    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      darkiop Most Active last edited by

      Ok 🙂

      Update durchgeführt:

      5671_2019-01-19_15_09_17-pv_webserver_-_vivaldi.png

      Verstehe ich das Richtig, nur wenn die Option Schaltausgang auf 'Eigenverbrauchssteuerung' steht, wird auch die Funktion 1 oder 2 verwendet?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        So hatte ich das verstanden.

        Auf dem Kommboard gibt es dann die Klemme S0/AL an die du dann "irgendetwas anklemmen musst, das deinen Verbraucher aktiviert.

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

          Hab für dich mal eben das Kommboard ausgebaut:
          144_comm_board.png

          Gruß

          Rainer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            darkiop Most Active last edited by

            Hehe Danke 😄

            Bei uns läuft die PV und der Verbrauch über einen Zähler - das würde ja bedeuten das dieser Zähler an dem Board angeschlossen sein müsste?

            Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind (letztes Jahr waren es ca. 5%, davor 5-10%).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              @darkiop:

              Bin gerade unsicher ob wir hier was Eigenverbrauch angeht richtig unterwegs sind `

              Wohl eher nicht 😉

              Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko.

              ich bastele gerade an einem neuen Chart:
              144_solarertrag01.png

              Und hier die Übersicht von Einspeisung und Bezug über den Stromzähler
              144_stromuebersicht.png
              Die Berechnung des Eigenverbrauchs habe ich noch gar nicht implementiert :shock:

              Gruß

              Rainer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                darkiop Most Active last edited by

                @Homoran:

                Wohl eher nicht 😉

                Ich fürchte die Angabe im Piko bezieht sich nur auf den Stromverbrauch des Piko. `

                Da muss ich wohl meinen PV Elektriker fragen …

                filename="2019-01-19 15_51_00-Übersicht PV.xlsx - Excel.png" index="0">~~

                Den Eigenverbrauch hatte ich mit dem Wert der Einspeisung ins Netz und den Ertragswerten Gesamt berechnet.

                D.h. deiner Vermutung nach, wären diese 5% der Eigenverbrauch des WR? …

                Zu deinem Chart:

                Verbrauch = Verbrauchswert vom Stromzähler

                PV = Der Wert AC-Leistung vom PIKO

                Und Eigendeckung?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                  PV ist AC des WR

                  String 1+2 sind DC des WR

                  Wirkungsgrad ist %AC/(DC1+2)

                  Bilanz gibt der Stromzähler aus, deswegen auch die Einspeisung im zweiten Chart ins negative (Mein Stromzähler gibt für die aktuelle Leistung nur einen Wert in +/- an)

                  Verbrauch wird daraus berechnet: Bilanz - AC(WR)

                  Eigendeckung (im oberen Chart die grüne Fläche) habe ich noch nicht berechnet, aber könnte ich aus den Daten der Produktion, der Einspeisung und des Bezugs errechnen. Habe ich aber noch gar nicht in ioBroker umgesetzt.

                  In guten Zeiten kam ich auf 40-60%

                  Die Frage ist nur worauf sich die Prozentuale Eigendeckung bezieht?

                  Prozent der Produktion oder Prozent des Gesamtverbrauches

                  Gruß

                  Rainer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkiop Most Active last edited by

                    Super, Danke dir.

                    Glaube ich habe in meiner Bilanz (= aktuelle Leistungsaufnahme des Hauses) einen Denke Fehler, dann ich habe da "Wert vom Stromzähler + Wert AC PV" in der Berechnung 😄

                    var debug = false;
                    
                    // jede min
                    //var cron = '*/1 * * * *';
                    
                    // alle 10 Sekunden
                    var cron = '*/10 * * * * *';
                    
                    var instanz = 'javascript.' + instance;
                    var pfad = '.Strom.';
                    
                    // Ausgabe Objekt
                    var leistung_haus = instanz + pfad + 'Leistungsaufnahme_Haus';
                    
                    // Objekt anlegen
                    createState(leistung_haus, {
                        type: 'number',
                        name: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                        desc: 'Aktuelle Leistungsaufnahme Haus',
                        unit: "W",
                        role: 'value'
                    });
                    
                    function berechne() {
                    
                        // Aktuelle Leistung Zwei-Richtungs-Zähler + oder -
                        var ac_haus = "smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value";
                    
                        // Aktuelle Leistung von PV (AC-Aktuell)
                        var ac_pv ="javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell";
                    
                        // Daten in lokale var laden
                        var get_ac_haus = getState(ac_haus).val;
                        var get_ac_pv = getState(ac_pv).val;
                    
                        // Wert berechnen
                        var get_leistung_haus = (get_ac_haus + get_ac_pv);
                    
                        setState(leistung_haus, get_leistung_haus, true);
                    
                        if(debug) log("Berechnung: " + "AC_HAUS " + get_ac_haus +" - AC_PV "+ get_ac_pv + " = " + get_leistung_haus);
                    
                    }
                    
                    // Skript ausführen
                    schedule(cron, function () {
                        berechne();
                    });
                    
                    

                    40-60 % … Wow .. davon sind wir Weit weg 😄

                    Mal nochmal zum Verständnis: Ich bin auf meinen Wert des Eigenverbrauchs so gekommen:

                    Gesamtprodution Jahr PV (10993) in Realtion zur Einspeisung ins Netz (entnommen der Jahresabrechnung des Versorgers) (10493)

                    Passt das? 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      Kommt eben auf die Definition von Eigendeckung/Eigenverbrauch an.

                      1. Ich verbrauche x kwH im Jahr und decke davon y kWh durch Eigenproduktion (y% von x)

                      2.) ich produziere a kWh Strom im Jahr, davon verbrauche ich b kWh selber. (b% von a)

                      Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler habe

                      bei 1 musst du rechnen: (Solarproduktion-Einspeisung)/((Solarproduktion-Einspeisung)+Bezug)*100 = %Eigendeckung

                      bei 2 rechnest du ((Solarproduktion-Einspeisung)/Soalrproduktion)*100 = %Eigenverbrauch (hier habe ich 40-60% gehabt)

                      Gruß

                      Rainer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        darkiop Most Active last edited by

                        Ok, das passt - so komme ich auf die 5% (Variante 2) …. nicht gut 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JackWolfskind last edited by

                          @Homoran:

                          Kommt eben auf die Definition von Eigendeckung/Eigenverbrauch an.

                          1. Ich verbrauche x kwH im Jahr und decke davon y kWh durch Eigenproduktion (y% von x)

                          2.) ich produziere a kWh Strom im Jahr, davon verbrauche ich b kWh selber. (b% von a)

                          Wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler habe

                          bei 1 musst du rechnen: (Solarproduktion-Einspeisung)/((Solarproduktion-Einspeisung)+Bezug)*100 = %Eigendeckung

                          bei 2 rechnest du ((Solarproduktion-Einspeisung)/Soalrproduktion)*100 = %Eigenverbrauch (hier habe ich 40-60% gehabt)

                          Gruß

                          Rainer `

                          Eigendeckung ist etwas weniger gebräuchlich und entspricht deiner Definition 1!

                          Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. Und wenn du da 40-60% hast, was durch aus in seeeehr speziellen Fällen vorkommt (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize"), oder nicht auf Jahr sondern nur an bestimmten ertragsschwachen Tagen oder Monaten mit extrem wenig PV Strom.

                          Normalsterbliche dürfen sich freuen wenn sie aufs Jahr hier auf ~10-30 % kommen ! :mrgreen:

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            darkiop Most Active last edited by

                            Also wir arbeiten beide den ganzen Tag, also verbrauchen entsprechend Tagsüber wenig bis kaum unter der Woche selbst. Allerdings halte ichs aufs Jahr gesehen und dann auch mit den Wochenenden betrachtet unsere 5% vom letztem Jahr als sehr wenig … vorher waren es auch schonmal mehr, daher würde mich Interessieren ob unsere Parameter in der Config des Piko WR noch passen.

                            5671_2019-01-22_19_44_20-bersicht_pv.xlsx-_excel.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JackWolfskind last edited by

                              Ähm, dumme Frage, hab keinen Plan von deiner Piko, aber du hast da bisher weder einen Speicher angeschlossen noch steuerst du bsiher über deine Piko Steuer-Ausgänge eine Heizung/Wärmepumpe, Geschirrspüler etc. an? Was genau glaubst du sollen die Parameter an deinem zeitlichen Stromverbrauch ändern können?

                              Deine, zugegebenermaßen sehr schwankenden Eigenverbräuche zwischen ~5 und ~16% liegen daher im normalen Bereich. Vor allem wenn ihr wie die meisten beruftätigen tagsüber im Sommer wenn der meiste PV Strom erzeugt wird nicht zu Hause seid?

                              Falls du aber unbedingt deinen Eigenverbrauch hoch bekommen willst, gibts 2 günstige Alternativen:

                              1. Uralte gebrauchte Klimaanlage anschaffen und den ganzen Sommer TAGSÜBER permanent laufen lassen.

                              2. Im Sommer die Hälfte der Solarzellen abdecken

                              Mit sonnigen Grüßen,

                              Jack :mrgreen: 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                Du hast eine zu große Anlage :lol:

                                Hatte ich schon vermutet.

                                Klar, dass dein eigenverbrauch da so niedrig ist.

                                Ich schätze deine Anlage je nach wohnort auf ca 10kwp.

                                Meine liegt bei 5600wp

                                Wenn du dann noch nicht wie ich mit strom kochst und warmwasser über untertischspeicher un durchlauferhitzer bereitest bleibt nicht viel zum eigenverbrauch übrig.

                                Wie hoch ist denn dein jahresverbrauch.

                                Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno.

                                Inzwischen liegen wir zwischen 7 und 8 kWh

                                @JackWolfskind:

                                Eigendeckung ist etwas weniger gebräuchlich und entspricht deiner Definition 1!

                                Als Eigenverbrauch bezeichnet man normalerweise nur das, was bei dir Variante 2 ist. `
                                So ist es, deswegen auch diese reihenfolge, passend zur zeile darüber.

                                @JackWolfskind:

                                (zum Beispiel in dem ich z.b. extra Strom "verheize" `
                                Nicht extra, aber in Verbindung mit einer zu geringen Dachfläche, sowie (manuell) gesteuerter Nutzung von wasc-, spülmaschine, trockner o.a. sowie im sommer der steuerung von poolpumpe und klimaanlage bei Sonneneinstrahlung. Sonst braucht man es ja nicht 😉

                                Gruß

                                Rainer

                                Edit

                                Dein zeitlich überschneidender post passt zu dem

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JackWolfskind last edited by

                                  @Homoran:

                                  Meine liegt bei 5600wp

                                  Höchststand mit zwei Mädels und mehreren warmeasseraquarien waren bei mir 14.000kWh per anno. `
                                  Hammer - ja genau sowas meinte ich mit seeehr spezieller Anlage 😉

                                  Und ja, Warmwasseraquarien gilt definitiv als extra Stromverheizen, es sei denn du hast spezielle Fische die nur zu besonderen Anlässen mal Warm wollen :mrgreen:

                                  Ne, im Ernst ich hab auch nur eine 5500kWh ANlage und ~4000kWh Verbrauch, allerdings verbrauche ich wie die meisten Leute hauptsächlich abends und im Winter den Strom und da kommt hierzulande einfach zu wenig PV - dafür kann ich im Sommer nur mit WMP, Waschmaschine etc. kaum die PV aufbrauchen :roll:

                                  Vieleicht sollte ich mir auch mal nen großen Warmwasser Aquarium aka Swimming-Pool anschaffen :lol:

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MatthiasUlrich last edited by

                                    Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?

                                    Gruß Matthias

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MatthiasUlrich last edited by

                                      @MatthiasUlrich sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                      Darf ich fragen wie ihr die Daten vom Piko in den ioBroker bekommt?

                                      kommt auf die Version des Piko Boards an

                                      mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mkrobe
                                        mkrobe @Homoran last edited by

                                        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                        kommt auf die Version des Piko Boards an

                                        muß diese auf dem Board abgelesen werden ?

                                        Über den Webserver meines Piko20 bekomme ich nur folgende Info:

                                        UI 06.52
                                        FW 06.11
                                        HW 0100
                                        PAR 03.20

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mkrobe last edited by

                                          @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                          FW 06.11

                                          damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
                                          Bild Text

                                          haben, oder?

                                          mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mkrobe
                                            mkrobe @Homoran last edited by

                                            @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 😞

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            688
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            57
                                            3946
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo