NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    783

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!

    Sieht gut aus.
    Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
    Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.

    Blockly_temp.JPG

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    #27

    @paul53

    So?

    Bildschirmfoto 2024-09-06 um 17.49.28.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      @paul53

      So?

      Bildschirmfoto 2024-09-06 um 17.49.28.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @jwedenig sagte: So?

      Ja.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @paul53

        Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
        Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
        Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

        Erwärmung per PV
        Heizstab 750 W aus
        Heizstab 1,5kw Ein

        Nach weiteren 10 Minuten kam:

        Erwärmung per PV
        Heizstab 750 W Ein
        Heizstab 1,5kw Aus

        Nach weitern 10 Minuten kam:

        Erwärmung per PV
        Heizstab 750 W Aus
        Heizstab 1,5kw Aus

        War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?

        Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix

        Danke vorweg für deine Antwort

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          @paul53

          Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
          Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
          Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W aus
          Heizstab 1,5kw Ein

          Nach weiteren 10 Minuten kam:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Ein
          Heizstab 1,5kw Aus

          Nach weitern 10 Minuten kam:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Aus
          Heizstab 1,5kw Aus

          War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?

          Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix

          Danke vorweg für deine Antwort

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

          Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

            Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.

            Blockly_temp.JPG

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @paul53
            werds probieren, danke!

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53
              werds probieren, danke!

              J Offline
              J Offline
              jwedenig
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @paul53

              Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

              IMG_2052.jpg

              Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jwedenig

                @paul53

                Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                IMG_2052.jpg

                Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #33

                @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                  Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @paul53

                  du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

                  Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jwedenig

                    @paul53

                    du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

                    Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #35

                    @jwedenig sagte: Es ist gleich

                    Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jwedenig sagte: Es ist gleich

                      Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

                      Blockly_temp.JPG

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @paul53
                      ok, mach ich

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53
                        ok, mach ich

                        J Offline
                        J Offline
                        jwedenig
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @paul53

                        Lieber @paul53 !

                        Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                        Nur eine Frage:
                        Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                        Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                        Danke dir!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen

                        Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jwedenig

                          @paul53

                          Lieber @paul53 !

                          Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                          Nur eine Frage:
                          Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                          Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                          Danke dir!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen

                          Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #38

                          @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                          Bei Neustart des Skripts?

                          @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                          Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                          Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                          Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                          Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                            Bei Neustart des Skripts?

                            @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                            Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                            Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                            Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                            Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                            Blockly_temp.JPG

                            J Offline
                            J Offline
                            jwedenig
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @paul53

                            alles klar, danke dir

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jwedenig

                              @paul53

                              alles klar, danke dir

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                              #40

                              @paul53

                              Einmal bin ich leider noch lästig:
                              Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                              Wo ist mein Fehler?
                              Danke dir wieder einmal

                              Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                              habe im Log auch Warnungen dazu:
                              Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53

                                Einmal bin ich leider noch lästig:
                                Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                Wo ist mein Fehler?
                                Danke dir wieder einmal

                                Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                                habe im Log auch Warnungen dazu:
                                Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #41

                                @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                Wo ist mein Fehler?

                                Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                                @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                im Log auch Warnungen dazu:

                                Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                  Wo ist mein Fehler?

                                  Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                                  @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                  im Log auch Warnungen dazu:

                                  Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwedenig
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                  #42

                                  passt das so?

                                  @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jwedenig

                                    passt das so?

                                    @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #43

                                    @jwedenig sagte: passt das so?

                                    Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @jwedenig sagte: passt das so?

                                      Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jwedenig
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @paul53

                                      Sodalla, hoffe, jetzt!

                                      {
                                        "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                        "common": {
                                          "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "string"
                                        },
                                        "native": {
                                          "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                        },
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1727887694281,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      
                                      {
                                        "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                        "common": {
                                          "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "number"
                                        },
                                        "native": {
                                          "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                        },
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1727887692815,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      
                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jwedenig

                                        @paul53

                                        Sodalla, hoffe, jetzt!

                                        {
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "string"
                                          },
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1727887694281,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        {
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "number"
                                          },
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1727887692815,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #45

                                        @jwedenig
                                        "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                                        Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @jwedenig
                                          "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                                          Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwedenig
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @paul53

                                          alles klar, werde ich probieren, dankeeee

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          519

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe