NEWS
[gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
-
Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:Erwärmung per PV
Heizstab 750 W aus
Heizstab 1,5kw EinNach weiteren 10 Minuten kam:
Erwärmung per PV
Heizstab 750 W Ein
Heizstab 1,5kw AusNach weitern 10 Minuten kam:
Erwärmung per PV
Heizstab 750 W Aus
Heizstab 1,5kw AusWar hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?
Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix
Danke vorweg für deine Antwort
-
@jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.
-
@paul53
werds probieren, danke! -
-
@jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?
Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu
msg
beim Starten? -
-
-
@paul53
ok, mach ich -
-
@jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
Bei Neustart des Skripts?
@jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?
Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält: -
alles klar, danke dir
-
Einmal bin ich leider noch lästig:
Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
Wo ist mein Fehler?
Danke dir wieder einmalhabe im Log auch Warnungen dazu:
-
@jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
Wo ist mein Fehler?Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.
@jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
im Log auch Warnungen dazu:
Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.
-
passt das so?
-
@jwedenig sagte: passt das so?
Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).
-
Sodalla, hoffe, jetzt!
{ "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode", "common": { "name": "evcc/loadpoints/1/mode", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "string" }, "native": { "topic": "evcc/loadpoints/1/mode" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1727887694281, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
{ "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", "common": { "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "number" }, "native": { "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1727887692815, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@jwedenig
"mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9). -
alles klar, werde ich probieren, dankeeee