Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • PackElend
      PackElend @Garfonso last edited by

      @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

      Wenn du meinst, dass dir das hilft:

      um deine Struktur zu verstehen sehr 🙂 , ein bild sagt manchmal mehr als tausend worte

      @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

      Du kannst aber auch schauen, was im "Geräte" Tab so passiert

      wir reden hierüber https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.devices/README.md?
      Ich habe ihn jetzt installiert aber damit noch nicht beschäftigt

      0384023a-250c-4643-88cf-255ea56f7dca-image.png

      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Garfonso
        Garfonso Developer @PackElend last edited by Garfonso

        @packelend
        ja, genau, den devices-adapter.

        Da tauchen bei "native Geräte" die Geräte auf, die er in deinem Objektbaum schon erkennt (aber nur, wenn die auch Raum & Funktion zugewiesen haben) und ansonsten kannst du damit auch deine Struktur in alias anlegen / pflegen. Also neue Geräte, die du damit zusammen klickst kommen alle in alias.0 (ggf. mit Ordner als Pfad usw.).

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend last edited by

          @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

          Da tauchen bei "native Geräte" die Geräte auf, die er in deinem Objektbaum schon erkennt (aber nur, wenn die auch Raum & Funktion zugewiesen haben) un

          gibt es das irgendwo integriert erklärt, ich finde immer nur einzelerklärungen aber weniger, wenn ich das in diesem adapter mache, passiert das im anderem adapter...
          selbst hier ist es immer sehr spezifisch: https://forum.iobroker.net/topic/6398/anleitungen-und-links

          @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

          (aber nur, wenn die auch Raum & Funktion zugewiesen haben)

          wie ist das gemeint, ansatzweise ist es hier erwähnt denke ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md und https://forum.iobroker.net/topic/73203/lovelace-devices-etc/18?_=1737637915713
          warum muss ich auch die räume berücksichtigen?

          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @PackElend last edited by

            @packelend said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

            wenn ich das in diesem adapter mache, passiert das im anderem adapter

            Naja, es gibt eine handvoll Adapter, die den type-detector und dessen Ergebnisse verwenden (können). Das sind leider noch relativ wenige. Aber hauptsächlich sind es Adapter, die irgendwas mit Geräten anfangen können, also Visualisierungen (lovelace, materialize), die daraus was automatisch basteln (können) oder so Dinge, wie iot (der automatisch z.B. Alexa Geräte anlegt).
            Ob es da irgendwo eine Liste gibt, weiß ich nicht.

            @packelend said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

            warum muss ich auch die räume berücksichtigen?

            Sieh es als filter. ioBroker Installationen haben oft zigtausende Objekte. Der type-detector (bzw. die Adapter, die ihn nutzen) guckt sich davon aber nur die an, wo der User manuell Raum & Funktion vergeben hat. Bei manchen Adaptern wird daraus auch der Gerätename generiert (z.B. iot -> Licht Raum XY usw.). Wenn du die beiden Enums nicht nutzen magst (wobei ich das persönlich empfehle, kann man selbst dann auch in Skripten verwenden, um z.B. alle Lichter in Raum XY zu bekommen oder so, ich muss einige meiner Skripte bei neuen Geräten nicht mehr anfassen, wenn ich Raum & Funktion korrekt vergebe), dann leg halt dummies an und vergib die (ich hab auch einen Raum "überall", da kommen Dinge, rein, die sich bewegen können und keinen festen Raum haben oder Wetter oder so).

            Aber ich glaube, wir schweifen hier langsam etwas vom Thema ab. 😉
            Trotzdem glaube ich, dass deine Erfahrungen wertvoll für die Dokumentation wären. Gab es da nicht nochmal eine Initiative @apollon77 ? Kann man sich da irgendwo melden?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              PackElend last edited by

              @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

              Aber ich glaube, wir schweifen hier langsam etwas vom Thema ab.

              aber ich komme dahinter was ich noch machen muss 😆

              @garfonso said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

              Trotzdem glaube ich, dass deine Erfahrungen wertvoll für die Dokumentation wären.

              https://forum.iobroker.net/topic/72906/jalousie-mit-dingz-shelly-wave-shutter-1-mal-iobroker
              ich habe für mich mal angefangen, erfahrung ist noch zu lose um weiter zu machen
              Bis auf den z-wave teil, dass könnte ich jetzt mal zusammenführen

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • T
                topsurfer @paul53 last edited by

                @paul53

                @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
                Lesekonvertierung:

                Hallo,
                das mit Lesekonvertierung verstehe ich langsam, ebenso das Parsen um bestimmte Werte aus einem JSON zu bekommen.

                Jetzt brauch ich aber beides in einem 😉

                Ich muss den Status des Kontakts "heraus parsen", und dann den Wert umwandeln ("true" soll "closed" ausgeben, "false" soll "open" ausgeben".

                Konverter beim lesen sieht so aus (gibt halt: true/false zurück):
                JSON.parse(val).contact

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @topsurfer last edited by

                  @topsurfer sagte: "true" soll "closed" ausgeben, "false" soll "open" ausgeben".

                  JSON.parse(val).contact ? 'closed' : 'open'
                  
                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    topsurfer @paul53 last edited by

                    @paul53 Thx again!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      gutgut30 last edited by gutgut30

                      Hi,

                      ich habe nun endlich mal angefangen auf Aliase umzustellen. Ich habe hier jedoch einen State, den bekomme ich über ein Alias nicht mehr sinnvoll gesetzt. Ich übergebe eine Zahl, angeblich wird jedoch ein Objekt empfangen.

                      "Object alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!"

                      Übergebe ich wie bisher eine Zahl für den gewünschten Wert, dann erhalte ich ein null. Übergebe ich die Zahl als String, dann gehts, im Log erscheint jedoch natürlich ein Hinweis, dass eine Zahl erwartet worden ist.

                      Am Script habe ich nur den DP vom Ursprung zum Alias geändert.

                      Beide DP scheinen mir identisch konfiguriert.

                      Der Ursprung:

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Betriebsart (700)",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                            "0": "Schutzbetrieb",
                            "1": "Automatik",
                            "2": "Reduziert",
                            "3": "Komfort",
                            "65535": "---"
                          },
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "retention": 31536000,
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "maxLength": 960,
                              "enableDebugLogs": false,
                              "chartStep": ""
                            }
                          }
                        },
                        "native": {
                          "id": "700",
                          "bsb": {
                            "name": "Betriebsart",
                            "dataType_name": "ENUM",
                            "dataType_family": "ENUM",
                            "destination": "0",
                            "possibleValues": [
                              {
                                "enumValue": 65535,
                                "desc": "---"
                              },
                              {
                                "enumValue": 0,
                                "desc": "Schutzbetrieb"
                              },
                              {
                                "enumValue": 1,
                                "desc": "Automatik"
                              },
                              {
                                "enumValue": 2,
                                "desc": "Reduziert"
                              },
                              {
                                "enumValue": 3,
                                "desc": "Komfort"
                              }
                            ],
                            "isswitch": 0,
                            "dataType": 1,
                            "readonly": 0,
                            "readwrite": 0,
                            "unit": ""
                          }
                        },
                        "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1739452181978
                      }
                      

                      Der Alias:

                      {
                        "common": {
                          "alias": {
                            "id": "bsblan.0.Betriebsart_(700)",
                            "read": "",
                            "write": ""
                          },
                          "name": "Betriebsart",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "0": "Schutzbetrieb",
                            "1": "Automatik",
                            "2": "Reduziert",
                            "3": "Komfort",
                            "65535": "---"
                          },
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "changesOnly": true,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "ignoreBelowNumber": "",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "retention": 31536000,
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "maxLength": 960,
                              "enableDebugLogs": false
                            }
                          }
                        },
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.admin.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1734278479428,
                        "_id": "alias.0.Gastherme.Steuerung.Betriebsart"
                      }
                      

                      Ich hab auch schon mal den Native-Block vom Original in den Alias kopiert, das hat aber nichts verändert. Auch ein "konvertiere Zahl zu Zahl" hat (wie erwartet) nichts verändert.

                      Was mache ich falsch? Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?

                      Update/Edit:
                      Gefunden. Da scheint etwas bei Übernehmen der min/max Values nicht zu passen. Diese waren im Alias plötzlich auf null. Ich hab sie jetzt manuell gesetzt, damit klappt es.

                          "min": 0,
                          "max": 3,
                      

                      Gelöst durch finden eines seit Jahren offnen Bugs: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager/issues/36

                      RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager

                      open invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" #36

                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @gutgut30 last edited by paul53

                        @gutgut30 sagte: Wieso glaubt der Alias ein Objekt zu empfangen?

                        Kann es sein, dass der Originalwert null sein kann? null ist ein Objekt.
                        Lösche "min" und "max", denn das sind Leerstrings.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          gutgut30 @paul53 last edited by

                          @paul53 Habs gerade so ähnlich gelöst und mein Posting aktualisiert. Das war es. Danke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @gutgut30 last edited by

                            @gutgut30 sagte: manuell gesetzt, damit klappt es.

                            Das müssen Zahlen sein - keine Strings!

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              gutgut30 @paul53 last edited by

                              @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                              Das müssen Zahlen sein - keine Strings!

                              Du hast Recht. Hab es im Posting aktualisiert. ioBroker scheint es aber beim Speichern des DP auch selber zu korrigieren.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                gutgut30 last edited by

                                Eine kurze generelle Frage noch: Wenn ich meine Daten mit History oder InfluxDB logge. Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?

                                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @gutgut30 last edited by paul53

                                  @gutgut30 sagte: Logge ich dann den Alias oder den original Gerätedatenpunkt?

                                  Besser den Alias, auch in Visualisierung und Skripten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @gutgut30 last edited by

                                    @gutgut30
                                    Um die Antwort von @paul53 zu vervollständigen:
                                    Wenn Du einen Alias loggst, brauchst Du Dir beim späteren Austausch eines Gerätes keine Gedanken machen.
                                    Einfach den Alias auf das neue Gerät zeigen lassen.
                                    Das gleiche gilt in Scripten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      gutgut30 last edited by

                                      Vielen Dank.

                                      Der Fehler mit den min/max ist allerdings mehr als nervig. Ich muss so gut wie jeden Alias Datenpunkt nacharbeiten. Da kann man ja absolute Zweifel haben, dass man diesen Zeitaufwand jemals wieder reinholt weil ein bis 5 Geräte getauscht werden müssen...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        ticaki Developer last edited by ticaki

                                        @Homoran
                                        hat jetzt nix direkt mit dem Thema zu tun... aber könntest du das neue mal aus der Überschrift raus machen - ich frage mich jedesmal was es neues mit dem Alias gibt, bis mir wieder einfällt das es ja die alte neue Alias Funktion ist. 🙂

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran

                                          @ticaki könnte man machen.
                                          man könnte aber auch einen 6 Jahre alten Thread zu machen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • astuermer
                                            astuermer last edited by astuermer

                                            Ich würd gerne aus einem Tasmota Stecker 0 und 1 auslesen und im Alias als false/true haben.
                                            Beim Schreiben soll es aber wieder als 0 oder 1 zurückgeschrieben werden.

                                            Hab beim Lesen
                                            val == 0 ? false : val == 1 ? true : val

                                            Beim Schreiben
                                            val == false ? 0 : val == true ? 1 : val

                                            Es wird aber nicht auf das Tasmota Objekt (ein Timer Enable) geschrieben.
                                            Stelle ich in der Tasmota Oberfläche den Timer auf AN, wird er aber korrekt ausgelesen übers Alias.

                                            Steh grad an. Jemand ne Idee?
                                            Danke

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            823
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            alias js-controller
                                            87
                                            615
                                            142221
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo