Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    2.3k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    4.3k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    3.7k

Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
16 Beiträge 7 Kommentatoren 760 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:

    Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
    Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

    LESEN - gute Forenbeitrage

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcm1957M mcm1957

      Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:

      Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
      Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?

      F Online
      F Online
      frank.wernert
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @mcm1957 sagte:

      Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:

      Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
      Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?

      Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.

      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • F frank.wernert

        @mcm1957 sagte:

        Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:

        Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
        Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?

        Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #8

        @frank.wernert sagte:

        Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA

        Ich tippe eher auf eine Beschränkung des hybrid-WR auf 6000 Watt und daraus fälschlicherweise (???) Blockierung der WB auf er Leistung.

        Dazu müsste man aber wesentlich mehr Informationen haben, inwieweit die WB mitdem WR kommuniziert.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F frank.wernert

          @mcm1957 sagte:

          Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:

          Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
          Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?

          Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.

          F Offline
          F Offline
          falkomfs
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @frank.wernert Was steht denn in der APP wenn du alles andere abgeschaltet hast? bei meiner wäre die 5kW das Minimum. Versuch doch mal dort zu ändern und nicht im IO Broker.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Online
            F Online
            frank.wernert
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Hallo. Sorry für die lange inaktive Zeit. Urlaub! Ich habe alle externen Systeme schon abgeschaltet. Und grundsätzlich läuft mein Keba IOBroker Adapter im Passivmodus. Ich gehe also davon aus, dass der nur "liest", aber nicht "schreibt". evcc.io habe ich gleich wieder abgeschaltet.
            Die App kann ich nicht verwenden, die lässt mich nicht einloggen. Vermutung hier: Eine Vattenfall-gebrandete App kann über die Keba App nicht genutzt werden.
            Meine Vermutung ist dieser ominöse Failsave-Mode, den ich über die Community genannt bekommen habe. Leider hat Vattenfall seit Wochen keine Lebenzeichen zurückgesendet. Komischer Laden...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W Offline
              W Offline
              woodbert
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              Wie oben schon in der Fehlermeldung steht, ist maxCurrent Read-only, das wirst du also auf diesem Weg nicht ändern können.
              Wenn ich meine Keba starten will, setze ich "enableUser" auf true, vorher ggf. die "userCurrent" auf 10000, was bei mir ca. 6.4 kW Ladeleistung bringt. Für 11 kW wird userCurrent auf 16000 gesetzt.
              Die Beschränkung durch den Hybrid-Wechselrichter halte ich aber auch für möglich. Mein SolarEdge-Hybrid-WR schafft auch nur 7 kW, egal wieviel aus Batterie plus PV zusammen kommt. Den Rest holt er sich aus dem Netz, was ich vermeiden will.
              Wie und ob das bei dir konfiguriert ist, dass der WR nicht mehr an die WB schickt, weiß ich natürlich nicht.

              Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
              ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Offline
                W Offline
                woodbert
                schrieb am zuletzt editiert von woodbert
                #12

                Alle mir bekannten Kebas sind minimal mit 10 A zu betreiben, also da scheint die Beschränkung nicht zu liegen. Weniger kann man auf den DIP-Switches in der Box nicht konfigurieren.

                Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  Da es 5A sind: Also meinen Skoda kann ich im Fahrzeug / per App genau auf eben diese 5A begrenzen, nennt sich bei Volkswagen "Begrenzung des Ladestroms / Vermeiden Sie das Auslösen des Sicherungsautomaten an ihrem privaten Ladestandort", zu finden unter Batterie / Einstellungen oben rechts das Zahnrad.

                  Das ist nicht zufällig bei dir gesetzt?

                  Bei meiner Goneo Wallbox ist der minimale Ladestrom 6A (was dem Standardprotokoll (IEC 61851) entspricht).

                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (Proxmox VM) für: >260 Geräte, 6 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 Proxmox 128GB 15TB, 2 Proxmox 32GB 1TB, 1 Hyper-V 52GB 42TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BananaJoeB BananaJoe

                    Da es 5A sind: Also meinen Skoda kann ich im Fahrzeug / per App genau auf eben diese 5A begrenzen, nennt sich bei Volkswagen "Begrenzung des Ladestroms / Vermeiden Sie das Auslösen des Sicherungsautomaten an ihrem privaten Ladestandort", zu finden unter Batterie / Einstellungen oben rechts das Zahnrad.

                    Das ist nicht zufällig bei dir gesetzt?

                    Bei meiner Goneo Wallbox ist der minimale Ladestrom 6A (was dem Standardprotokoll (IEC 61851) entspricht).

                    F Online
                    F Online
                    frank.wernert
                    schrieb zuletzt editiert von
                    #14

                    @BananaJoe In meinem i5 ist volle Power aktiviert. Habe ich auch schon an anderen Ladestellen ausprobiert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W woodbert

                      Wie oben schon in der Fehlermeldung steht, ist maxCurrent Read-only, das wirst du also auf diesem Weg nicht ändern können.
                      Wenn ich meine Keba starten will, setze ich "enableUser" auf true, vorher ggf. die "userCurrent" auf 10000, was bei mir ca. 6.4 kW Ladeleistung bringt. Für 11 kW wird userCurrent auf 16000 gesetzt.
                      Die Beschränkung durch den Hybrid-Wechselrichter halte ich aber auch für möglich. Mein SolarEdge-Hybrid-WR schafft auch nur 7 kW, egal wieviel aus Batterie plus PV zusammen kommt. Den Rest holt er sich aus dem Netz, was ich vermeiden will.
                      Wie und ob das bei dir konfiguriert ist, dass der WR nicht mehr an die WB schickt, weiß ich natürlich nicht.

                      F Online
                      F Online
                      frank.wernert
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #15

                      @woodbert Probiere ich aus, Danke

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F frank.wernert

                        @woodbert Probiere ich aus, Danke

                        F Online
                        F Online
                        frank.wernert
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #16

                        frank.wernert sagte:

                        @woodbert Probiere ich aus, Danke

                        Hallo. Ich habe die Werte gesetzt, die Ladung wird aber nicht größer. Bleibt wie gehabt weit unter 11kW, also 6000mA

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        525

                        Online

                        33.0k

                        Benutzer

                        83.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2026
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe