Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    785

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!

    Bildschirmfoto 2024-09-06 um 16.12.07.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #26

    @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!

    Sieht gut aus.
    Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
    Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!

      Sieht gut aus.
      Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
      Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.

      Blockly_temp.JPG

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      #27

      @paul53

      So?

      Bildschirmfoto 2024-09-06 um 17.49.28.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @paul53

        So?

        Bildschirmfoto 2024-09-06 um 17.49.28.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @jwedenig sagte: So?

        Ja.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          jwedenig
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @paul53

          Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
          Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
          Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W aus
          Heizstab 1,5kw Ein

          Nach weiteren 10 Minuten kam:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Ein
          Heizstab 1,5kw Aus

          Nach weitern 10 Minuten kam:

          Erwärmung per PV
          Heizstab 750 W Aus
          Heizstab 1,5kw Aus

          War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?

          Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix

          Danke vorweg für deine Antwort

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jwedenig

            @paul53

            Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
            Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
            Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W aus
            Heizstab 1,5kw Ein

            Nach weiteren 10 Minuten kam:

            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W Ein
            Heizstab 1,5kw Aus

            Nach weitern 10 Minuten kam:

            Erwärmung per PV
            Heizstab 750 W Aus
            Heizstab 1,5kw Aus

            War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?

            Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix

            Danke vorweg für deine Antwort

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

            Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

              Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.

              Blockly_temp.JPG

              J Offline
              J Offline
              jwedenig
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @paul53
              werds probieren, danke!

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jwedenig

                @paul53
                werds probieren, danke!

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @paul53

                Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                IMG_2052.jpg

                Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  @paul53

                  Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                  IMG_2052.jpg

                  Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #33

                  @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                  Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                    Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

                    J Offline
                    J Offline
                    jwedenig
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @paul53

                    du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

                    Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jwedenig

                      @paul53

                      du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

                      Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #35

                      @jwedenig sagte: Es ist gleich

                      Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @jwedenig sagte: Es ist gleich

                        Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

                        Blockly_temp.JPG

                        J Offline
                        J Offline
                        jwedenig
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @paul53
                        ok, mach ich

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jwedenig

                          @paul53
                          ok, mach ich

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @paul53

                          Lieber @paul53 !

                          Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                          Nur eine Frage:
                          Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                          Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                          Danke dir!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen

                          Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @paul53

                            Lieber @paul53 !

                            Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                            Nur eine Frage:
                            Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                            Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                            Danke dir!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen

                            Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #38

                            @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                            Bei Neustart des Skripts?

                            @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                            Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                            Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                            Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                            Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                              Bei Neustart des Skripts?

                              @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                              Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                              Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                              Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                              Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                              Blockly_temp.JPG

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @paul53

                              alles klar, danke dir

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53

                                alles klar, danke dir

                                J Offline
                                J Offline
                                jwedenig
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                #40

                                @paul53

                                Einmal bin ich leider noch lästig:
                                Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                Wo ist mein Fehler?
                                Danke dir wieder einmal

                                Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                                habe im Log auch Warnungen dazu:
                                Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  @paul53

                                  Einmal bin ich leider noch lästig:
                                  Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  Danke dir wieder einmal

                                  Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                                  habe im Log auch Warnungen dazu:
                                  Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #41

                                  @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                  Wo ist mein Fehler?

                                  Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                                  @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                  im Log auch Warnungen dazu:

                                  Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                    Wo ist mein Fehler?

                                    Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                                    @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                    im Log auch Warnungen dazu:

                                    Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwedenig
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                    #42

                                    passt das so?

                                    @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jwedenig

                                      passt das so?

                                      @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #43

                                      @jwedenig sagte: passt das so?

                                      Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jwedenig sagte: passt das so?

                                        Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jwedenig
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #44

                                        @paul53

                                        Sodalla, hoffe, jetzt!

                                        {
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "string"
                                          },
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1727887694281,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        {
                                          "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                          "common": {
                                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "number"
                                          },
                                          "native": {
                                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                          },
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1727887692815,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jwedenig

                                          @paul53

                                          Sodalla, hoffe, jetzt!

                                          {
                                            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                            "common": {
                                              "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt server variable",
                                              "type": "string"
                                            },
                                            "native": {
                                              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                            },
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1727887694281,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          
                                          {
                                            "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                            "common": {
                                              "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt server variable",
                                              "type": "number"
                                            },
                                            "native": {
                                              "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                            },
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1727887692815,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #45

                                          @jwedenig
                                          "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set" ist vom Typ "number" und unterscheidet sich somit vom DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode".
                                          Wird richtig auf die Strings "off" und "pv" reagiert? Dann ändere den DP-Typ in "string" (Zeile 9).

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          322

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe