Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
100 Beiträge 8 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

    zum Tasmota ESP zu senden. Ideen wie ? welches Command ?

    Ähm? Einen Befehl um die Leistung zu setzen?
    Meinst du einen vorhandenen oder willst du einen neuen ausdenken?

    Ich wäre ja wieder beim MQTT-Weg und meine das man aus Skripten heraus nicht nur MQTT-Nachrichten senden kann sondern auch abonnieren.
    Bzw. das geht - wenn einkompliert - auch direkt:

    https://tasmota.github.io/docs/MQTT/#subscribe

    So könnte man ggf. die Leistung setzen.

    Im Prinzip würde ich das gerne ähnlich wie beim Controller von KlausLi bauen:

    • Stromzähler sendet an MQTT-Broker
    • Tasmota-R4850G2 Controller subscribed das Topic einfach, wird also vom MQTT-Broker über jede Änderung informiert.
    • Dann für den Tasmota-R4850G2 Controller noch weitere Topics auf die dieser hört
      -> MaxPower : Begrenzer auf wieviel Watt der maximal Regeln darf (oder A, Watt wäre wie ich finde einfacher). 0 schaltet dann ab
      -> reicht eigentlich. Cool wäre noch ein Relais zu steuern, aber das müsste eh schon gehen. Damit könnte man den "Slot-Detect" Anschluss schaltet. Ist der Unterbrochen (also nicht auf Masse gezogen), geht das Netzteil schlafen. Mache ich zur zeit so um die Lüfter dann abzuschalten
      -> KlausLi hat da noch Felder für "Statisch", also wo man die Spannung und Strom setzen kann
      -> Ergo Wäre Betriebsmodus noch interessant, soll er statisch einspeisen oder dynamisch das selber regeln
      -> Bei dynamisch wäre noch ein Faktor interessant. Ich habe dann 3 Netzteile und möchte das jedes nur 1/3 der Leistung regelt. Mit meinen beiden regel ich das im Moment so das ich jedem nur die Hälfte der Liestung des Stromzählers verrate
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #71

    @bananajoe

    Wofür sind denn die Anschlüsse Slot Detect und Pre Charge da ?
    Ist Slot Detect sowas wie Standby, der Can-Bus lebt aber noch ?

    Falls jemand weiß wie der Subscribe Wert in eine Var im Scripting geschrieben wird bitte melden.

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @bananajoe

      Wofür sind denn die Anschlüsse Slot Detect und Pre Charge da ?
      Ist Slot Detect sowas wie Standby, der Can-Bus lebt aber noch ?

      Falls jemand weiß wie der Subscribe Wert in eine Var im Scripting geschrieben wird bitte melden.

      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
      #72

      @ralla66 kauf dir so einen Adapter!
      a4466d47-6020-4952-bada-9cdfc8d322a3-image.png
      PreCharge kannst du ignorieren
      Die beiden (!) "Slot Detect" einfach mit Masse verbinden, dann schaltet sich das Netzteil ein, Verbindung trennen und es geht aus. CANBus ist dann meine ich tot.

      Das Netzteil kann man Offline und Online betreiben. Online ist wenn es eine CANBus Verbindung hat, dann macht es was da drüber kommt.
      Offline ist wenn es keine CANBus-Verbindung bekommt. Dann springt es auf einen Default Wert, ich meine 53,5V und ... habe ich vergessen Ampere.
      Den Wert kann man aber auch einstellen über CANBus.

      Edit: Typos

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @ralla66 kauf dir so einen Adapter!
        a4466d47-6020-4952-bada-9cdfc8d322a3-image.png
        PreCharge kannst du ignorieren
        Die beiden (!) "Slot Detect" einfach mit Masse verbinden, dann schaltet sich das Netzteil ein, Verbindung trennen und es geht aus. CANBus ist dann meine ich tot.

        Das Netzteil kann man Offline und Online betreiben. Online ist wenn es eine CANBus Verbindung hat, dann macht es was da drüber kommt.
        Offline ist wenn es keine CANBus-Verbindung bekommt. Dann springt es auf einen Default Wert, ich meine 53,5V und ... habe ich vergessen Ampere.
        Den Wert kann man aber auch einstellen über CANBus.

        Edit: Typos

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #73

        @bananajoe

        ok,
        Relay ein / aus ist easy
        Switch Automatik oder Statisch
        Anzahl Laderegler ( Watt Wert geteilt durch die Anzahl Laderegler )

        Zum Regeln kann nur Volt oder Ampere Wert gesendet werden.
        Oder halt Volt dann Ampere.
        Watt geht nicht, kann aber zum übertragen bei Mqtt genommen werden

        Werde mal prüfen öb man den Stromwert als Broadcast senden kann.
        Haben deine Laderegler eine feste ID ?

        so ?

        Statisch.jpg

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @bananajoe

          ok,
          Relay ein / aus ist easy
          Switch Automatik oder Statisch
          Anzahl Laderegler ( Watt Wert geteilt durch die Anzahl Laderegler )

          Zum Regeln kann nur Volt oder Ampere Wert gesendet werden.
          Oder halt Volt dann Ampere.
          Watt geht nicht, kann aber zum übertragen bei Mqtt genommen werden

          Werde mal prüfen öb man den Stromwert als Broadcast senden kann.
          Haben deine Laderegler eine feste ID ?

          so ?

          Statisch.jpg

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #74

          @ralla66

          Watt ne Action,
          senden nach mqtt geht,
          schreiben , Wert kommt in der Konsole an.

          Mqtt.jpg

          >D
          
          Timer=0
          Watt=12
          Wattre=0
          
          >BS
          
          +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
          
          >S
          
          Timer+=1
          ;Executed every second 
          
          if Timer>5
          then
          +>publish R4850G2/Watt %Watt%
          +>publish cmnd/R4850G2/Watt
          Timer=0
          endif
          
          >W 
                 
          nm(0 600 10 Watt "Watt Statisch(W): " 80 1)
          Watt Wert{m} %Watt% 
          
          #
          
          

          nur wie weiter ?

          abholen des Wertes / result mit >E und wie in die var schreiben ?

          E
          Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received, e.g., on POWER change. Also Zigbee reports to this section.

          Info /# sollte Wildcard sein, alle Unterordner im Ordner R4850G2 werden subscribt

          Nachtrag:

          das geht schon mal

          >D
          
          Timer=0
          Watttest=0
          Watt=0
          
          >BS
          
          +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
          
          >S
          
          Timer+=1
          ;Executed every second 
          
          if Timer>5
          then
          +>publish R4850G2/Watt %Watt%
          +>publish cmnd/R4850G2/Watt
          Timer=0
          endif
          
          >E
          
          Watt=result
          
          >W 
                 
          nm(0 600 10 Watttest "Watttest Statisch(W): " 80 1)
          Result{m} %Watt% 
          
          #
          

          unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
          mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @ralla66

            Watt ne Action,
            senden nach mqtt geht,
            schreiben , Wert kommt in der Konsole an.

            Mqtt.jpg

            >D
            
            Timer=0
            Watt=12
            Wattre=0
            
            >BS
            
            +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
            
            >S
            
            Timer+=1
            ;Executed every second 
            
            if Timer>5
            then
            +>publish R4850G2/Watt %Watt%
            +>publish cmnd/R4850G2/Watt
            Timer=0
            endif
            
            >W 
                   
            nm(0 600 10 Watt "Watt Statisch(W): " 80 1)
            Watt Wert{m} %Watt% 
            
            #
            
            

            nur wie weiter ?

            abholen des Wertes / result mit >E und wie in die var schreiben ?

            E
            Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received, e.g., on POWER change. Also Zigbee reports to this section.

            Info /# sollte Wildcard sein, alle Unterordner im Ordner R4850G2 werden subscribt

            Nachtrag:

            das geht schon mal

            >D
            
            Timer=0
            Watttest=0
            Watt=0
            
            >BS
            
            +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
            
            >S
            
            Timer+=1
            ;Executed every second 
            
            if Timer>5
            then
            +>publish R4850G2/Watt %Watt%
            +>publish cmnd/R4850G2/Watt
            Timer=0
            endif
            
            >E
            
            Watt=result
            
            >W 
                   
            nm(0 600 10 Watttest "Watttest Statisch(W): " 80 1)
            Result{m} %Watt% 
            
            #
            

            unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
            mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
            #75

            @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

            unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
            mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

            Naja, kann auch die Bestätigung für einen sein das es gelesen wurde.
            Tasmota-typisch ist eigentlich egal was uneterhalb /cmnd/ gerade steht da es nur Datenpunkte zum schreiben sind.
            Informationen gibt es ja unter /stat/ und /tele/

            Das bestellte Netzteil ist jetzt auch da, es fehlt noch der Anschlussadapter.
            Kam schon mal Originalverpackt, war aber schon mal geöffnet. Und scheinbar die neuere, einfachere Bauform, da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter drin. Sieht aber sehr sauber aus. Eventuell nicht neu, aber nah dran

            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

            BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • BananaJoeB BananaJoe

              @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

              unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
              mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

              Naja, kann auch die Bestätigung für einen sein das es gelesen wurde.
              Tasmota-typisch ist eigentlich egal was uneterhalb /cmnd/ gerade steht da es nur Datenpunkte zum schreiben sind.
              Informationen gibt es ja unter /stat/ und /tele/

              Das bestellte Netzteil ist jetzt auch da, es fehlt noch der Anschlussadapter.
              Kam schon mal Originalverpackt, war aber schon mal geöffnet. Und scheinbar die neuere, einfachere Bauform, da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter drin. Sieht aber sehr sauber aus. Eventuell nicht neu, aber nah dran

              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #76

              @bananajoe der Steckadapter ist auch gerade gekommen: https://www.ebay.de/itm/285887363348
              Hatte ich gar nicht gesehen - der wird mit allen notwendigen Steckern geliefert:

              120c3691-5d91-4d1e-aa9b-b57f9a47fe03-image.png

              Fand ich sehr gut (auch wenn ich die JST-Stecker jetzt schon hatte)

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @ralla66

                Watt ne Action,
                senden nach mqtt geht,
                schreiben , Wert kommt in der Konsole an.

                Mqtt.jpg

                >D
                
                Timer=0
                Watt=12
                Wattre=0
                
                >BS
                
                +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
                
                >S
                
                Timer+=1
                ;Executed every second 
                
                if Timer>5
                then
                +>publish R4850G2/Watt %Watt%
                +>publish cmnd/R4850G2/Watt
                Timer=0
                endif
                
                >W 
                       
                nm(0 600 10 Watt "Watt Statisch(W): " 80 1)
                Watt Wert{m} %Watt% 
                
                #
                
                

                nur wie weiter ?

                abholen des Wertes / result mit >E und wie in die var schreiben ?

                E
                Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received, e.g., on POWER change. Also Zigbee reports to this section.

                Info /# sollte Wildcard sein, alle Unterordner im Ordner R4850G2 werden subscribt

                Nachtrag:

                das geht schon mal

                >D
                
                Timer=0
                Watttest=0
                Watt=0
                
                >BS
                
                +>subscribe Watt, cmnd/R4850G2/#
                
                >S
                
                Timer+=1
                ;Executed every second 
                
                if Timer>5
                then
                +>publish R4850G2/Watt %Watt%
                +>publish cmnd/R4850G2/Watt
                Timer=0
                endif
                
                >E
                
                Watt=result
                
                >W 
                       
                nm(0 600 10 Watttest "Watttest Statisch(W): " 80 1)
                Result{m} %Watt% 
                
                #
                

                unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
                mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #77

                @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
                mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

                naja, wenn du Zeile 19 weglassen würdest ... nicht das er dann auf sich selbst reagiert

                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BananaJoeB BananaJoe

                  @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                  unschön noch das der Wert im Datenpunkt cmnd/R4850G2/Watt nach 5 sec
                  mit null überschrieben wird. Damit auch versendet wird.

                  Naja, kann auch die Bestätigung für einen sein das es gelesen wurde.
                  Tasmota-typisch ist eigentlich egal was uneterhalb /cmnd/ gerade steht da es nur Datenpunkte zum schreiben sind.
                  Informationen gibt es ja unter /stat/ und /tele/

                  Das bestellte Netzteil ist jetzt auch da, es fehlt noch der Anschlussadapter.
                  Kam schon mal Originalverpackt, war aber schon mal geöffnet. Und scheinbar die neuere, einfachere Bauform, da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter drin. Sieht aber sehr sauber aus. Eventuell nicht neu, aber nah dran

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #78

                  @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                  da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter

                  heute angekommen, ist bei mir auch so.
                  Keine Leds, Verpackung scheint Original zu sein und verschlossen.
                  Sollte ein Huawei R4850G2 U sein.

                  Zeile 19 prüfe ich ab.

                  Johannes SchoellerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                    da ist vorne nur eine schwarze Platte mit dem Lüfter

                    heute angekommen, ist bei mir auch so.
                    Keine Leds, Verpackung scheint Original zu sein und verschlossen.
                    Sollte ein Huawei R4850G2 U sein.

                    Zeile 19 prüfe ich ab.

                    Johannes SchoellerJ Offline
                    Johannes SchoellerJ Offline
                    Johannes Schoeller
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #79

                    Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.

                    Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!

                    Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!

                    IMG_6790.JPG

                    IMG_6788.JPG

                    BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller

                      Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.

                      Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!

                      Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!

                      IMG_6790.JPG

                      IMG_6788.JPG

                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                      #80

                      @johannes-schoeller ist da auch ein Loch unter dem Lüfter das ins innere bläst? (Nein, ich halte dich nicht für dumm, ich frage nur lieber sicherheitshalber nach)
                      Und der andere Lüfter bläst ja vorne rein, das Design ist also Luft von Vorne nach hinten zu blasen. Nicht das der dann gegen den anderen anarbeitet

                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                      Johannes SchoellerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BananaJoeB BananaJoe

                        @johannes-schoeller ist da auch ein Loch unter dem Lüfter das ins innere bläst? (Nein, ich halte dich nicht für dumm, ich frage nur lieber sicherheitshalber nach)
                        Und der andere Lüfter bläst ja vorne rein, das Design ist also Luft von Vorne nach hinten zu blasen. Nicht das der dann gegen den anderen anarbeitet

                        Johannes SchoellerJ Offline
                        Johannes SchoellerJ Offline
                        Johannes Schoeller
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #81

                        @bananajoe Alles gut :) Der 80er unterstützt den kleinen vorne. Der 80er ZIEHT und der kleine DRÜCKT. Macht aber keinen Unterschied. Nach 20min Betrieb 1.500W klettert das Ding auf 70C+.

                        Mir kommt auch vor, dass der kleine Lüfter NIE richtig Gas gibt. Ich hab nie ein anderes Huawei-NT gehört, und die Leute "beschweren" sich immer dass es wohl zu laut ist. Das kann ich bei meinem nicht wirklich feststellen.

                        Kann man über CAN die Lüfterdrehzahl auslesen? Oder mit wieviel % der läuft?

                        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller

                          @bananajoe Alles gut :) Der 80er unterstützt den kleinen vorne. Der 80er ZIEHT und der kleine DRÜCKT. Macht aber keinen Unterschied. Nach 20min Betrieb 1.500W klettert das Ding auf 70C+.

                          Mir kommt auch vor, dass der kleine Lüfter NIE richtig Gas gibt. Ich hab nie ein anderes Huawei-NT gehört, und die Leute "beschweren" sich immer dass es wohl zu laut ist. Das kann ich bei meinem nicht wirklich feststellen.

                          Kann man über CAN die Lüfterdrehzahl auslesen? Oder mit wieviel % der läuft?

                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #82

                          @johannes-schoeller naja, die Spannungsregler sind ja gegen die Seiten verschraubt, Kühlrippen + Lüfter an den Seiten könnte ggf. also mehr bringen.

                          Die Lüfter vorne sind gar nicht so billig, ich meine um die 25 Euro. Sonst müsstest du den mal alleine durchtesten.
                          Ich nehme an du hast du dieses eine Netzteil und somit keinen Vergleich?

                          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                          Johannes SchoellerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @johannes-schoeller naja, die Spannungsregler sind ja gegen die Seiten verschraubt, Kühlrippen + Lüfter an den Seiten könnte ggf. also mehr bringen.

                            Die Lüfter vorne sind gar nicht so billig, ich meine um die 25 Euro. Sonst müsstest du den mal alleine durchtesten.
                            Ich nehme an du hast du dieses eine Netzteil und somit keinen Vergleich?

                            Johannes SchoellerJ Offline
                            Johannes SchoellerJ Offline
                            Johannes Schoeller
                            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Schoeller
                            #83

                            @bananajoe genau. "Leider" nur dieses eine Teil. Kühlkörper habe ich auch schon überlegt. Dennoch denke ich nicht, dass die Lüfter wirklich ihr Bestes geben ;)
                            Ich kenne Server, Switches und deren Netzteile und das ist eine ganz andere Hausnummer. Wüsste nicht warum Huawei bei einem Teil dass mitten in der Pampa auf der grünen Wiese verbaut ist auf Lautstärke hätte achten müssen.

                            8c5cdb81-ddee-4c88-b779-8511210c0e0d-image.png

                            BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller

                              @bananajoe genau. "Leider" nur dieses eine Teil. Kühlkörper habe ich auch schon überlegt. Dennoch denke ich nicht, dass die Lüfter wirklich ihr Bestes geben ;)
                              Ich kenne Server, Switches und deren Netzteile und das ist eine ganz andere Hausnummer. Wüsste nicht warum Huawei bei einem Teil dass mitten in der Pampa auf der grünen Wiese verbaut ist auf Lautstärke hätte achten müssen.

                              8c5cdb81-ddee-4c88-b779-8511210c0e0d-image.png

                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #84

                              @johannes-schoeller es gibt ja richtige Einschubgehäuse für die Netzteile. Leider konnte ich auf den Bildern auch keine näheren Details erkennen

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H HerrFrodo

                                @bananajoe Servus!
                                Ich nutze die 3 Huawei R4850G2 nur sehr selten- fast gar nicht, weil die 3 für meine Notstromversorgung sind. Leider komme ich nicht mal dazu das in regelmäßigen Abständen zu testen.
                                Verbesserungswürdig für mich wäre aber schon das eine oder andere...

                                1. Ich hätte gerne eine LAN-Verbindung zu den 3 ESPs, so wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/25

                                2. eine gute MQTT-Verbindung wäre mir lieber als der genutzte HTTP request.
                                  Beim Http-Request gab es schonmal zeitliche Probleme

                                3. Feste IP-Adresse für die 3 ESPs
                                  Bei jedem neuen Start nach Wochen/Monaten, muss ich erst die IPs checken und gegebenenfalls im Blockly ändern.....das ist sehr unprofessionell.

                                MQTT über Tasmota funktioniert erstmal gut, so meine Erfahrungen.
                                Was für meinen Anwendungsfall schlecht ist, ist die Tatsache, dass die Daten nur alle 10sec abgerufen/gesendet werden.
                                Ich möchte ja die 3 Ladegeräte gleichzeitig ansprechen und die Daten müssen von der VIS-Oberfläche zuverlässig weitergegeben werden.
                                Ich starte z.B. mit geringer Last am Notstromgenerator und nähere mich dann in sinnvollen Schritten einer maximalen Lastgrenze - gerne automatisiert. Würde ich dem Generator von jetzt auf gleich die Last von 6,5kw abverlangen, dann kommt er heftig ins stolpern (FOGO FH9000TRA)

                                Mit meinen Erfahrungen aus dem SPS30 zu WT32-Eth01-Projekt, könnte ich nun vielleicht neu ansetzen. Ich überlege aber auch ESPhome auszuprobieren, weil da die Intervalle deutlich kürzer sind.
                                Gerne lasse ich mich anderweitig überzeugen.

                                Übrigens sind ca. 2kw pro Ladegerät eine wirkliche Grenze ohne zusätzliche Kühlung!
                                Eine zusätzliche Kühlung mit Kühlrippen (oder so) würde mich noch sehr interessieren.
                                Deine 3D Druck-Halterung finde ich auch spannend ... kannst Du hier mal ein Bild einstellen?

                                VG

                                H Offline
                                H Offline
                                huebenbegger
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #85

                                @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
                                Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
                                Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
                                VG
                                20240926_184631.jpg
                                20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg

                                BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • H huebenbegger

                                  @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
                                  Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
                                  Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
                                  VG
                                  20240926_184631.jpg
                                  20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg

                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #86

                                  @huebenbegger Cool!
                                  Hätte Interesse ... wobei ich ja gleich 3 Stück bräuchte und mein Gehäuse re-designen müsste

                                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H huebenbegger

                                    @herrfrodo Moin Moin, ich habe mir für das Ladegerät Huawei R4850G2 eine Halterung mit aktiver Kühlung zugelegt.
                                    Ist komplett CNC-Gefräst. Hat eine super Leistung. Volllast ist kein Problem.Hat ca. 100€ gekostet. Das war es mir wert.
                                    Sollte Interese bestehen kann ich den Hersteller weiterleiten.
                                    VG
                                    20240926_184631.jpg
                                    20240926_184557.jpg 20240926_184657.jpg 20240926_184716.jpg 20240926_184726.jpg

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    europe
                                    schrieb am zuletzt editiert von europe
                                    #87

                                    @huebenbegger Das sieht mega aus!
                                    Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?

                                    Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.

                                    3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).

                                    Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                                    Siehe Innenleben warum:
                                    dfc491f8-b93f-4d4b-ba20-7a23cfc8e67a-image.png

                                    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E europe

                                      @huebenbegger Das sieht mega aus!
                                      Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?

                                      Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.

                                      3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).

                                      Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                                      Siehe Innenleben warum:
                                      dfc491f8-b93f-4d4b-ba20-7a23cfc8e67a-image.png

                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #88

                                      @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                      @huebenbegger Das sieht mega aus!
                                      Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?

                                      Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.

                                      3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).

                                      Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                                      Siehe Innenleben warum:
                                      dfc491f8-b93f-4d4b-ba20-7a23cfc8e67a-image.png

                                      So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
                                      Ein drittes habe ich liegen.
                                      Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?

                                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Johannes SchoellerJ Johannes Schoeller

                                        Nachdem das NT bei 25°C Umgebungstemperatur und "nur" 30A (~1.500W) bis zu 75°C heiss wird, habe ich mir gedacht ich spendiere ihm einen eigenen Lüfter. Ist ein temperaturgeregelter 80mm Lüfter - aber nur 2.500rpm.

                                        Und das Ergebnis?! Was hat es gebracht? GARNICHTS!

                                        Denke ich brauche einen stärkeren Lüfter...!

                                        IMG_6790.JPG

                                        IMG_6788.JPG

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        europe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #89

                                        @johannes-schoeller Hinten an beiden Seiten wird der Huawei am wärmsten. Siehe Bilder vom Innenleben (es gibt einen youtube video dazu: https://youtu.be/U9LE8FThbPU?si=AYV1sDpeIV_jtHbP fängt 2:57 an interessant zu werden).
                                        Da sieht man das Wärmeleiter auf den Seiten montiert sind. In Betrieb merkt man auch einen deutlichen Verlauf (hinten heißt, vorne kühler) an den Seiten.

                                        Den Deckel oder Boden kühlen bringt also relativ wenig. Ich habe Kühlrippen (ebay) aufgeklebt auf der Seite. Vorne pustet einen 120mm Lüfter auf dem Gehäuse (gleichen flow also wie der interne kleiner Kühler), hinten zieht einen 120mm Lüfter. Darum ist es einigermaßen eingehaust, sodass der Luftstrom über das Gehäuse und insbesondere Kühlrippen geht.
                                        Bei 1500W wird er bei mir etwa 40°C warm nach 30 Minuten, zu 3000W kann ich nichts sagen weil die Sonne gerade nicht so stark ist nach dem Umbau mit der Lüfter vorne... klar ich kann manuell laden aber gerade keine Lust drauf... ;-)

                                        Macht auch Sinn, im Rack wird es ja gestapelt, also oben und unten würde man die Wärme nur den Nachbarn abgeben. An der Seite würde es über den Rack gekühlt.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BananaJoeB BananaJoe

                                          @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                          @huebenbegger Das sieht mega aus!
                                          Welche Equilibrium Temperatur (T_out) erreicht der Huawei mit 3kW Ladeleistung nach 30 Minuten?

                                          Ich habe heute einen 120mm Kühler vor dem kleinen interne Kühler gesetzt, mit Kühlrippen an der Seite bin ich gespannt ob er jetzt nicht mehr so heiss wird (100°C bei 3kW nach 30 Minuten). Hinten beim Ausgang ist auch einen 120mm Kühler, der zieht die Luft vom Huawei weg und pustet auf einem Wechselrichter (gleichzeitig sind die ja nie an). Leider ist die Sonne jetzt nicht mehr so präsent, mal schauen ob ich demnächst sehen kann ob es was gebracht hat.

                                          3x 140mm Lüfter habe ich gerade noch bestellt, Xilence XPF140.R 3.99€ pro Stück. Ich nutze einen LED driver 230V AC zu 12V DC und dann ein DC-DC adjustable step converter um die RPM der Lüfter einzustellen. Fix, da entweder der Inverter oder Charger läuft (wegen Tibber auch im Winter ;-)).

                                          Ich hätte statt die 3 kleine Lüfter 1 oder 2 120 oder 140mm Lüfter genommen, viel effizienter in Watt/(m³ Luft) und leiser. Und Kühlrippen an der Seite statt boden.
                                          Siehe Innenleben warum:
                                          dfc491f8-b93f-4d4b-ba20-7a23cfc8e67a-image.png

                                          So Thema Redundanz und so: Also wenn ich meine 2 nur bis 2.100 Watt laufen lassen, bleibt es bei um die 75 Grad max.
                                          Ein drittes habe ich liegen.
                                          Neben besserer Kühlung wäre also ggf. attraktiv das ganze auf 2 Netzteile oder mehr aufzuteilen?

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          europe
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #90

                                          @bananajoe efficiency ist max rund 1500W, also 2x 1500W sind vermutlich besser für den Lebensdauer als 1 auf 3000W zu betreiben.
                                          bc653033-6359-4d2f-98f4-473fada9603a-image.png

                                          Es gibt auch den R48100G1, 3 phase 6kW, hat auch CAN. Frage ist ob das CAN protocol das gleiche ist wie beim R4850G2...

                                          Grün ist der R4850G2 und blau der R48100G1
                                          9962bcac-4f2b-4432-9102-2a6bc7d5b365-image.png

                                          BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          401

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe