Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    154

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @oliverio sagte: nur den Bedarf für die Pumpe? Kühlen oder heizen wird doch einfach nur durch den Wärmetauscher erreicht.

    Der Kompressor für das Kältemittel benötigt den größten Teil der Elektroenergie.

    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @paul53

    Ist ja auch eine Pumpe ggfs. in einem separaten Kreislauf wenn ich mich recht an das Funktionsprinzip erinnere?

    Meine Adapter und Widgets
    TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
    Links im Profil

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      Linedancer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

      –

      Ciao, Gerhard

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Linedancer

        Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

        T Offline
        T Offline
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

        Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

        Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

        Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T topsurfer

          @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

          Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.

          Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

          Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #12

          @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

          Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
          Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
          Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.

            Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
            Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
            Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.

            T Offline
            T Offline
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
            Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
            Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

            Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
            Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

            Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

            paul53P HomoranH MartinPM U 4 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T topsurfer

              @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
              Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
              Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

              Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
              Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

              Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #14

              @topsurfer sagte: Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen

              Welche DP liefert der Adapter?

              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

              Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf"

              Du musst doch feststellen können, ob die Pumpe läuft (auch ohne DP dafür)?
              Am Display der WP lassen sich keine Informationen (Pumpen, Temperaturen) ablesen?

              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

              bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt

              Immer über einen Wärmetauscher.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T topsurfer

                @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                was ist mit

                @paul53 sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?

                dazu müsste es doch auch Werte geben.
                Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T topsurfer

                  @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                  Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                  Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                  Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                  Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                  Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @topsurfer Da muss man sich dann wohl auf die Fehlersuche begeben ...

                  Die Wärmepumpe scheint zumindest gelegentlich anzuspringen, sonst wäre der Tagesverbrauch ja Null...

                  Wenn die Temperatur des Fußbodens nicht merklich kühler ist, als der Raum, würde ich davon ausgehen, dass beim Konfigurieren von ....

                  Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                  ein Fehler gemacht wurde, und sie nur im Winter bei Aufheizbedarf anspringt ...

                  Hat die Anlage einen Pufferspeicher? Wenn ja - Wie ist die Temperatur im Pufferspeicher? Kann man das über das Daikin Display ggfs. auslesen? Wenn sie auf 16° steht würde ich davon ausgehen, dass der "auf Temperatur" gehalten wird, aber mangels Pumpenaktivität nichts in den Fußboden abgegeben wird...

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T topsurfer

                    @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
                    Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
                    Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.

                    Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
                    Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.

                    Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @topsurfer

                    das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                    Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                    Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                    @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                    ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                    das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @ullij sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                      sas Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein

                      Dagegen spricht...

                      der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).

                      Wenn der Boden seine Kälte nicht an die Raumluft abgeben kann, müsste er erst recht deutlich kühler sein, als die Wand, wenn permanent 16°C kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung zirkuliert.

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                      Linux pve 6.8.12-16-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mg99M Offline
                        mg99M Offline
                        mg99
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Kein Temperaturunterschied = Kein Wärme-/Kälteübergang.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U UlliJ

                          @topsurfer

                          das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.

                          Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                          Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?

                          @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                          ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).

                          das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen

                          T Offline
                          T Offline
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          #20

                          @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                          "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                          Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                          2025-06-13_175523.png

                          "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                          Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • T topsurfer

                            @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                            "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                            Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                            2025-06-13_175523.png

                            "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                            Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                            im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt

                            wieso das?
                            ist bei mir im Startscreen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                              im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt

                              wieso das?
                              ist bei mir im Startscreen

                              T Offline
                              T Offline
                              topsurfer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                              wieso das?
                              ist bei mir im Startscreen

                              OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                              Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                              Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                              20250613_181720.jpg

                              HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • T topsurfer

                                @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                                "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                                2025-06-13_175523.png

                                "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"

                                Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.

                                Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                                -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt

                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T topsurfer

                                  @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                  wieso das?
                                  ist bei mir im Startscreen

                                  OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                                  Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                  Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                  20250613_181720.jpg

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #24

                                  @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                  oder!

                                  ich habe mir für sündhaft teures Geld das Modbus interface

                                  20230318_205021.jpg

                                  gekauft, was bei mir nur ganz wenige Daten liefert, da ich heating only habe, kein Warmwasser, kein Kühlen.
                                  Daher läuft sie auch im Moment nicht

                                  Die folgenden Werte hab ich
                                  Screenshot_20250613-183006_Firefox.jpg
                                  wobei ich zusätzliche Fühler (HMW) an der Fußbodenheizung nach dem Wärmetauscher für die Systemtrennung und HM Differenztemperatursensor für die Außeneinheit Ansaugluft/Ausblastemperatur (Luft/Wasser WP) habe.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • U UlliJ

                                    @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                    "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.

                                    hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.

                                    Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                                    -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @ullij sagte: Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat?

                                    Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    3
                                    • paul53P paul53

                                      @ullij sagte: Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat?

                                      Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht.

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @paul53
                                      genau so. Dann wie Du sagst Sollwert auf max. Die Ventile machen auf und dann sollte eigentlich die Kennlinie der WP den Rest regeln. Das weiß ich aber nicht so ganz richtig. Habe keine Kühlfunktion und herkömmliche Heizkörper

                                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • T topsurfer

                                        @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                        wieso das?
                                        ist bei mir im Startscreen

                                        OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)

                                        Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                        Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                                        20250613_181720.jpg

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #27

                                        @topsurfer sagte: Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?

                                        Laut Bedienungsanleitung ist das der VLT-Sollwert.
                                        Es wird kein Daikin-Raumthermostat angezeigt.
                                        Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @topsurfer sagte: Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?

                                          Laut Bedienungsanleitung ist das der VLT-Sollwert.
                                          Es wird kein Daikin-Raumthermostat angezeigt.
                                          Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                          #28

                                          @paul53 said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:

                                          Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.

                                          Also hier steht:
                                          Vorlauf: 18°
                                          Wassertemp.Einlass Reserv. ...18°
                                          Wassertemp. Einlass Platten...: 22°
                                          Kältemitteltemp.: 13°
                                          Durchflussmenge: 10,9l/min.
                                          Solerücklauftemp.: 12°

                                          Sollten diese Werte auch mit dem iobroker-Adapter sichtbar sein, oder benötigt das Modbus?

                                          "Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht."

                                          Das stimmt (eigentlich), aber letzten Herbst wurde ein Zusatzteil von Eltako FTRF65SB eingebaut, der genau dafür sein soll:
                                          Die Stellantrieben bei "Kühlen" zu öffnen, und zu versuchen auf die an den Thermostaten eingestellte Temperatur runterzukühlen (und nicht zu sagen: "Oh, du willst 18° und es sind schon 24, ich mache zu".)
                                          Aber das scheint nicht so zu funktionieren, die Ventile sind aktuell zu !!

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          336

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe