  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.7k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R rvn1909

    @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
    Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:

    sun2000.0
    2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    
    sun2000.0
    2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    

    MOD-Edit
    Bitte Code-Tags benutzen

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #914

    @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.

      R Offline
      R Offline
      rvn1909
      schrieb am zuletzt editiert von
      #915

      @bolliy aktuell läuft die neueste Version:

      Screenshot_20250525_114030_Chrome.jpg

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R rvn1909

        @bolliy aktuell läuft die neueste Version:

        Screenshot_20250525_114030_Chrome.jpg

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #916

        @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
        https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
          https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software

          R Offline
          R Offline
          rvn1909
          schrieb am zuletzt editiert von
          #917

          @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...

          7c3e3a15-31d0-4d88-a71f-75b19d2c16d8-image.png

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R rvn1909

            @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...

            7c3e3a15-31d0-4d88-a71f-75b19d2c16d8-image.png

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #918

            @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.

              R Offline
              R Offline
              rvn1909
              schrieb am zuletzt editiert von
              #919

              @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

              B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • R rvn1909

                @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #920

                @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R rvn1909

                  @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

                  B Offline
                  B Offline
                  bolliy
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #921

                  @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
                  Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bolliy

                    @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                    https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                    Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.

                    R Offline
                    R Offline
                    rvn1909
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #922

                    @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen ;-) Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bug77
                      schrieb am zuletzt editiert von bug77
                      #923

                      Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?

                      Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                      Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                      Keine weitere ID ansprechbar 1-10

                      In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                      Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                      Wallbox ist über LAN verbunden

                      In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502

                      Es kommen keine Daten rein :-(

                      Was mache ich falsch?

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bug77

                        Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?

                        Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                        Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                        Keine weitere ID ansprechbar 1-10

                        In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                        Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                        Wallbox ist über LAN verbunden

                        In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502

                        Es kommen keine Daten rein :-(

                        Was mache ich falsch?

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #924

                        @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                        Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)

                        LG Stephan

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B bolliy

                          @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                          Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)

                          LG Stephan

                          B Offline
                          B Offline
                          bug77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #925

                          @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #926

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
                            über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.

                            bufferHysteresis
                            Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.

                            Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.

                            Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B bolliy

                              @vito666 die Berechnung lautet:
                              houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                              Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                              Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                              LG Stephan

                              V Offline
                              V Offline
                              Vito666
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #927

                              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              @vito666 die Berechnung lautet:
                              houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                              Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                              Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                              LG Stephan

                              @bolliy Moin Stephan,
                              das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                              Gruß
                              Vito

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V Vito666

                                @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                @vito666 die Berechnung lautet:
                                houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                                Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                                LG Stephan

                                @bolliy Moin Stephan,
                                das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                                Gruß
                                Vito

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #928

                                @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                Stephan

                                V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                  Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                  Stephan

                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vito666
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #929

                                  @bolliy Moin Stephan,
                                  danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                                  Gruß
                                  Vito

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                    Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                    Stephan

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #930

                                    @bolliy
                                    Guten Morgen,
                                    könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                                    z.B. nach diesem Schema:

                                    setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                                            var deviceStatusName = "";
                                            switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                                case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                                case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                                case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                                case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                                case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                                case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                                case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                                case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                                case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                                case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                                case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                                case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                                case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                                case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                                case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                                case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                                case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                                case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                                case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                                case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                                case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                                case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                                case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                                case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                                default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                                }
                                            setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                                    

                                    Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.

                                    mfg
                                    Dieter


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @bolliy
                                      Guten Morgen,
                                      könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                                      z.B. nach diesem Schema:

                                      setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                                              var deviceStatusName = "";
                                              switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                                  case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                                  case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                                  case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                                  case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                                  case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                                  case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                                  case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                                  case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                                  case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                                  case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                                  case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                                  case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                                  case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                                  case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                                  case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                                  case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                                  case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                                  case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                                  case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                                  case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                                  case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                                  case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                                  case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                                  case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                                  default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                                  }
                                              setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                                      

                                      Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.

                                      mfg
                                      Dieter

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #931

                                      @bahnuhr schau mal hier
                                      sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus

                                      LG Stephan

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • B bolliy

                                        @bahnuhr schau mal hier
                                        sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus

                                        LG Stephan

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #932

                                        @bolliy
                                        Ist ja nen Ding.

                                        Ich habe hier geschaut:
                                        sun2000.0.inverter.0.deviceStatus

                                        Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                                        ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @bolliy
                                          Ist ja nen Ding.

                                          Ich habe hier geschaut:
                                          sun2000.0.inverter.0.deviceStatus

                                          Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                                          ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #933

                                          @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.

                                          Stephan

                                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          883

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen