß
Alero -
@Alero Allerdings nur beim Homematic Adapter (hm-rpc)?
Dummy Programm ist nur bei Tastern notwendig, wenn die Fensterkontakte nicht aktualisieren, liegt in erster Linie ein anderes Problem vor. Du prüfst bei den Fensterkontakten den Wert
STATE
? Steht denn irgendwas auffälliges im Log? Kannst du von ioBroker aus HM Geräte schalten? -
@foxriver76
Also, bei den Fensterkontakten schaue ich über state. dort steht zur Zeit Closed(0)** . Ist ja auch geschlossen.
Wenn ich z.B. mir eine Bulb anlege und dort den Schalter / Taster der HMIP-PSM 3 anlege, schaltet auch der HMIP-PSM Kanal 3 in der CCU3. Und er sollte auch dann zuhause an sein.
Zur Zeit steht im log kein Fehler (alles schwarz)
Gruß
Alero -
@Alero also wenn du schalten kannst, jedoch die Datenpunkte live nicht aktualisiert werden, liegt es meist an der Callback-Adresse weil dann die Antworten von der CCU woanders hin verschickt werden als an den ioBroker.
Teste am besten nochmal wenn du daheim bist. Falls dein ioB in einem Docker Container läuft oder in einem anderen Subnetz ist als Homematic, ist die CB Adresse essentiell und muss der Adresse entsprechen über die der IoBroker Host im Netzwerk erreichbar ist.
-
@foxriver76
Hi, mein Linux läuft nicht als VM oder ähnliches. Ein Rechner ein Linux. Nix anderes. Gleiches Netz.;-)
Wenn es eine falsche Adresse wäre, käme ja gar nichts an. Heute morgen getestet (eingeschaltet) und um 12:21 Antwort im iobroker bekommen. Bisschen lang für einen "aktuellen" Status.
Callbackadresse in den Adaptern (RPCX) ist die IP vom IOBroker.Kann ich in der CCU auch noch was einstellen?
-
@Alero evtl hast du um 12.20 rum hm-Rega oder Rpc neugestartet. Hierbei werden die States durch Rega geschrieben.
-
@foxriver76
Hi, so bin zuhause.
ich meine nicht. es sei denn wenn ich abspeichere startet er neu.
Ich kann ja mal versuchen die Adapter neu zu starten und schaue dann nach ob aktualisiert wird.
Gruß
Alero