  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    694

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.3k Beiträge 112 Kommentatoren 983.5k Aufrufe 106 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Online
    F Online
    Felli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2271

    Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.

    Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D

    Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.

    Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.

    Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.

    @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!

    Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation

    Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.

    LG
    Sven

    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F Felli

      Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.

      Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D

      Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.

      Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.

      Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.

      @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!

      Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation

      Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.

      LG
      Sven

      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2272

      @Felli

      Ich bin jetzt laut DP im zenSDK Modus.
      Es sind viele DP mit einer roten null versehen.

      70927334-e6cc-4d33-849b-fe1dede79c78-grafik.png

      b4b4bb03-49ca-4b5b-9af3-58f57eb15d0d-grafik.png

      Hier 2 Beispiele.
      Regeneriert sich das noch?

      Wo würde der Konflikt liegen , wenn ich den Adapter nutze und zeitgleich MQTT in der App aktiviere?

      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH haselchen

        @Felli

        Ich bin jetzt laut DP im zenSDK Modus.
        Es sind viele DP mit einer roten null versehen.

        70927334-e6cc-4d33-849b-fe1dede79c78-grafik.png

        b4b4bb03-49ca-4b5b-9af3-58f57eb15d0d-grafik.png

        Hier 2 Beispiele.
        Regeneriert sich das noch?

        Wo würde der Konflikt liegen , wenn ich den Adapter nutze und zeitgleich MQTT in der App aktiviere?

        F Online
        F Online
        Felli
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2273

        @haselchen Die "nullen " habe ich ebenfalls. Vermute die DP werden vom Gerät generell nicht genutzt oder nur aktualisiert, wenn man sie verwendet. Mit welchem Server der verbunden ist, interessiert mich im Grunde im lokalen Betrieb ja auch nicht, die anderen Nullen sind auch uninteressant. Teste die lokale API mal via http://ipdeinesSF800/properties/report

        Dann siehst du was er alles liefert in der Ausgabe. Das einfach in einem Browser Fenster im LAN ausführen.

        Einen Nachteil von aktiviertem MQTT gibt es denke ich keinen aber auch keinen Mehrwert in meinen Augen. Am Ende hat er halt mehr zu tun, er liefert dann Daten an die Cloud, deinen Broker und bedient die lokale API. Was ich nicht brauche, schalte ich ab. Teste mal meinen Automations Adapter, theoretisch sollte er mit dem SF800 auch gehen, der kann doch AC Laden oder ?? Wenn ja dann sollte das Gerät damit das gleiche tun wie der SF1600 nur mit weniger Leistung.

        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • F Felli

          @haselchen Die "nullen " habe ich ebenfalls. Vermute die DP werden vom Gerät generell nicht genutzt oder nur aktualisiert, wenn man sie verwendet. Mit welchem Server der verbunden ist, interessiert mich im Grunde im lokalen Betrieb ja auch nicht, die anderen Nullen sind auch uninteressant. Teste die lokale API mal via http://ipdeinesSF800/properties/report

          Dann siehst du was er alles liefert in der Ausgabe. Das einfach in einem Browser Fenster im LAN ausführen.

          Einen Nachteil von aktiviertem MQTT gibt es denke ich keinen aber auch keinen Mehrwert in meinen Augen. Am Ende hat er halt mehr zu tun, er liefert dann Daten an die Cloud, deinen Broker und bedient die lokale API. Was ich nicht brauche, schalte ich ab. Teste mal meinen Automations Adapter, theoretisch sollte er mit dem SF800 auch gehen, der kann doch AC Laden oder ?? Wenn ja dann sollte das Gerät damit das gleiche tun wie der SF1600 nur mit weniger Leistung.

          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2274

          @Felli
          @nograx

          Ich habe im Sekundentakt diese Nachrichten im Log

          	
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:52.437	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.406	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.368	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:50.367	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.335	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.295	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:48.294	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.264	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.224	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:46.222	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.192	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.150	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:44.149	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.114	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.068	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:42.066	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:41.035	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:40.990	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:39.988	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.959	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.919	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:37.917	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.884	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.837	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:35.835	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
          zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:34.802	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
          

          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haselchenH haselchen

            @Felli
            @nograx

            Ich habe im Sekundentakt diese Nachrichten im Log

            	
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:52.437	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.406	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:51.368	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:50.367	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.335	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:49.295	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:48.294	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.264	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:47.224	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:46.222	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.192	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:45.150	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:44.149	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.114	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:43.068	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:42.066	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:41.035	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:40.990	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:39.988	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.959	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:38.919	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:37.917	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.884	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:36.837	info	[onReconnected] Reconnected to MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:35.835	info	[onDisconnected] Disconnected from MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883
            zendure-solarflow.0	2026-03-30 15:08:34.802	info	[onConnected] Connected with MQTT! URL: mqtt://mqtteu.zen-iot.com:1883, Client ID: 
            
            F Online
            F Online
            Felli
            schrieb am zuletzt editiert von Felli
            #2275

            @haselchen

            Lösch doch mal den gesamten Adapter. Nicht das da noch was von dem ganzen einstellen übrig ist. Sollte nicht sein aber so ein Bild habe ich noch nie gesehen. Er verbindet und trennt ja im Sekundentakt die Cloud. Hast Du ggf. den Haken mit Cloudweiterleitung aktiviert? Nicht das daraus dieser Fehler kommt. Ich habe nur ZenSDK aktiv und keine Fehler. Vielleicht kann Peter da mehr zu sagen ...

            Also nach löschen neu aufsetzen natürlich :D

            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Felli

              @haselchen

              Lösch doch mal den gesamten Adapter. Nicht das da noch was von dem ganzen einstellen übrig ist. Sollte nicht sein aber so ein Bild habe ich noch nie gesehen. Er verbindet und trennt ja im Sekundentakt die Cloud. Hast Du ggf. den Haken mit Cloudweiterleitung aktiviert? Nicht das daraus dieser Fehler kommt. Ich habe nur ZenSDK aktiv und keine Fehler. Vielleicht kann Peter da mehr zu sagen ...

              Also nach löschen neu aufsetzen natürlich :D

              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2276

              @Felli

              Hast Du Dich im Adapter mit Key oder Lokalem MQTT angemeldet?

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Online
                F Online
                Felli
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2277

                Nur mit Cloud-Key und dann im Adapter die ZenSDK Option aktiviert. Dann läuft er ja lokal. Ich habe das so verstanden, dass die Cloud dann nur initial genutzt wird um eine lokale Verbindung zu ermöglichen. @nograx kann das sicherlich näher erklären.

                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Felli

                  Nur mit Cloud-Key und dann im Adapter die ZenSDK Option aktiviert. Dann läuft er ja lokal. Ich habe das so verstanden, dass die Cloud dann nur initial genutzt wird um eine lokale Verbindung zu ermöglichen. @nograx kann das sicherlich näher erklären.

                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2278

                  @Felli

                  cff9186a-ec11-44da-9dff-32ce99fba424-grafik.png

                  Meldungen im Log bleiben.

                  Ich hab den Adapter mal pausiert und das MQTT in der App aktiviert.
                  Die DP sind die Gleichen.
                  Wenn man die per Blockly schalten/steuern kann, bräuchte ich den Adapter ja nicht.

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nograxN Offline
                    nograxN Offline
                    nograx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #2279

                    Reconnect im Sekundentakt tritt auf wenn man mehrere Instanzen oder parallel z.B. Home Assistant noch laufen hat.

                    MQTT was man in der App aktivieren kann ist meiner Erfahrung nach sehr langsam und die Steuerung darüber habe ich bisher nicht ans laufen bekommen. Gibt aktuell auch keine Doku darüber wie das Payload aussehen muss.

                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nograxN nograx

                      Reconnect im Sekundentakt tritt auf wenn man mehrere Instanzen oder parallel z.B. Home Assistant noch laufen hat.

                      MQTT was man in der App aktivieren kann ist meiner Erfahrung nach sehr langsam und die Steuerung darüber habe ich bisher nicht ans laufen bekommen. Gibt aktuell auch keine Doku darüber wie das Payload aussehen muss.

                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                      #2280

                      @nograx

                      Kaum macht man es richtig :)
                      Das war der entscheidende Hinweis.
                      Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                      wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                      Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?

                      Mein innerer Monk möchte ohne kWh Bezug durch die Nacht kommen.
                      Die HauptPVBatterie und dann die ZendureBatterie sollen im Zusammenspiel solange "halten" bis wieder morgens genug Sonne scheint.

                      @felli fürs Brainstorming :)

                      Edit: noch ein ganz wichtiger Punkt. Wieso wird der aktuelle PV Ertrag nicht abgebildet?
                      Das ist doch das A und O bei ner PV Anlage.
                      Ich meine, dieser DP wird auch nicht per MQTT per App mitgeschickt.
                      Krieg ich den irgendwie aufbereitet?
                      Der Adapter zeigt völlig wirre Kalkulationen an.

                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH haselchen

                        @nograx

                        Kaum macht man es richtig :)
                        Das war der entscheidende Hinweis.
                        Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                        wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                        Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?

                        Mein innerer Monk möchte ohne kWh Bezug durch die Nacht kommen.
                        Die HauptPVBatterie und dann die ZendureBatterie sollen im Zusammenspiel solange "halten" bis wieder morgens genug Sonne scheint.

                        @felli fürs Brainstorming :)

                        Edit: noch ein ganz wichtiger Punkt. Wieso wird der aktuelle PV Ertrag nicht abgebildet?
                        Das ist doch das A und O bei ner PV Anlage.
                        Ich meine, dieser DP wird auch nicht per MQTT per App mitgeschickt.
                        Krieg ich den irgendwie aufbereitet?
                        Der Adapter zeigt völlig wirre Kalkulationen an.

                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2281

                        @haselchen sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                        Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                        wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                        Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?

                        Lass dir das doch von einer KI erstellen. Ich erstelle fast alles nur noch mit ChatGPT oder Gemini. Warum den Kopf zerbrechen wenn's auch einfach geht.

                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lesiflo

                          @haselchen sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          Bevor ich 114 Seite durchblättere, mein Projekt soll sein,
                          wenn die HauptPVBatterie bei 30% ist, soll die Solarflow aktiviert werden und ins Haus speisen.
                          Nun die Frage, aus Deinem Wissen raus, existiert dazu schon ein Skript oder Blockly?

                          Lass dir das doch von einer KI erstellen. Ich erstelle fast alles nur noch mit ChatGPT oder Gemini. Warum den Kopf zerbrechen wenn's auch einfach geht.

                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2282

                          @lesiflo

                          Weil ich mir mit den Jungs&Mädels schon den Kopf zerbrochen habe :)
                          Da kommt nur Blödsinn raus. Manchmal erst im 3. oder 4. Nachfragen kommt als Antwort: Ja, da hast Du recht, die Anleitung ist veraltet.....

                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Felli

                            Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.

                            Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D

                            Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.

                            Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.

                            Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.

                            @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!

                            Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation

                            Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.

                            LG
                            Sven

                            S Offline
                            S Offline
                            shark
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2283

                            @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                            Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.

                            Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D

                            Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.

                            Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.

                            Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.

                            @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!

                            Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation

                            Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.

                            LG
                            Sven

                            @felli
                            Danke erstmal für deinen Adapter
                            Heute mal installiert.
                            Ich haben einen Solarflow 800 Pro.
                            Läuft erstmal im Entlademodus, mal schauen wie der Lademodus läuft.
                            Ich habe den Solarflow zur Zeit als reinen AC Speicher laufen, muß ich da noch irgendwas anpassen.
                            MQTT Steuerung ist auch in der Zendure App nicht aktiviert, oder?
                            Also funktioniert die Steuerung doch über ZenSDK ist das die schnellste Regelung?

                            Gruß Frank

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S shark

                              @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.

                              Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D

                              Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.

                              Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.

                              Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.

                              @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!

                              Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation

                              Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.

                              LG
                              Sven

                              @felli
                              Danke erstmal für deinen Adapter
                              Heute mal installiert.
                              Ich haben einen Solarflow 800 Pro.
                              Läuft erstmal im Entlademodus, mal schauen wie der Lademodus läuft.
                              Ich habe den Solarflow zur Zeit als reinen AC Speicher laufen, muß ich da noch irgendwas anpassen.
                              MQTT Steuerung ist auch in der Zendure App nicht aktiviert, oder?
                              Also funktioniert die Steuerung doch über ZenSDK ist das die schnellste Regelung?

                              Gruß Frank

                              F Online
                              F Online
                              Felli
                              schrieb am zuletzt editiert von Felli
                              #2284

                              @shark

                              Toll das es auch mit dem SF800 geht! Mein Adapter regelt nur das System, wie Du Peters Adapter an Dein System anbindest, ist dem dabei völlig egal. Lokale Anbindung ist mit 100%iger Sicherheit das sinnigste. Dabei empfinde ich die API die sie uns mittlerweile geben als am besten.

                              Anpassen musst du an den Einstellungen nur die maximale Leistung die rein oder raus gehen soll. Selbst wenn du es auf den Default Werten lässt, wird nichts passieren, da der SF800 einfach 800 nimmt wenn du ihm was höheres gibst. Ansonsten hoffe ich das die Config intuitiv ist, ich habe es so empfunden. Danke fürs probieren und wenn was klemmt, lass es mich wissen.

                              LG
                              Sven

                              Nachtrag: Da der SF1600AC+ ein reiner AC Speicher ist, ist am am Ende genau wie Deiner bzw wie du ihn nutzt. Nur eine Nummer kleiner 😁

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                shark
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2285

                                @felli
                                ich habe dein Adapter bei Ziel Netzleistung auf 40W gestellt, das hat gestern Abend beim reinen entladen gut funktioniert.
                                Heute beim laden/entladen ist meine Netzleistung ab und zu vom Netzeinspeisung in den Netzbezug gesprungen, obwohl das nicht immer nötig war.
                                Wäre es vielleicht besser für den Punkt Ziel Netzleistung zwei Werte zu haben z.B. beim entladen auf z.B. 40W und laden auf -40W zu stellen, dann hat man eine Art Hysterese.
                                Gruß

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2286

                                  Kurzes Feeback zum neuen AC 2400+.
                                  Also einrichten des Adapters war super simpwl wie das Gerät mal da war.Ich weiss nun nicht ob ich alle Werte sehe ,die auch ältere Produkte bringen,aber ich gehe davon aus.

                                  Aktuell steuert der EcoTracker das ganze
                                  ..leider kann ich meinen SMA Smartmeter nicht direkt einbinden.Der große BYD - Speicher und der Zendure arbeiten aber glücklicherweise extrem gut miteinander....so das beide Spwicher paralell entladen werden.

                                  Laden klar,zuerst der große dann der AC....läuft ja über die Überschuß Regel.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                    #2287

                                    @nograx
                                    @maxclaudi
                                    @felli

                                    und an alle Anderen Zendure Cracks.

                                    Ich hatte letztens mein Setup mal niedergeschrieben.
                                    Kurzes ins Gedächtnis rufen: Die grossen Speicher sind manchmal in der Nacht leer.
                                    Da soll der Zendur einspringen.
                                    Der Deye regelt, bis die Batterien auf 30% sind , nachts die 0 Einspeisung selber.
                                    Die 30% sind ein Backup.
                                    Nun ist beim Zendur die Frage, wenn ich einen unterstützten Smartmeter in der App installiere kann ich irgendwie einstellen, dass der Zendur übernimmt , wenn die Deye Batterie die 30% erreicht hat?
                                    Da kommen wir zur 2. Frage, dass ist dann vermutlich nur in der App umsetzbar, weil per Script wüsste ich nichtm wie ich das Ganze programmieren könnte (sprich , brauche ich den Adapter dann noch?)

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    nograxN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @nograx
                                      @maxclaudi
                                      @felli

                                      und an alle Anderen Zendure Cracks.

                                      Ich hatte letztens mein Setup mal niedergeschrieben.
                                      Kurzes ins Gedächtnis rufen: Die grossen Speicher sind manchmal in der Nacht leer.
                                      Da soll der Zendur einspringen.
                                      Der Deye regelt, bis die Batterien auf 30% sind , nachts die 0 Einspeisung selber.
                                      Die 30% sind ein Backup.
                                      Nun ist beim Zendur die Frage, wenn ich einen unterstützten Smartmeter in der App installiere kann ich irgendwie einstellen, dass der Zendur übernimmt , wenn die Deye Batterie die 30% erreicht hat?
                                      Da kommen wir zur 2. Frage, dass ist dann vermutlich nur in der App umsetzbar, weil per Script wüsste ich nichtm wie ich das Ganze programmieren könnte (sprich , brauche ich den Adapter dann noch?)

                                      nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2288

                                      @haselchen Wenn dein Deye schneller regelt als der Zendure und dein Smartmeter das dann sauber erkennt und Zendure passend regelt Ok. Die Erfahrung zeigt eher das du dann 2 Systeme hast die gegeneinander arbeiten. Also bei einem Kollegen passiert dann genau das:

                                      Smartmeter zeigt einen neuen Bedarf von 500W, sowohl Deye als auch Zendure liefern gleichzeitig 500W zusätzlich. -> 500W Einspeisung werden erkannt, beide Systeme drosseln exakt wieder um 500W. Und das Spiel beginnt von vorn.

                                      Meiner Meinung nach kannst du so ein Szenario nur mit einem eigenen Script realisieren.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haselchenH haselchen

                                        @nograx
                                        @maxclaudi
                                        @felli

                                        und an alle Anderen Zendure Cracks.

                                        Ich hatte letztens mein Setup mal niedergeschrieben.
                                        Kurzes ins Gedächtnis rufen: Die grossen Speicher sind manchmal in der Nacht leer.
                                        Da soll der Zendur einspringen.
                                        Der Deye regelt, bis die Batterien auf 30% sind , nachts die 0 Einspeisung selber.
                                        Die 30% sind ein Backup.
                                        Nun ist beim Zendur die Frage, wenn ich einen unterstützten Smartmeter in der App installiere kann ich irgendwie einstellen, dass der Zendur übernimmt , wenn die Deye Batterie die 30% erreicht hat?
                                        Da kommen wir zur 2. Frage, dass ist dann vermutlich nur in der App umsetzbar, weil per Script wüsste ich nichtm wie ich das Ganze programmieren könnte (sprich , brauche ich den Adapter dann noch?)

                                        F Online
                                        F Online
                                        Felli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                        #2289

                                        @haselchen in aller Kürze meine Meinung dazu.

                                        Sehe das wie Peter, beides gleichzeitig starten wird wohl nicht gehen aus genanntem Grund. Kommt aber immer auf die Geschwindigkeit des Grundsystems also deines Deye an.

                                        Wie auch immer, ich habe weiter oben einen kleinen Adapter mit euch geteilt, der auch in der Theorie einen SF800 steuern können sollte. Dort gibt es unter Control im Objektbaum einen Schalter enabled. Damit kann man dessen Regelung ein oder ausschalten. Diesen könntest du nutzen und per Schalter sobald der Deye leer ist die Regelung anwerfen. Wäre ein Miniscript was nur auf leer vom Deye reagiert und einschaltet, bzw sobald der Zendure leer ist wieder abschaltet.

                                        Ansonsten gebe ich Peter Recht. Mach es mit einem Script was alles tut, wenn du die Möglichkeit hast. Heute Nacht seit 0 Uhr habe ich mit meiner Lösung eine Einspeisung von 30Wh und einen Bezug von 13Wh erreicht. Denke das ist fast perfekt oder zumindest nahe dran 😵‍💫🤣

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #2290

                                          @haselchen: Kannst du deinen Deye über iobroker einbinden? Wenn ja dann brauchst du kein eigenes Smartmeter/Messsystem für den Zendure. Pack alles in ein Script und steuere dann so nacheinander oder auch parallel den Deye und Zendure an. Bei mir laufen mittlerweile 3 Hyper, alle über ein Shelly 3EM gesteuert und ohne die Zendure-App. Alles in einem Javascript.

                                          Wenn die beiden Systeme nichts von einander wissen beeinflussen sie sich gegenseiting und es kommt zum Chaos.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          362

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe