      @chefkoch009

      ich noch ein wenig weiter gebastelt und nun hab ich herrausgefunden, warum die min/max Werte nicht stimmten.

      Bei den Objekten mit DPT 7.012 werden die min/max Werte beim Import nicht übernommen. DPT 9.021 funktioniert dagegen tadellos.

      Nachdem ich die min/max Werte (0-65535) händisch eingetragen habe, bekomme ich trotzdem falsche Werte.

      Diesmal lässt sich aber ein Muster erkennen. Die Werte sind um den Faktor 0.5 verschoben.

      Und ja, ich habe in der ETS auch alles entsprechend angepasst.

      Momentan hab ich jetzt alles auf DPT9 umgestellt, damit funktioniert es wenigstens.

      Kann jemand dieses Verhalten bestätigen, oder hab ich womöglich irgendwo wieder mal einen Fehler in der Konfig.

      Gruß

      Rubinho

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        danny030 last edited by

        Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben.

        Und es funktioniert übrigens mit einer Gira KNX IP-Schnittstelle. Also per se scheint es nicht daran zu liegen, wenn es bei einigen nicht funktioniert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          danny030 last edited by

          @danny030:

          Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben. `

          Hab' eine Lösung gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 63#p113163

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zaphood last edited by

            Hallo liebes Forum,

            ich bin neu bei Iobroker, vorher Jahrelang Openhab/Openhab2 im Einsatz gehabt, Anbindung an KNX und Hue hat da problemlos funktioniert. Aufgrund einiger Entwicklungen bei OH2 bin ich aber auf der Suche nach einer Alternative. Da die Unterstützung von KNX bei den meisten anderen Projekten nicht sehr ermutigend ist, bin ich nun bei Iobroker gelandet und kämpfe mit den üblichen Startproblemen.

            Kurz zu meinem aktuellen Problem: Iobroker (ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch) auf RPi2 installiert, KNX Adapter installiert und das GW konfiguriert. Dann die knxproj aus einem ETS5 Projekt importiert - und da stehe ich nun ohne ein einziges KNX Objekt. Der Import-Ladebalken rennt durch, das System meldet, dass es nun Objekte anlegt aber es passiert nichts mehr.

            Im Log sehe ich nur, dass KNX verbunden ist und das System Meldungen für unbekannte GA anmahnt (jo, wenn keine importiert wurden…) aber sonst nichts. Kein Importfehler, kein Adapterfehler.

            Ich habe es mit mehreren Versionen der knxproj File versucht (eines aus ETS 5.4 und die anderen aus 5.6.2), alles mit dem selben Ergebnis.

            Die DPTs und Programmierflags sind sauber gesetzt, auch die Raumzuweisung und selbst die Gewerke.

            Irgend eine Idee wo es hier hängt / was ich tun kann?

            Danke !

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andreaskos
              andreaskos last edited by

              Hi zaphood!

              Lass den Dialog offen, auf dem geschrieben wird, dass die Daten importiert werden. Also NICHT mit OK bestätigen und damit schließen, sondern warten bis er fertig ist. Er schreibt dann wie viele Objekte angelegt wurden. Erst dann ist der knxprod-Import fertig. Das kann durchaus länger dauern!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zaphood last edited by

                Super, das war der Knackpunkt. Herzlichen Dank!

                Weshalb man dann überhaupt den OK Button angeboten bekommt, erschließt sich mir dann allerdings nicht so recht. Egal.

                Hm…sehe gerade, das der Typ der GA's nicht immer korrekt importiert wird (sind viele SWITCH Items die aber als VALUE oder COMMAND importiert werden. Vlt. ein kleiner Bug?)

                Cu

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  fuchs1978 last edited by

                  Ich nutze auf meinem Raspberry neben einigen anderen Adaptern auch den KNX Adapter. Ich habe mir alles soweit eingerichtet und es läuft auch ganz gut. Mit Alexa kann ich abfragen und auch sonst die Kommunikation zwischen den Adaptern läuft. Jedoch habe ich in unregelmäßigen Abständen ein Hängen im KNX Adapter. Er nimmt dann keine Werte mehr vom Bus entgegen und sendet auch keine. Der Adapter ist weiterhin grün. Auch ein regelmäßiger reboot des Adapters hilft nicht. Ich muss dann immer iobroker stoppen und neu starten. Dann läuft er wieder. ich nutze die Version 0.8.3 da die späteren sich nicht auf meinen IP Router verbinden (Weinzierl). Hat jemand eine Idee was man untersuchen könnte?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    chriswest last edited by

                    Hi,

                    bin von iobroker und der KNX Integration sehr begeistert (super Arbeit!), habe aber noch ein paar Startschwierigkeiten.

                    • KNX Anbindung (über knxd) läuft stabil, Import von ETS5 funktioniert rudimentär.

                    • Schalten und Dimmen inkl. Statusrückmeldungen funktioniert

                    • Anbindung über Gira IP Router: entgegen einiger Kommentare hier habe ich Lesen und Schreiben über eine Anbindung per knxd zum Laufen bekommen - die direkte Verbindung über iobroker/knx funktioniert mit Gira nicht. Schreiben ja, Rückmeldungen nein.

                    Ich muss knxd mit folgendem Command starten, damit die Anbindung korrekt läuft (x.x.x.x = IP Gira IP Router)

                    knxd -e 0.0.2 -E 0.0.3:8 -D -T -R -S -u -i --GroupCache --send-delay=60 -b iptn:x.x.x.x:3671
                    
                    

                    Wichtig war "iptn", also Anbindung per NAT - ansonsten läuft nichts.

                    Was nicht funktioniert:

                    • Automatisches Erstellen von Räumen: Meine Funktionen sind in ETS einzelnen Räumen zugewiesen - in iobroker kommt jedoch kein einziger Raum an. Gibt es einen Beispiel Screenshot wie die ETS Topologie für einen korrekten Import aussehen muss? Zur Ergänzung: es sind nur die Funktionen (Licht schalten, Licht dimmen, …) Räumen zugeordnet, die einzelnen Aktoren / Taster sind bisher keinem Raum zugeordnet (ist das das Problem?)

                    • Einmaliges / kontinuierliches Einlesen von Meßwerten: Ich habe mehrere Raumthermostate, eine Wetterstation, mehrere CO2 Sensoren. Die aktuellen Meßwerte dieser Geräte lassen sich per KNX "groupsread x/x/x" auslesen, es sind also Gruppenadressen für die Meßwerte hinterlegt. Wie bekomme ich iobroker/knx dazu, diese Meßwerte ebenfalls auszulesen? Muss ich alle Geräte auf zyklisch Senden stellen oder kann iobroker das zyklisch / on-demand pullen (wäre mir natürlich lieber, um den Bus nicht zuzumüllen)? Selbst wenn ich in ETS ein "groupsread" ausführe, wird die entsprechende Antwort mit dem Meßwert (sehe sie im Busprotokoll) nicht von iobroker verarbeitet.

                    Randnotiz: Ich habe zwei Bereichslinienkoppler. phys. EIB address iobroker/knx: "1.0.2"

                    Beispiel einer Meßwert Config:

                    {
                      "_id": "knx.0.Daten.Wetterstation.Temperatur",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Temperatur",
                        "type": "number",
                        "role": "level.temperature.number",
                        "min": -670760,
                        "max": 670760,
                        "read": true,
                        "write": false
                      },
                      "native": {
                        "dpt": "DPT9.001",
                        "address": "6/0/6",
                        "addressRefId": "P-0500-0_GA-532",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      },
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "ts": 1517691749804,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                        "state": 1636
                      }
                    }
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nightstore
                      nightstore last edited by

                      @chefkoch009:

                      Hallo Deathmeat,

                      Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).

                      VG

                      chefkoch009 `

                      Hallo Zusammen,

                      Danke für Deine Arbeit!

                      Mich würde das genauer interessieren, besonders wie die Logik auszusehen hat, damit

                      ich mir z.b. 1x am Tag die Uhrzeit auf die entsprechende ga senden kann.

                      Hat das jemand schon erfolgreich umgesetzt?

                      Gruß

                      nightstore

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        sound31 last edited by

                        4002_screenshot.9.png
                        4002_screenshot.10.png
                        4002_screenshot.11.png
                        Grüße, Andy.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          fuchs1978 last edited by

                          Ist eigentlich für die Zukunft nochmal das Routing Protokoll vorgesehen oder bleibt es beim Tunneling?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer last edited by

                            Hallo fuchs1978,

                            Bis jetzt gab es nicht die Notwendigkeit für Routing. An welches Szenario denkst du dabei?

                            VG

                            chefkoch099

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fuchs1978 last edited by

                              @chefkoch009:

                              Hallo fuchs1978,

                              Bis jetzt gab es nicht die Notwendigkeit für Routing. An welches Szenario denkst du dabei?

                              VG

                              chefkoch099 `

                              Einfach als alternative Zugangsmöglichkeit zum Bus. Ich nutze aktuell auch den Tunnel, allerdings hängt der Adapter 0.8.3 1x die Woche. Die nachfolgenden laufen leider nicht. Ob es an der Projektdatei liegt oder an meinen Weinzierl Tunneln weiß ich nicht. Bin jetzt auch einen NUC umgestiegen um zu schauen ob es daran liegt. Alternativ hätte ich die Möglichkeit über meine Router auf den Bus zu kommen, da sollte dann ja Hersteller unabhängig laufen. Über das Routing könnte man auch zwei Instanzen laufen lassen. Daher kam mir einfach die Frage

                              Dann noch eine Frage, bei den Objekten gibt es verschiedene Zeilen:

                              "dpt": "DPT9.001", <– ist mir klar, der Datentyp

                              "address": "6/0/6", <-- auch klar, ist die KNX Adresse

                              "addressRefId": "P-0500-0_GA-532", <-- was bedeutet das?

                              "statusGARefId": "", <-- die hat bestimmt mit der Bestätigung zu tun? WIe kann ich dort etwas eintragen wenn es nicht selber erkannt ist?

                              "actGARefId": "" <-- hier das Gleiche

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer last edited by

                                Hallo fuchs1978,

                                um mehrere Verbindungen zu verschiedenen KNX-LAN GW's aufzubauen kann man den knx-Adapter mehrfach instanziieren und darüber die Verbindungen definieren.

                                Nun zu Deinen Fragen zu den Objektzeilen:

                                Die Gruppenadressstruktur in einem knx Projekt kann 1-, 2- oder 3-stufig sein. Das wurde vermutlich einmal so definiert, um dem KNX-Systemintegrator einen "Rahmen" zu geben.

                                Intern jedoch werden die Gruppenadressen anders referenziert. Das ist die "addressRefId". Sollte nun beim Projektimport herausgefunden werden, das eine "addressRefId-1" in einer Verbindung zu

                                einer "addressRefId-2" steht, dann ist i.d.R eine von beiden der Status, also die "statusGARefId" und das andere dementsprechend der Schaltadressse, also die "actGARefId".

                                Findet nun eine Wertänderung auf der "statusGARefID" statt, so wird diese Wertänderung auf die "actGARefId" übertragen [nicht umgekehrt] (nur der Wert, es wird NICHTS auf den Bus geschrieben!).

                                Somit hat man z.B. auf den steuerbaren Visu Elementen (welche kein Statusobjekt anbieten) immer den aktuellen Wert, auch wenn der Wert nicht über die Visu geändert wurde.

                                VG

                                chefkoch009

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  fuchs1978 last edited by

                                  Danke für die Info. Bei mir ist immer nur ein Eintrag bei addressRefId. Kann ich diese dann in die anderen Felder schreiben um genau das zu haben was du beschreibst?

                                  Also addressRefId in statusGARefID schreiben bei meiner Status KNX Adresse und dann unter actGARefId die KNX ID der Schalt Adresse?

                                  Deiner Antwort entnehme ich, dass an Routing nicht gearbeitet wird?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer last edited by

                                    Hallo fuchs1978,

                                    die Zuordnung hängt stark von der Beschriftung deiner Gruppenadressen ab. Eine Schaltadresse sollte etwa so beschriftet sein: "Deckenlicht WC schalten" und die korrespondierende Statusadresse etwa so "Deckenlicht WC schalten Status".

                                    Es wird in den Objekten jeweils nur die korrespondierende RefId ergänzt. Also für die Schaltadresse etwa in der Form:

                                    "dpt": "DPT9.001",

                                    "address": "6/0/6", <= Schalt GA

                                    "addressRefId": "P-0500-0_GA-532",

                                    "statusGARefId": "P-0500-0_GA-599", <= adressRefID der Statusadresse

                                    "actGARefId": ""

                                    und für die korrenspondierende Schaltadresse:

                                    "dpt": "DPT9.001",

                                    "address": "6/1/6", <= Status GA

                                    "addressRefId": "P-0500-0_GA-599",

                                    "statusGARefId": "",

                                    "actGARefId": "P-0500-0_GA-532", <= adressRefID der Schaltadresse

                                    Deiner Antwort entnehme ich, dass an Routing nicht gearbeitet wird?

                                    Zur Zeit schreibe ich den hinter dem Adapter liegenden KNX Protokoll Stack komplett neu. Aus diesem Grund gab es auch seit geraumer Zeit kein update, weil das extrem umfangreich ist.

                                    Nach und nach werden also unterschiedliche Funktionalitäten hinzukommen u.A. auch das Routing.

                                    VG

                                    chefkoch009

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      fuchs1978 last edited by

                                      @chefkoch009:

                                      Nach und nach werden also unterschiedliche Funktionalitäten hinzukommen u.A. auch das Routing. `

                                      Super da freue ich mich. Wenn du mal einen Tester benötigst. Melde dich 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tom54 last edited by

                                        Hallo,

                                        ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem iobroker und KNX.

                                        Schalten und Dimmen funktioniert schon mal, jetzt verzweifel ich gerade an meinen Rollos.

                                        Ich habe dafür Rollladenaktoren die ein Bit für AUF/AB nutzen und ein weiteres Bit für STOPP.

                                        Wie binde ich das ein?

                                        Danke schon mal…
                                        5672_knx-rollladen.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo tom54,

                                          ich nehme mal an, deine Frage bezieht sich auf die Visualisierung deiner Rolladenaktorik. Der einfachste Weg wäre, wenn Du im Parameterdialog in der ETS des Aktors nachschaust, ob dort die

                                          Funktion "Fahren Wert" oder ähnlich existiert und diese dann freigibst und verknüpfst. Dann kann Du den "shutter" in der Vis benutzen. Denn momentan fährt Deine Jalousie zwar, aber

                                          Du kannst keine Aussage darüber treffen, wo sie gerade steht.

                                          Ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit für jede Jalousie 3 Knöpfe anzulegen, wobei einer bei Auslösung eine "1" für "AUF" der andere eine "0" für "AB" und der 3. ebenfalls eine "1" für "Stopp" sendet.

                                          VG

                                          chefkoch009

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            fuchs1978 last edited by

                                            @chefkoch009:

                                            Hallo tom54,

                                            nachschaust, ob dort die Funktion "Fahren Wert" oder ähnlich existiert `

                                            Diese muss aber auch richtig im Aktor parametriert sein. Es sei denn, du hast einen Motor der exakt den Ist-Stand zurück gibt. Meist läuft das ja über Timer. Also der Aktor weiß komplett schließen dauert 10 Sekunden, dann fährt er 5 Sekunden für 50%.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            532
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            300207
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo