Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

EBus - USB-Adapter # john30/ebusd # Vaillant ecoTEC # VRC 700 # MQTT

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
82 Beiträge 21 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Offline
    N Offline
    novadvbs
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    Hallo!

    Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D

    Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.

    Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.

    Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(

    Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?

    LG

    Robin
    4953_log.png
    4953_objekte.png
    4953_putty.png
    4953_skripte.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      der_Auge
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @MichaelV:

      Soweit ich es verstanden habe, wird das Script ("Auslesen von Einzelwerten …") dazu genutzt, die Daten bei der Heizung abzufragen damit sie über den ebus kommen und in ioBroker aktualisiert werden? Oder benötigt man das Script nur, um die Werte erstmalig in ioBroker zu importieren?

      Gruß,

      Michael `

      Hallo Michael,

      das Script holt jede Minute die Werte vom eBus

      Habe auch ein Script welches mehrere Elemente abfragt : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 53#p110053

      Gruß

      Jürgen

      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64

      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1

      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+

      Test : DS916+ VM Debian

      Test : Tinker mit piVCCU

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        der_Auge
        schrieb am zuletzt editiert von
        #51

        @novadvbs:

        Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann? `

        Hallo Robin,

        Willkommen im Forum und bei ioBroker

        versuche einmal das logging einzuschalten.

        Die Zeile

        var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
        

        anpassen auf

        var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
        

        Danach bekommst du mehr Informationen im LOG

        ich nutze eine PUTTY-Session um das log direkt anschauen zu können. (Dann brauche ich nicht immer im Browser hin und her schalten)

        wenn du dich per SSH (Putty) verbunden hast:

         tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-*
        ````eingeben.
        
        Dann bist du LIVE dabei ;-)
        
        Gruß
        
        Jürgen

        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64

        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1

        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+

        Test : DS916+ VM Debian

        Test : Tinker mit piVCCU

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • blauholstenB Offline
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @novadvbs:

          ! Hallo!
          ! Tolle Arbeit die ihr da leistet :D :D :D
          ! Bin neu hier und wage nun erste Schritte mit dem iobroker, habe bisher die Daten in FHEM dargestellt.
          ! Ich habe eine Ochsener Wärmepumpe die ich über EBUSD anbinde.
          ! Habe soweit euer Skript angepasst, bin leider kein Programmierer und kenne mich leider gar nicht mit Skripte aus. :(
          ! Bei mir werden die Werte in javascript nicht Dargestellt, habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
          ! LG
          ! Robin `
          Hi, habe zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich sehe auf Anhieb in deinem Skript keine Anfrage "Elemente".

          Schau dir bitte die letzte verlinkte Version von der_Auge an.

          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Offline
            N Offline
            novadvbs
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            Hallo!

            Danke für die Unterstützung :D :D :D !!!

            Habe das Neue Skript für die Mehrfach abfrage nun verwendet, es kommen nun auch schon werte an.

            Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden.

            Anbei der Log und das Skript

            ps: Ihr seit die Besten :D :D :D :D

            `// =============================================================================
            // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
            // =============================================================================
            var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
            var HOST = '192.168.0.137'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
            var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
            var step = -1;
            var pfad = 'eBus.Waermepumpe.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
            // =============================================================================
            var net = require('net');
            var client = new net.Socket();
            // =============================================================================
            var Elemente = ['wp HZ_energie_kw volume','temperature twv1','temperature twr1','temperature water','temperature outside','wp volumenstrom volume',];
            var ElementeNamen = ['HZ_energie_kw','HZ_Vorlauf','HZ_ruecklau','Boiler','Aussentemp','WP_volumenstrom'];
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // Datenpunkte anlegen 
            // =============================================================================
            function anlegen(){
                if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
            }}
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // --- function zum Abfragen der Werte
            // =============================================================================
            function readElement(){
                if (logging) log('--------> Start ->');
                if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                if(Elemente.length < 1){
                    log('keine Elemente zum abfragen');
                    client.destroy();
                return;
                }
            
                if(step < Elemente.length -1){
                    step++ ;
                    if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                    // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                    var req = 'r -m 1 -c ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                    var ele = Elemente[step];
                    var eleN = ElementeNamen[step];
                    client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                    if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                }
                else{
                    step = -1;
                    if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                    setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
            
                    return;
                }
            }
            
            // =============================================================================
            // --- Aufruf --- DATEN lesen
            // =============================================================================
            client.on('data', function(data) {
            //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                var datastr = data.toString();
            //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                //------------------------------------------------------------------------------
                var databuf = '';
                var prev = 0, next;
                if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                    databuf += datastr.substring(prev, next);
                    if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                    //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                    parse(databuf);
                    databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                    prev = next + 1;
                    }
                databuf += datastr.substring(prev);
                readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
            //------------------------------------------------------------------------------
            });
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // Verbindungsabbau
            // =============================================================================
            client.on('close', function(fertig) {
            if (logging) {
                if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                client.destroy();
                }
            });
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
            // =============================================================================
            function parse(data) {
                var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                var WertVor =fields[0];
                if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
            }
            }
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
            // =============================================================================
            client.on('error', function(err) {
               client.destroy();
            if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
            });
            // =============================================================================
            
            // =============================================================================
            // Verbindungsaufbau
            // =============================================================================
            client.connect(PORT, HOST, function(){
                readElement();
                if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
            
            });
            // =============================================================================
            
            anlegen();  //States anlegen
            
            //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
            
            `~~[code]~~10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:20.368	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
            10:42:20.369	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
            10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
            10:42:20.557	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.5 als Daten
            10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:42:20.558	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
            10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
            10:42:20.559	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
            10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:20.560	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
            10:42:20.561	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
            10:42:20.762	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
            10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
            10:42:20.763	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
            10:42:20.764	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
            10:42:20.765	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
            10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:20.766	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
            10:42:20.767	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
            10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
            10:42:20.968	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
            10:42:20.970	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:42:20.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
            10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
            10:42:20.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
            10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:20.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
            10:42:20.974	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
            10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
            10:42:21.218	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;2.9 als Daten
            10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:42:21.219	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
            10:42:21.220	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
            10:42:21.221	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
            10:42:21.222	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
            10:42:21.223	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
            10:42:21.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
            10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.7 als Daten
            10:42:21.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
            10:42:21.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
            10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
            10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
            10:42:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
            10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:42:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
            10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:21.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:21.431	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
            10:43:21.432	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
            10:43:21.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
            10:43:21.595	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
            10:43:21.596	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
            10:43:21.597	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
            10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
            10:43:21.598	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
            10:43:21.599	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
            10:43:21.600	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
            10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
            10:43:21.601	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:21.602	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:21.603	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
            10:43:21.604	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
            10:43:21.819	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
            10:43:21.820	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.4 als Daten
            10:43:21.821	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:43:21.822	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:43:21.823	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
            10:43:21.824	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:43:21.825	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
            10:43:21.826	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:43:21.827	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
            10:43:21.828	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:21.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:21.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
            10:43:21.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
            10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
            10:43:22.235	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
            10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:43:22.236	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
            10:43:22.237	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
            10:43:22.238	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
            10:43:22.239	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
            10:43:22.240	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
            10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
            10:43:22.427	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
            10:43:22.428	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:43:22.429	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
            10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:43:22.430	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
            10:43:22.436	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
            10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:22.437	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
            10:43:22.438	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
            10:43:22.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
            10:43:22.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.2 als Daten
            10:43:22.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:43:22.640	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
            10:43:22.641	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:43:22.642	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
            10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:43:22.643	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
            10:43:22.644	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:22.645	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
            10:43:22.646	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
            10:43:22.840	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
            10:43:22.841	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
            10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:43:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:43:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
            10:43:22.844	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
            10:43:22.845	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
            10:43:22.850	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
            10:43:22.851	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
            10:43:22.852	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:43:22.853	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
            10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:22.842	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
            10:44:22.843	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
            10:44:22.998	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
            10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
            10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
            10:44:22.999	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
            10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
            10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
            10:44:23.000	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
            10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
            10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
            10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:23.001	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
            10:44:23.002	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
            10:44:23.194	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
            10:44:23.195	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
            10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:44:23.196	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
            10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
            10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
            10:44:23.197	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:23.198	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
            10:44:23.202	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
            10:44:23.398	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
            10:44:23.399	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
            10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
            10:44:23.400	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
            10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
            10:44:23.401	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
            10:44:23.402	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
            10:44:24.030	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
            10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
            10:44:24.031	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:44:24.032	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
            10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:44:24.033	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
            10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
            10:44:24.034	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
            10:44:24.035	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
            10:44:24.475	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
            10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
            10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:44:24.476	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
            10:44:24.477	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
            10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:44:24.478	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
            10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:24.479	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
            10:44:24.480	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom
            10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
            10:44:24.698	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 130;10;0d;34;1000;0;19.8 als Daten
            10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:44:24.699	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 130
            10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 10
            10:44:24.700	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 130
            10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 10
            10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "130" gespeichert
            10:44:24.701	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:44:24.702	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
            10:44:59.534	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            10:45:13.007	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            10:45:19.634	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
            10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
            10:45:19.635	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
            10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
            10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
            10:45:19.636	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
            10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
            10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
            10:45:19.637	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = -1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:19.638	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 0 von 6
            10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.0 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp HZ_energie_kw volume
            10:45:19.639	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1\. Verbindungsaufbau zu : 192.168.0.137:8888
            10:45:19.775	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.0 Durchlauf : 0
            10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.0 Funktion aufrufen mit : 654.7 als Daten
            10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.0 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
            10:45:19.776	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 654.7
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 654.7
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.0 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "654.7" gespeichert
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:19.777	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 0 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 1 von 6
            10:45:19.778	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.1 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twv1
            10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.1 Durchlauf : 1
            10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.1 Funktion aufrufen mit : 7;0;0d;02;1000;0;26.3 als Daten
            10:45:19.971	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.1 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 7
            10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:45:19.972	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 7
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.1 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "7" gespeichert
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 1 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 2 von 6
            10:45:19.973	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.2 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature twr1
            10:45:20.173	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.2 Durchlauf : 2
            10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.2 Funktion aufrufen mit : 8;0;0d;02;1000;0;26.2 als Daten
            10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.2 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 8
            10:45:20.174	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 8
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.2 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "8" gespeichert
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 2 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:20.175	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 3 von 6
            10:45:20.176	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.3 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature water
            10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.3 Durchlauf : 3
            10:45:20.378	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.3 Funktion aufrufen mit : 4;0;0d;02;1000;0;44.4 als Daten
            10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.3 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:45:20.379	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 4
            10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 4
            10:45:20.380	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.3 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "4" gespeichert
            10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:20.381	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 3 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 4 von 6
            10:45:20.382	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.4 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c temperature outside
            10:45:20.586	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.4 Durchlauf : 4
            10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.4 Funktion aufrufen mit : 0;0;0d;02;500;-500;3.1 als Daten
            10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.4 Menge an Daten durch ; getrennt : 7
            10:45:20.588	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 7
            10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 0
            10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : 0
            10:45:20.589	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 0
            10:45:20.592	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : 0
            10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.4 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "0" gespeichert
            10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:20.593	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 4 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : 5 von 6
            10:45:20.594	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 1.5 BEFEHL wurde gesendet : r -m 1 -c wp volumenstrom volume
            10:45:20.830	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3b.5 Durchlauf : 5
            10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3c.5 Funktion aufrufen mit : 19.8 als Daten
            10:45:20.831	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 3d.5 Menge an Daten durch ; getrennt : 1
            10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: anzahl an Feldern : 1
            10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertVor : 19.8
            10:45:20.832	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: WertNach : undefined
            10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 1 : 19.8
            10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Feld 2 : undefined
            10:45:20.833	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 4.5 im Datenpunkt "eBus.Waermepumpe." wird "19.8" gespeichert
            10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->
            10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: ---> Variable "step" = 5 für die Anzahle von 6 Elemente
            10:45:20.834	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.-1 ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig
            10:46:01.036	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            10:47:26.259	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
            10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start -> es gibt für 6 Elemente einen Datenpunkt anzulegen
            10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.0 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_energie_kw angelegt
            10:47:26.259	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.1 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_Vorlauf angelegt
            10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.2 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> HZ_ruecklau angelegt
            10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.3 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Boiler angelegt
            10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.4 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> Aussentemp angelegt
            10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: 0.5 Datenpunkt: eBus.Waermepumpe. -> WP_volumenstrom angelegt
            10:47:26.260	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            10:47:26.261	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: --------> Start ->[/code]`
            LG
            
            Robin
              [4953_op.png](/assets/uploads/files/4953_op.png)  [/i][/i][/i]
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              der_Auge
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @novadvbs:

              Hallo!

              Habe das Neue Skript für die Mehrfach abfrage nun verwendet, es kommen nun auch schon werte an.

              Aber übersetzt weden sie noch nicht, wenn sie nich als einzellne werte übertragen werden. ` Das stimmt.

              in diesem Script wird nur der erste Wert eingetragen.

              Hintergrund: Bei meiner Heizung bekomme ich immer nur Einzelwerte.

              wenn du aller aufgelisteten Werte speichern möchtest müssen diese in der Routine ausgewertet werden. Das ist (zur Zeit) nicht der Fall.

              Dafür gibt es auch einen Script

              ! ```
              `//------------------------------------------------------------------------
              // --- Quelle = http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=4205#p42405
              // --- Autor = Hoich
              // -----------------------------------------------------------------------
              var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
              var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
              var port = 8888; // default ebusd port
              ! var net = require('net');
              ! log('trying');

              var req = 'info';

              ! createState('eBus.info');
              ! var run=1;
              function parse(data) {
              log("run: " + run);
              var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
              for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" fields="line.split(':" ');/if(fields.length="">1) {
              log('Field=' + fields[0] + " Value=" + fields[1]);
              fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
              if(run==1) {
              createState('eBus.info' + '.' + fields[0], fields[1]);
              } else if (run==2) {
              var subfields = fields[1].split(', ');
              var tmp = subfields[0].split('#');
              var master = tmp[1];
              createState('eBus.info' + '.' + master);
              if(/^scanned/.test(subfields[1])) {
              tmp = subfields[1].replace('scanned "', '');
              tmp = tmp.replace('"', '');
              tmp = tmp.split(';');
              for(var j=0; j <tmp.length;j++) {/var/subfields2="tmp[j].split('=');" createstate('ebus.info'/+/'.'/master/subfields2[0],/subfields2[1]);/}/else/log('not/enough/fields:/'/line);/run++;/client="new" net.socket();/client.connect(port,/host,/function()/log('connected/to/ebusd/on/host/':'/port);/log('befehl/:/"'/req/'\n'/'"/wird/gesendet');/client.write(req/'\n');/});/databuf/;/client.on('data',/function(data)/prev="0," next;/datastr="data.toString();" while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
              databuf += datastr.substring(prev, next);
              parse(databuf);
              databuf = '';
              prev = next + 1;
              }
              databuf += datastr.substring(prev);
              client.write('quit\n');
              });
              ! client.on('close', function() {
              log('Connection to ebusd closed');
              });</tmp.length;j++)></arr.length;> ! Der bringt dann folgende Auswertung: ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~2018-01-04 11:26:44.391 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_info
              2018-01-04 11:26:44.397 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: trying
              2018-01-04 11:26:44.401 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-01-04 11:26:44.412 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connected to ebusd on RPi2-2:8888
              2018-01-04 11:26:44.413 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Befehl : "info
              " wird gesendet
              2018-01-04 11:26:44.422 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 1
              2018-01-04 11:26:44.423 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=version Value=ebusd 3.0.595c7c0
              2018-01-04 11:26:44.425 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update check Value=version 3.1 available, broadcast.csv
              2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=access Value=*
              2018-01-04 11:26:44.426 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=signal Value=acquired
              2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=symbol rate Value=24
              2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=max symbol rate Value=150
              2018-01-04 11:26:44.427 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=reconnects Value=0
              2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=masters Value=3
              2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=messages Value=213
              2018-01-04 11:26:44.428 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=conditional Value=3
              2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=poll Value=1
              2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=update Value=8
              2018-01-04 11:26:44.429 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 03 Value=master #11
              2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 08 Value=slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0204;HW=9602", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
              2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 10 Value=master #2
              2018-01-04 11:26:44.430 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 15 Value=slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0419;HW=4603", loaded "vaillant/15.700.csv"
              2018-01-04 11:26:44.431 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 31 Value=master #8, ebusd
              2018-01-04 11:26:44.432 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Field=address 36 Value=slave #8, ebusd
              2018-01-04 11:26:44.442 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: run: 2
              2018-01-04 11:26:44.458 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_info: Connection to ebusd closed
              [/code]`[/spoiler]
              ! Bei der Mehfachabfrage habe ich mit auf die Umsetzung der Einzel-Elemente konzentriert
              ! Gruß
              ! Jürgen[/i]

              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64

              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1

              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+

              Test : DS916+ VM Debian

              Test : Tinker mit piVCCU

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                novadvbs
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                Hallo Jürgen.

                Ich würde nur jeweils den letzten Wert benötigen.

                Lg

                Robin

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  novadvbs
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  Hallo Jürgen.

                  habe einwenig im skript herumprobiert, funktioniert nun das feld 7 angezeigt wird.

                  ob das nun sauber programiert ist entzieht sich meiner kenntniss :D

                  LG

                  Robin
                  4953_unbenannt.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    der_Auge
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    @novadvbs:

                    Hallo Jürgen.

                    habe einwenig im skript herumprobiert, funktioniert nun das feld 7 angezeigt wird.

                    ob das nun sauber programiert ist entzieht sich meiner kenntniss :D

                    LG

                    Robin `

                    Hi Robin,

                    das sieht doch gut aus (Bis auf den einen Dreher im LOG)

                    Schön das du den Script verstanden hast. TOP

                    Gruß

                    Jürgen

                    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64

                    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1

                    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+

                    Test : DS916+ VM Debian

                    Test : Tinker mit piVCCU

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N Offline
                      N Offline
                      novadvbs
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      Hallo Jürgen.

                      Das programmieren lernen dauert :(

                      welchen dreher meinst du?

                      Gibt es eine möglichkeit, die Daten im Skrip per UDP weiterzuleiten.

                      Ich habe einen Loxone Miniserver der UDP Daten emfängt.

                      In FHEM habe ich die Daten mit EBUSD eingelesen und per UDP weitergeleitet.

                      Habe einen code gefunden der mir das Wort "Hello" in einem eigenen Skript an den Miniserver schickt.

                      aber wie ich den in dein Skript einbauen kann verstehe ich noch nicht.

                      var dgram = require('dgram');
                      var message = ('Hello');
                      var client = dgram.createSocket('udp4');
                      client.send(message, 0, message.length, 1234,'192.168.0.2', function(err, bytes) {
                              if (err) throw err;
                              client.close();
                      });
                      

                      LG

                      Robin

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mig81
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        Hallo, habt ihr den EBus auf dem selben Raspberry laufen wo auch ioBroker läuft?

                        Oder brauche dafür ein separaten Raspberry?

                        Ich habe mir jetzt auch den USB EBus-Adapter von Esera bestellt und hoffe das ich damit meine Vaillant VRC420 Heizung auslesen kann.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mig81
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          Habe es jetzt auch geschafft meine Heizung auszulesen. :D bekomme jetzt von meine Vaillant Therme jede menge Werte.

                          Ich habe von Wolf noch ein SM1 Solarmodul parallel an den Bus- Adapter angeschlossen.

                          Ebusd erkennt auch das Modul mit dem Namen "Kromschroeder" nur dazu keine cfg Datei geladen?

                          Oder es wird nicht richtig erkannt.

                          Hat jemand evtl eine Idee? :roll:

                          root@All-in-One-Pi:/home/pi# ebusctl info

                          version: ebusd 3.0.595c7c0

                          update check: version 3.1 available, broadcast.csv: newer version available, vaillant/08.bai.csv: newer version available, vaillant/bai.308523.inc: newer version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: newer version available, vaillant/hcmode.inc: newer version available

                          access: *

                          signal: acquired

                          symbol rate: 20

                          max symbol rate: 187

                          reconnects: 0

                          masters: 5

                          messages: 217

                          conditional: 3

                          poll: 0

                          update: 8

                          address 03: master #11

                          address 07: master #16

                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004276']), "vaillant/08.bai.csv"

                          address 0c: slave #16

                          address 10: master #2

                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"

                          address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=43000;SW=0215;HW=2002"

                          address 31: master #8, ebusd

                          address 36: slave #8, ebusd

                          address 71: master #9

                          address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID= ;SW=0227;HW=-"

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            B3ta
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            Hallo Leutz

                            Ich habe da mal paar fragen.

                            Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.

                            `// =============================================================================
                            // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                            // =============================================================================
                            var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                            var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                            var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                            var step = -1;
                            var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                            // =============================================================================
                            var net = require('net');
                            var client = new net.Socket();
                            // =============================================================================
                            var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
                            var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // Datenpunkte anlegen 
                            // =============================================================================
                            function anlegen(){
                                if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                                for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                            }}
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // --- function zum Abfragen der Werte
                            // =============================================================================
                            function readElement(){
                                if (logging) log('--------> Start ->');
                                if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                if(Elemente.length < 1){
                                    log('keine Elemente zum abfragen');
                                    client.destroy();
                                return;
                                }
                            
                                if(step < Elemente.length -1){
                                    step++ ;
                                    if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                                    // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                                    var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                                    var ele = Elemente[step];
                                    var eleN = ElementeNamen[step];
                                    client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                                    if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                                }
                                else{
                                    step = -1;
                                    if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                                    setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                            
                                    return;
                                }
                            }
                            
                            // =============================================================================
                            // --- Aufruf --- DATEN lesen
                            // =============================================================================
                            client.on('data', function(data) {
                            //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                                // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                                var datastr = data.toString();
                            //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                                //------------------------------------------------------------------------------
                                var databuf = '';
                                var prev = 0, next;
                                if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                                while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                                    databuf += datastr.substring(prev, next);
                                    if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                                    //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                                    parse(databuf);
                                    databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                                    prev = next + 1;
                                    }
                                databuf += datastr.substring(prev);
                                readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                            //------------------------------------------------------------------------------
                            });
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // Verbindungsabbau
                            // =============================================================================
                            client.on('close', function(fertig) {
                            if (logging) {
                                if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                                client.destroy();
                                }
                            });
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                            // =============================================================================
                            function parse(data) {
                                var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                                if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                                var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                                if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                                if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                var WertVor =fields[0];
                                if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                                fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                                setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                            }
                            }
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                            // =============================================================================
                            client.on('error', function(err) {
                               client.destroy();
                            if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                            });
                            // =============================================================================
                            
                            // =============================================================================
                            // Verbindungsaufbau
                            // =============================================================================
                            client.connect(PORT, HOST, function(){
                                readElement();
                                if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                            
                            });
                            // =============================================================================
                            
                            anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>` 
                            
                            Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
                            
                            Nun zu meinen fragen...
                            
                            Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
                            
                            Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
                            
                            Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
                            
                            Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
                            
                            Steffen SauerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              schubi82
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #62

                              Guten Morgen!

                              Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch…

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @schubi82:

                                Guten Morgen!

                                Könnte man die Werte nicht auch über das Internetkommunikationsmodul VR900/VR920 auslesen/schreiben? Kann die App ja schließlich auch… `

                                Diese Frage würde ich gern nochmal aufgreifen.

                                Ich selbst besitze eine auroCOMPACT und möchte die jetzt auch anbinden. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufpreis des VR920 (ca. 300€) gegenüber dem eBus-Koppler (80-130€) wirklich lohnt. Allerdings ist der VR920 ja der offizielle Vaillant-Weg.

                                Findet sich vielleicht jemand, der das beantworten kann?

                                Blog: indibit.de

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B B3ta

                                  Hallo Leutz

                                  Ich habe da mal paar fragen.

                                  Aber vorab. Ich habe ein EBusd RPi laufen und ein RPI mit Iobroker beides läuft wie gewollt. Es funktioniert auch alle werte die ich haben möchte mir im Iobroker anzeigen zu lassen mit hilfe dieses javascripts. Ist hier aus dem Forum.

                                  `// =============================================================================
                                  // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                                  // =============================================================================
                                  var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
                                  var HOST = '192.168.2.xxx'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                                  var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                                  var step = -1;
                                  var pfad = 'eBus.430.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                                  // =============================================================================
                                  var net = require('net');
                                  var client = new net.Socket();
                                  // =============================================================================
                                  var Elemente = ['DisplayedRoomTemp','Hc1OPMode','Hc1HeatCurve','Hc1ManualOPRoomTempDesired','Hc1QuickVetoTemp','HwcOPMode','HwcQuickVetoTemp','HwcManualOPTempDesired','DisplayedHwcStorageTemp','Hc1ActualFlowTempDesired','BMUFlowTempOrVF1'];
                                  var ElementeNamen = ['','','','','',''];
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Datenpunkte anlegen 
                                  // =============================================================================
                                  function anlegen(){
                                      if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
                                      for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                                  }}
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // --- function zum Abfragen der Werte
                                  // =============================================================================
                                  function readElement(){
                                      if (logging) log('--------> Start ->');
                                      if (logging) log('     ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
                                      if(Elemente.length < 1){
                                          log('keine Elemente zum abfragen');
                                          client.destroy();
                                      return;
                                      }
                                  
                                      if(step < Elemente.length -1){
                                          step++ ;
                                          if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
                                          // --- hier dann die function mit werten aufrufen
                                          var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                                          var ele = Elemente[step];
                                          var eleN = ElementeNamen[step];
                                          client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
                                          if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                                      }
                                      else{
                                          step = -1;
                                          if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
                                          setTimeout(readElement, 20000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                                  
                                          return;
                                      }
                                  }
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // --- Aufruf --- DATEN lesen
                                  // =============================================================================
                                  client.on('data', function(data) {
                                  //    if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                                      // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                                      var datastr = data.toString();
                                  //    if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                                      //------------------------------------------------------------------------------
                                      var databuf = '';
                                      var prev = 0, next;
                                      if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
                                      while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                                          databuf += datastr.substring(prev, next);
                                          if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                                          //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                                          parse(databuf);
                                          databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                                          prev = next + 1;
                                          }
                                      databuf += datastr.substring(prev);
                                      readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  });
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Verbindungsabbau
                                  // =============================================================================
                                  client.on('close', function(fertig) {
                                  if (logging) {
                                      if (logging) log('4\. -----> Verbindung geschlossen .');
                                      client.destroy();
                                      }
                                  });
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                                  // =============================================================================
                                  function parse(data) {
                                      var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
                                      if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
                                      var fields = data.toString().split('\;'); // hier wird auf den = getriggert
                                      if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                                      if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                                      if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
                                      var WertVor =fields[0];
                                      if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                                      fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
                                      if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
                                      if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
                                      setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                      if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                                  }
                                  }
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                                  // =============================================================================
                                  client.on('error', function(err) {
                                     client.destroy();
                                  if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                                  });
                                  // =============================================================================
                                  
                                  // =============================================================================
                                  // Verbindungsaufbau
                                  // =============================================================================
                                  client.connect(PORT, HOST, function(){
                                      readElement();
                                      if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                                  
                                  });
                                  // =============================================================================
                                  
                                  anlegen();  //States anlegen</elemente.length;i++)>` 
                                  
                                  Zudem ist es mir auch möglich auf dem RPi mit dem EBus werte zu ändern.
                                  
                                  Nun zu meinen fragen...
                                  
                                  Kann man das Script ändern das es nur noch was schickt ohne auf Antwort zu warten oder geht es irgendwie auch über Blockly.
                                  
                                  Bin absolut nicht Javascript fähig und Blockly schlag ich mich irgendwie durch.
                                  
                                  Oder gibt es da noch einen einfacheren weg den ich nur nicht kenne , wie z.b. vom Rpi Iobroker per ssh den befehl auf den Rpi Ebusd zu schicken.
                                  
                                  Würde mich über hilfe echt freuen.[/i][/i][/i]
                                  
                                  Steffen SauerS Offline
                                  Steffen SauerS Offline
                                  Steffen Sauer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @B3ta Hallo.

                                  Ich Probiere ach gerade mit den Skripten rum. Leider bisher ohne erfolg. Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert. :-(

                                  18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
                                  18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
                                  18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
                                  18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
                                  18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
                                  18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                  18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
                                  18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
                                  18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
                                  18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
                                  18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
                                  18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test

                                  Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.

                                  Weiß jemand wo der Fehler liegt?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    twingo667
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!

                                    Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.

                                    Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.

                                    eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.

                                    Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.

                                    Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:

                                    pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
                                    2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
                                    2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                                    2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped

                                    Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:

                                    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
                                    2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                    2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
                                    2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
                                    2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
                                    2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
                                    2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
                                    2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
                                    2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
                                    2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                    2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                    2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
                                    2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
                                    2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109

                                    Was mache ich falsch ?

                                    Danke im Voraus !
                                    Marcus

                                    Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T twingo667

                                      Hallo Zusammen und ein gutes neues Jahr!

                                      Ich nutze einen Pi3B mit dem eBus Adapter GPIO von John30 und eine Vaillant Multimatic 700f, VRC156 exclusive, 920 gateway.

                                      Der Adapter blinkt grün und orange dauerleuchtet.

                                      eBusD 21.3 ist installiert und die Global Data kommen im mqtt an.

                                      Ich habe auch dei Configs installiert, einmal nach der Anleitung im GitHub und einmal nach der Anleitung weiter oben.

                                      Wenn ich einen checkconfig mache, bekomme ich nur das:

                                      pi@raspberrypi:/etc/ebusd $ sudo ebusd --checkconfig --scanconfig="full"
                                      2022-01-03 14:46:38.101 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 performing configuration check...
                                      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
                                      2022-01-03 14:46:38.313 [main notice] ebusd stopped

                                      Der eBUSDaemon startet "einwandfrei" nur ohne Vaillant-Antworten:

                                      pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
                                      2022-01-03 14:30:29.390 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                      2022-01-03 14:30:29.627 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2022-01-03 14:30:29.635 [mqtt notice] connection established
                                      2022-01-03 14:30:29.654 [bus notice] signal acquired
                                      2022-01-03 14:30:53.024 [bus notice] max. symbols per second: 103
                                      2022-01-03 14:32:12.001 [bus notice] max. symbols per second: 119
                                      2022-01-03 14:32:34.786 [main notice] update check: OK
                                      2022-01-03 14:37:33.773 [main notice] SIGTERM received
                                      2022-01-03 14:37:39.236 [main notice] ebusd stopped
                                      2022-01-03 14:48:22.879 [main notice] ebusd 21.3.v21.3 started with auto scan on device /dev/ttyAMA0
                                      2022-01-03 14:48:23.090 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2022-01-03 14:48:23.098 [mqtt notice] connection established
                                      2022-01-03 14:48:23.144 [bus notice] signal acquired
                                      2022-01-03 14:48:38.028 [bus notice] max. symbols per second: 109

                                      Was mache ich falsch ?

                                      Danke im Voraus !
                                      Marcus

                                      Dirk99D Offline
                                      Dirk99D Offline
                                      Dirk99
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      Hallo Zusammen,

                                      vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.

                                      Vielen Dank im Voraus.

                                      Hier das entsprechende Log
                                      2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                      2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                      2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
                                      2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
                                      2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
                                      2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
                                      2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                      2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
                                      2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                      2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
                                      2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
                                      2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                      2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                      2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
                                      2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
                                      2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                      2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
                                      2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                                      2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
                                      2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                                      2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
                                      2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
                                      2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                      2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                      2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                      2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                                      2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
                                      2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                      2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
                                      2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                      2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                      2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                      2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                      2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
                                      2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
                                      2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
                                      2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                      2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                      2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                      2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                      2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                      2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                      2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001

                                      Dirk99D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dirk99D Dirk99

                                        Hallo Zusammen,

                                        vielleicht kann jemand helfen... Ich habe das Problem das scheinbar der ebusd mit der Heizung kommuniziert und auch die vaillant/08.bai.csv, aber ich bekomme immer wieder Meldungen, dass Elemente 15... nicht geladen werden können. Ich kann auch keine Daten der Heizung abfragen. Ich vermute mir fehlt eine entsprechenden 15.emm.csv mit den entsprechenden Daten für meine Heizung. Es ist eine ecoTEC Plus VCW 20/26. Ich habe auf dem ebus kein weiteres Gerät außer das esera ebus/usb Interface. Sonst ist an der Heizung nur ein Außenfühler angeschlossen.

                                        Vielen Dank im Voraus.

                                        Hier das entsprechende Log
                                        2022-04-20 17:52:59.124 [main notice] ebusd 22.2.p20220227 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                        2022-04-20 17:52:59.134 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                        2022-04-20 17:52:59.137 [bus notice] signal acquired
                                        2022-04-20 17:53:03.615 [bus notice] new master 03, master count 2
                                        2022-04-20 17:53:04.379 [bus notice] new master 00, master count 3
                                        2022-04-20 17:53:04.448 [bus notice] new master 10, master count 4
                                        2022-04-20 17:53:04.449 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:53:09.134 [main notice] starting initial full scan
                                        2022-04-20 17:53:11.550 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:11.550 [update notice] store 08 ident: done
                                        2022-04-20 17:53:11.551 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:11.552 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0704;7603
                                        2022-04-20 17:53:18.232 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] store 15 ident: done
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:18.233 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;EMM00;0104;8503
                                        2022-04-20 17:53:19.981 [main error] scan config 05: ERR: read timeout
                                        2022-04-20 17:53:22.008 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.010 [main error] error reading common config file vaillant/broadcast.csv: ERR: element not found, vaillant/broadcast.csv:7: ERR: element not found, field type ONOFF in field 0
                                        2022-04-20 17:53:22.018 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.021 [main notice] read common config file vaillant/memory.csv
                                        2022-04-20 17:53:22.033 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0704, HW7603
                                        2022-04-20 17:53:22.709 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:23.434 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:24.169 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:24.896 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:24.898 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
                                        2022-04-20 17:53:24.898 [main notice] found messages: 13 (0 conditional on 25 conditions, 0 poll, 2 update)
                                        2022-04-20 17:53:25.619 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:26.335 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.050 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.765 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:27.765 [bus notice] scan 08: ;21;21;36;0010022010;0001;008760;N9
                                        2022-04-20 17:53:30.658 [update notice] sent unknown MS cmd: 3115b5090124 / 09003231323230373030
                                        2022-04-20 17:53:31.361 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:32.065 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
                                        2022-04-20 17:53:32.771 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                        2022-04-20 17:53:32.772 [bus notice] scan 15: ;21;22;07;0020274790;0082;009030;N1
                                        2022-04-20 17:53:32.778 [main error] error reading scan config file vaillant/15.emm.csv for ID "emm00", SW0104, HW8503: ERR: element not found, vaillant/15.emm.csv:6: ERR: element not found, field type TEMPV in field 1
                                        2022-04-20 17:53:32.779 [main error] scan config 15: ERR: element not found
                                        2022-04-20 17:55:35.023 [main notice] update check: revision v22.2 available
                                        2022-04-20 17:56:12.970 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                        2022-04-20 17:56:18.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                        2022-04-20 17:56:25.242 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:57:13.271 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001
                                        2022-04-20 17:57:18.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5550100 / 0103
                                        2022-04-20 17:57:29.934 [update notice] received unknown MS cmd: 0015b50902280d / 0c0d000104810100454d4d3030
                                        2022-04-20 17:58:13.573 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5550406010001

                                        Dirk99D Offline
                                        Dirk99D Offline
                                        Dirk99
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @dirk99
                                        Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Dirk99D Dirk99

                                          @dirk99
                                          Hat sich erledigt. Die Kommunikation läuft schon mal

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kanumouse
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #68

                                          Seit der letzen Aktualisierung des ebus-Adapters auf die Version 3.0.2 habe ich folgende Warnmeldung zyklisch im Log „ instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 29593“.
                                          Kann mir vielleicht jemand erklären, woher diese Meldung kommt?

                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          335

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe