Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Mit der letzten Grafik sollte es hoffentlich klappen

      ist nichts anderes als in der Registerbeschreibung des Zählers steht.

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Teste ich heute Abend

      kommt darauf an welche Daten du brauchst.
      Da sind bei mir bestimmt welche dabei, die du nicht brauchst, dafür willst du vielleicht etwas haben, das ich nicht in meiner Liste habe

      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by

        @homoran

        Wie visualisierst du die Daten? Grafana Dashboard?

        Kirk

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran

          @kirk1701 was willst du da bei 2 Zählern groß visualisieren?
          Grafana hab ich nicht

          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Homoran last edited by

            @homoran

            Na sowas z.B.Oder was machst du mit den Werten?

            Screenshot_20211102-184626_Firefox.jpg

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              Na sowas

              kann man machen, aber was sagt das aus
              da eher so
              Screenshot_20240812-125304_Firefox.jpg

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              Oder was machst du mit den Werten?

              unnötige Verbraucher suchen, oder
              Screenshot_20240812-123914_Firefox.jpg

              aber dafür sind 2 Zähler zu wenig

              oder
              Screenshot_20240812-125236_Firefox.jpg

              Screenshot_20240812-125346_Firefox.jpg

              aber die SDM 630/72 visualisiere ich nicht wirklich

              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @Homoran last edited by

                @homoran

                ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....

                Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.

                Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb 😞

                Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?

                Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....

                Kirk

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....

                  wie ist der denn konfiguriert?

                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Homoran last edited by

                    @homoran
                    komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.

                    ModBus_cfg.JPG

                    Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.

                    Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...

                    Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?

                    Kirk

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?

                      das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...

                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....

                      wie ist der denn konfiguriert?

                      der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                      Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                      Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.

                      Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.

                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kirk1701
                        Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701

                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                        Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                        Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
                        Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.

                        Ok,
                        da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?

                        Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kirk1701
                          Kirk1701 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.

                          V_L1_30001.JPG

                          Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.

                          objekte_modbus.JPG

                          Was habe ich da wieder übersehen 😢

                          Kirk

                          Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?

                            jawohl!

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?

                            beides die gleiche Antwort:
                            in der Konfiguration unter SERIAL

                            du rufst auf der Konsole auf:

                            pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                            usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                            

                            und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Was habe ich da wieder übersehen

                              hak mal aliases benutzen an

                              edit
                              Screenshot_20241113-204503_Firefox.jpg

                              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kirk1701
                                Kirk1701 @Homoran last edited by

                                @homoran

                                Meine Ausgabe sieht so aus:

                                root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                

                                Dann den String so zusammen bauen?

                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                

                                Teste ich gleich.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  Dann den String so zusammen bauen?

                                  ja

                                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kirk1701
                                    Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701

                                    @homoran

                                    fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                                    Alias.JPG

                                    PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                                      Etwas Geduld!

                                      Ansonsten: Was steht im log?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kirk1701
                                        Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701

                                        @Homoran

                                        ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

                                        Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                                        V_L1_30001.JPG

                                        Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

                                        objekte_modbus.JPG

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                                          @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          hak mal aliases benutzen an

                                          hast du das?

                                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kirk1701
                                            Kirk1701 @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Alias.JPG

                                            Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            571
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            47
                                            1625
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo