    [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

      bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!

      Bildschirmfoto 2024-09-06 um 16.12.07.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @jwedenig last edited by paul53

        @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!

        Sieht gut aus.
        Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
        Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.

        Blockly_temp.JPG

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig

          @paul53

          So?

          Bildschirmfoto 2024-09-06 um 17.49.28.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @jwedenig last edited by

            @jwedenig sagte: So?

            Ja.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jwedenig Most Active last edited by

              @paul53

              Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
              Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
              Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

              Erwärmung per PV
              Heizstab 750 W aus
              Heizstab 1,5kw Ein

              Nach weiteren 10 Minuten kam:

              Erwärmung per PV
              Heizstab 750 W Ein
              Heizstab 1,5kw Aus

              Nach weitern 10 Minuten kam:

              Erwärmung per PV
              Heizstab 750 W Aus
              Heizstab 1,5kw Aus

              War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?

              Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix

              Danke vorweg für deine Antwort

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @jwedenig last edited by

                @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:

                Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.

                Blockly_temp.JPG

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                  @paul53
                  werds probieren, danke!

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

                    @paul53

                    Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                    IMG_2052.jpg

                    Bildschirmfoto 2024-09-09 um 07.56.18.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @jwedenig last edited by paul53

                      @jwedenig sagte: habe ich die Sperre falsch gesetzt?

                      Die Sperre sollte so funktionieren. Der zu vergleichende Text ist identisch zu msg beim Starten?

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                        @paul53

                        du meinst " Erwärmung mit Batterie gestartet"?

                        Es ist gleich und so wie auf dem Screenshot

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @jwedenig last edited by paul53

                          @jwedenig sagte: Es ist gleich

                          Ergänze mal ein "stop delayOff" um 4:00 Uhr.

                          Blockly_temp.JPG

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53
                            ok, mach ich

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by

                              @paul53

                              Lieber @paul53 !

                              Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.
                              Nur eine Frage:
                              Sollte es nicht erst unter 49 Grad der Fall sein?
                              Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                              Danke dir!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen

                              Bildschirmfoto 2025-08-08 um 13.49.02.png

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @jwedenig last edited by paul53

                                @jwedenig sagte : Mein Heizstab hat sich heut bei 59 Grad eingeschaltet.

                                Bei Neustart des Skripts?

                                @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                Wozu dient die Angabe mit <65 Grad nochmal?

                                Der Wert ist zu hoch. Ändere ihn auf z.B. 55.
                                Bei Skriptstart muss die Variable temp gesetzt werden, wenn sich die Temperatur innerhalb der Hysterese (49 bis 62 °C) befindet. Sie bleibt sonst undefined.
                                Alternative, die den Wert vor Skriptneustart bei PV-Überschuss beibehält:

                                Blockly_temp.JPG

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  alles klar, danke dir

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig

                                    @paul53

                                    Einmal bin ich leider noch lästig:
                                    Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                    Wo ist mein Fehler?
                                    Danke dir wieder einmal

                                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.54.36.png

                                    habe im Log auch Warnungen dazu:
                                    Bildschirmfoto 2025-08-10 um 15.59.18.png

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @jwedenig last edited by paul53

                                      @jwedenig sagte: Heute hat sich der Heizstab bei 57,8 Grad eingeschalten, er sollte habe sich erst unter 45 Grad einschalten
                                      Wo ist mein Fehler?

                                      Kann keinen Fehler entdecken, der zu diesem Verhalten führt.

                                      @jwedenig sagte in [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:

                                      im Log auch Warnungen dazu:

                                      Die Warnung betrifft den DP "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set", der offenbar Zahlen erwartet, aber mit Strings geschrieben wird. Zeige bitte die OBJEKTDATEN dieses DP in Code tags.

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig

                                        passt das so?

                                        @paul53 Bildschirmfoto 2025-08-10 um 17.28.27.png

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @jwedenig last edited by paul53

                                          @jwedenig sagte: passt das so?

                                          Nein. Im Expertenmodus auf den Bleistift rechts klicken und das JSON unter OBJEKTDATEN hierher in Code tags kopieren (für den ".set" DP).

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jwedenig Most Active @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Sodalla, hoffe, jetzt!

                                            {
                                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode",
                                              "common": {
                                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "role": "variable",
                                                "desc": "mqtt server variable",
                                                "type": "string"
                                              },
                                              "native": {
                                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode"
                                              },
                                              "type": "state",
                                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1727887694281,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                              }
                                            }
                                            
                                            {
                                              "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                              "common": {
                                                "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "role": "variable",
                                                "desc": "mqtt server variable",
                                                "type": "number"
                                              },
                                              "native": {
                                                "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                              },
                                              "type": "state",
                                              "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1727887692815,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                              }
                                            }
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            721
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            46
                                            2558
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo