  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    792

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    @paul53

    Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

    IMG_2052.jpg

    Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #33

    @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

    Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

      Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @paul53

      du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

      Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @paul53

        du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

        Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #35

        @jwedenig sagte: Es ist gleich

        Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jwedenig sagte: Es ist gleich

          Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

          Blockly_temp.JPG

          J Offline
          J Offline
          jwedenig
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @paul53
          ok, mach ich

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jwedenig

            @paul53
            ok, mach ich

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @paul53

            Lieber @paul53 !

            Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
            Nur eine Frage:
            Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
            Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

            Danke dir!
            Liebe Grüße
            Jürgen

            Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53

              Lieber @paul53 !

              Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
              Nur eine Frage:
              Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
              Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

              Danke dir!
              Liebe Grüße
              Jürgen

              Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #38

              @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

              Bei Neustart des Skripts?

              @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

              Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

              Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
              Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
              Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                Bei Neustart des Skripts?

                @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                Blockly_temp.JPG

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                @paul53

                alles klar, danke dir

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  @paul53

                  alles klar, danke dir

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                  #40

                  @paul53

                  Einmal bin ich leider noch lästig:
                  Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                  Wo ist mein Fehler?
                  Danke dir wieder einmal

                  Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                  habe im Log auch Warnungen dazu:
                  Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jwedenig

                    @paul53

                    Einmal bin ich leider noch lästig:
                    Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                    Wo ist mein Fehler?
                    Danke dir wieder einmal

                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                    habe im Log auch Warnungen dazu:
                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #41

                    @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                    Wo ist mein Fehler?

                    Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                    @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                    im Log auch Warnungen dazu:

                    Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                      Wo ist mein Fehler?

                      Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                      @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                      im Log auch Warnungen dazu:

                      Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                      #42

                      passt das so?

                      @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        passt das so?

                        @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #43

                        @jwedenig sagte: passt das so?

                        Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jwedenig sagte: passt das so?

                          Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @paul53

                          Sodalla, hoffe, jetzt!

                          {
                            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                            "common": {
                              "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "string"
                            },
                            "native": {
                              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                            },
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1727887694281,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          {
                            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                            "common": {
                              "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "desc": "mqtt server variable",
                              "type": "number"
                            },
                            "native": {
                              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                            },
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1727887692815,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @paul53

                            Sodalla, hoffe, jetzt!

                            {
                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                              "common": {
                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "string"
                              },
                              "native": {
                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                              },
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1727887694281,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            {
                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                              "common": {
                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "number"
                              },
                              "native": {
                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                              },
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1727887692815,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #45

                            @jwedenig
                            "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                            Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jwedenig
                              "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                              Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              @paul53

                              alles klar, werde ich probieren, dankeeee

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              653

                              Online

                              32.6k

                              Benutzer

                              82.0k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe