Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    587

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    625

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
57 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Pooldiver

    @paul53
    das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #24

    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

    und evvc läuft auch noch mit

    Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pooldiver

      @paul53
      das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #25

      @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

      Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit

        Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

        P Offline
        P Offline
        Pooldiver
        schrieb am zuletzt editiert von
        #26

        Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

        Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

        Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Pooldiver

          Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen

          Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

          Aber in evvc!
          Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          mir geht in 1. Distanz um den Pool

          Dein

          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          Auto komt später.

          ist eben nicht möglich, weil dieses:

          @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

          ohne iobroker abläuft

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker

            Aber in evvc!
            Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            mir geht in 1. Distanz um den Pool

            Dein

            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            Auto komt später.

            ist eben nicht möglich, weil dieses:

            @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

            Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.

            ohne iobroker abläuft

            P Offline
            P Offline
            Pooldiver
            schrieb am zuletzt editiert von
            #28

            @homoran
            auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pooldiver

              @homoran
              auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #29

              @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

              Richtig.
              Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig

                Richtig.
                Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.

                P Offline
                P Offline
                Pooldiver
                schrieb am zuletzt editiert von
                #30

                @paul53
                okay

                leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Pooldiver

                  @paul53
                  okay

                  leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg

                  meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #31

                  @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                  Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                  Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe

                    Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                    Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.

                    P Offline
                    P Offline
                    Pooldiver
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #32

                    @paul53

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "smartName": {}
                      },
                      "native": {
                        "id": 19,
                        "label": "Poolpumpe",
                        "displayValue": "2",
                        "unit": "--",
                        "offset": 0,
                        "gain": 1,
                        "raw": 2,
                        "value": 2,
                        "category": "relays",
                        "categoryId": 3,
                        "active": true
                      },
                      "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      },
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1745226623754
                    }
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pooldiver

                      @paul53

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "smartName": {}
                        },
                        "native": {
                          "id": 19,
                          "label": "Poolpumpe",
                          "displayValue": "2",
                          "unit": "--",
                          "offset": 0,
                          "gain": 1,
                          "raw": 2,
                          "value": 2,
                          "category": "relays",
                          "categoryId": 3,
                          "active": true
                        },
                        "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        },
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1745226623754
                      }
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #33

                      @pooldiver
                      Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @pooldiver
                        Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.

                        P Offline
                        P Offline
                        Pooldiver
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #34

                        @paul53

                        komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                        so besser

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {}
                          },
                          "native": {
                            "id": 19,
                            "label": "Poolpumpe",
                            "displayValue": "2",
                            "unit": "--",
                            "offset": 0,
                            "gain": 1,
                            "raw": 2,
                            "value": 2,
                            "category": "relays",
                            "categoryId": 3,
                            "active": true
                          },
                          "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          },
                          "from": "system.adapter.admin.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1745233732715
                        }
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pooldiver

                          @paul53

                          komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                          so besser

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {}
                            },
                            "native": {
                              "id": 19,
                              "label": "Poolpumpe",
                              "displayValue": "2",
                              "unit": "--",
                              "offset": 0,
                              "gain": 1,
                              "raw": 2,
                              "value": 2,
                              "category": "relays",
                              "categoryId": 3,
                              "active": true
                            },
                            "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            },
                            "from": "system.adapter.admin.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1745233732715
                          }
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #35

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          so besser

                          hast du das geändert?

                          was ist

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          procon-ip.0.

                          Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.

                          EDIT:
                          hab's gefunden
                          https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip

                          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                          doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                          Natürlich!
                          Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            so besser

                            hast du das geändert?

                            was ist

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            procon-ip.0.

                            Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.

                            EDIT:
                            hab's gefunden
                            https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip

                            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                            doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                            Natürlich!
                            Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"

                            P Offline
                            P Offline
                            Pooldiver
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #36

                            @homoran

                            ProCon.IP Poolsteuerung

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              so besser

                              hast du das geändert?

                              was ist

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              procon-ip.0.

                              Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.

                              EDIT:
                              hab's gefunden
                              https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                              Natürlich!
                              Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #37

                              @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"

                              ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.

                              @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                              doch konnte ich diesen via blöckly steueren

                              Ja, aber mit Warnung von ioBroker.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • P Pooldiver

                                @homoran

                                ProCon.IP Poolsteuerung

                                P Offline
                                P Offline
                                Pooldiver
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #38

                                ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Pooldiver

                                  ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  Pooldiver
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #39

                                  @pooldiver
                                  ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Pooldiver

                                    @pooldiver
                                    ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pooldiver
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #40

                                    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                    @pooldiver
                                    ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                    iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Pooldiver

                                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                      @pooldiver
                                      ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                      iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #41

                                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                      @pooldiver
                                      ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                      iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben

                                      bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                        @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:

                                        @pooldiver
                                        ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht

                                        iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben

                                        bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pooldiver
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #42

                                        noch mal ne frage zum PV überschluss
                                        wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                                        wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.

                                        6.png

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Pooldiver

                                          noch mal ne frage zum PV überschluss
                                          wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                                          wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.

                                          6.png

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #43

                                          @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.

                                          Dann so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!

                                          EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                                          Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe