Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    501

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

    aber ist dort nicht zugewiesen

    Dort nicht.
    Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
    Das funzt aber so vermutlich nicht.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @codierknecht Das vermute ich auch!
    ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.

    @perladd
    mach es, wie dir schon geschrieben wurde

    @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

    Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,

    @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

    Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @perladd
      Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.

      7ccbb498-a684-4b26-9b8c-518b8795f0a7-image.png
      Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • CodierknechtC Codierknecht

        @perladd
        Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.

        7ccbb498-a684-4b26-9b8c-518b8795f0a7-image.png
        Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.

        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

        Damit kann man dann schön weiterrechnen.

        78b081b2-e91c-47cd-86de-f095917f94fe-image.png
        Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P perladd

          @homoran

          c45058f0-d9cd-4c17-b504-3577ede75ca5-image.png

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @perladd
          By the way:
          Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.

          Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.

          Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
          Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @perladd
            By the way:
            Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.

            Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.

            Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
            Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.

            P Offline
            P Offline
            perladd
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @codierknecht

            Hallo,

            so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.

            Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.

            VG
            Thomas

            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • P perladd

              @codierknecht

              Hallo,

              so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.

              Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.

              VG
              Thomas

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

              bräuchte eure Hilfe dafür.

              dafür sind wir ja da!

              Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                Vielleicht kann mir jemand helfen

                grobe Richtschnur wäre m³x10.
                ist in den meisten Fällen ausreichend genau.

                Ansonsten: null kann alles sein.
                Was steht im log?

                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                Vielleicht kann mir jemand helfen

                grobe Richtschnur wäre m³x10.
                ist in den meisten Fällen ausreichend genau.

                Ansonsten: null kann alles sein.
                Was steht im log?

                Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...

                Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...

                z. b.

                https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf

                Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....

                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                Linux pve 6.8.12-16-pve
                6 GByte RAM für den Container
                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P perladd

                  @codierknecht

                  Hallo,

                  so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.

                  Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.

                  VG
                  Thomas

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                  #27

                  @perladd

                  Das was @Homoran schreibt:

                  @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                  Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen

                  Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:

                  31f12293-41f6-42ec-b75d-5fce702f9d96-image.png

                  Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:

                  83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                  Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                  Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.

                  1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png

                  Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @perladd

                    Das was @Homoran schreibt:

                    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                    Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen

                    Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:

                    31f12293-41f6-42ec-b75d-5fce702f9d96-image.png

                    Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:

                    83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                    Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                    Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.

                    1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png

                    Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.

                    P Offline
                    P Offline
                    perladd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @codierknecht

                    Huhu,

                    so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                    Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                    CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • P perladd

                      @codierknecht

                      Huhu,

                      so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                      Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                      CodierknechtC Offline
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @perladd
                      Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
                      Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                      Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinPM MartinP

                        @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                        Vielleicht kann mir jemand helfen

                        grobe Richtschnur wäre m³x10.
                        ist in den meisten Fällen ausreichend genau.

                        Ansonsten: null kann alles sein.
                        Was steht im log?

                        Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...

                        Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...

                        z. b.

                        https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf

                        Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                        Ich kriege

                        dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                        bei TO ist es aber anders

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P perladd

                          @codierknecht

                          Huhu,

                          so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                          Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                          @codierknecht

                          Huhu,

                          so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                          Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                          dann zeig doch mal bitte etwas!

                          was hast du und was fehlt dir genau?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P perladd

                            @codierknecht

                            Huhu,

                            so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                            Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @perladd sagte: Umrechnung in kW

                            Umrechnung in kWh!

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                              Ich kriege

                              dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                              bei TO ist es aber anders

                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                              Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.

                              Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                              Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...

                              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                              Linux pve 6.8.12-16-pve
                              6 GByte RAM für den Container
                              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • MartinPM MartinP

                                @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                                Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.

                                Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                                Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut,

                                das hat er doch!
                                Screenshot_20250130-161341_Firefox.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                  @codierknecht

                                  Huhu,

                                  so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)

                                  Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.

                                  dann zeig doch mal bitte etwas!

                                  was hast du und was fehlt dir genau?

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  perladd
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  @homoran

                                  47bf2875-3c56-4287-9600-ba54b91abec8-image.png

                                  Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @perladd nein, hier
                                    Screenshot_20250130-093106_Firefox.jpg

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #36

                                    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                    @perladd nein, hier
                                    Screenshot_20250130-093106_Firefox.jpg

                                    hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                      @perladd nein, hier
                                      Screenshot_20250130-093106_Firefox.jpg

                                      hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      perladd
                                      schrieb am zuletzt editiert von perladd
                                      #37

                                      @homoran

                                      7bfd4ff1-48c3-450d-b31d-a22c33253f15-image.png

                                      meinst du so ??

                                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P perladd

                                        @homoran

                                        7bfd4ff1-48c3-450d-b31d-a22c33253f15-image.png

                                        meinst du so ??

                                        CodierknechtC Offline
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                                        #38

                                        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                        meinst du so ??

                                        Nein - so:
                                        01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                        Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                        Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.

                                        Beschäftige Dich mal hiermit:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

                                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • CodierknechtC Codierknecht

                                          @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                          meinst du so ??

                                          Nein - so:
                                          01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                          Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                          Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.

                                          Beschäftige Dich mal hiermit:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          perladd
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          @codierknecht

                                          5532838c-d101-42de-bfbb-54f06eff1f06-image.png

                                          Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW

                                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          761

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe