Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B bolliy

    @rvn1909 wenn du von loxone auf die Daten der WR zugreifen möchtest gibst du die modbus id 7 an. Falls du auf die Daten der Emma lesen möchtest wird die id 250 verwendet.
    Zeig doch mal die Konfiguration des modbus-proxy im Adapter.
    Kannst du vom loxone host den ioBroker anpingen?
    Danach mit telnet versuchen eine tcp-Verbindung aufzubauen.

    Stephan

    R Offline
    R Offline
    rvn1909
    schrieb am zuletzt editiert von
    #910

    @bolliy Also die 0 für die Emma scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu laufen, das ist bei mir jetzt aber sekundär.

    Mein Proxy sieht wie folgt aus:

    Screenshot 2025-05-24 171221.png

    Loxone und iobroker sollten untereinander erreichbar sein. Ich hab hier alles offen und beide sind im selben subnet.
    Jetzt ist gerade nach den paar Stunden Abstand einfach vollkommen zufällig eine Art Connection da, obwohl mein Loxone Monitor mir das Gegenteil sagt.
    Im Log sehe ich zumindest:

    Modbus-proxy: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_30346-value_2-unidId_7":4}}
    

    Das einzige Register, was ich testweise via Loxone aktuell abfragen möchte. Auch wenn dort kein valider Wert übermittelt wird, so sieht das ja immerhin nach etwas aus...
    Apropos: Frage ich die Register 1zu1 so ab, wie ich es direkt vom WR tun würde? Oder gibt es da noch versteckte aliase, die ich überlesen habe?

    B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • R rvn1909

      @bolliy Also die 0 für die Emma scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu laufen, das ist bei mir jetzt aber sekundär.

      Mein Proxy sieht wie folgt aus:

      Screenshot 2025-05-24 171221.png

      Loxone und iobroker sollten untereinander erreichbar sein. Ich hab hier alles offen und beide sind im selben subnet.
      Jetzt ist gerade nach den paar Stunden Abstand einfach vollkommen zufällig eine Art Connection da, obwohl mein Loxone Monitor mir das Gegenteil sagt.
      Im Log sehe ich zumindest:

      Modbus-proxy: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_30346-value_2-unidId_7":4}}
      

      Das einzige Register, was ich testweise via Loxone aktuell abfragen möchte. Auch wenn dort kein valider Wert übermittelt wird, so sieht das ja immerhin nach etwas aus...
      Apropos: Frage ich die Register 1zu1 so ab, wie ich es direkt vom WR tun würde? Oder gibt es da noch versteckte aliase, die ich überlesen habe?

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #911

      @rvn1909 die Einstellungen sehen korrekt aus. Es werden Daten über den modbus-proxy lt. Protokoll gelesen.
      Es gibt hier Forum jemanden, der auch loxone einsetzt und für den ich das mapping eingebaut habe. Nach meinem Eindruck hat bei dieser Konstellation alles funktioniert. Insofern kann ich deine Probleme nicht richtig validieren. :man-shrugging:
      Vielleicht kannst du einen Kontakt herstellen und um Hilfe bitten.
      LG Stephan

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • R rvn1909

        @bolliy Also die 0 für die Emma scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu laufen, das ist bei mir jetzt aber sekundär.

        Mein Proxy sieht wie folgt aus:

        Screenshot 2025-05-24 171221.png

        Loxone und iobroker sollten untereinander erreichbar sein. Ich hab hier alles offen und beide sind im selben subnet.
        Jetzt ist gerade nach den paar Stunden Abstand einfach vollkommen zufällig eine Art Connection da, obwohl mein Loxone Monitor mir das Gegenteil sagt.
        Im Log sehe ich zumindest:

        Modbus-proxy: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_30346-value_2-unidId_7":4}}
        

        Das einzige Register, was ich testweise via Loxone aktuell abfragen möchte. Auch wenn dort kein valider Wert übermittelt wird, so sieht das ja immerhin nach etwas aus...
        Apropos: Frage ich die Register 1zu1 so ab, wie ich es direkt vom WR tun würde? Oder gibt es da noch versteckte aliase, die ich überlesen habe?

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #912

        @rvn1909 ich stelle die Registerdaten über den proxy 1:1 zur Verfügung.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @rvn1909 die Einstellungen sehen korrekt aus. Es werden Daten über den modbus-proxy lt. Protokoll gelesen.
          Es gibt hier Forum jemanden, der auch loxone einsetzt und für den ich das mapping eingebaut habe. Nach meinem Eindruck hat bei dieser Konstellation alles funktioniert. Insofern kann ich deine Probleme nicht richtig validieren. :man-shrugging:
          Vielleicht kannst du einen Kontakt herstellen und um Hilfe bitten.
          LG Stephan

          R Offline
          R Offline
          rvn1909
          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
          #913

          @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
          Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:

          sun2000.0
          2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          
          sun2000.0
          2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
          

          MOD-Edit
          Bitte Code-Tags benutzen

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R rvn1909

            @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
            Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:

            sun2000.0
            2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
            
            sun2000.0
            2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
            

            MOD-Edit
            Bitte Code-Tags benutzen

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #914

            @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.

              R Offline
              R Offline
              rvn1909
              schrieb am zuletzt editiert von
              #915

              @bolliy aktuell läuft die neueste Version:

              Screenshot_20250525_114030_Chrome.jpg

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R rvn1909

                @bolliy aktuell läuft die neueste Version:

                Screenshot_20250525_114030_Chrome.jpg

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #916

                @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
                https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bolliy

                  @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
                  https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software

                  R Offline
                  R Offline
                  rvn1909
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #917

                  @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...

                  7c3e3a15-31d0-4d88-a71f-75b19d2c16d8-image.png

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R rvn1909

                    @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...

                    7c3e3a15-31d0-4d88-a71f-75b19d2c16d8-image.png

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #918

                    @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bolliy

                      @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.

                      R Offline
                      R Offline
                      rvn1909
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #919

                      @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • R rvn1909

                        @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #920

                        @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                        https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                        Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.

                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R rvn1909

                          @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #921

                          @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
                          Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
                            https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
                            Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.

                            R Offline
                            R Offline
                            rvn1909
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #922

                            @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen ;-) Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bug77
                              schrieb am zuletzt editiert von bug77
                              #923

                              Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?

                              Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                              Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                              Keine weitere ID ansprechbar 1-10

                              In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                              Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                              Wallbox ist über LAN verbunden

                              In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502

                              Es kommen keine Daten rein :-(

                              Was mache ich falsch?

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B bug77

                                Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?

                                Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                                Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                                Keine weitere ID ansprechbar 1-10

                                In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                                Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                                Wallbox ist über LAN verbunden

                                In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502

                                Es kommen keine Daten rein :-(

                                Was mache ich falsch?

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #924

                                @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                                Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)

                                LG Stephan

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • B bolliy

                                  @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                                  Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)

                                  LG Stephan

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bug77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #925

                                  @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #926

                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.

                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                    Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
                                    über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.

                                    bufferHysteresis
                                    Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.

                                    Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.

                                    Stephan

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • B bolliy

                                      @vito666 die Berechnung lautet:
                                      houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                                      Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                      Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                                      LG Stephan

                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vito666
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #927

                                      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                      @vito666 die Berechnung lautet:
                                      houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                                      Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                      Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                                      LG Stephan

                                      @bolliy Moin Stephan,
                                      das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                                      Gruß
                                      Vito

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • V Vito666

                                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        @vito666 die Berechnung lautet:
                                        houseConsum = actPower - meterPower + extPower;

                                        Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                                        Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.

                                        LG Stephan

                                        @bolliy Moin Stephan,
                                        das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                                        Gruß
                                        Vito

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                        #928

                                        @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                        Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                        Stephan

                                        V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                                          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                          Stephan

                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vito666
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #929

                                          @bolliy Moin Stephan,
                                          danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                                          Gruß
                                          Vito

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          388

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe