      ahfreezer last edited by

      Hallo Werner,

      Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.

      Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar

      Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt

      Unverändert.

      VG

      André

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @ahfreezer:

        Man sieht zwar

        Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
        Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?

        Gruß

        rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ahfreezer last edited by

          Hallo Rainer,

          danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.

          VG

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ahfreezer last edited by

            Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.

            Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?

            An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM

            Wird noch der korrekte Wert angezeigt

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ahfreezer last edited by

              Hallo zusammen,

              trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.

              Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?

              Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge

              Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?

              Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt

              es keinen Eintrag im Log im ioBroker.

              An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole

              anschauen?

              Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information

              verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.

              Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse 😉

              VG

              André

              EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.

              2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379

              die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.

              Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?

              PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? 🙂
              6338_screen_1.png
              6338_screen_3.png
              6338_screen_4.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LausiD
                LausiD last edited by

                Hallo André,

                grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.

                Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?

                Einfacher Test:

                Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.

                Gruß und viel Erfolg 🙂

                LausiD

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ahfreezer last edited by

                  Hi LausiD,

                  Danke für delne Antwort.

                  Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.

                  Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann

                  Wie die Infos im ioBroker ankommen?

                  Viele Grüße

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD last edited by

                    FHEM

                    Telnetverbindung aufbauen

                    3*Return bis FHEM> angezeigt wird

                    Eingabe inform on

                    Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt

                    Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.

                    Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?

                    fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off

                    Gruß

                    LausiD

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ahfreezer last edited by

                      Hey,

                      sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.

                      Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?

                      Sorry 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LausiD
                        LausiD last edited by

                        No problem 🙂

                        Putty ist schon mal gut…..

                        IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter

                        Connection Type = Telnet und verbinden
                        2201_2018-03-16_20_51_38-putty_configuration.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ahfreezer last edited by

                          cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können 😉

                          Hier sieht es auch gut aus.

                          Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on

                          Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.

                          Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
                          6338_offen.png
                          6338_geschlossen.png
                          6338_log_in_iobroker.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD last edited by

                            Bow…..Übertrag sieht alles gut aus

                            Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.

                            Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung 😞

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ahfreezer last edited by

                              Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren 😉

                              Danke dir für deine Recherche und Mühe!

                              Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder

                              über ein Notify auf das Attribut doorwindow?

                              Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..

                              Dir noch einen schönen Abend.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                LausiD last edited by

                                Danke

                                Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach

                                1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen

                                2. Adapter FHEM beenden und neu starten

                                Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen

                                Gruß

                                LausiD

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by

                                  @ahfreezer:

                                  cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können 😉

                                  Hier sieht es auch gut aus.

                                  Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on

                                  Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.

                                  Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
                                  Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ahfreezer last edited by

                                    Morgen zusammen,

                                    das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.

                                    Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE

                                    VG

                                    André

                                    PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.

                                    Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung

                                    RAW

                                    {
                                      "from": "system.adapter.fhem.0",
                                      "ts": 1521269440770,
                                      "common": {
                                        "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "50",
                                            "maxLength": "10",
                                            "retention": "31536000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0
                                          }
                                        }
                                      },
                                      "native": {
                                        "Name": "WZ.TS.RECHTS",
                                        "Attribute": "doorWindow"
                                      },
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                        "state": 1636
                                      },
                                      "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
                                      "type": "state"
                                    }
                                    
                                    

                                    6338_nativ.png
                                    6338_allg.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • LausiD
                                      LausiD last edited by

                                      Hallo André,

                                      hat mir doch keine Ruhe gelassen.

                                      Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.

                                      Ok als Zustand muss das so sein.

                                      Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.

                                      Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.

                                      Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke

                                      Gruß

                                      LausiD

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ahfreezer last edited by

                                        Hi LausiD,

                                        danke dür deine Mühe 😉

                                        Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?

                                        Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.

                                        Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.

                                        Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?

                                        VG und einen schönen Sonntag

                                        André

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ahfreezer last edited by

                                          Hey LausiD,

                                          die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse

                                          mal genauer geprüft hätte.

                                          Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss

                                          die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt

                                          Danke dir!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • LausiD
                                            LausiD last edited by

                                            Hallo André,

                                            du hast noch einen Bug gefunden….danke 🙂

                                            Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js

                                            Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.

                                            Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!

                                            Gruß LausiD

                                            PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
                                            2201_main.js

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter fhem
                                            82
                                            673
                                            160543
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo