Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.0k Beiträge 99 Kommentatoren 894.1k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jan_xx

    @lesiflo
    Hi, also ich kann irgendwie durch ändern des Datenpunktes acmode keine Änderung im Zendure System erkennen. Kannst du bei dir den Modi ct modus über iobroker anhalten so das kein Energieplan aktiv ist?

    L Offline
    L Offline
    lesiflo
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #830

    @jan_xx Ist bei mir genauso. Ich bekomme auch keinen Energieplan aktiv. Ich habe in der Zendure APP nur die grüne Meldung, dass ein Energieplan aktiv ist. Wenn ich diese Funktion jedoch aufrufe ist dort nichts markiert. Benötige ich jedoch nicht mehr, da ich mir das jetzt selber mit Blockly gebastelt habe. Entladen nach EVU Leistung und Laden über Tibber. Ist so wesentlich flexibler.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lesiflo

      @jan_xx Ist bei mir genauso. Ich bekomme auch keinen Energieplan aktiv. Ich habe in der Zendure APP nur die grüne Meldung, dass ein Energieplan aktiv ist. Wenn ich diese Funktion jedoch aufrufe ist dort nichts markiert. Benötige ich jedoch nicht mehr, da ich mir das jetzt selber mit Blockly gebastelt habe. Entladen nach EVU Leistung und Laden über Tibber. Ist so wesentlich flexibler.

      J Offline
      J Offline
      jan_xx
      schrieb am zuletzt editiert von
      #831

      @lesiflo
      Hm,habe ich das richtig verstanden das bei dir das umschalten des Modis geht nur in der App von Zendure nicht angezeigt wird?
      Mir geht es eigentlich nur darum wenn der Akku voll geladen ist iregendwie den Bypass zu aktivieren damit ich die anstehende Energie auch verwenden kann und wenn es dann Abend wird auch wieder zurück auf den ct Modus zu schalten.

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jan_xx

        @lesiflo
        Hm,habe ich das richtig verstanden das bei dir das umschalten des Modis geht nur in der App von Zendure nicht angezeigt wird?
        Mir geht es eigentlich nur darum wenn der Akku voll geladen ist iregendwie den Bypass zu aktivieren damit ich die anstehende Energie auch verwenden kann und wenn es dann Abend wird auch wieder zurück auf den ct Modus zu schalten.

        L Offline
        L Offline
        lesiflo
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #832

        @jan_xx
        Umschalten auf einen Energieplan wie z.B. den CT Modus geht aktuell mit dem Adapter nicht. Es gibt zwar den Schalter unter "control" der ist aber leider unwirksam.
        Hier mal eine abgespeckte Version meines Scriptes. Ich arbeite komplett ohne die Funktionen der App und steuere alles mit dem iobroker. Ist nur ein kleiner Teil.

        Blockly

        2fbd6836-8f06-4dff-a5f1-a204d025359d-image.png

        Der Trigger "evu" ist der aktuelle Stromverbrauch. z.B. von einen Shelly.

        J 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • L lesiflo

          @jan_xx
          Umschalten auf einen Energieplan wie z.B. den CT Modus geht aktuell mit dem Adapter nicht. Es gibt zwar den Schalter unter "control" der ist aber leider unwirksam.
          Hier mal eine abgespeckte Version meines Scriptes. Ich arbeite komplett ohne die Funktionen der App und steuere alles mit dem iobroker. Ist nur ein kleiner Teil.

          Blockly

          2fbd6836-8f06-4dff-a5f1-a204d025359d-image.png

          Der Trigger "evu" ist der aktuelle Stromverbrauch. z.B. von einen Shelly.

          J Offline
          J Offline
          jan_xx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #833

          @lesiflo
          okay das schaue ich mir heute Abend mal in Ruhe an wenn die Kinder im Bett sind...:blush:

          Danke schonmal!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L lesiflo

            @jan_xx
            Umschalten auf einen Energieplan wie z.B. den CT Modus geht aktuell mit dem Adapter nicht. Es gibt zwar den Schalter unter "control" der ist aber leider unwirksam.
            Hier mal eine abgespeckte Version meines Scriptes. Ich arbeite komplett ohne die Funktionen der App und steuere alles mit dem iobroker. Ist nur ein kleiner Teil.

            Blockly

            2fbd6836-8f06-4dff-a5f1-a204d025359d-image.png

            Der Trigger "evu" ist der aktuelle Stromverbrauch. z.B. von einen Shelly.

            J Offline
            J Offline
            jan_xx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #834

            @lesiflo
            openWB/evu/W ist dein Wert vom shelly 3EM?
            Warum ziehst du davon 40 ab und welcher Datenpunkt ist dann "Ausgangsleistung" die du dann ja dazu addierst?

            Welcher Datenpunkt ist dann "Einzustellende Ausgangsleistung"?
            Also regelst du komplett alles ohne ct modus?

            Also der untere Teil ist klar, wenn der Akku voll geladen ist und die Module runter auf 0 geregelt werden schaltest du auf Bypass, aber was genau du alles im oberen Teil programmiert hast ist mir noch nicht zu 100% klar?

            Hoffentlich scheint morgen nochmal die Sonne das ich ein wenig testen kann...:blush:

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jan_xx

              @lesiflo
              openWB/evu/W ist dein Wert vom shelly 3EM?
              Warum ziehst du davon 40 ab und welcher Datenpunkt ist dann "Ausgangsleistung" die du dann ja dazu addierst?

              Welcher Datenpunkt ist dann "Einzustellende Ausgangsleistung"?
              Also regelst du komplett alles ohne ct modus?

              Also der untere Teil ist klar, wenn der Akku voll geladen ist und die Module runter auf 0 geregelt werden schaltest du auf Bypass, aber was genau du alles im oberen Teil programmiert hast ist mir noch nicht zu 100% klar?

              Hoffentlich scheint morgen nochmal die Sonne das ich ein wenig testen kann...:blush:

              L Offline
              L Offline
              lesiflo
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #835

              @jan_xx
              openWB/evu/W ist dein Wert vom shelly 3EM?
              Nein, ich habe eine andere Quelle auf die ich triggere. Bei einem Shelly sollte so was stehen:
              shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower.
              Der obere Teil dient zur Verbrauchsregelung. Es wird immer nur soviel aus dem Akku genommen wie nötig. Die "40" ziehe ich zur Sicherheit ab, um ein eventuelles Einspeisen zu verhindern. Den Wert kannst du auch grösser oder kleiner wählen. Am besten du importierst dir mal das Script. Ist mit dem CT Modus vergleichbar.
              Die Werte kommen alle von hier:
              f8331122-5fcb-4415-a73b-2e6791ca0ddc-image.png
              56d0f2f4-cb54-4f63-98e2-65c6728770e9-image.png

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lesiflo

                @jan_xx
                openWB/evu/W ist dein Wert vom shelly 3EM?
                Nein, ich habe eine andere Quelle auf die ich triggere. Bei einem Shelly sollte so was stehen:
                shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower.
                Der obere Teil dient zur Verbrauchsregelung. Es wird immer nur soviel aus dem Akku genommen wie nötig. Die "40" ziehe ich zur Sicherheit ab, um ein eventuelles Einspeisen zu verhindern. Den Wert kannst du auch grösser oder kleiner wählen. Am besten du importierst dir mal das Script. Ist mit dem CT Modus vergleichbar.
                Die Werte kommen alle von hier:
                f8331122-5fcb-4415-a73b-2e6791ca0ddc-image.png
                56d0f2f4-cb54-4f63-98e2-65c6728770e9-image.png

                T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von
                #836

                @lesiflo ich schaue da auch interessiert drauf. Bin aktuell noch beim Hub2000 und bekomme bald den Hyper. Zu deinem Script verstehe ich etwas nicht (möglicherweise ist dies aber auf den Unterschied zwischer Hyper und Hub2000 zurückzuführen):

                Wenn ich recht verstehe, ist AC-Modus 2 = Bypass (Bypass meint beim Hub2000: Umgehung der Batterien) ein? So lese ich zumindest deinen Kommentar unten:
                79a19fea-7082-4938-adc3-7ad775675233-image.png

                Aber: du setzt den Modus doch schon oben:
                cb128498-8592-4d5f-a198-ea3989e45ccc-image.png

                Und wo wird da die Ausgangsleistung runter geregelt, also wenn Ausgangsleistung < output?

                Fragen über Fragen...

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T The_Stig

                  @lesiflo ich schaue da auch interessiert drauf. Bin aktuell noch beim Hub2000 und bekomme bald den Hyper. Zu deinem Script verstehe ich etwas nicht (möglicherweise ist dies aber auf den Unterschied zwischer Hyper und Hub2000 zurückzuführen):

                  Wenn ich recht verstehe, ist AC-Modus 2 = Bypass (Bypass meint beim Hub2000: Umgehung der Batterien) ein? So lese ich zumindest deinen Kommentar unten:
                  79a19fea-7082-4938-adc3-7ad775675233-image.png

                  Aber: du setzt den Modus doch schon oben:
                  cb128498-8592-4d5f-a198-ea3989e45ccc-image.png

                  Und wo wird da die Ausgangsleistung runter geregelt, also wenn Ausgangsleistung < output?

                  Fragen über Fragen...

                  L Offline
                  L Offline
                  lesiflo
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #837

                  @the_stig
                  Beim Hyper ist der AC Modus 2 = Entladen und 1 = AC Laden, z.B. über Tibber oder externe PV Anlage.
                  Das zweimalige Setzen mache ich falls mal dazwischen der Wert auf 1 (Laden) gesetzt wurde er sicher wieder auf 2 ist.

                  Eine Bypass Funktion hat der Hyper aktuell noch nicht so richtig. Das mache ich dann im zweiten Teil.

                  Die Ausgangsleistung wird im oberen Teil geregelt mit
                  setze output auf wert -40 + wert von Ausgangsleistung

                  Wie gesagt ist das auch nur ein kleiner Teil meines Scriptes.

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lesiflo

                    @the_stig
                    Beim Hyper ist der AC Modus 2 = Entladen und 1 = AC Laden, z.B. über Tibber oder externe PV Anlage.
                    Das zweimalige Setzen mache ich falls mal dazwischen der Wert auf 1 (Laden) gesetzt wurde er sicher wieder auf 2 ist.

                    Eine Bypass Funktion hat der Hyper aktuell noch nicht so richtig. Das mache ich dann im zweiten Teil.

                    Die Ausgangsleistung wird im oberen Teil geregelt mit
                    setze output auf wert -40 + wert von Ausgangsleistung

                    Wie gesagt ist das auch nur ein kleiner Teil meines Scriptes.

                    T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #838

                    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    Ah - ok, danke dir. Das mit dem Bypass hat mich dann auf den falschen Pfad gebracht. Naja, mal schauen, wann der Hyper kommt, dann experimentiere ich da mal. Bisher läuft hier der CT-Modus eigentlich ganz gut mit dem Hub2000. Allerdings ärgert mich stellenweise die Inflexibiltät doch etwas.
                    Ich habe die Konstellation, dass ich eigentlich gerne einspeisen möchte, wenn der Akku voll ist. Aktuell wird dann ja - wenn man den Bypass nicht setzt - die Produktion der angeschlossenen Module auf Null gesetzt. Und wenn man den Bypass setzt und eine höhere Leistungsanforderung kommt, wird doch wieder aus dem Netz bezogen, da der Bypass nicht aus geht. Alles nicht so optimal.

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T The_Stig

                      @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Ah - ok, danke dir. Das mit dem Bypass hat mich dann auf den falschen Pfad gebracht. Naja, mal schauen, wann der Hyper kommt, dann experimentiere ich da mal. Bisher läuft hier der CT-Modus eigentlich ganz gut mit dem Hub2000. Allerdings ärgert mich stellenweise die Inflexibiltät doch etwas.
                      Ich habe die Konstellation, dass ich eigentlich gerne einspeisen möchte, wenn der Akku voll ist. Aktuell wird dann ja - wenn man den Bypass nicht setzt - die Produktion der angeschlossenen Module auf Null gesetzt. Und wenn man den Bypass setzt und eine höhere Leistungsanforderung kommt, wird doch wieder aus dem Netz bezogen, da der Bypass nicht aus geht. Alles nicht so optimal.

                      L Offline
                      L Offline
                      lesiflo
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #839

                      @the_stig Daher nutze ich auch die Funktionen der Zendure App überhaupt nicht, sondern regele alles über den iobroker. Klappt bisher recht gut. Ich hatte vorher den Hub1200, der Hyper ist da echt ein wesentliche Verbesserung.

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L lesiflo

                        @the_stig Daher nutze ich auch die Funktionen der Zendure App überhaupt nicht, sondern regele alles über den iobroker. Klappt bisher recht gut. Ich hatte vorher den Hub1200, der Hyper ist da echt ein wesentliche Verbesserung.

                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #840

                        @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                        Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                        L nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • T The_Stig

                          @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                          Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                          L Offline
                          L Offline
                          lesiflo
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #841

                          Hallo zusammen,

                          ich stelle hier mal ein Script zur Verfügung, mit dem ihr den Hyper ohne die App steuern könnt.

                          Es beinhaltet:
                          Laden nach Preis, z.B. Tibber (Tibberadapter notwendig)
                          Entladen mit Hilfe eines Shelly 3EM
                          Bypass wenn Akku voll
                          Überschussladen, z.B. von externer PV

                          Script_Hyper.txt

                          d3d2139d-d491-49fe-b9ba-29947d3077ba-image.png

                          276771ab-9645-4729-befb-70a7978480d0-image.png

                          WildshunterW J 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • T The_Stig

                            @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                            Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                            L Offline
                            L Offline
                            lesiflo
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #842

                            @the_stig
                            Hi, habe mal das komplette Script eingestellt. Siehe meinen Beitrag davor. Der Hyper regelt sich eigentlich nicht zu Tode, ca alle 15 Sek. Wenn man möchte kann man sich aber zusätzliche Timer einbauen.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lesiflo

                              @the_stig
                              Hi, habe mal das komplette Script eingestellt. Siehe meinen Beitrag davor. Der Hyper regelt sich eigentlich nicht zu Tode, ca alle 15 Sek. Wenn man möchte kann man sich aber zusätzliche Timer einbauen.

                              T Online
                              T Online
                              The_Stig
                              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                              #843

                              @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!

                              Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.

                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • T The_Stig

                                @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!

                                Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.

                                L Offline
                                L Offline
                                lesiflo
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #844

                                @the_stig
                                Script Editor öffnen, neues Blockly Script anlegen, Rechts oben Blöcke importieren auswählen, Text aus dem Script reinkopieren und importieren.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T The_Stig

                                  @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                                  Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #845

                                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                                  Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                                  Also wenn du einen HUB oder Hyper mit dem Shelly 3PM koppelst regelt die Cloud von Zendure und Shelly im Sekundentakt. Von daher dürfte das nicht so das Problem sein.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T The_Stig

                                    @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!

                                    Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lesiflo
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #846

                                    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                    @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!

                                    Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.

                                    Tibber geht so. In 2024 lag der Durchschnittspreis bei mir bei 28,5 ct/kWh, in 2025 bisher bei 32 ct/kWh. Hab's aber erst seit Juli 2024. Genaueres kann man erst nach einem Jahr sagen. Aktuell würde ich sagen lohnt sich für mich nicht. Im Sommer wenn der Strom durch billiger ist deckte ich viel mit meiner großen PV und dem Speicher ab.

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • nograxN nograx

                                      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                      @lesiflo Was regelst du denn sonst noch, wenn du sagst, dass das nur ein kleiner Teil deines Scripts ist? Also an was muss ich noch denken? An Blockly habe ich mich mittlerweile gewöhnt, da könnte ich bestimmt nachbauen.

                                      Und v.a.: regelt der ioBroker den Zendure-Adapter da nicht zu Tode? Also da ist ja quasi sekündlich dann eine Anpassung, wenn du es an den aktuellen Stromverbrauch koppelst...

                                      Also wenn du einen HUB oder Hyper mit dem Shelly 3PM koppelst regelt die Cloud von Zendure und Shelly im Sekundentakt. Von daher dürfte das nicht so das Problem sein.

                                      T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #847

                                      @nograx guter Punkt! Ich denke, das könnte dann echt ein Plan sein, auf deinen Adapter vollständig in der Regelung umzusteigen und über Blockly zu regeln...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L lesiflo

                                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                        @lesiflo Danke dir sehr! Schaue ich mir alles in Ruhe an. Klingt wirklich verlockend, das nach eigenem Wunsch zu steuern!

                                        Tibber hatte ich auch schon überlegt - bist du zufrieden? Ich habe ja nur 6 Panele auf dem Dach, aber bald 3x AB2000er. Da könnte das zeitgesteuerte Laden der Akkus schon ganz spannend sein - da auch ein E-Auto regelmäßig geladen wird.

                                        Tibber geht so. In 2024 lag der Durchschnittspreis bei mir bei 28,5 ct/kWh, in 2025 bisher bei 32 ct/kWh. Hab's aber erst seit Juli 2024. Genaueres kann man erst nach einem Jahr sagen. Aktuell würde ich sagen lohnt sich für mich nicht. Im Sommer wenn der Strom durch billiger ist deckte ich viel mit meiner großen PV und dem Speicher ab.

                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #848

                                        @lesiflo Ok, danke dir. ich denke, das wird hier dann off topic wenn ich weitere Fragen stelle ;-)
                                        Muss ich mal nachdenken, ob das in meinem Setup sinnvoll sein könnte...aber grds. gedacht: im Winter nachts den Akku günstig voll machen und tagsüber in Phasen des teuren Stroms einspeisen klingt schon sinnvoll. Bleibt da aber der Umwandlungsverlust - alles nicht so leicht einzuschätzen...

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T The_Stig

                                          @lesiflo Ok, danke dir. ich denke, das wird hier dann off topic wenn ich weitere Fragen stelle ;-)
                                          Muss ich mal nachdenken, ob das in meinem Setup sinnvoll sein könnte...aber grds. gedacht: im Winter nachts den Akku günstig voll machen und tagsüber in Phasen des teuren Stroms einspeisen klingt schon sinnvoll. Bleibt da aber der Umwandlungsverlust - alles nicht so leicht einzuschätzen...

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          lesiflo
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #849

                                          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                          @lesiflo Ok, danke dir. ich denke, das wird hier dann off topic wenn ich weitere Fragen stelle ;-)
                                          Muss ich mal nachdenken, ob das in meinem Setup sinnvoll sein könnte...aber grds. gedacht: im Winter nachts den Akku günstig voll machen und tagsüber in Phasen des teuren Stroms einspeisen klingt schon sinnvoll. Bleibt da aber der Umwandlungsverlust - alles nicht so leicht einzuschätzen...

                                          Das war ursprünglich auch mein Gedanke. Durch eAuto und Wärmepumpe ist unser Verbrauch allerdings so hoch, das das kein Speicher rentabel abfangen kann. Meine Wandlerverluste liegen bei etwas 20%. Richtig günstig wird der Strom nur bei viel Wind. Dann liegt es bei schon mal bei 16 ct/kWh. War aber recht selten zuletzt.
                                          Ich mach's aktuell auch so. Wenn günstig oder viel Sonne laden, wenn teuer entladen. Alles über Blockly gescriptet.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          840

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe