Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
snmp
365 Beiträge 85 Kommentatoren 95.0k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    JohnDenver0815
    schrieb am zuletzt editiert von
    #121

    Guten Abend allerseits,

    so langsam kommt Licht ins Dunkel. Die Zusammenarbeit zwischen VIS, Adaptern und Scripten läuft doch anders als von mir fälschlicherweise "vorausgesetzt". So weit, so gut.

    Ich habe mir ein kleines Script per Blockly zusammengestrickt, welches auch zu funktionieren scheint. Wenn ich das Script resette wird zumindest mein Port geschalten. Allerdings ist es dem Script scheinbar völlig egal, ob ich mein Widget schalte. Das Widget nimmt nach Ablauf der im SNMP-Adapter eingestellten Zeit wieder den IST-Zustand meines Ports an, anstatt den Wert (trotz read/write) in iobroker zu überschreiben und somit das Script zu triggern. Wo habe ich hier noch etwas übersehen? Sämtliche Versuche mit true/false bzw. 1/2 sind gescheitert.

    ! ````
    if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '1') {
    exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 2');
    } else if (getState("snmp.0.IP_DER_LEISTE.APC_Leiste Port 1 Status").val == '2') {
    exec('snmpset -v 1 -c COMMUNITY IP_DER_LEISTE .1.3.6.1.4.1.318.1.1.4.4.2.1.3.1 i 1');
    }

    
    Von der Logik her müsste ich eigentlich nicht den aktuellen Wert abfragen sondern einen Trigger (geändert) einsetzen. Allerdings läuft dann mein Code in einer Endlosschleife (on/off), da sich die Werte mit jedem Durchlauf ändern.
    
    Ich stehe auf dem Schlauch, vermutlich ist die Lösung einfacher als gedacht.
    
    Bitte helft mir.
    
    Merci im Voraus
    
    John
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RöstkartoffelR Offline
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #122

      @RK62:

      Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.

      Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16

      Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?

      Gruß, Ralf `

      Ich habe mir den Adapter installiert, da ich den Zustand der USV sehen möchte. Dabei bin ich auch auf das Problem mit den Dezimalwerten gestoßen.

      Gibt es da schon eine brauchbare Lösung?

      Gruß

      Volker

      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        JohnDenver0815
        schrieb am zuletzt editiert von
        #123

        Guten Abend allerseits.

        Ich komme partout nicht weiter. Um mein Vorhaben zu verdeutlichen habe ich einen Screenshot vom Blockly-Script angehängt.

        Das Problem gestaltet sich folgendermaßen: starte ich das Script, rennt der Trigger bis zum Sankt Nimmerleinstag und schaltet am laufenden Band an und aus. Lasse ich den Trigger-Teil (siehe Markierung) weg, wird beim Start des Scripts einmalig geschalten, danach ist es aber (da kein Trigger mehr vorhanden) nicht per Widget ansprechbar. Wo liegt hier meine gedankliche Blockade?

        Um eines Vorweg zu nehmen: ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das Programmieren angeht. Leider bin ich allerdings seit nunmehr 25 Jahren Basic-versaut (Quick-, Power- sowie Visual Basic), sodass es selbst beim besten Willen nicht funktioniert, mich auf eine neue Syntax, sei es Javascript, PHP, HTML etc. einzulassen. Mein Gehirn verweigert sich leider an diesem Punkt, sodass ich hier auf Blockly angewiesen bin.

        Irgendwer eine Idee, die der Lösung meines Problems zuträglich ist?

        Besten Dank im Voraus

        John

        Edit: Falls es eine Möglichkeit gibt, per Widget eine Variable im Script zu setzen (um den Teil innerhalb des Triggers einmalig scharf zu schalten), hätte ich (m)eine Lösung. Allerdings habe ich auch hierzu nichts brauchbares im Netz gefunden.
        9266_snmp_schaltung.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          schrieb am zuletzt editiert von
          #124

          Wenn Du nur eine Variable benötigst, lege Dir doch einen eigenen State unter javascript.0 an. Mit „Aktualisieren“ kannst Du dort eigene Werte setzen, die Abfrage verwendest Du ja bereits.

          Du kannst diesen State dann beispielsweise auf 1 setzen und in einem zweiten Statement mit einem Zeitversatz von x Sekunden wieder auf 0. So kannst dann Deine Funktion „entprellen“.

          Gruß, Ralf

          Gesendet von iPad mit Tapatalk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von
            #125

            @andre:

            @andre:

            @Baerny:

            also ich habe die 218+ und kann aber über snmp die Temperatur der beiden Festplatten auslesen ` Ja, dass es irgendwie möglich ist, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist nur wie? :)

            Wie sind denn deine Datenpunkte im SNMP-Adapter konfiguriert? Welche oid fragst du ab? Danke.

            MfG,

            André

            Gesendet von Unterwegs… ` OK, hab es selbst gefunden. Meine oids waren fehlerhaft. Adapter funktioniert soweit gut, hätte aber zwei drei Ideen zur Verbesserung. :)

            Weiß jemand ob hier noch entwickelt wird? Auf github ist ja schon länger nichts mehr passiert und bei den issues ist auch nicht viel Bewegung. Wäre schade. Denke der Adapter hat ne Menge Potenzial.

            MfG,

            André

            Gesendet von Unterwegs… `

            hi,

            wäre dankbar, wenn einer von euch beiden das hier postet… ich finde es leider nicht. habe auch eine Ds218+

            Danke

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Baerny
              schrieb am zuletzt editiert von
              #126

              @dos1973

              hier die OID`s
              3933_snmp.png

              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von
                #127

                Danke

                aber ging nicht anders… so muss ich die abtippen

                (ich mecker nicht :lol: )

                ** edit:

                hat geklappt, Vielen Dank, ich suche gefühlt den ganzen nachmittag

                habe nur die 3 Temp Werte übernommen. Jetzt fehlen mir noch die Festplatten Auslastungen, also wieviel Platz % ist noch.

                Hat hier gifs. noch jemand etwas?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #128

                  Guten Abend,

                  schaue mir das mal in Ruhe auf Github an.

                  Gruß Marco

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #129

                    @Kueppert:

                    MIBs Drucker DELL e525w:

                    Toner 1:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1	OctetString
                    Toner 2:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2	OctetString
                    Toner 3:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3	OctetString
                    Toner 4:				.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4	OctetString
                    Gesamt-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3	Integer
                    Gesamt-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 1:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 2:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 3:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3	Integer
                    Rest-Kapazität Toner 4:	.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4	Integer
                    Farbe Toner 1:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.1	OctetString
                    Farbe Toner 2:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.2	OctetString
                    Farbe Toner 3:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.3	OctetString
                    Farbe Toner 4:			.1.3.6.1.2.1.43.12.1.1.4.1.4	OctetString
                    Bezeichnung Drucker:		.1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.2.1	OctetString
                    IP4 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.3.1.0	IpAddress
                    IP6 Drucker			.1.3.6.1.4.1.26266.886.300.369.8531.2.1.4.1.0	OctetString
                    
                    

                    Synology DS415+:

                    Syno-Model	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0	DS415+	OctetString
                    DSM-Version	.1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0	DSM 6.1-15217	OctetString
                    Festplatte 1	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.0	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 2	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.1	WD20EFRX-68AX9N0        	OctetString
                    Festplatte 3	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.2	HDN724030ALE640         	OctetString
                    Festplatte 4	.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.3.3	HDN724030ALE640         	OctetString
                    RAM gesamt	.1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0	8164804	Integer
                    RAM frei	.1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0	6874348	Integer
                    CPU User	.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0	1	Integer
                    CPU System	.1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0	0	Integer
                    CPU Idle	.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0	97	Integer
                    USV-Hersteller	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.2.0	APC	OctetString
                    USV-Bezeichnung	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.1.0	Back-UPS ES 700G	OctetString
                    USV_serial	.1.3.6.1.4.1.6574.4.1.3.0	5B1646T45194  	OctetString
                    USV-Ladezustand	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.1.0	100.0	Opaque
                    USV_charge_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.2.0	10.0	Opaque
                    USV_charge_warning	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.1.4.0	50.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.1.0	13.5	Opaque
                    USV_voltagenominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.2.2.0	12.0	Opaque
                    USV_ManufactDate	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.9.0	11/20/2016	OctetString
                    USV_type	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.12.0	PbAc	OctetString
                    USV_runtime(in s)	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.1.0	1627	Integer
                    USV_low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.3.6.2.0	120	Integer
                    USV_sensitivity	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.3.0	medium	OctetString
                    USV_transfer high	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.3.0	266.0	Opaque
                    USV_transfer low	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.2.2.0	180.0	Opaque
                    USV_voltage	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.1.0	232.0	Opaque
                    USV_voltage nominal	.1.3.6.1.4.1.6574.4.4.1.4.0	230.0	Opaque
                    
                    

                    Wäre vielleicht ne gute Idee, eine grosse Liste zu führen?

                    VG kueppert `

                    Wäre auch dafür!!!

                    Wer hat noch OID's für die Synology DiskStation?

                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #130

                      Ich habe einen Brother Drucker MFC-J4625DW.

                      Bei mir werden unter Objekte die Farben mit -3 angezeigt.

                      Habe ich die falschen OID's eingetragen?

                      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1

                      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2

                      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3

                      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4

                      9039_bildschirmfoto_2018-12-22_um_19.14.53.png

                      und hier die richtigen Füllstände:

                      9039_bildschirmfoto_2018-12-22_um_19.17.21.png

                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #131

                        Siehe hier im gleichen Threat:

                        viewtopic.php?f=20&t=8609&p=157731&hili … er#p157731

                        Gruß, Ralf

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #132

                          Muss ich übersehen haben.

                          Danke und schönen 4. Advent!

                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #133

                            @RK62:

                            • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                            • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                            • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                            ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                            
                            ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                            
                            Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                            ```
                            `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                            
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                            
                            
                            
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)
                            Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                            
                            
                            
                            <dd>\(([0-9.]*)%\)   
                            Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>` 
                            
                            <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                            
                            
                            ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com) 
                            

                            Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Bei mir funktioniert das nicht richtig.

                            Ich bekomme in Parser nur die Werte 0 ausgegeben.

                            9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.55.19.png

                            9039_bildschirmfoto_2018-12-23_um_12.54.18.png ~~~~

                            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #134

                              Hallo, welches Brother Gerät hast du? Bei mir geht es…......

                              2858_screenshot__1444_.png

                              2858_screenshot__1445_.png

                              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Immer Daten sichern!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #135

                                MFC-J4625DW

                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #136

                                  @StM47:

                                  MFC-J4625DW `

                                  Da fehlt auch noch eine Farbe…...

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #137

                                    schon klar. :D

                                    Aber wenn die ersten nicht funktionieren, brauche ich nicht weiter machen.

                                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #138

                                      RK62 schreibt, dass auf folgender Seite die RegEX-Parameter getestet werden können.

                                      Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, wie ich das dort machen muss?!

                                      Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: https://regex101.com

                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1

                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        derAndyk
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #139

                                        Hallo zusammen,

                                        kurze Frage ich habe soweit von meiner QNAP alles Daten abziehen können.

                                        Ich habe jedoch auch 2-3 Backupjobs, welche ich gerne monitoren würde.

                                        Optimal auch gerne mit Status der letzten Läufe / Wann der Lastrun war oder auch die Möglichkeit den Backup job noch mal so zu starten.

                                        Gruß Andy

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #140

                                          @Baerny:

                                          @dos1973

                                          hier die OIDs

                                          Mal eine generelle Frage:

                                          Muss ich die OID's alle einzeln manuell eintragen oder kann man irgendwo (unter IoB ?) eine Liste editieren ? Könnte die Bearbeitungszeit etwas senken :-) Muss das nun für den Drucker und NAS tun

                                          Gruß Dirk
                                          Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          818

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe