Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 91 Kommentatoren 323.2k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bolliy

    @bf0911 zu welcher Uhrzeit tauchen die Timeouts auf und wieviele sind es ca. Am Tag?

    B Online
    B Online
    BF0911
    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
    #1099

    @bolliy

    gestern war es 1452 Meldungen. Die kommen jede Minute.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @cksoft zeig mal deine Adapter Konfiguration.

      C Offline
      C Offline
      cksoft
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1100

      @bolliy

      Was möchtest du sehen? Ich habe nach dem Wechsel vom Dongle nur die IP und die ID geändert. Die 0 der Emma ist ja eigentlich die Modbus broadcast ID. Hatte ich bei einer Komponente auch schon Probleme mit.

      Bildschirmfoto 2025-10-29 um 09.51.00.png

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cksoft

        @bolliy

        Was möchtest du sehen? Ich habe nach dem Wechsel vom Dongle nur die IP und die ID geändert. Die 0 der Emma ist ja eigentlich die Modbus broadcast ID. Hatte ich bei einer Komponente auch schon Probleme mit.

        Bildschirmfoto 2025-10-29 um 09.51.00.png

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
        #1101

        @cksoft genau das wollte ich sehen. Da kommt nur die modbus id des WR rein und nicht die der Emma. Die hat immer die modbus id 0 und das weiß der Adapter.

        Also nur die 12 !

        Das werde ich zukünftig abtesten und den Adapter mit einer entsprechenden Fehlermeldung beenden;)

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B BF0911

          @bolliy

          gestern war es 1452 Meldungen. Die kommen jede Minute.

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1102

          @bf0911 dann würde ich auf die sDongle Firmware V200R022C10SPC121 oder ...126 zurückgehen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bolliy

            @cksoft genau das wollte ich sehen. Da kommt nur die modbus id des WR rein und nicht die der Emma. Die hat immer die modbus id 0 und das weiß der Adapter.

            Also nur die 12 !

            Das werde ich zukünftig abtesten und den Adapter mit einer entsprechenden Fehlermeldung beenden;)

            C Offline
            C Offline
            cksoft
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1103

            @bolliy : Oh, cool, geht tatsächlich.

            Hatte ich mir keinerlei Gedanken zu gemacht, da der Adapter selbst mit den Einstellungen funktioniert und ich ohnehin keine Daten direkt vom WR erfrage.

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cksoft

              @bolliy : Oh, cool, geht tatsächlich.

              Hatte ich mir keinerlei Gedanken zu gemacht, da der Adapter selbst mit den Einstellungen funktioniert und ich ohnehin keine Daten direkt vom WR erfrage.

              B Offline
              B Offline
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1104

              @cksoft der proxy sucht nach einer TreiberIntanz mit der modbus id 0. Leider gab es in deinem Fall 2 Instanzen mit der selber modbus id. Da hat er sich den Inverter geschnappt, der keine Daten zur Verfügung hat. Denn einen WR mir der modbus id 0 gibt ja nicht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Online
                B Online
                BF0911
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1105

                @bolliy

                Weiß du zufällig, wie der Downgrade funktioniert?

                Über das Portal bekomme ich die Firmware nicht mehr angezeigt.

                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B BF0911

                  @bolliy

                  Weiß du zufällig, wie der Downgrade funktioniert?

                  Über das Portal bekomme ich die Firmware nicht mehr angezeigt.

                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1106

                  @bf0911
                  Kannst Du hier keine Firmware runterladen?
                  https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software

                  Markus

                  Bitte beachten:
                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Samson71S Samson71

                    @bf0911
                    Kannst Du hier keine Firmware runterladen?
                    https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software

                    B Online
                    B Online
                    BF0911
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1107

                    @samson71

                    Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

                    B C 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • B BF0911

                      @samson71

                      Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

                      B Offline
                      B Offline
                      bolliy
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                      #1108

                      @bf0911 hier noch einige interessante Infos zu den alten/neuen SDongles:
                      https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534
                      und hier gibt es noch weitere Anleitungern rund um Huawei Solar:
                      https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/sections/17283302480530-Fragen-und-Anleitungen

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BF0911

                        @samson71

                        Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

                        C Offline
                        C Offline
                        cksoft
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1109

                        @bf0911 : Es gibt eine "Anti Rollback" Option. Ob es für die Einstellung Admin Rechte benötigt, weiß ich nicht.

                        Bildschirmfoto 2025-10-29 um 14.37.24.png

                        Bei einigen Versionssprüngen kommt man allerdings tatsächlich nicht mehr zurück.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BF0911

                          @samson71

                          Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1110

                          @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                          aufgenommen.

                          Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                            aufgenommen.

                            Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)

                            B Online
                            B Online
                            BF0911
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1111

                            @bolliy

                            Schande auf mein Haupt! Jetzt hab ich hier alle wild gemacht und der Fehler war so nah.

                            Als die Frage aufkam, ob noch weitere Geräte auf den Modbus zugreifen, habe ich nur innerhalb vom iobroker gedacht.

                            Nun kam mir heute mittag in den Sinn, nochmal zu überlegen, was passiert ist, als die Timeouts los gingen.

                            Da fiel es mir ein und auf, evcc greift auf die Modbus-Schnittstelle zu und greift die Wechselrichterdaten ab.

                            Also den Modbus-Proxy aktiviert und die IP im evcc geändert und schon hörten die Timeouts auf.

                            Nochmal ein ganz großes Sorry!!!!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                              #1112

                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.

                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                              Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
                              Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
                              Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
                              Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.

                              Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!

                              Changelog:

                              2.3.4 (2025-11-01)

                              • dependency and configuration updates
                              • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower

                              2.3.3 (2025-10-31)

                              • Improved verification of the adapter configuration
                              • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
                              • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy

                              Stephan

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              3
                              • B bolliy

                                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.

                                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
                                Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
                                Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
                                Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.

                                Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!

                                Changelog:

                                2.3.4 (2025-11-01)

                                • dependency and configuration updates
                                • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower

                                2.3.3 (2025-10-31)

                                • Improved verification of the adapter configuration
                                • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
                                • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy

                                Stephan

                                S Offline
                                S Offline
                                spooky82
                                schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                #1113

                                Hallo zusammen,
                                Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
                                Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.

                                Danke für Tipps.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S spooky82

                                  Hallo zusammen,
                                  Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
                                  Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.

                                  Danke für Tipps.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #1114

                                  @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                  Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                                  Bitte auch die letzte Beta installieren:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                  sDongle:
                                  Der Speicher muss "wach" sein.
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                  Emma:
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                                  Zeig mal dein Log dazu.

                                  Stephan

                                  bahnuhrB S A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                    Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                                    Bitte auch die letzte Beta installieren:
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                    sDongle:
                                    Der Speicher muss "wach" sein.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                    Emma:
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                                    Zeig mal dein Log dazu.

                                    Stephan

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1115

                                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                    Der Speicher muss "wach" sein.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)

                                    Bei der Emma funktioniert es so:

                                    Wenn WR und Batt eingeschlafen sind, dann einfach den DP

                                    sun2000.0.emma.control.battery.ESSControlMode

                                    auf 5 setzen.
                                    Es dauert dann ein bisschen. WR und Batt werden geweckt und dann werden die Batt auch vom Netz geladen.
                                    Dieses "Aufwecken" dauert keine 5 Minuten.

                                    mfg


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • B bolliy

                                      @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                      Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                                      Bitte auch die letzte Beta installieren:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                      sDongle:
                                      Der Speicher muss "wach" sein.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                      Emma:
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                                      Zeig mal dein Log dazu.

                                      Stephan

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      spooky82
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1116

                                      @bolliy Danke. Nun hat es bei meinem erneuten Test auf der aktuellsten Beta anstandslos funktioniert. Und auch der Proxy scheint jetzt zu funktionieren - ging bei mir in früheren Versionen nicht :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        thvoni
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1117

                                        Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?

                                        T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • T thvoni

                                          Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          thvoni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1118

                                          Habe nun ein Rollback gemacht, die letzte Version welche funktioniert ist V2.3.2. Im Log erscheint beim Start des Adapters die Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!", die EMMA Werte werden jedoch korrekt aktualisiert.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          838

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe