Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Viessmann-Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    schrieb am zuletzt editiert von
    #359

    Noch was… ich denke das folgende Variable so auch nicht korrekt ist...

    3387_screenshot_2.jpg

    Die Zeile müsste vermutlich nur wie folgt lauten:

    setState(path+'setVitoTimerSetzen', false);
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von
      #360

      @B4n4n3

      Vielen Dank für Deine Hinweise. Hab's bei mir entsprechend korrigiert. Die Meldung zu common.states ist mir auch bereits aufgefallen. Aber bisher hatte ich da noch nicht weiter nach einer Lösung gesucht, weil es trotzdem funktoinierte. ;)

      Gruß,

      Thorsten

      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von
        #361

        @blauholsten:

        Kannst du die GitHub Version testen? Ich hoffe den Fehler beseitigt zu haben. Ich konnte allerdings nicht testen, da ich keine negativen Werte habe.

        Es wäre toll wenn du ein Feedback geben könntest, bei Erfolg, mache ich eine neue Version. `

        Habe die aktuelle git Version (0.9.1) manuell über die Option "Installieren aus eigener URL" hinzugefügt und teste nun. Leider ist es hier gerade ebenfalls deutlich über 0°C. Ich halte dich aber auf dem Laufenden.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von
          #362

          @XerXes777:

          Hast du eventuell die schonmal wieder aktualisiert ? `

          Ich glaube, nein. An meiner Heizungsanlage hat sich ja nichts geändert. Ich schaue aber mal nach und poste ggf. die aktuellen XML-Dateien.

          ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            schrieb am zuletzt editiert von
            #363

            Wisst ihr ob man z.B. die Zirkulationspume ohne Zeitplan ein- und ausschalten kann?

            Um den Status auszulesen nutze ich die Adresse "0846"

            Vielleicht habt ihr für mich einen Tipp.

            Vielen Dank!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • blauholstenB Offline
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #364

              @passuff:

              .

              Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren. `

              Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version.

              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von
                #365

                @blauholsten:

                Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version. `

                Funktioniert bei mir. Danke!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  Lachi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #366

                  Juhu ich bekomme den Adapter nicht gestartet und hab alles ausprobiert.

                  Ich habe 2 Raspis:

                  1. Iobroker und Homematic
                  2. VControld

                  Iobroker und Homematic läuft seit ein paar Monaten bestens.
                  Vcontrold läuft auch, ich kann es über Putty erreichen und Werte abfragen.
                  Im Viessmann Adapter geht die 3 LED nicht auf grün und im Log wird folgendes geschreiben :
                  Egal ob ich ein Passwort eintrage oder nicht.

                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	SSH connection closed
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	warn	check your SSH login dates Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:22
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	try to create a ssh session
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.481	debug	try to read xml files
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.480	info	starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.3
                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:27.412	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 7581
                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:25.000	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.861	info	terminating
                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.806	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 14369
                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.805	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0
                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.817	info	cleaned everything up...
                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.795	info	object change system.adapter.viessmann.0
                  

                  Ich bin etwas ratlos. Danke für eure Hilfe.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • blauholstenB Offline
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #367

                    Dann sind deine anmelde Daten falsch.

                    Läuft auf dem vcontrold PI auch iobroker?

                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • blauholstenB Offline
                      blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #368

                      Frage, hast du die Port Adresse mit eingegeben? Falls ja, liegt da der Fehler.

                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                      - Alarm Adapter

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • blauholstenB blauholsten

                        Frage, hast du die Port Adresse mit eingegeben? Falls ja, liegt da der Fehler.

                        L Offline
                        L Offline
                        Lachi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #369

                        Sry für die späte Rückmeldung, wenn man eine SSH Verbindung nutzt sollte man die auch auf dem PI aktivieren.

                        Andere Frage wo bekommt man XML Dateien her? Ich benutze die gerade vom Thorsten (vielen Dank dafür). Ich habe eine VScoth01 / 20CB. Die hat doch 2 Heizkreise. Ich weiß das der eine für die Fussbodenheizung und der andere für Heizkörper ist. Ich kann aber nur 1 Heizkreis auslesen. Gibt es auch eine Möglichkeit die aktuelle KW Leistung auszulesen? Ich weiß das die Viessmann 2,5 - 15 kW kann.

                        Vielen Dank für die Hilfe

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • X Offline
                          X Offline
                          XerXes777
                          schrieb am zuletzt editiert von XerXes777
                          #370

                          Moin Moin,

                          Ich habe ein Problem mit der Adresse 2500 damit soll man ja die Betriebsart auslesen können.

                          <command name='getHKBetriebsart' protocmd='getaddr'>
                                   <addr>2500</addr>
                                   <len>1</len>
                                   <unit>ABA</unit>
                                   <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                                </command>
                          
                          <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                          			<abbrev>ABA</abbrev>
                          			<type>enum</type>
                          			<icalc get="(B16 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                          			<enum bytes='00' text='? Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                          			<enum bytes='01' text='? Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                          			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                          			<enum bytes='03' text='? Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                          			<enum text='?'/>
                          		</unit>
                          

                          Wenn ich den Zustand auslese bekomme ich folgende Meldungen:
                          Heizung im Normalbetrieb (Schaltuhr) = 02
                          Heizung im Red. Betrieb = 02
                          Also ändert sich nix, wenn sich der Zustand tatsächlich ändert.

                          Meine Daten:
                          Vitodens 222-F
                          Typ B2SB
                          Mit Vitotronic 200, Typ HO1B
                          Typ von Vitosoft:
                          VScotHO1_200_11

                          Habe gesehen das die Adresse 2500 mehrfach genutzt wird.

                          • HK_AktuelleBetriebsartA1M1
                          • HK_Frostgefahr_aktivA1M1
                          • HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1

                          Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich die Betriebsart vom HK richtig auslesen kann?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • X Offline
                            X Offline
                            XerXes777
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #371

                            Wie kann ich eine bestimmte Byteposition abfragen?

                            <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>22</len> <unit>BAHK</unit> <description>'00'='Abschalt'; '01'='Reduziert'; '02'='Normal'; '03'='Normal2'; Setze Betriebsart vom Heizkreis</description> </command>
                            
                            <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>short</type> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                            

                            Wie kann ich genau bestimme BYTE Positionen abfragen und als enum auswerten?

                            41 1B 01 01 25 00 16 02 02 46 63 66 00 0E 02 02 00 00 01 D2 00 00 00 00 0E 02 00 D2 00 32

                            Hier z.b als antwort die BYTE Position 1
                            oder die BYTE Position 12
                            Von links nach rechts gezählt mit 0 angefangen.

                            Ich denke das das mit icalc geht, aber ich brauche da den korrekten Ausdruck.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • X Offline
                              X Offline
                              XerXes777
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #372
                              <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
                              
                              <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                              
                              <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
                              
                              (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
                              
                              Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
                              
                              02 F3 -> ?
                              

                              Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???

                              Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
                              Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
                              Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • X XerXes777
                                <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
                                
                                <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                                
                                <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
                                
                                (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
                                
                                Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
                                
                                02 F3 -> ?
                                

                                Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???

                                Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
                                Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
                                Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.

                                P Offline
                                P Offline
                                passuff
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #373

                                @XerXes777 sagte in Viessmann-Adapter:

                                <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
                                
                                <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                                
                                <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
                                
                                (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
                                
                                Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
                                
                                02 F3 -> ?
                                

                                Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???

                                Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
                                Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
                                Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.

                                Hast du vl überlesen, warst aber damals auch (im Thread) schon aktiv:

                                https://forum.iobroker.net/topic/2715/viessmann-adapter/355

                                Das Problem liegt im vcontrold code. Man kann mit dem Viessmann Diag Tool auch mehrere Werte auf einer Adresse lesen. Mit dem angepassten code funktioniert das auch....

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  sveni_lee
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #374

                                  Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
                                  Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    MatzeK
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #375

                                    Hallo zusammen.
                                    Ich bin gerade dabei meine Viessmannheizung in ioBroker einzubinden.
                                    vcontrold wurde auf einem raspi aufgespielt. Adapter verbindet sich mit der Heizung (leuchtet Grün).
                                    Nur leider bekomme ich keine Werte von meiner Heizung angezeigt, liegt wohl an der xml-Datei.
                                    Hat jemand zufällig eine LuftWärmepumpe (WO1B) erfolgreich in ioBroker eingebunden und könnte mir die xml-Datei zu Verfügung stellen?

                                    Gruß Matthias

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #376

                                      Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?

                                      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sveni_lee

                                        Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
                                        Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        #377

                                        @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:

                                        Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen.

                                        Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:

                                        		<!-- STOERUNG -->
                                        		
                                        		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>0A82</addr>
                                        			<len>1</len>
                                        			<unit>ES</unit>
                                        			<description>Status Störung</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7507</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 1</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7510</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 2</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7519</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 3</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7522</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 4</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>752B</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 5</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7534</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 6</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>753D</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 7</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7546</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 8</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>754F</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 9</description>
                                        		</command>
                                        		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
                                        			<addr>7558</addr>
                                        			<len>9</len>
                                        			<unit>EM</unit>
                                        			<description>Störung Meldung 10</description>
                                        		</command>
                                        

                                        Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.

                                        2019-07-26_15h06_02.png

                                        ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D dtp

                                          Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?

                                          blauholstenB Offline
                                          blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #378

                                          Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...

                                          Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                          - Alarm Adapter

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          859

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe