    5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @jwedenig last edited by paul53

      @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

      Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        jwedenig Most Active @paul53 last edited by

        @paul53

        du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

        Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @jwedenig last edited by paul53

          @jwedenig sagte: Es ist gleich

          Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

          Blockly_temp.JPG

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jwedenig Most Active @paul53 last edited by

            @paul53
            ok, mach ich

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

              @paul53

              Lieber @paul53 !

              Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
              Nur eine Frage:
              Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
              Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

              Danke dir!
              Liebe Grüße
              Jürgen

              Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @jwedenig last edited by paul53

                @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                Bei Neustart des Skripts?

                @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                Blockly_temp.JPG

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                  @paul53

                  alles klar, danke dir

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig

                    @paul53

                    Einmal bin ich leider noch lästig:
                    Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                    Wo ist mein Fehler?
                    Danke dir wieder einmal

                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                    habe im Log auch Warnungen dazu:
                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @jwedenig last edited by paul53

                      @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                      Wo ist mein Fehler?

                      Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                      @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                      im Log auch Warnungen dazu:

                      Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig

                        passt das so?

                        @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @jwedenig last edited by paul53

                          @jwedenig sagte: passt das so?

                          Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Sodalla, hoffe, jetzt!

                            {
                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                              "common": {
                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "string"
                              },
                              "native": {
                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                              },
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1727887694281,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            {
                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                              "common": {
                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "desc": "mqtt server variable",
                                "type": "number"
                              },
                              "native": {
                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                              },
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1727887692815,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @jwedenig last edited by paul53

                              @jwedenig
                              "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                              Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                                @paul53

                                alles klar, werde ich probieren, dankeeee

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                706
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.4k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                46
                                2484
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo