Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 39 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ste_gleiS ste_glei

    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

    @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.

    A.

    mit diesem Payload funktioniert es

    { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
    

    Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu

    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von
    #235

    @Asgothian

    Mit dem gleichen Payload wollte ich nun die "Batterie" auch bei den IKEA Styrbar aktualisieren.

    Es kommt auch eine "Antwort":
    4154eba6-6b1a-4c6f-a51c-1d0c0a73f468-image.png

    Batterie Level bleibt aber im Gegensatz zu den Parasolls auf:
    861c01ee-610b-4f29-9878-bf9827d2303f-image.png

    Irgendwer eine Idee?

    @ste_glei sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

    @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.

    A.

    mit diesem Payload funktioniert es

    { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
    

    Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu

    AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • mickemupM mickemup

      @Asgothian

      Mit dem gleichen Payload wollte ich nun die "Batterie" auch bei den IKEA Styrbar aktualisieren.

      Es kommt auch eine "Antwort":
      4154eba6-6b1a-4c6f-a51c-1d0c0a73f468-image.png

      Batterie Level bleibt aber im Gegensatz zu den Parasolls auf:
      861c01ee-610b-4f29-9878-bf9827d2303f-image.png

      Irgendwer eine Idee?

      @ste_glei sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

      @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.

      A.

      mit diesem Payload funktioniert es

      { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
      

      Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #236

      @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

      Irgendwer eine Idee?

      Setz das Gerät mal auf Debug (bug icon auf der Kachelrückseite) und schau dir an wie die Antwort verarbeitet wird (und ob sie verarbeitet wird) - geht via debug tab im Adapter oder via ELEVATED log Meldungen

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

        Irgendwer eine Idee?

        Setz das Gerät mal auf Debug (bug icon auf der Kachelrückseite) und schau dir an wie die Antwort verarbeitet wird (und ob sie verarbeitet wird) - geht via debug tab im Adapter oder via ELEVATED log Meldungen

        A.

        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von
        #237

        @asgothian

        Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
        6df8575e-360b-4ee1-b35b-232a5049e48d-image.png
        Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....

        Beim Styrbar im DEBUG dies:
        bdd126b4-eece-4925-8cec-0c01322b44a2-image.png

        Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickemupM mickemup

          @asgothian

          Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
          6df8575e-360b-4ee1-b35b-232a5049e48d-image.png
          Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....

          Beim Styrbar im DEBUG dies:
          bdd126b4-eece-4925-8cec-0c01322b44a2-image.png

          Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #238

          @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

          @asgothian

          Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
          6df8575e-360b-4ee1-b35b-232a5049e48d-image.png
          Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....

          Beim Styrbar im DEBUG dies:
          bdd126b4-eece-4925-8cec-0c01322b44a2-image.png

          Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?

          Diese Briefmarken kann ich nicht entziffern. Bitte die Log-Einträge aus dem ioBroker log als Text posten.

          Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter

          A.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickemupM mickemup

            @Asgothian

            Mit dem gleichen Payload wollte ich nun die "Batterie" auch bei den IKEA Styrbar aktualisieren.

            Es kommt auch eine "Antwort":
            4154eba6-6b1a-4c6f-a51c-1d0c0a73f468-image.png

            Batterie Level bleibt aber im Gegensatz zu den Parasolls auf:
            861c01ee-610b-4f29-9878-bf9827d2303f-image.png

            Irgendwer eine Idee?

            @ste_glei sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

            @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

            @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.

            A.

            mit diesem Payload funktioniert es

            { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
            

            Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu

            A Offline
            A Offline
            AlexHaxe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #239

            @mickemup

            kann es sein, dass Du Dein Styrbar mal gescheit rekonfigurieren musst, damit es korrekt läuft? Weil meines zeigt einen Batteriestand an, der regelmäßig aktualisiert wird, und laut Historie über die Zeit konstant um jeweils 5% sinkt.
            Ein "(null) %" kenne ich nur von Geräten die nicht korrekt konfiguriert sind (es kann sein, dass ein Gerät ein bisschen braucht bis es nach dem (Re-)Konfigurieren Werte für alle Datenfelder zeigt. Das mag dann ein wenig vom Update-Intervall des jeweiligen Gerätetyps und dessen Firmware abhängen) .

            Auch reagiert das Gerät auf einen Request mit dem aktuellen Batteriestand (anscheinend immer gedoppelt, ich schätze man wollte "x,5" Werte ermöglichen):
            request:

            {
                "devId": "zigbee.1.abcdefghijkl",
                "ep": "1",
                "cid": "genPowerCfg",
                "cmd": "read",
                "cmdType": "foundation",
                "zclData": {
                    "batteryPercentageRemaining": 0
                },
                "cfg": null
            }
            

            response:

            SUCCESS {"batteryPercentageRemaining":140}
            
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

              @asgothian

              Bei einem Parasoll mit 82% Bat Anzeige kommt folgende Response:
              6df8575e-360b-4ee1-b35b-232a5049e48d-image.png
              Scheint irgendwie Faktor zwei darin zu stecken....

              Beim Styrbar im DEBUG dies:
              bdd126b4-eece-4925-8cec-0c01322b44a2-image.png

              Kann es sein, dass 255 dafür steht, dass kein Wert vorhanden ist?

              Diese Briefmarken kann ich nicht entziffern. Bitte die Log-Einträge aus dem ioBroker log als Text posten.

              Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter

              A.

              A.

              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von
              #240

              @asgothian

              Sry hier die Response von Styrbar

              {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":186,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              

              Das hier war beim Parasoll:

              {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":164},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":48,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              
              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A AlexHaxe

                @mickemup

                kann es sein, dass Du Dein Styrbar mal gescheit rekonfigurieren musst, damit es korrekt läuft? Weil meines zeigt einen Batteriestand an, der regelmäßig aktualisiert wird, und laut Historie über die Zeit konstant um jeweils 5% sinkt.
                Ein "(null) %" kenne ich nur von Geräten die nicht korrekt konfiguriert sind (es kann sein, dass ein Gerät ein bisschen braucht bis es nach dem (Re-)Konfigurieren Werte für alle Datenfelder zeigt. Das mag dann ein wenig vom Update-Intervall des jeweiligen Gerätetyps und dessen Firmware abhängen) .

                Auch reagiert das Gerät auf einen Request mit dem aktuellen Batteriestand (anscheinend immer gedoppelt, ich schätze man wollte "x,5" Werte ermöglichen):
                request:

                {
                    "devId": "zigbee.1.abcdefghijkl",
                    "ep": "1",
                    "cid": "genPowerCfg",
                    "cmd": "read",
                    "cmdType": "foundation",
                    "zclData": {
                        "batteryPercentageRemaining": 0
                    },
                    "cfg": null
                }
                

                response:

                SUCCESS {"batteryPercentageRemaining":140}
                
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                schrieb am zuletzt editiert von
                #241

                @alexhaxe
                Reconfic gemacht: nichts passiert.

                Meiner Antwortet ja auch...liefert einfach 255...

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickemupM mickemup

                  @alexhaxe
                  Reconfic gemacht: nichts passiert.

                  Meiner Antwortet ja auch...liefert einfach 255...

                  A Offline
                  A Offline
                  AlexHaxe
                  schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
                  #242

                  @mickemup said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                  Reconfic gemacht: nichts passiert.

                  war das Rekonfigurieren überhaupt erfolgreich (DeviceConfigure successful im Logfile), oder ist es in einen Timeout gelaufen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickemupM mickemup

                    @asgothian

                    Sry hier die Response von Styrbar

                    {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":186,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    

                    Das hier war beim Parasoll:

                    {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":164},"linkquality":232,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":48,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                    #243

                    @mickemup Das sieht schön aus, aber:

                    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                    Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter

                    Ich brauch die ELEVATED Log Einträge die kommen nachdem du versucht hast den Cluster auszulesen. Idealerweise nur die, die auch die 4-stellige ID beinhalten, die du im Debug Fenster siehst.

                    Was man da sehen kann:

                    • aus einer Nachricht werden mehrere Ergebnisse extrahiert (DU hast 2 Ergebnisse: SUCCESS und error:NOVAL)
                    • es wird nur die link_quality aktualisiert
                    • error:NOVAL bedeutet das zu einem Schlüsselwort kein Wert erzeugt wurde - obwohl es einen Converter gibt (sonst wäre die Fehlermeldung NOCONV)

                    Was jetzt fehlt ist die frage Wass er aus dem Payload extrahiert hat - das findest du als ELEVATED Warnung im Log, wobei die Meldungen mit (2071) als Key zu dem gepusteten Screenshotschnipsel passen.

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @mickemup Das sieht schön aus, aber:

                      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                      Der vergleich zwischen Styrbar und Parasoll bringt wenig - sie nutzen nicht unbedingt den gleichen Konverter

                      Ich brauch die ELEVATED Log Einträge die kommen nachdem du versucht hast den Cluster auszulesen. Idealerweise nur die, die auch die 4-stellige ID beinhalten, die du im Debug Fenster siehst.

                      Was man da sehen kann:

                      • aus einer Nachricht werden mehrere Ergebnisse extrahiert (DU hast 2 Ergebnisse: SUCCESS und error:NOVAL)
                      • es wird nur die link_quality aktualisiert
                      • error:NOVAL bedeutet das zu einem Schlüsselwort kein Wert erzeugt wurde - obwohl es einen Converter gibt (sonst wäre die Fehlermeldung NOCONV)

                      Was jetzt fehlt ist die frage Wass er aus dem Payload extrahiert hat - das findest du als ELEVATED Warnung im Log, wobei die Meldungen mit (2071) als Key zu dem gepusteten Screenshotschnipsel passen.

                      A.

                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #244

                      @asgothian

                      Hoffe das ist das richtige...

                      
                      
                      2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:NOVAL (ce53) No value published for device 04e3e5fffe73f464
                      
                      2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                      
                      2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I02 (ce53) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
                      
                      2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                      
                      2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:O06 (cb26) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
                      
                      2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:SUCCESS (cb26) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
                      
                      2025-08-29 20:52:45.523	warn	ELEVATED:I01 (ce53) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":218,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      
                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickemupM mickemup

                        @asgothian

                        Hoffe das ist das richtige...

                        
                        
                        2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:NOVAL (ce53) No value published for device 04e3e5fffe73f464
                        
                        2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                        
                        2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I02 (ce53) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
                        
                        2025-08-29 20:52:45.525	warn	ELEVATED:I01 (ce53) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                        
                        2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:O06 (cb26) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
                        
                        2025-08-29 20:52:45.524	warn	ELEVATED:SUCCESS (cb26) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
                        
                        2025-08-29 20:52:45.523	warn	ELEVATED:I01 (ce53) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":255},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":218,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #245

                        @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                        ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'

                        Da hast du Dein Problem - der Konverter liefert leere Daten. Warum weiss ich nicht.

                        Das Ergebnis sieht bei mir so aus:

                        2025-08-29 21:17:34.106 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O01 (851a) User state change of state zigbee.0.842e14fffe68d6fd.send_payload with value { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }} (ack: false) from system.adapter.admin.0
                        2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O02 (851a) Change state 'send_payload' at device 0x842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                        2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851a) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with send_payload
                        2025-08-29 21:17:34.108 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851c) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with read
                        2025-08-29 21:17:34.109 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O04 (851c) convert read, {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]}, {} for device 0x842e14fffe68d6fd with Endpoint read
                        2025-08-29 21:17:34.310 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x842e14fffe68d6fd, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":100},"linkquality":117,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:SUCCESS (851c) convert result undefined for device 0x842e14fffe68d6fd
                        2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O06 (851c) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x842e14fffe68d6fd.
                        2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"linkquality":117}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                        2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '117' from device 842e14fffe68d6fd for 'Link quality'
                        2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"battery":100}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                        2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '100' from device 842e14fffe68d6fd for 'Battery percent'
                        

                        Was hat denn dein Gerät für eine Firmware ?

                        A

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AsgothianA Asgothian

                          @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                          ELEVATED:I01 (ce53) message received '{}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'

                          Da hast du Dein Problem - der Konverter liefert leere Daten. Warum weiss ich nicht.

                          Das Ergebnis sieht bei mir so aus:

                          2025-08-29 21:17:34.106 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O01 (851a) User state change of state zigbee.0.842e14fffe68d6fd.send_payload with value { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }} (ack: false) from system.adapter.admin.0
                          2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O02 (851a) Change state 'send_payload' at device 0x842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                          2025-08-29 21:17:34.107 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851a) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with send_payload
                          2025-08-29 21:17:34.108 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O03 (851c) Publishing to 0x842e14fffe68d6fd of model E2001/E2002 with read
                          2025-08-29 21:17:34.109 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O04 (851c) convert read, {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]}, {} for device 0x842e14fffe68d6fd with Endpoint read
                          2025-08-29 21:17:34.310 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x842e14fffe68d6fd, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":100},"linkquality":117,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:SUCCESS (851c) convert result undefined for device 0x842e14fffe68d6fd
                          2025-08-29 21:17:34.311 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:O06 (851c) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x842e14fffe68d6fd.
                          2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"linkquality":117}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                          2025-08-29 21:17:34.312 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '117' from device 842e14fffe68d6fd for 'Link quality'
                          2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I01 (85e6) message received '{"battery":100}' from device 842e14fffe68d6fd type 'E2001/E2002'
                          2025-08-29 21:17:34.313 - warn: zigbee.0 (61503) ELEVATED:I02 (85e6) value generated '100' from device 842e14fffe68d6fd for 'Battery percent'
                          

                          Was hat denn dein Gerät für eine Firmware ?

                          A

                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #246

                          @asgothian

                          description: STYRBAR remote control
                          build: 2.4.17

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickemupM mickemup

                            @asgothian

                            description: STYRBAR remote control
                            build: 2.4.17

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                            #247

                            @mickemup Ich fürchte da wirst du bei Z2M mal nachhaken müssen - ich erinnere mich dumpf an Wechselwirkungen zwischen der Styrbar Firmware, der Controller Firmware und dem benutzten Herdsman.

                            Der Adapter ist da jedenfalls aussen vor - er bekommt keinen Wert, und kann deswegen auch nichts setzen.
                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @mickemup Ich fürchte da wirst du bei Z2M mal nachhaken müssen - ich erinnere mich dumpf an Wechselwirkungen zwischen der Styrbar Firmware, der Controller Firmware und dem benutzten Herdsman.

                              Der Adapter ist da jedenfalls aussen vor - er bekommt keinen Wert, und kann deswegen auch nichts setzen.
                              A.

                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #248

                              @asgothian

                              Danke für den Support.

                              Habe jetzt nochmals Batterien rein und raus...und plötzlich ging es:

                              22:18:22.752	warn	ELEVATED:I02 (319e) value generated '85' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Battery percent'
                              22:18:22.751	warn	ELEVATED:I01 (319e) message received '{"battery":85}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                              22:18:22.751	warn	ELEVATED:I02 (319e) value generated '236' from device 04e3e5fffe73f464 for 'Link quality'
                              22:18:22.751	warn	ELEVATED:I01 (319e) message received '{"linkquality":236}' from device 04e3e5fffe73f464 type 'E2001/E2002'
                              22:18:22.750	warn	ELEVATED:O06 (2dec) Convert does not return a result result for read with {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]} on device 0x04e3e5fffe73f464.
                              22:18:22.750	warn	ELEVATED:SUCCESS (2dec) convert result undefined for device 0x04e3e5fffe73f464
                              22:18:22.750	warn	ELEVATED:I01 (319e) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x04e3e5fffe73f464, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":170},"linkquality":236,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":187,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              
                              22:18:22.162	warn	ELEVATED:O04 (2f52) convert read, {"cluster":"genPowerCfg","attributes":["batteryPercentageRemaining"]}, {} for device 0x04e3e5fffe73f464 with Endpoint read
                              22:18:22.162	warn	ELEVATED:O03 (2f52) Publishing to 0x04e3e5fffe73f464 of model E2001/E2002 with read
                              22:18:22.162	warn	ELEVATED:O03 (2f29) Publishing to 0x04e3e5fffe73f464 of model E2001/E2002 with send_payload
                              22:18:22.162	warn	ELEVATED:O02 (2f29) Change state 'send_payload' at device 0x04e3e5fffe73f464 type E2001/E2002'
                              22:18:22.121	warn	ELEVATED:O01 (2f29) User state change of state zigbee.0.04e3e5fffe73f464.send_payload with value { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }} (ack: false) from system.adapter.javascript.0
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #249

                                Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?

                                Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
                                Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.

                                Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.

                                Laut Z2M

                                power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.

                                Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.

                                Für Hilfe wäre ich sehr dankbar

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?

                                  Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
                                  Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.

                                  Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.

                                  Laut Z2M

                                  power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.

                                  Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.

                                  Für Hilfe wäre ich sehr dankbar

                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #250

                                  @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                  Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?

                                  Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
                                  Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.

                                  Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.

                                  Laut Z2M

                                  power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.

                                  Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.

                                  Für Hilfe wäre ich sehr dankbar

                                  100% sicher bin ich nicht. Es kann sein das die Kalibrierung erst gehen wird wenn ich mit dem Adapter 3.1 fertig bin.

                                  Was du probieren kannst:
                                  Option A:

                                  • Datenpunkt sendPayload den payload {"power_calibration":10} eintragen
                                  • Im log schauen ob es Meldungen gibt
                                  • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.

                                  Option B:

                                  • Kachel Umdrehen.
                                  • Stift icon nutzen (wie beim Umbenennen / Gruppenzuordnung)
                                  • unten das kleine + nutzen um eine 'option' zu bekommen
                                  • Als Optionsname power_calibration und als Wert 10 eintragen
                                  • Mit save abspeichern (kann sein das da speichern steht - weiss ich gerade nicht
                                  • Gerät neu konfigurieren (reconfigure auf der Kachel)
                                  • Gerät einmal vom ioBroker aus schalten
                                  • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.

                                  Ob eines davon funktioniert ist nicht klar - es hängt davon ab wie die Kalibration im Konverter umgesetzt ist. Probieren kann ich das selber aktuell nicht.

                                  A.

                                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AsgothianA Asgothian

                                    @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                    Wie kann man eigentlich Änderungen an den Werten ("Kalibrierung") durchführen?

                                    Ich habe mir letztens noch ein paar IKEA Inspelning Steckdosen geholt, als diese wieder verfügbar waren.
                                    Die letzten liefen so toll, dass ich gar nicht auf "Probleme" eingestellt war.

                                    Habe jetzt 2 Stück davon installiert und beide zeigen anscheinend ohne Last eine Leistung um die 1W an.

                                    Laut Z2M

                                    power_calibration: Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device. The value must be a number.

                                    Abgesehen davon, dass ich nicht weiss wo und wie man den Befehl absetzt, frage ich mich wie ein prozentualer offset von 0 aussehen soll.

                                    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar

                                    100% sicher bin ich nicht. Es kann sein das die Kalibrierung erst gehen wird wenn ich mit dem Adapter 3.1 fertig bin.

                                    Was du probieren kannst:
                                    Option A:

                                    • Datenpunkt sendPayload den payload {"power_calibration":10} eintragen
                                    • Im log schauen ob es Meldungen gibt
                                    • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.

                                    Option B:

                                    • Kachel Umdrehen.
                                    • Stift icon nutzen (wie beim Umbenennen / Gruppenzuordnung)
                                    • unten das kleine + nutzen um eine 'option' zu bekommen
                                    • Als Optionsname power_calibration und als Wert 10 eintragen
                                    • Mit save abspeichern (kann sein das da speichern steht - weiss ich gerade nicht
                                    • Gerät neu konfigurieren (reconfigure auf der Kachel)
                                    • Gerät einmal vom ioBroker aus schalten
                                    • Schauen ob sich der Leistungswert ändert.

                                    Ob eines davon funktioniert ist nicht klar - es hängt davon ab wie die Kalibration im Konverter umgesetzt ist. Probieren kann ich das selber aktuell nicht.

                                    A.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #251

                                    @asgothian Danke!

                                    @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                    Probieren kann ich das selber aktuell nicht.

                                    Dann mach ich das doch!

                                    Aber:
                                    Methode B wäre mir lieber

                                    doch
                                    Screenshot_20250901-121737_Firefox.jpg

                                    da ist (noch) kein +

                                    habe noch v3.0.0

                                    EDIT:
                                    Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
                                    Zumindest nicht mit 10 und -10

                                    EDIT2:
                                    über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
                                    Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.

                                    Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
                                    ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @asgothian Danke!

                                      @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                      Probieren kann ich das selber aktuell nicht.

                                      Dann mach ich das doch!

                                      Aber:
                                      Methode B wäre mir lieber

                                      doch
                                      Screenshot_20250901-121737_Firefox.jpg

                                      da ist (noch) kein +

                                      habe noch v3.0.0

                                      EDIT:
                                      Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
                                      Zumindest nicht mit 10 und -10

                                      EDIT2:
                                      über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
                                      Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.

                                      Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
                                      ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe

                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #252

                                      @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                      @asgothian Danke!

                                      [...snip]

                                      Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
                                      Zumindest nicht mit 10 und -10

                                      EDIT2:
                                      über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
                                      Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.

                                      Das kann eigentlich nicht sein - die Werte werden nicht akzeptiert. Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen. Eher denk ich das da was anderes noch passiert.

                                      zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'voltage_calibration'
                                      zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'current_calibration'
                                      zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'power_calibration'
                                      zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'energy_calibration'
                                      

                                      Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
                                      ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe

                                      Warte mal bis morgen ab - ich hab eine Steckdose hier und kann die (allerdings mit der 3.1.0RC1) durch den debugger jagen um zu sehen wie wir die Werte da rein bekommen.

                                      Wollte ich sowieso 🙂

                                      A

                                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • AsgothianA Asgothian

                                        @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                        @asgothian Danke!

                                        [...snip]

                                        Update auf 3.0.5 via latest bringt das +, aber leider keine Änderungen.
                                        Zumindest nicht mit 10 und -10

                                        EDIT2:
                                        über den Datenpunkt hab ich's auch versucht.
                                        Danach zeigte es gar nichts mehr an, immer nur 0W.

                                        Das kann eigentlich nicht sein - die Werte werden nicht akzeptiert. Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen. Eher denk ich das da was anderes noch passiert.

                                        zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'voltage_calibration'
                                        zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'current_calibration'
                                        zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'power_calibration'
                                        zigbee.0 2025-09-01 13:39:26.321	info	No converter available for 'E2206' with key 'energy_calibration'
                                        

                                        Nach Rücksetzen auf Werkseinstellung läuft's erst mal wieder.
                                        ich geh da mal systematisch ran, wenn ich mehr Zeit habe

                                        Warte mal bis morgen ab - ich hab eine Steckdose hier und kann die (allerdings mit der 3.1.0RC1) durch den debugger jagen um zu sehen wie wir die Werte da rein bekommen.

                                        Wollte ich sowieso 🙂

                                        A

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #253

                                        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                        Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen

                                        da war gar nichts, nada!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                          Du solltest im Log die folgenden Einträge finden, wenn du die Kalibration versuchst einzustellen

                                          da war gar nichts, nada!

                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #254

                                          @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:

                                          da war gar nichts, nada!

                                          auch nicht wenn du über den Datenpunkt gegangen bist ? Das wäre komisch.

                                          A.

                                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          741

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe