      Hi,

      ich habe nun endlich mal angefangen auf Aliase umzustellen. Ich habe hier jedoch einen State, den bekomme ich über ein Alias nicht mehr sinnvoll gesetzt. Ich übergebe eine Zahl, angeblich wird jedoch ein Objekt empfangen.

      "Object alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!"

      Übergebe ich wie bisher eine Zahl für den gewünschten Wert, dann erhalte ich ein null. Übergebe ich die Zahl als String, dann gehts, im Log erscheint jedoch natürlich ein Hinweis, dass eine Zahl erwartet worden ist.

      Am Script habe ich nur den DP vom Ursprung zum Alias geändert.

      Beide DP scheinen mir identisch konfiguriert.

      Der Ursprung:

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Betriebsart (700)",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "",
          "states": {
            "0": "Schutzbetrieb",
            "1": "Automatik",
            "2": "Reduziert",
            "3": "Komfort",
            "65535": "---"
          },
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false,
              "chartStep": ""
            }
          }
        },
        "native": {
          "id": "700",
          "bsb": {
            "name": "Betriebsart",
            "dataType_name": "ENUM",
            "dataType_family": "ENUM",
            "destination": "0",
            "possibleValues": [
              {
                "enumValue": 65535,
                "desc": "---"
              },
              {
                "enumValue": 0,
                "desc": "Schutzbetrieb"
              },
              {
                "enumValue": 1,
                "desc": "Automatik"
              },
              {
                "enumValue": 2,
                "desc": "Reduziert"
              },
              {
                "enumValue": 3,
                "desc": "Komfort"
              }
            ],
            "isswitch": 0,
            "dataType": 1,
            "readonly": 0,
            "readwrite": 0,
            "unit": ""
          }
        },
        "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1739452181978
      }
      

      Der Alias:

      {
        "common": {
          "alias": {
            "id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
            "read": "",
            "write": ""
          },
          "name": "Betriebsart",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "min": "",
          "max": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "Schutzbetrieb",
            "1": "Automatik",
            "2": "Reduziert",
            "3": "Komfort",
            "65535": "---"
          },
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false
            }
          }
        },
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1734278479428,
        "_id": "alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart"
      }
      

      Ich hab auch schon mal den Native-Block vom Original in den Alias kopiert, das hat aber nichts verändert. Auch ein "konvertiere Zahl zu Zahl" hat (wie erwartet) nichts verändert.

      Was mache ich falsch? Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?

      Update/Edit:
      Gefunden. Da scheint etwas bei Übernehmen der min/max Values nicht zu passen. Diese waren im Alias plötzlich auf null. Ich hab sie jetzt manuell gesetzt, damit klappt es.

          "min": 0,
          "max": 3,
      

      Gelöst durch finden eines seit Jahren offnen Bugs: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager/issues/36

      RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager

      open invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" #36

      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @gutgut30 last edited by paul53

        @gutgut30 sagte: Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?

        Kann es sein, dass der Originalwert null sein kann? null ist ein Objekt.
        Lösche "min" und "max", denn das sind Leerstrings.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          gutgut30 @paul53 last edited by

          @paul53 Habs gerade so ähnlich gelöst und mein Posting aktualisiert. Das war es. Danke

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @gutgut30 last edited by

            @gutgut30 sagte: manuell gesetzt, damit klappt es.

            Das müssen Zahlen sein - keine Strings!

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              gutgut30 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

              Das müssen Zahlen sein - keine Strings!

              Du hast Recht. Hab es im Posting aktualisiert. ioBroker scheint es aber beim Speichern des DP auch selber zu korrigieren.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gutgut30 last edited by

                Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?

                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @gutgut30 last edited by paul53

                  @gutgut30 sagte: Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?

                  Besser den Alias, auch in Visualisierung und Skripten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @gutgut30 last edited by

                    @gutgut30
                    Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
                    Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
                    Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
                    Das gleiche gilt in Scripten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      gutgut30 last edited by

                      Vielen Dank.

                      Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        ticaki Developer last edited by ticaki

                        @Homoran
                        hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. 🙂

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran

                          @ticaki könnte man machen.
                          man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • astuermer
                            astuermer last edited by astuermer

                            Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                            Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.

                            Hab beim Lesen
                            val == 0 ? false : val == 1 ? true : val

                            Beim Schreiben
                            val == false ? 0 : val == true ? 1 : val

                            Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
                            Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.

                            Steh grad an. Jemand ne Idee?
                            Danke

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @astuermer last edited by

                              @astuermer sagte: 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.

                              val == 1 // Lesen
                              val ? 1 : 0 // Schreiben
                              
                              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • astuermer
                                astuermer @paul53 last edited by

                                @paul53 Danke!

                                Leider dürfte der Sonoff Adapter da keine Schreibrechte auf den Terminplaner haben.
                                Geräte ein und ausschalten geht problemlos, aber bei den Timern will er nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JavaMafia last edited by JavaMafia

                                  Guten Abend,

                                  beschäftige mich gerade mit dem Alias Manager. Hatte jetzt das Problem das bei mir der SourceAnalytix Adapter nicht richtig gezählt hat.

                                  Habe in meiner Verteilung ein Smartmeter von Siemens verbaut der von jedem Stromkreis die Leistung messen und protokolieren (Wirkleistung, Wirkenergie) kann.

                                  Jetzt zu dem vorhaben:
                                  Ich möchte in dem Alias Manager direkt die Energiekosten berechnen. Die Formel die in dem Beispiel eingetragen ist, klappt auch. Was ich nun verbessern möchte ist, dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist. Damit ich nicht immer alle Alias Punkte ändern muss, wenn sich der Arbeitspreis ändert.
                                  kosten.jpg

                                  Ich danke schon mal im voraus.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @JavaMafia last edited by

                                    @javamafia sagte: dass anstelle der 0,08€ ein Datenpunkt verknüpft ist.

                                    Das leistet ein Alias nicht, denn er kann nur einen Original-DP lesend auswerten.
                                    Für die Multiplikation von zwei DP-Werten benötigt man ein Skript.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    398
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.2k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    alias js-controller
                                    87
                                    615
                                    142163
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo