Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter Grünbeck v0.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
gruenbeckgrünbecksc18sc23
506 Beiträge 57 Kommentatoren 118.9k Aufrufe 52 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tombox

    @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #125

    @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
    Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tombox

      @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.

      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #126

      @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt

        T Offline
        T Offline
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #127

        @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden

        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tombox

          @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von
          #128

          @tombox hat geklappt danke

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
            #129

            Kurze Rückmeldung von mir.
            Die Salzberechnung hat heute funktioniert :grinning:
            Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
            Werde es mal weiter beobachten.
            Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.

            2019-05-13 22_25_30-adapters - ioBroker.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #130

              Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
              @tombox DANKE das du so drann bleibst.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #131

                Hey, Danke für den coole Adapter :+1:

                Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.

                Hier der Vergleich:
                (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                usw.
                ....

                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A aleks-83

                  Hey, Danke für den coole Adapter :+1:

                  Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                  Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.

                  Hier der Vergleich:
                  (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                  Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                  Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                  usw.
                  ....

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #132

                  @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
                  Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:

                  Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                  Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                  0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • A Offline
                    A Offline
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #133

                    :relieved:
                    Ja Verschnittwasser.

                    Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                    Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?

                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A aleks-83

                      :relieved:
                      Ja Verschnittwasser.

                      Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                      Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?

                      T Offline
                      T Offline
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #134

                      @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #135

                        @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                        Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                        Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                        0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH

                        @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                          Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                          Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                          0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH

                          @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.

                          A Offline
                          A Offline
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          #136

                          @ArnoD
                          Ok, danke.

                          Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?

                          Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
                          Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.

                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #137

                            @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • A ArnoD

                              @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.

                              A Offline
                              A Offline
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #138

                              @ArnoD
                              Ah OK, danke.
                              0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.

                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #139

                                das ist ja auch richtig.
                                0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #140

                                  @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                                  Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                                  Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                                  1.png

                                  2.png

                                  Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                                  Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Sandmanyz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #141

                                    Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                                      Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                                      Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                                      1.png

                                      2.png

                                      Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                                      Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #142

                                      @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sandmanyz

                                        Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #143

                                        @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #144

                                          @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
                                          Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
                                          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          843

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe