fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch
-
Guten Morgen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich die ".disabled" Variabel von meinen Geräte nicht mehr steuern kann.
fb-checkpresence.0.fb-devices.13CZ-xxxxxx-PC.disabled
fb-checkpresence.0.fb-devices.13CZ-xxxxxx-TV.disabledDieser Fehler tritt seit Wochen auf, und ich habe leider nicht die Zeit gefunden, das Problem zu fixen. Daher kann ich es nicht mit einem Update in Zusammenhang bringen.
Folgendes Phänom tritt auf:
-
Über einen Button (ioBroker.vis-inventwo) auf einer VIS setze ich den Wert auf false. Damit wäre das Internet für dieses Gerät freigegeben. Erfolgsquote = 0%
-
Wenn ich über den gleichen Button den Wert auf True setze, (Internet damit gesperrt) funktioniert es nahezu zu 100%
-
Wenn ich es über ein Blocklyskript ansteuere - über (aktualisiere)
klappt es hin und wieder. Über steuere gar nicht. -
zum eingrenzen des Fehlers, habe ich alle JavaScript Instanzen deaktiviert und den Datenpunkt
"fb-checkpresence.0.fb-devices.iPad-von-Kids.disabled" manuell auf false gesetzt. Mit dem gleichen Resultat, dass der ursprüngliche Wert blieb. (Sprang einige Sekunden später auf den ursprünglichen Wert zurück) -
Den fb-checkpresence Ordner in den Objekten hatte ich bereits komplett gelöscht (Adapter gestoppt, Ordner mit allen Datenpunkten gelöscht, Adapter gestartet)
-
Neustart der FB, ioB, Docker und NAS durchgeführt.
-
In der Fritzbox kam die Änderung true > false selten an. false > true nahezu immer.
-
Wenn ich über die MyFritz! App Änderungen vornehme, klappt es immer. Die Änderung wird vom fb-checkpresence Adapter auch jedesmal erkannt und korrekt angezeigt.
-
Mein aktueller Workflow: Über die MyFritz! App Internet frei geben, via VIS den Timer starten. Deaktivieren klappt über das Skript dann ohne Probleme.
Habt Ihr Ideen, woran das liegen kann, und könnt Ihr mir helfen?
Danke
-
-
Ich habe das gleich Phänomen seit dem ich im Sommer auf den PI5 umgestiegen bin und ALLES auf neuesten Stand gebracht habe.
Vorher hatte das sehr zuverlässig funktioniert.
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung?
Ich habe auch versucht mit den Einstellungsmöglichkeiten in der Instanz zu spielen, aber ohne Erfolg.
Welchen Abfrageintervall, Filterzeiten.. habt ihr eingestellt?MfG Michael
-
@dermicha
Hallo, ich schaue mir das mal an. Kann allerdings etwas dauern. Habt du mal mit einer älteren Version getestet um eine neuere auszuschließen. -
Die 1.1.26 funktioniert noch. Alle neueren Versionen zeigen dieses Verhalten.
-
@marc-berg
Habs gerade mit meinem Handy ausprobiert. Die neueste Version funktioniert bei mir tadellos. Deaktivieren und aktivieren wird sofort umgesetzt.UPDATE:
wie sind diese Werte gesetzt? Die müssen auf true sein.- fb-checkpresence.0.info.DisallowWANAccessByIP
- fb-checkpresence.0.info.GetWANAccessByIP
Im Log sollte dann auch ein Eintrag beim Umschalten auftauchen.
-
@afuerhoff
Ja, es ist etwas komplexer. Die Befehle werden bei mir gut umgesetzt, aber (wenn ich die Änderung über den Admin mache) springt der Wert immer wieder von false auf true zurück.Das Debug Log weiß davon nichts:
fb-checkpresence.0 2024-11-05 21:54:11.869 info ip "192.168.1.77" 0 fb-checkpresence.0 2024-11-05 21:54:11.867 info state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: false (ack = false) fb-checkpresence.0 2024-11-05 21:54:04.973 info ip "192.168.1.77" 1 fb-checkpresence.0 2024-11-05 21:54:04.971 info state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: true (ack = false)
-
@marc-berg
Bei mir funktioniert das auch im Admin und gerade auch aus der Vis2 heraus probiert. -
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
Bei mir funktioniert das auch im Admin und gerade auch aus der Vis2 heraus probiert.
Weitere vielleicht relevante Versionen bei mir:
Admin: 7.2.6
js-controller: 7.0.2wie sind diese Werte gesetzt? Die müssen auf true sein.
fb-checkpresence.0.info.DisallowWANAccessByIP
fb-checkpresence.0.info.GetWANAccessByIPBeide auf true.
-
@marc-berg
Mit den Versionen hab ich auch keine Probleme. Das einzige ist, dass beim Schalten von true auf false es etwas länger dauert, bis der Schalter im Admin reagiert. -
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
es etwas länger dauert
Das "etwas länger" dauert bei mir ca. eine Minute. In der History ist ganz gut zu sehen, was passiert.
1: Ich setze den State "disabled" auf true
2: fb-cp setzt den Ack Status
3: Ich setze den State "disabled" zurück auf false
4: fb-cp macht diese Änderung nach ca. 0,4 Sekunden wieder rückgängig
5: Nach ca. einer Minute wird der State auch korrekt auf "false" gesetzt, ohne weiteres Zutun. Wahrscheinlich durch mein eingestelltes Polling-Intervall von 60 Sekunden.Da man nicht ständig an diesem State rumschaltet, ist es kein großes Problem für mich, zumal die "Rückschaltung" in der Fritzbox selbst davon nicht beeinflusst wird. Je nach Anbindung über die Visu kann ich mir aber schon vorstellen, dass dieses Verhalten lästig/fehlerbehaftet sein kann.
-
@marc-berg
Was für eine Fritzbox und FW Version hast Du? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es am Timing liegt.
Mit dem Polling hat das eigentlich nichts zu tun. Kann aber sein, dass das dann die Backup Lösung bzgl. des Timing Problems ist. Stell mal das Interval auf 10s, ob es dann schneller geht.Ich prüfe den ankommenden Request und bestätige dann mit Ack.
Hier muss ich mal schauen, ob man da was machen kann. Eigentlich warte ich, bis die Antwort aus der Fritzbox zurückkommt. Da könnte es nur sein, dass er aus der Fritzbox die falsche Antwort bekommt. Muss ich mal debuggen. Allerdings wird es schwierig, dass nachzustellen, da ich ja keine Probleme habe. -
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
Was für eine Fritzbox und FW Version hast Du?
Eine 7590 mit FW 7.57
-
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
Mit dem Polling hat das eigentlich nichts zu tun. Kann aber sein, dass das dann die Backup Lösung bzgl. des Timing Problems ist. Stell mal das Interval auf 10s, ob es dann schneller geht.
Trotz Änderung des Pollings auf 10s dauert es weiterhin ca. 1 Minute, bis der State geändert wird.
-
Hallo,
ich habe auch die FB 7950 mit FritzOS 7.57.
Adapter v1.2.5
Ich benutze die Funktion zum Abschalten des Onlinezugangs regelmäßig, um meine Kinder zu reglementieren
Wenn ich den Wert disable von FALSE nach TRUE setzte geht das ohne Zeitverzögerung.
Wenn ich von TRUE auf FALSE setzte spring der (fast) sofor auf TRUE zurück und dann nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wieder auf FALSE.
Das Verhalten ist gleich, egal ob ich im Adminadapter oder aus der VIS den Wert veränder.MfG Michael
-
@DerMicha, @Marc-Berg, @thorkillar
Ich habe auf Github mal eine Testversion hochgeladen. Bitte testen. Ich hoffe, dass sich das Verhalten verbessert hat. -
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
Ich hoffe, dass sich das Verhalten verbessert hat.
Ja, sieht bei mir jetzt gut aus!
-
@marc-berg
Hat sich das Zeitverhalten (1 Min) verbessert? -
@afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
Hat sich das Zeitverhalten (1 Min) verbessert?
Naja, das Problem ist komplett verschwunden. Eine Änderungsanforderung von true-->false wird vom Adapter bestätigt, der Befehl an die Fritzbox abgesetzt und dann keine Änderung mehr vorgenommen.
-
@marc-berg
Perfekt.
@DerMicha, @thorkillar
Wie sieht es bei euch aus? -
@afuerhoff
Super. Kann wieder über der Vis umstellen und der Wert wird direkt übernommen ohne hin und her zu switchen.
Danke.