    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Fredi Wiegisser
      Fredi Wiegisser @bolliy last edited by

      @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        Hi,

        ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.

        Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).

        Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.

        Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?

        Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.

          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

          LG Stephan

          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @bolliy last edited by

            @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.

            Danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              spooky82 last edited by

              Hallo zusammen,

              ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
              Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
              Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.

              Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @spooky82 last edited by

                @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                Oder

                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)

                LG Stephan

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  spooky82 @bolliy last edited by

                  @bolliy Danke! Das hilft!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    baerengraben last edited by baerengraben

                    Hallo zusammen
                    Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:

                    • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                    • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity

                    Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich 😄

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @baerengraben last edited by

                      @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.

                      targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration

                      Lg Stephan

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        baerengraben @bolliy last edited by baerengraben

                        @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung 🙂

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D
                          dragst3r @baerengraben last edited by

                          @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            baerengraben @dragst3r last edited by

                            @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @bolliy last edited by

                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.

                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

                              LG Stephan

                              Hi,

                              der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.

                              Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.

                              Danke

                              Mirko

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs

                                Und im Wiki
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki

                                Stephan

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bolliy last edited by

                                  @bolliy Danke.

                                  Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    baerengraben @wendy2702 last edited by

                                    Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit

                                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC 
                                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                                    

                                    Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                                    cb7baeb7-b1ed-4daa-9fe9-a89b1d1eb396-image.png

                                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bolliy Developer @baerengraben last edited by

                                      @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
                                      sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        baerengraben @bolliy last edited by

                                        @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:

                                        • targetSOC: 100
                                        • chargingCutoffCapacity: 90

                                        und einmal

                                        • targetSOC: 90
                                        • chargingCutoffCapacity: 100

                                        Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @baerengraben last edited by

                                          @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            baerengraben @bolliy last edited by

                                            @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
                                            2aee5d20-c754-406c-8e12-abe9a3153f1b-image.png

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            81
                                            929
                                            212374
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo