Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    927

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
248 Beiträge 31 Kommentatoren 63.5k Aufrufe 29 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Tosca76T Offline
    Tosca76T Offline
    Tosca76
    schrieb am zuletzt editiert von
    #231

    Moin,
    bräuche zu den Registern mal Hilfe.
    Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

    Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

    Modbus Adapter:
    Screenshot 2026-01-20 125352.png

    CASModbus Scanner:
    Screenshot 2026-01-20 125107.png

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Tosca76T Tosca76

      Moin,
      bräuche zu den Registern mal Hilfe.
      Ich habe einen Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Hybrid Wechselrichter der mir unter den oben genannten Registern völlig komische Werte ausgibt. Verbunden habe ich den mit einem Waveshare RS485 welcher auch über den Modbus Adapter im ioBroker angesprochen wird.

      Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern. Wurden von Deye Register geändert? Über Hilfe wäre ich dankbar.

      Modbus Adapter:
      Screenshot 2026-01-20 125352.png

      CASModbus Scanner:
      Screenshot 2026-01-20 125107.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #232

      @Tosca76 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern

      inwiefern?

      Wie hast du die Instanz und die Register denn konfiguriert?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Tosca76T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @Tosca76 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Wenn man sich die Werte anschaut, passen diese nicht zu den Registern

        inwiefern?

        Wie hast du die Instanz und die Register denn konfiguriert?

        Tosca76T Offline
        Tosca76T Offline
        Tosca76
        schrieb am zuletzt editiert von
        #233

        @Homoran
        Sorry,... das ich mich jetzt erst melde, aber lag erkältungstechnisch flach.

        Hier die Einstellungen im Modbus Adapter:
        Screenshot 2026-01-20 133819.png
        Screenshot 2026-01-20 133846.png
        Screenshot 2026-01-20 125352.png

        Die Ausgaben der Werte muss ich noch einmal mit der Tabelle unten vergleichen, denke immer noch, das einige nicht passen.

        Hier die Modbus Tabelle vom Deye Support.
        Modbus V119-20220223.docx

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Tosca76T Tosca76

          @Homoran
          Sorry,... das ich mich jetzt erst melde, aber lag erkältungstechnisch flach.

          Hier die Einstellungen im Modbus Adapter:
          Screenshot 2026-01-20 133819.png
          Screenshot 2026-01-20 133846.png
          Screenshot 2026-01-20 125352.png

          Die Ausgaben der Werte muss ich noch einmal mit der Tabelle unten vergleichen, denke immer noch, das einige nicht passen.

          Hier die Modbus Tabelle vom Deye Support.
          Modbus V119-20220223.docx

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #234

          @Tosca76 stell die Instanz auf debug und starte sie.
          Das dazugehörige log dann hier als Text in code-tags posten!

          die Screenshots kann ich kaum entziffern. Mein Handydisplay ist keine 2000px breit

          Screenshot_20260128-144639_DuckDuckGo.jpg

          warum hast du die drei Haken drin?
          Was passiert wenn du die entfernst?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #235

            Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
            versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
            Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

            modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
            modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
            modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
            modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
            modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
            

            Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

            95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

            107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • haselchenH haselchen

              Freunde der Sonne, durch einen Hinweis von @samson71
              versuche ich meinen Hybrid WR von Deye auszulesen.
              Bin einfach los gestürmt und hab von hier, aus dem Thread, die Daten in den Adapter eingegeben.

              modbus.0	2026-01-28 19:02:48.049	info	Disconnected from slave 192.168.2.63
              modbus.0	2026-01-28 19:02:47.050	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2026-01-28 19:02:47.049	error	Client in error state.
              modbus.0	2026-01-28 19:02:47.048	error	Request timed out.
              modbus.0	2026-01-28 19:02:47.047	warn	Error: undefined
              modbus.0	2026-01-28 19:02:42.043	info	Connected to slave 192.168.2.63
              

              Tja, nun ist guter Rat teuer. Ideen? :)

              95c178a8-2067-4a50-81cc-add8363e5365-grafik.png

              107a883d-ae1e-4cfe-a2b3-c48a439d1325-grafik.png

              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von
              #236

              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Hybrid WR von Deye

              Welcher Typ ist das genau?

              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • fuzzy1955F fuzzy1955

                @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Hybrid WR von Deye

                Welcher Typ ist das genau?

                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #237

                @fuzzy1955
                Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haselchenH haselchen

                  @fuzzy1955
                  Deye GB-S15K-EU mit 15 kW und 12,27 kWh Speicher (3x GB-LM4.0)

                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                  #238

                  @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  Deye GB-S15K-EU

                  Und wie kommst du zum IOB?
                  WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • fuzzy1955F fuzzy1955

                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    Deye GB-S15K-EU

                    Und wie kommst du zum IOB?
                    WR/RS485 -> Konverter RS485 to Eth -> IOB [Edit] / Modbus Adapter?

                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #239

                    @fuzzy1955

                    Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                    An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH haselchen

                      @fuzzy1955

                      Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                      An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #240

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      Hab es über TCP versucht.

                      Wie - direkt über LAN-Kabel?

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #241

                        WLAN Logger Dongle

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @fuzzy1955

                          Hab es über TCP versucht. Da kamen die oben besagten Fehlermeldungen.
                          An dem WR rumfummeln ist für mich ausgeschlossen.

                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #242

                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          Hab es über TCP versucht

                          Meine beiden Deye SUN10k laufen so:

                          odbus1.jpg
                          Modbus2.jpg

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH haselchen

                            WLAN Logger Dongle

                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #243

                            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            WLAN Logger Dongle

                            Aah - über die Cloud. Da kann ich leider nicht mitreden.

                            Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                            Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                            PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              WLAN Logger Dongle

                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #244

                              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              WLAN Logger Dongle

                              Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fuzzy1955F fuzzy1955

                                @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                WLAN Logger Dongle

                                Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #245

                                @fuzzy1955

                                Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                                Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                                Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                                Ich hoffe, dass die passen.

                                https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                                Daten werden in den Objekten angezeigt.
                                Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                                Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                                Ist also eigentlich Spielerei.

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH haselchen

                                  @fuzzy1955

                                  Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
                                  Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
                                  Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
                                  Ich hoffe, dass die passen.

                                  https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

                                  Daten werden in den Objekten angezeigt.
                                  Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                  Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
                                  Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
                                  Ist also eigentlich Spielerei.

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #246

                                  @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                  Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

                                  Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

                                  Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

                                  Markus

                                  Bitte beachten:
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                  haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Samson71S Samson71

                                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
                                    Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

                                    Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

                                    Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #247

                                    @Samson71

                                    Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
                                    Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
                                    Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

                                    Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @Samson71

                                      Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
                                      Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
                                      Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

                                      Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #248

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

                                      Welche Werte meinst du?

                                      Die eigentliche Einspeisung und Verbrauch in kWh bekommst du eh nur 100% genau von deinem durch das EVU installierten Zähler, alles andere ist mal mehr oder weniger genau und aktuell.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      793

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.2k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe