Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    815

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
232 Beiträge 28 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.

    Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen

    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #222

    @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I Offline
      I Offline
      iose
      schrieb am zuletzt editiert von
      #223

      Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

      TheBamT W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • I iose

        Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #224

        @iose
        Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I iose

          Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?

          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von
          #225

          @iose
          Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #226

            Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.

            Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:

            Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
            Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.

            Sieht dann so aus:

            290662b1-a6c8-4f01-88df-bbb2b594f390-grafik.png

            Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #227

              @uweklatt @TheBam

              Habt ihr eine Anleitung in der auch die Bits für die Alarme erklärt sind?

              @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              @wendy2702
              Man bekommt über Modbus nur die Bits.
              Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.

              Tschau
              Uwe

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Waly_de

                @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
                Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. ;-)

                Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

                Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima ;-) Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                hier meine überarbeiteten Definitionen:

                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
                

                Viel spaß Damit ;-)
                VG Markus

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #228

                @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima ;-) Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

                Magst du davon mal einen Export bereitstellen?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  Henry 3
                  schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                  #229

                  Moin!

                  Die ewigen timeout Fehler mit meinen 1phasen Deye Wechselrichter mit den seriellen RS485 Adapter, egal mit welchem Chipsatz, sind mir auf den Zeiger gegangen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der iobroker Modbus Adapter nur einen Verbindungsversuch zulässt und nach einem Lesefehler oder einem timeout vom Inverter, sofort die Verbindung abbricht, statt eine erneute Anfrage zu machen.
                  Um nicht auch noch einen Waveshare Modbus RTU over TCP to RS485 zu kaufen und auszuprobieren, habe ich mal meinen alten Rapi 3 herausgeholt.
                  Damit kann man wunderbar einen Waveshare nachbauen, mit bis zu 4 RS485 Eingängen und wie man möchte, mit WLAN oder LAN Anschluss.
                  Die einzelnen Ports usw. können per Parameter an das PY Script übergeben werden.
                  Es läuft absolut stabil und vor allen Dingen, keine Timeouts mehr.

                  https://github.com/cpthein/modbus-tcp2rtu-gateway

                  Gruß aus dem Norden!

                  20250709_153933_resized.jpg
                  20250709_153904_resized.jpg
                  Bildschirmfoto vom 2025-07-09 16-05-01.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?

                    Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.

                    Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.

                    Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?

                    EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.

                    So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:

                    b4e6562c-277a-4fa4-afd0-5bb98ccb3034-grafik.png

                    und so in IOB:

                    7bbff636-a3fd-4aa5-b937-d151941aea27-grafik.png

                    258034e9-596e-48d1-87cd-5a90f51f6dd4-grafik.png

                    Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                    40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
                    40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #230

                    @wendy2702 @all Hat jemand die Register für Grid peak shaving und
                    Grid peak shaving power???

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Tosca76T Offline
                      Tosca76T Offline
                      Tosca76
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #231

                      Moin,
                      bräuche zu den Registern mal Hilfe.
                      Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

                      Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

                      Modbus Adapter:
                      Screenshot 2026-01-20 125352.png

                      CASModbus Scanner:
                      Screenshot 2026-01-20 125107.png

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Tosca76T Tosca76

                        Moin,
                        bräuche zu den Registern mal Hilfe.
                        Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

                        Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

                        Modbus Adapter:
                        Screenshot 2026-01-20 125352.png

                        CASModbus Scanner:
                        Screenshot 2026-01-20 125107.png

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #232

                        @Tosca76 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                        Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern

                        inwiefern?

                        Wie hast du die Instanz und die Register denn konfiguriert?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        683

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.0k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe