      @mcbeath versuch mal das require davon auszukommentieren. Ich glaube das braucht der nicht. (// an den Anfang der Zeile)

      A.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        McBeath @Asgothian last edited by

        @asgothian

        const fz = require('../converters/fromZigbee');
        const tz = require('../converters/toZigbee');
        const exposes = require('../lib/exposes');
        //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
        const reporting = require('../lib/reporting');
        const tuya = require('../lib/tuya');
        const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
        

        Ergebnis:

        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:07.995	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:06.521	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:06.239	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:06.237	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:06.174	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/types'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        zigbee.0
        	2025-02-02 18:45:06.170	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
        
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @McBeath last edited by

          @mcbeath auch auskommentieren. (das hättest du auch selber schon probieren können.. die Fehlermeldung ist die gleiche - da hat er was nicht gefunden)

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            McBeath @Asgothian last edited by McBeath

            @asgothian
            In anbetracht, das ich 0,0 Ahnung habe, was ich hier mache, dachte ich es wäre besser nur nach Anleitung zu arbeiten. 😧

            ebensalls entfernt:

            const fz = require('../converters/fromZigbee');
            const tz = require('../converters/toZigbee');
            const exposes = require('../lib/exposes');
            //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
            const reporting = require('../lib/reporting');
            const tuya = require('../lib/tuya');
            //const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
            

            Jetzt läuft es! 😊
            das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
            I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP! 👍 👏

            zigbee.0
            	2025-02-02 19:16:19.520	error	No state available for 'WP30-EU' with key 'state'
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.201	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.109	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WP30-EU.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WP30-EU.png
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.096	info	Zigbee started
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.096	info	0xa4c138afd9b5dc56 (addr 44048): WP30-EU - LELLKI Power cord 4 sockets EU (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.094	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.093	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.091	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.090	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.088	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.063	info	Currently 6 devices are joined:
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.051	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.051	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:42.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:40.553	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:40.294	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:40.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            	2025-02-02 19:15:40.235	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
            

            Energiemessung funktioniert auch noch von hier aus alles tip top.
            👏 👏

            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @McBeath last edited by

              @mcbeath sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:

              Jetzt läuft es!
              das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
              I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP!

              für die Zukunft - keine Objekte im Zigbee Objektbaum manuell löschen - dazu gibt es im Adapter einen Button "state cleanup". Der löscht alles was durch Anpassung von Device-Definitionen so nicht mehr unterstützt wird.

              A.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                McBeath @Asgothian last edited by

                @asgothian
                Okay, war bisher auch das erste mal. 😲

                Wo versteckt sich den der clean up button?
                Bin scheinbar zu blöd ihn zu finden, hab gerade schon mehrfach alles durchsucht... ich bin blind 😵

                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @McBeath last edited by

                  @mcbeath Screenshot 2024-11-27 at 15.48.59.png

                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by

                    @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:

                    @mcbeath Screenshot 2024-11-27 at 15.48.59.png

                    nur als Anregung:
                    kann man da ein anderes Icon nehmen?
                    Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                    Ich hätte hier erwartet: reconfigure all

                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      McBeath @Asgothian last edited by

                      @asgothian
                      Okay, hatte ich jetzt auch nicht erkannt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:

                        nur als Anregung:
                        kann man da ein anderes Icon nehmen?
                        Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                        Ich hätte hier erwartet: reconfigure all

                        Ich bin für vorschläge offen. Beliebiges Material icon würde gehen. 🙂 (Icons)

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by

                          @asgothian Danke!
                          auf die Schnelle hab ich jetzt nichts wirklich passendes und erkennbares gefunden

                          Screenshot_20250203-094357_Firefox.jpg

                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian

                            @homoran Es scheint ich hab gepatzt beim bereitstellen des Links. Ich hab nur zugriff auf die Icons hier:

                            https://materializecss.com/icons.html

                            Da gibt es die Cleaning-services nicht 😕

                            A.
                            Nachtrag: was hältst du von dem hier :
                            Screenshot 2025-02-03 at 11.27.15.png

                            Im Adapter Kontext: Screenshot 2025-02-03 at 11.30.23.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by

                              @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:

                              ich hab gepatzt beim bereitstellen des Links.

                              shit happens!

                              da finde ich auf Anhieb auch nix.
                              Sweep macht der
                              Screenshot_20250203-112824_Firefox.jpg

                              😂

                              EDIT:
                              Dein edit gefällt mir.
                              Das Icon muss passen, nicht dessen Bezeichnung!

                              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Homoran last edited by

                                @homoran Ok.. kommt geändert in die 1.10.15 und 2.0 🙂

                                A.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                963
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                3
                                25
                                1092
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo