Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 93 Kommentatoren 329.0k Aufrufe 83 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B BF0911

    @samson71

    Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1108

    @bf0911 hier noch einige interessante Infos zu den alten/neuen SDongles:
    https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534
    und hier gibt es noch weitere Anleitungern rund um Huawei Solar:
    https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/sections/17283302480530-Fragen-und-Anleitungen

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B BF0911

      @samson71

      Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

      C Offline
      C Offline
      cksoft
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1109

      @bf0911 : Es gibt eine "Anti Rollback" Option. Ob es für die Einstellung Admin Rechte benötigt, weiß ich nicht.

      Bildschirmfoto 2025-10-29 um 14.37.24.png

      Bei einigen Versionssprüngen kommt man allerdings tatsächlich nicht mehr zurück.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B BF0911

        @samson71

        Bin ich trotz Registrierung nicht berechtigt zu.

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1110

        @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
        aufgenommen.

        Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @bf0911 ich habe die SDongle Problematik in das Wiki https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
          aufgenommen.

          Falls du die SDongle Firmware immer noch suchst, kannst du mir PN mit Email-Adresse schicken ;)

          B Offline
          B Offline
          BF0911
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1111

          @bolliy

          Schande auf mein Haupt! Jetzt hab ich hier alle wild gemacht und der Fehler war so nah.

          Als die Frage aufkam, ob noch weitere Geräte auf den Modbus zugreifen, habe ich nur innerhalb vom iobroker gedacht.

          Nun kam mir heute mittag in den Sinn, nochmal zu überlegen, was passiert ist, als die Timeouts los gingen.

          Da fiel es mir ein und auf, evcc greift auf die Modbus-Schnittstelle zu und greift die Wechselrichterdaten ab.

          Also den Modbus-Proxy aktiviert und die IP im evcc geändert und schon hörten die Timeouts auf.

          Nochmal ein ganz großes Sorry!!!!

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #1112

            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.

            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

            Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
            Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
            Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
            Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.

            Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!

            Changelog:

            2.3.4 (2025-11-01)

            • dependency and configuration updates
            • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower

            2.3.3 (2025-10-31)

            • Improved verification of the adapter configuration
            • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
            • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy

            Stephan

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            3
            • B bolliy

              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.4 released.

              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

              Mich hat schon lange gestört, dass der collected.dailInputYield nicht richtig mit dem Yield-Wert aus der FuisonSolar übereinstimmt. Besonders große Abweichungen zwischen den Werten ergaben sich beim Laden der Batterie aus dem Netz. In Diesem Zusammenhang ist mir irgendwann aufgefallen, dass der dailyEnergyYield (Register 32114) nicht die zeitliche Summe aus den Leistungswerten (Integral) aus activePower (Register 32080) sein kann.
              Ab sofort wird eine Riemannsche Summe aus activePower im Datenpunkt sun2000.0.inverter.x.derived.dailyActiveEnergy gespeichert.
              Nun sollten die beiden Werte sun2000.0.collected.dailyInputYield und sun2000.0.collected.houseConsumption erstaunlich gut mit den entsprechenden Werten aus FusionSolar übereinstimmen.
              Hinweis: Die korrekten Werte stellen sich erst am Folgetag ein.

              Ich bin auf eure Beobachtung gespannt!

              Changelog:

              2.3.4 (2025-11-01)

              • dependency and configuration updates
              • new state collected.dailyExternalYield Riemann sum of collected.externalPower

              2.3.3 (2025-10-31)

              • Improved verification of the adapter configuration
              • new state inverter.x.derived.dailyActiveEnergy Inverter daily active energy, which is determined via the Riemann sum of inverter.x.activePower
              • state collected.dailyInputYield was redisigned based on inverter.[0..n-1].derived.dailyActiveEnergy

              Stephan

              S Offline
              S Offline
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              #1113

              Hallo zusammen,
              Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
              Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.

              Danke für Tipps.

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S spooky82

                Hallo zusammen,
                Wie kriege ich es hin, dass das Schreiben zuverlässig funktioniert?
                Ich habe zB per Skript versucht, den Speicher aus dem Netz zu laden. Dies wird aber oft nicht ausgeführt bzw. beim Stoppen der Ladung wird diese nicht zuverlässig gestoppt.

                Danke für Tipps.

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1114

                @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                Bitte auch die letzte Beta installieren:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                sDongle:
                Der Speicher muss "wach" sein.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                Emma:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                Zeig mal dein Log dazu.

                Stephan

                bahnuhrB S A 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B bolliy

                  @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                  Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                  Bitte auch die letzte Beta installieren:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                  sDongle:
                  Der Speicher muss "wach" sein.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                  Emma:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                  Zeig mal dein Log dazu.

                  Stephan

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1115

                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Der Speicher muss "wach" sein.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)

                  Bei der Emma funktioniert es so:

                  Wenn WR und Batt eingeschlafen sind, dann einfach den DP

                  sun2000.0.emma.control.battery.ESSControlMode

                  auf 5 setzen.
                  Es dauert dann ein bisschen. WR und Batt werden geweckt und dann werden die Batt auch vom Netz geladen.
                  Dieses "Aufwecken" dauert keine 5 Minuten.

                  mfg


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • B bolliy

                    @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                    Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                    Bitte auch die letzte Beta installieren:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                    sDongle:
                    Der Speicher muss "wach" sein.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                    Emma:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                    Zeig mal dein Log dazu.

                    Stephan

                    S Offline
                    S Offline
                    spooky82
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1116

                    @bolliy Danke. Nun hat es bei meinem erneuten Test auf der aktuellsten Beta anstandslos funktioniert. Und auch der Proxy scheint jetzt zu funktionieren - ging bei mir in früheren Versionen nicht :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • T Offline
                      T Offline
                      thvoni
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1117

                      Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?

                      T B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T thvoni

                        Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?

                        T Offline
                        T Offline
                        thvoni
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1118

                        Habe nun ein Rollback gemacht, die letzte Version welche funktioniert ist V2.3.2. Im Log erscheint beim Start des Adapters die Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!", die EMMA Werte werden jedoch korrekt aktualisiert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T thvoni

                          Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #1119

                          @thvoni die Emma hat immer die modbus id 0, die wird nicht erfasst. In dem Eingabefeld inverter modbus Id werden die IDs der Wechselrichter eingegeben. Die modbus id eines WR ist niemals 0.
                          Meist hat der erste WR die modbus id 1.
                          Ansonsten werden die modbus IDs aus der Emma ausgelesen und im Log in der Form
                          "identify subdevice an inverter sun2000: OID ..."
                          angezeigt.
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                          Stephan

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            @thvoni die Emma hat immer die modbus id 0, die wird nicht erfasst. In dem Eingabefeld inverter modbus Id werden die IDs der Wechselrichter eingegeben. Die modbus id eines WR ist niemals 0.
                            Meist hat der erste WR die modbus id 1.
                            Ansonsten werden die modbus IDs aus der Emma ausgelesen und im Log in der Form
                            "identify subdevice an inverter sun2000: OID ..."
                            angezeigt.
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                            Stephan

                            T Offline
                            T Offline
                            thvoni
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1120

                            @bolliy Vielen Dank für die Erklärung.
                            Ich hatte bisher die folgenden Einstellungen im Adapter und damit habe ich korrekte Daten unter sun2000.0.emma erhalten, trotz der Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!" (was ja nun klar ist weshalb diese Meldung erscheint).
                            Adapter Setting.png
                            Mit der Adapter Version > V2.3.2 funktioniert das nicht mehr, da modbus ID 0 nicht mehr zugelassen ist und der Adapter wieder stoppt. Wenn ich nun modbus ID 1 einstelle wird das Log gefüllt mit den folgenden Meldungen
                            "Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!" und "Error while reading from 192.168.2.131 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)".
                            Kann es sein dass Modbus im EMMA und im Wechselrichter aktiviert werden muss und bei mir in im EMMA aktiviert ist? Habe leider keinen Admin Zugang zum System. Gibt es bei den Adapter Versionen > V2.3.2 die Möglichkeit wieder die ID 0 (oder leer) einzugeben damit es das Log nicht füllt? Die nötigen Werte erhalte ich ja korrekt unter sun2000.0.emma.

                            Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T thvoni

                              @bolliy Vielen Dank für die Erklärung.
                              Ich hatte bisher die folgenden Einstellungen im Adapter und damit habe ich korrekte Daten unter sun2000.0.emma erhalten, trotz der Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!" (was ja nun klar ist weshalb diese Meldung erscheint).
                              Adapter Setting.png
                              Mit der Adapter Version > V2.3.2 funktioniert das nicht mehr, da modbus ID 0 nicht mehr zugelassen ist und der Adapter wieder stoppt. Wenn ich nun modbus ID 1 einstelle wird das Log gefüllt mit den folgenden Meldungen
                              "Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!" und "Error while reading from 192.168.2.131 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)".
                              Kann es sein dass Modbus im EMMA und im Wechselrichter aktiviert werden muss und bei mir in im EMMA aktiviert ist? Habe leider keinen Admin Zugang zum System. Gibt es bei den Adapter Versionen > V2.3.2 die Möglichkeit wieder die ID 0 (oder leer) einzugeben damit es das Log nicht füllt? Die nötigen Werte erhalte ich ja korrekt unter sun2000.0.emma.

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1121

                              @thvoni sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Habe leider keinen Admin Zugang zum System.

                              Wieder so eine künstliche Einschränkung durch einen sog. "Solarteur"? Ist das Deine Anlage? Dann verschaff Dir einen. Wer bezahlt bestimmt. Falls das Teil im Account Deines Installateurs hängt da rausholen (lassen). Ein eigener Account mit allen Rechten ist bei Huawei einfach anzulegen. Passwortrücksetzung ist im Normalfall bei den Huawei auch kein Hexenwerk wenn der Installateur rumzickt.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T thvoni

                                @bolliy Vielen Dank für die Erklärung.
                                Ich hatte bisher die folgenden Einstellungen im Adapter und damit habe ich korrekte Daten unter sun2000.0.emma erhalten, trotz der Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!" (was ja nun klar ist weshalb diese Meldung erscheint).
                                Adapter Setting.png
                                Mit der Adapter Version > V2.3.2 funktioniert das nicht mehr, da modbus ID 0 nicht mehr zugelassen ist und der Adapter wieder stoppt. Wenn ich nun modbus ID 1 einstelle wird das Log gefüllt mit den folgenden Meldungen
                                "Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!" und "Error while reading from 192.168.2.131 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)".
                                Kann es sein dass Modbus im EMMA und im Wechselrichter aktiviert werden muss und bei mir in im EMMA aktiviert ist? Habe leider keinen Admin Zugang zum System. Gibt es bei den Adapter Versionen > V2.3.2 die Möglichkeit wieder die ID 0 (oder leer) einzugeben damit es das Log nicht füllt? Die nötigen Werte erhalte ich ja korrekt unter sun2000.0.emma.

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #1122

                                @thvoni schau mal im Adapter Log. Dort müsste der Wechselrichter und die modbus id aufgelistet werden. Diese bitte in der Konfiguration eintragen.
                                Der Adapter funktioniert sonst nicht komplett richtig, sofern die Daten vom Wechselrichter fehlen.

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Samson71S Samson71

                                  @thvoni sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                  Habe leider keinen Admin Zugang zum System.

                                  Wieder so eine künstliche Einschränkung durch einen sog. "Solarteur"? Ist das Deine Anlage? Dann verschaff Dir einen. Wer bezahlt bestimmt. Falls das Teil im Account Deines Installateurs hängt da rausholen (lassen). Ein eigener Account mit allen Rechten ist bei Huawei einfach anzulegen. Passwortrücksetzung ist im Normalfall bei den Huawei auch kein Hexenwerk wenn der Installateur rumzickt.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  thvoni
                                  schrieb am zuletzt editiert von thvoni
                                  #1123

                                  @samson71 Habs bisher nicht gebraucht, aber muss mich wohl mal um den Zugang kümmern...

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T thvoni

                                    @samson71 Habs bisher nicht gebraucht, aber muss mich wohl mal um den Zugang kümmern...

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1124

                                    @thvoni
                                    Wieviel WR hast du ?
                                    Hast du im log geschaut ?

                                    Ich hatte früher dongle; modbus id 1 und 16
                                    Jetzt Emma und 3 WR; modbus id 3,5,6.

                                    Probier die doch einfach mal aus.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bolliy

                                      @thvoni schau mal im Adapter Log. Dort müsste der Wechselrichter und die modbus id aufgelistet werden. Diese bitte in der Konfiguration eintragen.
                                      Der Adapter funktioniert sonst nicht komplett richtig, sofern die Daten vom Wechselrichter fehlen.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      thvoni
                                      schrieb am zuletzt editiert von thvoni
                                      #1125

                                      @bolliy @bahnuhr Vielen Dank für den Hinweis, habs in den Logs gefunden. Wer kommt den schon auf die ID 162!? 🙈 Nun funktionierts auch mit der neusten Adapterversion V2.3.4!

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • T thvoni

                                        @bolliy @bahnuhr Vielen Dank für den Hinweis, habs in den Logs gefunden. Wer kommt den schon auf die ID 162!? 🙈 Nun funktionierts auch mit der neusten Adapterversion V2.3.4!

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1126

                                        @thvoni sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        ID 162

                                        162 hab ich noch nie gelesen.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                          Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                                          Bitte auch die letzte Beta installieren:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                          sDongle:
                                          Der Speicher muss "wach" sein.
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                          Emma:
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control

                                          Zeig mal dein Log dazu.

                                          Stephan

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          a0377016
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1127

                                          @bolliy Ich bin 1a mit dem WR und Dongle verbunden und alle gewünschten Daten werden abgefragt. Schreiben funktioniert bei mir nicht. Kann mal einer eine Skript hochladen wie es aussehen muss???

                                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          695

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe