    Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Chaot
      Chaot @D3ltoroxp last edited by

      @d3ltoroxp Bei 12 Jahren kommt auch mal oxidation in Frage.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO

        @d3ltoroxp

        Das Schlüsselwort ist Oxidation.
        Das passiert, wenn nicht ganz so gut kontaktiert wurde. Das geht dann eine Weile gut, irgendwann bildet sich aber durchchemische Reaktion dann eine Schicht, die immer schlechter elektrisch durchlässiger ist.

        Für gröbere Verbindungen kann man Kontaktspray verwenden, dass er diese Oxidation wieder weg äzt, gegebenfalls auch mit einer Metallbürste
        Aber bei so feinen Kabeln wie Netzwerk, einfach Kabelenden ein wenig wegschneiden und neu kontaktiert

        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @OliverIO last edited by

          @oliverio Darauf wirds wohl hinauslaufen. Hoff bekomm das wieder hin, das war damals mit Anleitung hat aber funktioniert. Mach einfach Foto wies belegt war und mach es genau gleich.

          Ein neues Kabel bekomme ich da leider nicht rein. Muss mit dem arbeiten was da ist.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            wcag22 @D3ltoroxp last edited by

            @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:

            Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum.

            Auf die Bemerkung, "gestern ging der Fernseher doch noch", antwortete ein mir bekannter Fernsehmechaniker früher immer mit "gestern hat meine Oma auch noch gelebt"...

            Ist halt so... 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by

              So, also laut dem Geräte hab ich wohl nur keine Schirmung dran. Sonst hat es nichts fehlerhaftes festgestellt.

              84c549aa-8510-4b40-bad4-eed00f7aca95-image.png

              Das provisorische Kabel liegt, ich beobachte es die Tage.

              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @D3ltoroxp last edited by haselchen

                @d3ltoroxp

                Hab nur schnell gegoogelt, aber bedeutet die 3 nicht was anderes?

                D15
                6.8 Unterbrechung (Fehlercode 3)
                Werden am zu prüfenden Anschluss bzw. Kabel Aderunter-
                brechungen festgestellt, zeigt der KAPRi plus mit den roten Ader-
                LEDs (F) alle Adern an, die unterbrochen sind. Die Adern der
                Installationsleitung müssen mit den Einstellschaltern (C) zuvor frei-
                geschaltet werden.
                Der Fehlercode für eine Aderunterbrechung ist die Ziffer 3.

                Keine Ahnung ob Dein Gerät das kann:
                86f46076-53ee-4ff3-b976-afc9f397b068-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by

                  @haselchen

                  Er hat ja geschrieben das die Schirmung unterbrochen ist.
                  9 ist schirmung
                  Schirmung wird ja nicht weiter gereicht bei rj45. Der hat ja nur 8 pins

                  haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @OliverIO last edited by

                    @oliverio

                    Ok, hatte mich von meinen Gerät leiten lassen, weils anders aussieht.
                    Hast aber recht, bei mir heisst das G (Ground).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by

                      Das wäre auch komisch gewesen, habe auch neue Kabel getestet, gleiche Anzeige, andere Kabel hatten grün ok, ohne rote Fehler.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @OliverIO last edited by

                        @oliverio nein, ein RJ45 hat noch den Schirmkragen. Der sollte eigentlich auch bei geschirmtem Kabel verbunden sein.

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @MartinP last edited by

                          @martinp der Schirm hat nichts mit RJ45 sondern vielmehr mit der Qualität des Kabels zu tun

                          https://www.jacob.de/page/netzwerk-know-how-die-richtige-abschirmung-des-netzwerkkabels-ist-entscheidend-57632/?srsltid=AfmBOop7hIHAWlxgJRpregUmt0pJNR8Q2tYO7S6h00iRac-cANok9fxY

                          Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.

                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:

                            Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.

                            Habe mir mal das verwendete Patchkabel am Kabeltester auf dem Foto angeschaut - DAS ist definitiv ungeschirmt ...

                            CAT-Kabelstrecken mit "vorschriftsmäßig" beidseitig aufgelegtem Schirm sind teils ein Graus, wenn man in alten Bürogebäuden arbeiten muss ...
                            1 ... 2 A Ausgleichsströme über den Schutzleiter eines PCs sind da keine Seltenheit ...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp last edited by

                              Liegt dann wohl leider an der Dose oder am Kabel. Das was jetzt so im Flur liegt, funktioniert permanent 1Gbit's.

                              Mal sehen ob ich mich am WE jetzt ran mach, die Dose raus hole und die Kabel noch mal neu auflege. Das wird ein Spaß

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by

                                So hab mich gestern noch überwunden, die Dose neu auf zu legen. Da die Adern so dünn waren hab ich vorne auf alle etwas Lötzin damit sie dicker werden. Danach mit dem Auflegewkz neu aufgelegt und der Kabeltest wurde bestanden. Auch in der Fritz bleit es jetzt konstant auf 1 Gbits.

                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @D3ltoroxp last edited by

                                  @d3ltoroxp hmm... haben die Adern denn überhaupt einen Massivleiter? Litze ist nicht geeignet

                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @MartinP last edited by

                                    @martinp Ne sind Litzen. War ja ein Patchkabel fertig mit RJ45 Stecker.

                                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @D3ltoroxp last edited by

                                      @d3ltoroxp Nach der Devise "Meister Du wirst es kaum glauben, ich kann auch mit dem Hammer schrauben" funktioniert einiges "irgendwie" einige Zeit.

                                      Halte ich für fehleranfälligen Pfusch...

                                      haselchen D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @MartinP last edited by

                                        @martinp

                                        Immer erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man anderen Usern Pfusch an die Birne wirft.

                                        328498cf-9b4e-4e94-98f9-d8ab10ed997b-grafik.png

                                        MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @MartinP last edited by

                                          @martinp Das war damals als wir das Haus gekauft hatten und ich das erste mal mit dem Thema zu tun hatte. War für mich damals die schnellste und einfachste Lösung, mir Lan in die Zimmer im EG zu legen. Im DG hab ich es richtig gemacht mit Verlegekabel und Patchfeld.

                                          Jetzt muss ich im EG klar kommen, mit dem was ich damals eingebaut habe.

                                          Auch wenn es Pfusch sein mag, a bin ich Leihe, b kann ich hier keine Wände aufreißen um mal eben ein neues Lan Kabel zu verlegen. Da war mir jetzt die Adern mit Zin zu verdicken eine bessere Lösung. Wenn es so weiter 13 Jahre hält bin ich schon mal froh.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @haselchen last edited by

                                            @haselchen sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:

                                            @martinp

                                            Immer erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man anderen Usern Pfusch an die Birne wirft.

                                            328498cf-9b4e-4e94-98f9-d8ab10ed997b-grafik.png

                                            Das "Provisorisch" möchte ich revidieren...

                                            Als mein jetziger Arbeitgeber noch eigene Hardware entwickelt hat (damals eine Firma von ca 70 Mitarbeitern), hat es durchaus Leiterplatten gegeben, deren Bestand aufgebraucht wurde, und wo ein paar Korrekturen mit Draht gemacht werden mussten.

                                            War immer aufs kleinste dokumentiert...
                                            Digitalkameras, geschweige denn Smartphones gab es noch nicht, da wurden die geänderten Leiterplatten auf den Kopierer gelegt, und die "Schweinedrähte" mit Textmarker markiert ...

                                            Wenn man die Arbeit sauber macht, und die Patchleitungen bei zu großer Länge auch mit kleinen Heißkleberklecksen fixiert werden, ist daran nichts auszusetzen ...

                                            Litze in Schneidklemmverbinder, oder Festleiter in RJ45 Crimp-Stecker hat es aber NICHT gegeben...

                                            Der Lötzinn wird die Schneidklemmverbindung erstmal reparieren, aber im Laufe der Zeit wird es da wieder Wackelkontakte geben ...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            945
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            49
                                            1727
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo