@codierknecht sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
Ich habe das ganze jetzt mit dem Http Get Block nachgebaut.
Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich vermute, dass der strValue Wert nicht sauber ausgelesen werden kann.<eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0"> <value advTextOffset="0" unit="°C" uri="/user/var/120/10251/0/0/12242" strValue="59" scaleFactor="10" decPlaces="0">588</value> </eta>
-
das sieht nach folgefehler.
die erste meldung sagt was, das nicht innerhalb von 2 sekunden geantwortet wurde. wahrscheinlich ist noch ein fehler in der anfrage. -
@oliverio
Rufe ich den Link im Browser auf, funktioniert dieser Link ohne Probleme. -
wie sieht dein python skript genau aus?
gibt es noch header die da gesetzt werden? -
puffer_oben = 'http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242' uClient = uReq(puffer_oben) puffer_oben_temp = uClient.read() puffer_oben_soup = soup(puffer_oben_temp, "html.parser") puffer_oben_value = puffer_oben_soup.value puffer_oben_temperatur = puffer_oben_value.get('strvalue') print(puffer_oben_temperatur)
-
@wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
uReq
nochmal ne andere fremd bibliothek und nicht nur native python objekte.
das ist dann schwieriger.also wenn du im browser die f12 drückst und in den networktab gehst
und dann den link aufrufst, kannst du den genauen request und den reponse vom server dir anzeigen lassen. der browser baut da eine menge headers noch mit dazu, die aber oft alle nicht notwendig sind. welcher header es konkret ist, was jetzt deine api fehlt kann ich nicht sagen.leider sagt die rest doku dazu auch nix
https://www.meineta.at/javax.faces.resource/downloads/ETA-RESTful-v1.2.pdf.xhtml?ln=default&v=0was ureq da noch dazubastelt ist aufgrund von komplexität jetzt auch nicht ermittelbar. ich hab hier geschaut
https://github.com/algesten/ureqdie wahrscheinlicsten header sind:
Content-Type: application/xml
und/oder
Content-Encoding: utf-8
evtl auch noch
user-agent -
Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.
Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.
Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.
import bs4 import time import requests from urllib.request import urlopen as uReq from bs4 import BeautifulSoup as soup from influxdb import InfluxDBClient
-
es gibt einen adapter
https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/masterdort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
evtl hilft das weiter
evtl reicht ja auch einfach der adapter -
@oliverio
Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg? -
ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
var http = require('http'); var xpath = require('xpath'); var dom = require('xmldom').DOMParser; var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var'; // 1. URI // 2. iobroker Object // 3. read // 4. write // 5. name // 6. type // 7. unit // 8. role // 9. CCU variable (optional) var etaVars = [ ["/120/10251/0/0/12242", "eta.puffer.oben", true, false, "Puffer oben", "number", "°C", "value.temperature", "hm-rega.0.1810"] ,["/120/10251/0/0/12244", "eta.puffer.unten", true, false, "Puffer unten", "number", "°C", "value.temperature", "hm-rega.0.1811"] ,["/120/10251/0/0/12207", "eta.puffer.aktion", true, false, "Puffer Aktion", "string", "", "state", "hm-rega.0.1809"] ,["/120/10251/0/0/12533", "eta.puffer.leistung", true, false, "Puffer Leistung", "number", "KW", "state", "hm-rega.0.5038"] ,["/120/10251/0/0/12129", "eta.puffer.zustand", true, false, "Puffer Zustand", "string", "", "state", ""] ,["/120/10101/0/0/12090", "eta.hk.1.zustand", true, false, "Heizkreis Zustand", "string", "", "state", "hm-rega.0.1812"] ,["/120/10101/0/0/12241", "eta.hk.1.vorlauf", true, false, "Heizkreis Vorlauf", "number", "°C", "value.temperature", "hm-rega.0.8047"] ,["/120/10101/0/0/12111", "eta.hk.1.heizkurve", true, false, "Heizkreis Heizkurve", "number", "°C", "value.temperature", "hm-rega.0.8048"] ,["/120/10101/0/11124/0", "eta.hk.1.pumpe", true, false, "Heizkreis Pumpe", "string", "", "state", "hm-rega.0.1813"] ,["/120/10101/0/11124/2001", "eta.hk.1.anforderung", true, false, "Heizkreis Anforderung", "string", "", "state", ""] ,["/40/10021/0/0/12000", "eta.kessel.aktion", true, false, "Kessel", "string", "", "state", "hm-rega.0.1822"] ,["/40/10021/0/0/12153", "eta.kessel.vollast", true, false, "Kessel Vollaststunden", "string", "", "state", "hm-rega.0.1814"] ,["/40/10021/0/0/12016", "eta.kessel.verbrauch", true, false, "Kessel Gesmtverbrauch", "number", "kg", "state", "hm-rega.0.1815"] ,["/40/10021/0/0/12013", "eta.kessel.aschebox", true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox", "number", "kg", "state", ""] ,["/40/10021/0/0/12180", "eta.kessel.druck", true, false, "Kessel Druck", "number", "bar", "state", "hm-rega.0.1820"] ,["/40/10021/0/0/12001", "eta.kessel.soll", true, false, "Kessel Soll", "number", "°C", "state", "hm-rega.0.5037"] ,["/40/10021/0/0/12161", "eta.kessel.ist", true, false, "Kessel Ist", "number", "°C", "state", "hm-rega.0.3195"] ,["/40/10021/0/0/12162", "eta.kessel.abgasgtemp", true, false, "Kessel Abgastemperatur", "number", "°C", "state", "hm-rega.0.5040"] ,["/40/10021/0/0/12165", "eta.kessel.abgasgeblaese", true, false, "Kessel Abgasgebläse", "number", "U/min", "state", "hm-rega.0.5039"] ,["/40/10021/0/0/12164", "eta.kessel.restsauerstoff", true, false, "Kessel Restsauerstoff", "number", "%", "state", "hm-rega.0.5041"] ,["/40/10021/0/0/12080", "eta.kessel.zustand", true, false, "Kessel Zustand", "string", "", "state", "hm-rega.0.1808"] ,["/40/10201/0/0/12015", "eta.lager.silo", true, false, "Pellets Silo", "number", "kg", "state", "hm-rega.0.1817"] ,["/40/10021/0/0/12011", "eta.lager.tag", true, false, "Pellets Tagesbehälter", "number", "kg", "state", "hm-rega.0.9651"] ,["/40/10241/0/0/12197", "eta.system.aussentemperatur", true, false, "Aussentemperatur", "number", "°C", "state", "hm-rega.0.1821"] ]; etaVars.forEach(function(etaVar){ createState(etaVar[1], 0, { read: etaVar[2], write: etaVar[3], name: etaVar[4], type: etaVar[5], unit: etaVar[6], role: etaVar[7] }); }); schedule("*/5 * * * *", function () { pollETA(); }); pollETA(); function pollETA() { // console.log("** Polling ETA Variables"); etaVars.forEach(function(etaVar){ http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) { // initialize the container for our data var data = ""; // this event fires many times, each time collecting another piece of the response http_res.on("data", function (chunk) { // append this chunk to our growing `data` var data += chunk; // console.log("** ETA chunk: " + chunk); }); // this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered http_res.on("end", function () { // console.log("** ETA data: " + data); try { var doc = new dom().parseFromString(data); var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"}); var strValue = (select('//eta:value/@strValue', doc)[0].nodeValue); var text = (select('//eta:value/text()', doc)[0].nodeValue); var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue); var unit = (select('//eta:value/@unit', doc)[0].nodeValue); var value = ""; if (etaVar[5]=="number") { value = text * 1.0 / scaleFactor; } else { value = strValue; } /* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue: " + strValue); console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit: " + unit); console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text() : " + text); console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor); console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */ setState(etaVar[1], value); // Schreibe Variablen zu CCU if(etaVar[8]!="") { setState(etaVar[8], value); } } catch (e) { log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error'); } }); }); }); var dateFormat = require('dateformat'); var currentdate = new Date(); log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM")); // optional last update in CCU3 setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM")); }
-
@wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
Könnte ich mir Regex weiter kommen?
Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
-
Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
Es handelt sich um eine ETA Heizung.
-
@haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen
dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
@wusa
kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module nochxpath
xmldomein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
den letzten befehl
setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
löschen, der könnte für dich nicht passen -
@oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
-
Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme. -
@oliverio
Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
-
@wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
-
@wusa
Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
Dann sehen wir weiter. -
@haus-automatisierung
Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"? -