Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    925

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
248 Beiträge 31 Kommentatoren 63.4k Aufrufe 29 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #227

    @uweklatt @TheBam

    Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?

    @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

    @wendy2702
    Man bekommt über Modbus nur die Bits.
    Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

    Tschau
    Uwe

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Waly_de

      @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
      Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. ;-)

      Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

      Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima ;-) Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

      hier meine überarbeiteten Definitionen:

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
      40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
      40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
      40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
      40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
      40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
      40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
      40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
      

      Viel spaß Damit ;-)
      VG Markus

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #228

      @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima ;-) Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

      Magst du davon mal einen Export bereitstellen?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        Henry 3
        schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
        #229

        Moin!

        Die ewigen timeout Fehler mit meinen 1phasen Deye Wechselrichter mit den seriellen RS485 Adapter, egal mit welchem Chipsatz, sind mir auf den Zeiger gegangen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der iobroker Modbus Adapter nur einen Verbindungsversuch zulässt und nach einem Lesefehler oder einem timeout vom Inverter, sofort die Verbindung abbricht, statt eine erneute Anfrage zu machen.
        Um nicht auch noch einen Waveshare Modbus RTU over TCP to RS485 zu kaufen und auszuprobieren, habe ich mal meinen alten Rapi 3 herausgeholt.
        Damit kann man wunderbar einen Waveshare nachbauen, mit bis zu 4 RS485 Eingängen und wie man möchte, mit WLAN oder LAN Anschluss.
        Die einzelnen Ports usw. können per Parameter an das PY Script übergeben werden.
        Es läuft absolut stabil und vor allen Dingen, keine Timeouts mehr.

        https://github.com/cpthein/modbus-tcp2rtu-gateway

        Gruß aus dem Norden!

        20250709_153933_resized.jpg
        20250709_153904_resized.jpg
        Bildschirmfoto vom 2025-07-09 16-05-01.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?

          Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.

          Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.

          Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?

          EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.

          So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:

          b4e6562c-277a-4fa4-afd0-5bb98ccb3034-grafik.png

          und so in IOB:

          7bbff636-a3fd-4aa5-b937-d151941aea27-grafik.png

          258034e9-596e-48d1-87cd-5a90f51f6dd4-grafik.png

          Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
          40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
          40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
          40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #230

          @wendy2702 @all Hat jemand die Register für Grid peak shaving und
          Grid peak shaving power???

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Tosca76T Offline
            Tosca76T Offline
            Tosca76
            schrieb am zuletzt editiert von
            #231

            Moin,
            bräuche zu den Registern mal Hilfe.
            Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

            Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

            Modbus Adapter:
            Screenshot 2026-01-20 125352.png

            CASModbus Scanner:
            Screenshot 2026-01-20 125107.png

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Tosca76T Tosca76

              Moin,
              bräuche zu den Registern mal Hilfe.
              Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

              Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

              Modbus Adapter:
              Screenshot 2026-01-20 125352.png

              CASModbus Scanner:
              Screenshot 2026-01-20 125107.png

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #232

              @Tosca76 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern

              inwiefern?

              Wie hast du die Instanz und die Register denn konfiguriert?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Tosca76T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @Tosca76 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern

                inwiefern?

                Wie hast du die Instanz und die Register denn konfiguriert?

                Tosca76T Offline
                Tosca76T Offline
                Tosca76
                schrieb am zuletzt editiert von
                #233

                @Homoran
                Sorry,... das ich mich jetzt erst melde, aber lag erkältungstechnisch flach.

                Hier die Einstellungen im Modbus Adapter:
                Screenshot 2026-01-20 133819.png
                Screenshot 2026-01-20 133846.png
                Screenshot 2026-01-20 125352.png

                Die Ausgaben der Werte muss ich noch einmal mit der Tabelle unten vergleichen, denke immer noch, das einige nicht passen.

                Hier die Modbus Tabelle vom Deye Support.
                Modbus V119-20220223.docx

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Tosca76T Tosca76

                  @Homoran
                  Sorry,... das ich mich jetzt erst melde, aber lag erkältungstechnisch flach.

                  Hier die Einstellungen im Modbus Adapter:
                  Screenshot 2026-01-20 133819.png
                  Screenshot 2026-01-20 133846.png
                  Screenshot 2026-01-20 125352.png

                  Die Ausgaben der Werte muss ich noch einmal mit der Tabelle unten vergleichen, denke immer noch, das einige nicht passen.

                  Hier die Modbus Tabelle vom Deye Support.
                  Modbus V119-20220223.docx

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #234

                  @Tosca76 stell die Instanz auf debug und starte sie.
                  Das dazugehörige log dann hier als Text in code-tags posten!

                  die Screenshots kann ich kaum entziffern. Mein Handydisplay ist keine 2000px breit

                  Screenshot_20260128-144639_DuckDuckGo.jpg

                  warum hast du die drei Haken drin?
                  Was passiert wenn du die entfernst?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #235

                    Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
                    versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
                    Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

                    modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
                    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
                    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
                    modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
                    

                    Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

                    95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

                    107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH haselchen

                      Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
                      versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
                      Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

                      modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
                      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
                      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
                      modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
                      

                      Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

                      95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

                      107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #236

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      Hybrid WR von Deye

                      Welcher Typ ist das genau?

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Hybrid WR von Deye

                        Welcher Typ ist das genau?

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #237

                        @fuzzy1955
                        Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @fuzzy1955
                          Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          #238

                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          Deye GB-S15K-EU

                          Und wie kommst du zum IOB?
                          WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • fuzzy1955F fuzzy1955

                            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            Deye GB-S15K-EU

                            Und wie kommst du zum IOB?
                            WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #239

                            @fuzzy1955

                            Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                            An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              @fuzzy1955

                              Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                              An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #240

                              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              Hab es über TCP versucht.

                              Wie - direkt über LAN-Kabel?

                              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #241

                                WLAN Logger Dongle

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH haselchen

                                  @fuzzy1955

                                  Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                                  An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955F Offline
                                  fuzzy1955
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #242

                                  @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Hab es über TCP versucht

                                  Meine beiden Deye SUN10k laufen so:

                                  odbus1.jpg
                                  Modbus2.jpg

                                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH haselchen

                                    WLAN Logger Dongle

                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #243

                                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    WLAN Logger Dongle

                                    Aah - über die Cloud. Da kann ich leider nicht mitreden.

                                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      WLAN Logger Dongle

                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #244

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      WLAN Logger Dongle

                                      Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        WLAN Logger Dongle

                                        Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #245

                                        @fuzzy1955

                                        Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                                        Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                                        Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                                        Ich hoffe, dass die passen.

                                        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                                        Daten werden in den Objekten angezeigt.
                                        Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                        Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                                        Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                                        Ist also eigentlich Spielerei.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • haselchenH haselchen

                                          @fuzzy1955

                                          Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                                          Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                                          Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                                          Ich hoffe, dass die passen.

                                          https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                                          Daten werden in den Objekten angezeigt.
                                          Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                          Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                                          Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                                          Ist also eigentlich Spielerei.

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #246

                                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                          Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

                                          Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

                                          Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          325

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe