      Ein MDT SCN-IP000.02

      Vielleicht noch ergänzend:

      Im Anschluss zeigt das LOG noch Folgendes an:

      web.0 2018-01-05 22:35:35.532 info 2018-01-05T21:35:35.529Z Connected system.user.admin

      knx.0 2018-01-05 22:22:27.595 warn stateChange: not ready

      knx.0 2018-01-05 22:22:27.546 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller

      knx.0 2018-01-05 22:22:27.545 info Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3671 with phy. Adr: 1.1.244 and SendDelay of : 39 ms

      knx.0 2018-01-05 22:22:27.535 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.12.3

      knx.0 2018-01-05 22:22:27.463 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379

      host.ioBroker-Pi 2018-01-05 22:22:25.229 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 4900

      Ja ein Raspberry.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Matze1708 last edited by

        Mhmm… muss nochmal jemand mit mehr wissen drüber schauen.

        Mdt läuft super. Daran kann es nicht liegen.

        Die phys adr ist auch einmalig im system?

        Gesendet von iPhone mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lindt161 last edited by

          Die physikalische Adresse ja, nur ich … habe die falsche IP eingegeben. Hab's gerade gesehen, als ich den zusätzlichen LOG-Inhalt gepostet habe. Mit der korrekten IP geht es natürlich :roll: Trotzdem vielen Dank!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matze1708 last edited by

            Super!

            Das konnte ich von hier aus nicht sehen.

            Viel Spaß damit. Läuft super.

            Wenn du ios hast. Probier mal yahka…

            Gesendet von iPhone mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lindt161 last edited by

              Mach ich, danke für den Tipp.

              Ja klar, das konntest Du nicht sehen; ich bin ja froh, dass ich es gesehen hab, sonst wär ich nochmal paar Nächte beschäftigt gewesen 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fuchs1978 last edited by

                Hallo,

                eine Frage zu den Rückmeldungen vom Bus. Ich habe zu fast allen Adressen auf dem Bus eine Rückmeldeadresse. Wir kann ich diese manuell verknüpfen?

                Es gibt je Objekt diese Felder, bei mir ist nur das Erste gefüllt. Was muss ich in die anderen schreiben und die Rückmeldung zu berücksichtigen?

                addressRefId P-06C0-0_GA-275

                statusGARefId

                actGARefId

                Aufgefallen ist es mir bei der Temperatur, wenn ich diese mit Alexa um ein Grad ändern möchte und es vorher eine Änderung vor Ort gab.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  rubinho last edited by

                  @chefkoch009

                  ich noch ein wenig weiter gebastelt und nun hab ich herrausgefunden, warum die min/max Werte nicht stimmten.

                  Bei den Objekten mit DPT 7.012 werden die min/max Werte beim Import nicht übernommen. DPT 9.021 funktioniert dagegen tadellos.

                  Nachdem ich die min/max Werte (0-65535) händisch eingetragen habe, bekomme ich trotzdem falsche Werte.

                  Diesmal lässt sich aber ein Muster erkennen. Die Werte sind um den Faktor 0.5 verschoben.

                  Und ja, ich habe in der ETS auch alles entsprechend angepasst.

                  Momentan hab ich jetzt alles auf DPT9 umgestellt, damit funktioniert es wenigstens.

                  Kann jemand dieses Verhalten bestätigen, oder hab ich womöglich irgendwo wieder mal einen Fehler in der Konfig.

                  Gruß

                  Rubinho

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    danny030 last edited by

                    Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben.

                    Und es funktioniert übrigens mit einer Gira KNX IP-Schnittstelle. Also per se scheint es nicht daran zu liegen, wenn es bei einigen nicht funktioniert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      danny030 last edited by

                      @danny030:

                      Ich habe leider das gleiche Problem wie gfn.Bl4ck mit dem Cloud Adapter. Die Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Vom KNX Adapter scheint alles zu funktionieren, sowohl lesen als auch schreiben. `

                      Hab' eine Lösung gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 63#p113163

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zaphood last edited by

                        Hallo liebes Forum,

                        ich bin neu bei Iobroker, vorher Jahrelang Openhab/Openhab2 im Einsatz gehabt, Anbindung an KNX und Hue hat da problemlos funktioniert. Aufgrund einiger Entwicklungen bei OH2 bin ich aber auf der Suche nach einer Alternative. Da die Unterstützung von KNX bei den meisten anderen Projekten nicht sehr ermutigend ist, bin ich nun bei Iobroker gelandet und kämpfe mit den üblichen Startproblemen.

                        Kurz zu meinem aktuellen Problem: Iobroker (ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch) auf RPi2 installiert, KNX Adapter installiert und das GW konfiguriert. Dann die knxproj aus einem ETS5 Projekt importiert - und da stehe ich nun ohne ein einziges KNX Objekt. Der Import-Ladebalken rennt durch, das System meldet, dass es nun Objekte anlegt aber es passiert nichts mehr.

                        Im Log sehe ich nur, dass KNX verbunden ist und das System Meldungen für unbekannte GA anmahnt (jo, wenn keine importiert wurden…) aber sonst nichts. Kein Importfehler, kein Adapterfehler.

                        Ich habe es mit mehreren Versionen der knxproj File versucht (eines aus ETS 5.4 und die anderen aus 5.6.2), alles mit dem selben Ergebnis.

                        Die DPTs und Programmierflags sind sauber gesetzt, auch die Raumzuweisung und selbst die Gewerke.

                        Irgend eine Idee wo es hier hängt / was ich tun kann?

                        Danke !

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • andreaskos
                          andreaskos last edited by

                          Hi zaphood!

                          Lass den Dialog offen, auf dem geschrieben wird, dass die Daten importiert werden. Also NICHT mit OK bestätigen und damit schließen, sondern warten bis er fertig ist. Er schreibt dann wie viele Objekte angelegt wurden. Erst dann ist der knxprod-Import fertig. Das kann durchaus länger dauern!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zaphood last edited by

                            Super, das war der Knackpunkt. Herzlichen Dank!

                            Weshalb man dann überhaupt den OK Button angeboten bekommt, erschließt sich mir dann allerdings nicht so recht. Egal.

                            Hm…sehe gerade, das der Typ der GA's nicht immer korrekt importiert wird (sind viele SWITCH Items die aber als VALUE oder COMMAND importiert werden. Vlt. ein kleiner Bug?)

                            Cu

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fuchs1978 last edited by

                              Ich nutze auf meinem Raspberry neben einigen anderen Adaptern auch den KNX Adapter. Ich habe mir alles soweit eingerichtet und es läuft auch ganz gut. Mit Alexa kann ich abfragen und auch sonst die Kommunikation zwischen den Adaptern läuft. Jedoch habe ich in unregelmäßigen Abständen ein Hängen im KNX Adapter. Er nimmt dann keine Werte mehr vom Bus entgegen und sendet auch keine. Der Adapter ist weiterhin grün. Auch ein regelmäßiger reboot des Adapters hilft nicht. Ich muss dann immer iobroker stoppen und neu starten. Dann läuft er wieder. ich nutze die Version 0.8.3 da die späteren sich nicht auf meinen IP Router verbinden (Weinzierl). Hat jemand eine Idee was man untersuchen könnte?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                chriswest last edited by

                                Hi,

                                bin von iobroker und der KNX Integration sehr begeistert (super Arbeit!), habe aber noch ein paar Startschwierigkeiten.

                                • KNX Anbindung (über knxd) läuft stabil, Import von ETS5 funktioniert rudimentär.

                                • Schalten und Dimmen inkl. Statusrückmeldungen funktioniert

                                • Anbindung über Gira IP Router: entgegen einiger Kommentare hier habe ich Lesen und Schreiben über eine Anbindung per knxd zum Laufen bekommen - die direkte Verbindung über iobroker/knx funktioniert mit Gira nicht. Schreiben ja, Rückmeldungen nein.

                                Ich muss knxd mit folgendem Command starten, damit die Anbindung korrekt läuft (x.x.x.x = IP Gira IP Router)

                                knxd -e 0.0.2 -E 0.0.3:8 -D -T -R -S -u -i --GroupCache --send-delay=60 -b iptn:x.x.x.x:3671
                                
                                

                                Wichtig war "iptn", also Anbindung per NAT - ansonsten läuft nichts.

                                Was nicht funktioniert:

                                • Automatisches Erstellen von Räumen: Meine Funktionen sind in ETS einzelnen Räumen zugewiesen - in iobroker kommt jedoch kein einziger Raum an. Gibt es einen Beispiel Screenshot wie die ETS Topologie für einen korrekten Import aussehen muss? Zur Ergänzung: es sind nur die Funktionen (Licht schalten, Licht dimmen, …) Räumen zugeordnet, die einzelnen Aktoren / Taster sind bisher keinem Raum zugeordnet (ist das das Problem?)

                                • Einmaliges / kontinuierliches Einlesen von Meßwerten: Ich habe mehrere Raumthermostate, eine Wetterstation, mehrere CO2 Sensoren. Die aktuellen Meßwerte dieser Geräte lassen sich per KNX "groupsread x/x/x" auslesen, es sind also Gruppenadressen für die Meßwerte hinterlegt. Wie bekomme ich iobroker/knx dazu, diese Meßwerte ebenfalls auszulesen? Muss ich alle Geräte auf zyklisch Senden stellen oder kann iobroker das zyklisch / on-demand pullen (wäre mir natürlich lieber, um den Bus nicht zuzumüllen)? Selbst wenn ich in ETS ein "groupsread" ausführe, wird die entsprechende Antwort mit dem Meßwert (sehe sie im Busprotokoll) nicht von iobroker verarbeitet.

                                Randnotiz: Ich habe zwei Bereichslinienkoppler. phys. EIB address iobroker/knx: "1.0.2"

                                Beispiel einer Meßwert Config:

                                {
                                  "_id": "knx.0.Daten.Wetterstation.Temperatur",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Temperatur",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.temperature.number",
                                    "min": -670760,
                                    "max": 670760,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  },
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT9.001",
                                    "address": "6/0/6",
                                    "addressRefId": "P-0500-0_GA-532",
                                    "statusGARefId": "",
                                    "actGARefId": ""
                                  },
                                  "from": "system.adapter.knx.0",
                                  "ts": 1517691749804,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                    "state": 1636
                                  }
                                }
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nightstore
                                  nightstore last edited by

                                  @chefkoch009:

                                  Hallo Deathmeat,

                                  Habs noch nicht probiert, sollte jedoch funktionieren. Also im Projekt eine entsprechende ga mit dem Typ datum/uhrzeit anlegen und im iobroker über Logik eine uhrzeit/datum in das iobroker Objekt schreiben(format beachten).

                                  VG

                                  chefkoch009 `

                                  Hallo Zusammen,

                                  Danke für Deine Arbeit!

                                  Mich würde das genauer interessieren, besonders wie die Logik auszusehen hat, damit

                                  ich mir z.b. 1x am Tag die Uhrzeit auf die entsprechende ga senden kann.

                                  Hat das jemand schon erfolgreich umgesetzt?

                                  Gruß

                                  nightstore

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sound31 last edited by

                                    4002_screenshot.9.png
                                    4002_screenshot.10.png
                                    4002_screenshot.11.png
                                    Grüße, Andy.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      fuchs1978 last edited by

                                      Ist eigentlich für die Zukunft nochmal das Routing Protokoll vorgesehen oder bleibt es beim Tunneling?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer last edited by

                                        Hallo fuchs1978,

                                        Bis jetzt gab es nicht die Notwendigkeit für Routing. An welches Szenario denkst du dabei?

                                        VG

                                        chefkoch099

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          fuchs1978 last edited by

                                          @chefkoch009:

                                          Hallo fuchs1978,

                                          Bis jetzt gab es nicht die Notwendigkeit für Routing. An welches Szenario denkst du dabei?

                                          VG

                                          chefkoch099 `

                                          Einfach als alternative Zugangsmöglichkeit zum Bus. Ich nutze aktuell auch den Tunnel, allerdings hängt der Adapter 0.8.3 1x die Woche. Die nachfolgenden laufen leider nicht. Ob es an der Projektdatei liegt oder an meinen Weinzierl Tunneln weiß ich nicht. Bin jetzt auch einen NUC umgestiegen um zu schauen ob es daran liegt. Alternativ hätte ich die Möglichkeit über meine Router auf den Bus zu kommen, da sollte dann ja Hersteller unabhängig laufen. Über das Routing könnte man auch zwei Instanzen laufen lassen. Daher kam mir einfach die Frage

                                          Dann noch eine Frage, bei den Objekten gibt es verschiedene Zeilen:

                                          "dpt": "DPT9.001", <– ist mir klar, der Datentyp

                                          "address": "6/0/6", <-- auch klar, ist die KNX Adresse

                                          "addressRefId": "P-0500-0_GA-532", <-- was bedeutet das?

                                          "statusGARefId": "", <-- die hat bestimmt mit der Bestätigung zu tun? WIe kann ich dort etwas eintragen wenn es nicht selber erkannt ist?

                                          "actGARefId": "" <-- hier das Gleiche

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • chefkoch009
                                            chefkoch009 Developer last edited by

                                            Hallo fuchs1978,

                                            um mehrere Verbindungen zu verschiedenen KNX-LAN GW's aufzubauen kann man den knx-Adapter mehrfach instanziieren und darüber die Verbindungen definieren.

                                            Nun zu Deinen Fragen zu den Objektzeilen:

                                            Die Gruppenadressstruktur in einem knx Projekt kann 1-, 2- oder 3-stufig sein. Das wurde vermutlich einmal so definiert, um dem KNX-Systemintegrator einen "Rahmen" zu geben.

                                            Intern jedoch werden die Gruppenadressen anders referenziert. Das ist die "addressRefId". Sollte nun beim Projektimport herausgefunden werden, das eine "addressRefId-1" in einer Verbindung zu

                                            einer "addressRefId-2" steht, dann ist i.d.R eine von beiden der Status, also die "statusGARefId" und das andere dementsprechend der Schaltadressse, also die "actGARefId".

                                            Findet nun eine Wertänderung auf der "statusGARefID" statt, so wird diese Wertänderung auf die "actGARefId" übertragen [nicht umgekehrt] (nur der Wert, es wird NICHTS auf den Bus geschrieben!).

                                            Somit hat man z.B. auf den steuerbaren Visu Elementen (welche kein Statusobjekt anbieten) immer den aktuellen Wert, auch wenn der Wert nicht über die Visu geändert wurde.

                                            VG

                                            chefkoch009

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            531
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            301070
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo